Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9121
Question Forum Dépannage Climatisation : Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W
Bonjour.
J'ai une PAC Daikin Air/Eau Altherma référence EHVX08S26CA9W, avec un groupe extérieur référence ERLQ006CAV3. La PAC est équipée de résistances d'appoint de 6kW (2x3kW).
Je dois faire retirer temporairement le groupe extérieur pour une réfection d'étanchéité, est-il possible de faire tourner la PAC uniquement sur les appoints en attendant ? Ils parlent bien d'un mode "Urgence" dans les documents que j'ai trouvés.
Cependant, je ne trouve pas comment l'activer (y compris dans le menu "installateur"). Daikin propose une vidéo qui date d'il y a 6 ans sur Youtube, mais je ne vois pas cette possibilité sur mon matériel (peut-être que l'option apparaît uniquement en cas de détection de défaillance du groupe extérieur ?). Si le groupe extérieur ERLQ006CAV3 n'est plus alimenté/disjoncté, l'unité intérieure (EHVX08S26CA9W) s'éteint. Or, pendant l'intervention, le groupe extérieur ne sera plus là (et donc le disjoncteur/arrêt d'urgence coupé).
Il y a bien un disjoncteur (32A) dédié aux appoints, mais j'ai l'impression que ce dernier gère uniquement cela, et non pas l'alimentation de base (qui semble donc passer via le groupe extérieur, qui lui est sur un 20A dédié).
Quelle serait la procédure ? Je préfère tester avant, afin de planifier une solution de repli si besoin (aussi bien pour le chauffage que l'ECS).
Merci.
J'ai une PAC Daikin Air/Eau Altherma référence EHVX08S26CA9W, avec un groupe extérieur référence ERLQ006CAV3. La PAC est équipée de résistances d'appoint de 6kW (2x3kW).
Je dois faire retirer temporairement le groupe extérieur pour une réfection d'étanchéité, est-il possible de faire tourner la PAC uniquement sur les appoints en attendant ? Ils parlent bien d'un mode "Urgence" dans les documents que j'ai trouvés.
Cependant, je ne trouve pas comment l'activer (y compris dans le menu "installateur"). Daikin propose une vidéo qui date d'il y a 6 ans sur Youtube, mais je ne vois pas cette possibilité sur mon matériel (peut-être que l'option apparaît uniquement en cas de détection de défaillance du groupe extérieur ?). Si le groupe extérieur ERLQ006CAV3 n'est plus alimenté/disjoncté, l'unité intérieure (EHVX08S26CA9W) s'éteint. Or, pendant l'intervention, le groupe extérieur ne sera plus là (et donc le disjoncteur/arrêt d'urgence coupé).
Il y a bien un disjoncteur (32A) dédié aux appoints, mais j'ai l'impression que ce dernier gère uniquement cela, et non pas l'alimentation de base (qui semble donc passer via le groupe extérieur, qui lui est sur un 20A dédié).
Quelle serait la procédure ? Je préfère tester avant, afin de planifier une solution de repli si besoin (aussi bien pour le chauffage que l'ECS).
Merci.
30 novembre 2023 à 12:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W
re-Bonjour,
J'ai épluché la doc (installateur et utilisateur) mais pas grand chose dedans sur l’activation du mode lui-même (il y a juste une option "Mode auto d'urgence" en A.5.1.2 qui est sur "oui", donc activé)
Il y a quelques chose qui m'a quand même interpellé, ce sont les bornes numérotées 30 et 31 sur le connecteur X2M de l'unité intérieure. Ils sont décrits comme utilisés en cas d'alimentation avec tarif préférentiel, et je crois comprendre que c'est pour continuer à alimenter l'unité intérieure si celle de l'extérieure est coupée ?
Je n'ai rien de raccordé dessus.
Quelqu'un connaît-il l'usage concret de ces 2 bornes ?
Peut-on bien y pousser un phase + neutre sans risque si l'unité extérieure est raccordée ?
Est-ce que l'idée serait bien de garder l'unité intérieure alimentée même en cas de perte de l'alimentation extérieure ?
Merci !
J'ai épluché la doc (installateur et utilisateur) mais pas grand chose dedans sur l’activation du mode lui-même (il y a juste une option "Mode auto d'urgence" en A.5.1.2 qui est sur "oui", donc activé)
Il y a quelques chose qui m'a quand même interpellé, ce sont les bornes numérotées 30 et 31 sur le connecteur X2M de l'unité intérieure. Ils sont décrits comme utilisés en cas d'alimentation avec tarif préférentiel, et je crois comprendre que c'est pour continuer à alimenter l'unité intérieure si celle de l'extérieure est coupée ?
Je n'ai rien de raccordé dessus.
Quelqu'un connaît-il l'usage concret de ces 2 bornes ?
Peut-on bien y pousser un phase + neutre sans risque si l'unité extérieure est raccordée ?
Est-ce que l'idée serait bien de garder l'unité intérieure alimentée même en cas de perte de l'alimentation extérieure ?
Merci !
30 novembre 2023 à 16:09
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W
Et encore re-bonjour.
