Bonjour,
Ma clim Daikin modèle RZQS100D7V1B fait une erreur l08 au bout de 10 min après la mise en marche.
Comme si le problème intervenait au moment où l'inverter se mettait en route.
Le réparateur me dit de changer la carte plus le compresseur pour seulement 2500 euros.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Ma clim Daikin modèle RZQS100D7V1B fait une erreur l08 au bout de 10 min après la mise en marche.
Comme si le problème intervenait au moment où l'inverter se mettait en route.
Le réparateur me dit de changer la carte plus le compresseur pour seulement 2500 euros.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
28 février 2016 à 18:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8
Bonjour,
Le code erreur I08 n'existe pas chez Daikin. Les codes erreur chez eux sont composés soit d'une lettre et d'un chiffre, soit de deux chiffres, soit de deux lettres. Merci de vérifier.
maclimatisation.com
Le code erreur I08 n'existe pas chez Daikin. Les codes erreur chez eux sont composés soit d'une lettre et d'un chiffre, soit de deux chiffres, soit de deux lettres. Merci de vérifier.
maclimatisation.com
28 février 2016 à 19:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8
Re,
Je rajouterais que les lettres sont A C E H F J L P U M
et les chiffres de 0 à 9.
maclimatisation.com
Je rajouterais que les lettres sont A C E H F J L P U M
et les chiffres de 0 à 9.
maclimatisation.com
28 février 2016 à 19:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8
Invité
Bonjour,
En fait le code d'erreur est L8.
Merci.
En fait le code d'erreur est L8.
Merci.
29 février 2016 à 11:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8
Bonjour.
L8 = Surintensité du compresseur, coupure du câble du moteur de compression.
Compresseur HS et peut être la carte inverter avec (c'est lié) ?
La garantie joue pour le compresseur si la machine 5 ans et 3 ans pour la carte, hors MO.
Ce qui peut être en votre faveur pour le devis.
Lire la plaque signalétique apposée sur le groupe extérieur, année, poids et type de gaz, etc.
L8 = Surintensité du compresseur, coupure du câble du moteur de compression.
Compresseur HS et peut être la carte inverter avec (c'est lié) ?
La garantie joue pour le compresseur si la machine 5 ans et 3 ans pour la carte, hors MO.
Ce qui peut être en votre faveur pour le devis.
Lire la plaque signalétique apposée sur le groupe extérieur, année, poids et type de gaz, etc.
29 février 2016 à 17:52