Voici la photo du câblage actuel de l'unité intérieure, j'ai annoté directement dessus.
Du coup je pense que si je :
- Alimente le connecteur cerclé en vert, (qui est relié aux bornes 30-31 mais non connecté ailleurs) en phase + neutre via le bornier X2M
- Débranche le connecteur cerclé orange actuel
- Branche à sa place le connecteur cerclé vert sur l'autre partie du cerclé orange.
Cela devrait couper l'alimentation tierce via le groupe extérieur, et faire alimenter la PAC en autonome. Et donc pouvoir activer la résistance d'appoint.
Un expert peut-il me confirmer ?
J'ai trop envie d'avoir de l'eau chaude pendant les travaux.
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici la photo du câblage actuel de l'unité intérieure, j'ai annoté directement dessus.
Du coup je pense que si je :
- Alimente le connecteur cerclé en vert, (qui est relié aux bornes 30-31 mais non connecté ailleurs) en phase + neutre via le bornier X2M
- Débranche le connecteur cerclé orange actuel
- Branche à sa place le connecteur cerclé vert sur l'autre partie du cerclé orange.
Cela devrait couper l'alimentation tierce via le groupe extérieur, et faire alimenter la PAC en autonome. Et donc pouvoir activer la résistance d'appoint.
Un expert peut-il me confirmer ?
J'ai trop envie d'avoir de l'eau chaude pendant les travaux.

Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 novembre 2023 à 17:04
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W
Bonjour,
Si vous avez une alimentation dédiée au résistance seule, vous pouvez la laisser enclenchée (le groupe extérieur doit déjà avoir son propre disjoncteur).
Vous coupez l'alimentation du groupe, débranchez les fils 1, 2, 3 et terre, et branchez un câble en 230V phase sur 1, neutre sur 2 et terre sur terre. Le fil 3 est destiné à la communication, donc vous ne branchez rien.
De ce fait, vous serez en défaut U4 (manque de communication) et logiquement, cela devrait vous autoriser le mode secours.
Pour protéger l'installation du module hydraulique, raccordez-vous en dépannage sous le C20A du groupe.
Si vous avez une alimentation dédiée au résistance seule, vous pouvez la laisser enclenchée (le groupe extérieur doit déjà avoir son propre disjoncteur).
Vous coupez l'alimentation du groupe, débranchez les fils 1, 2, 3 et terre, et branchez un câble en 230V phase sur 1, neutre sur 2 et terre sur terre. Le fil 3 est destiné à la communication, donc vous ne branchez rien.
De ce fait, vous serez en défaut U4 (manque de communication) et logiquement, cela devrait vous autoriser le mode secours.
Pour protéger l'installation du module hydraulique, raccordez-vous en dépannage sous le C20A du groupe.
01 décembre 2023 à 06:54
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W
Bonjour,
L'unité intérieure s'allume bien une fois câblée selon vos instructions, merci !
Par contre dans mon cas les résistances d'appoint fonctionnaient par défaut uniquement pour l'ECS, mais c'est juste une histoire de réglages. J'étais en dessous de ma TD de la loi d'eau pour le chauffage (de plusieurs degrés) et pas de déclenchement de l'appoint.
J'ai modifié les options suivantes dans A.5.1 (Réglages Installateur > Sources de chaleur > Chauffage d'appoint), je le mets ici pour mémoire si quelqu'un rencontre un jour un problème similaire :
- A.5.1.1 (mode de fonctionnement) : j'ai modifié de "ECS Seule" à "Activer"
- A.5.1.2 (mode auto d'urgence) :était déjà sur "oui"
- A.5.1.4 (température d'équilibre) : j'ai fini par augmenter cette valeur à 15°C (elle était réglée de base à 0°C), apparemment cela autorise l'appoint de se déclencher même s'il fait 4°C dehors par exemple.
Et pour le moment, tout semble rouler, merci encore !
L'unité intérieure s'allume bien une fois câblée selon vos instructions, merci !
Par contre dans mon cas les résistances d'appoint fonctionnaient par défaut uniquement pour l'ECS, mais c'est juste une histoire de réglages. J'étais en dessous de ma TD de la loi d'eau pour le chauffage (de plusieurs degrés) et pas de déclenchement de l'appoint.
J'ai modifié les options suivantes dans A.5.1 (Réglages Installateur > Sources de chaleur > Chauffage d'appoint), je le mets ici pour mémoire si quelqu'un rencontre un jour un problème similaire :
- A.5.1.1 (mode de fonctionnement) : j'ai modifié de "ECS Seule" à "Activer"
- A.5.1.2 (mode auto d'urgence) :était déjà sur "oui"
- A.5.1.4 (température d'équilibre) : j'ai fini par augmenter cette valeur à 15°C (elle était réglée de base à 0°C), apparemment cela autorise l'appoint de se déclencher même s'il fait 4°C dehors par exemple.
Et pour le moment, tout semble rouler, merci encore !
01 décembre 2023 à 18:39
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W
De rien c'est avec plaisir. Bon chauffage. 

07 décembre 2023 à 16:53







