Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour à tous.
Je tenais tout d'abord à vous souhaiter à tous et toutes mes meilleurs vœux pour 2024.
Et comme une nouvelle année n'arrive jamais sans problème, je me retrouve ce matin avec un défaut H3 qui s'affiche sur l'écran de mon unité intérieur Daikin.
En regardant la documentation j'identifie que le défaut provient du capteur HP.
J'ai arrêté ma PAC pour effectuer le contrôle à l'ohmmètre l'état du capteur.
L'état du contact devrait toujours être fermé, sauf bien sur si un défaut de surpression apparaît.
Pourriez vous me confirmer s'il vous plaît que lorsque tout est arrêté il n'y a donc pas suffisamment de pression dans le circuit pour ouvrir ce capteur de sécurité ?
Et donc qu'il s'agit bien d'un problème de capteur HP.
Pour infos j'ai fais un shunt provisoire sur ce capteur et tout fonctionne correctement.
Je souhaite faire remplacer ce capteur, pourriez vous m'indiquer le coût de l'intervention s'il vous plaît ?
Dans l'attente de votre retour, je vous remercie d'avance pour tout.
Alexandre.
Je tenais tout d'abord à vous souhaiter à tous et toutes mes meilleurs vœux pour 2024.
Et comme une nouvelle année n'arrive jamais sans problème, je me retrouve ce matin avec un défaut H3 qui s'affiche sur l'écran de mon unité intérieur Daikin.
En regardant la documentation j'identifie que le défaut provient du capteur HP.
J'ai arrêté ma PAC pour effectuer le contrôle à l'ohmmètre l'état du capteur.
L'état du contact devrait toujours être fermé, sauf bien sur si un défaut de surpression apparaît.
Pourriez vous me confirmer s'il vous plaît que lorsque tout est arrêté il n'y a donc pas suffisamment de pression dans le circuit pour ouvrir ce capteur de sécurité ?
Et donc qu'il s'agit bien d'un problème de capteur HP.
Pour infos j'ai fais un shunt provisoire sur ce capteur et tout fonctionne correctement.
Je souhaite faire remplacer ce capteur, pourriez vous m'indiquer le coût de l'intervention s'il vous plaît ?
Dans l'attente de votre retour, je vous remercie d'avance pour tout.
Alexandre.
14 janvier 2024 à 11:12
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
14 janvier 2024 à 17:51
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai recontrôlé l'état du capteur et le contact est toujours ouvert, même après avoir tapoté dessus.
Connaîtriez vous les tarifs pour l'intervention de remplacement du capteur s'il vous plaît ?
Prix du capteur environ 270 euros.
Récupération du gaz (R410A) ?
Nettoyage ?
Mise en place nouveau capteur ?
Test étanchéité ?
Remplissage du circuit de gaz ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Alexandre.
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai recontrôlé l'état du capteur et le contact est toujours ouvert, même après avoir tapoté dessus.
Connaîtriez vous les tarifs pour l'intervention de remplacement du capteur s'il vous plaît ?
Prix du capteur environ 270 euros.
Récupération du gaz (R410A) ?
Nettoyage ?
Mise en place nouveau capteur ?
Test étanchéité ?
Remplissage du circuit de gaz ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Alexandre.
15 janvier 2024 à 09:06
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Si le contact est ouvert c'est le capteur HP est bon, le problème doit être autre, comme le ventilo qui ne tourne pas en mode froid. Mais comme vous ne avez pas renseigné sur votre modèle, ce défaut peut provenir d'autres choses.
Si le contact est ouvert c'est le capteur HP est bon, le problème doit être autre, comme le ventilo qui ne tourne pas en mode froid. Mais comme vous ne avez pas renseigné sur votre modèle, ce défaut peut provenir d'autres choses.
15 janvier 2024 à 10:00
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Je me permets de corriger, le capteur HP est un capteur de sécurité il est donc de type NC (normalement fermé) il s'ouvre quand il y a une surpression dans le circuit.
Pour démarrer la PAC j'ai mis un shunt pour remplacer le capteur et tout fonctionne.
Par contre je ne veux pas laisser l'installation comme cela, je souhaite faire remplacer le capteur et j'aimerais connaître approximativement le coût de l'intervention s'il vous plaît ?
Je me permets de corriger, le capteur HP est un capteur de sécurité il est donc de type NC (normalement fermé) il s'ouvre quand il y a une surpression dans le circuit.
Pour démarrer la PAC j'ai mis un shunt pour remplacer le capteur et tout fonctionne.
Par contre je ne veux pas laisser l'installation comme cela, je souhaite faire remplacer le capteur et j'aimerais connaître approximativement le coût de l'intervention s'il vous plaît ?
15 janvier 2024 à 10:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
16 janvier 2024 à 07:36
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Je vous remercie pour le retour.
La solution que vous proposée est très intelligente et en plus c'est pas cher.....mis à part le prix du capteur.
Il me semble qu'il y ait une prise de pression à proximité.
Je vais regarder cela de plus près.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
Alexandre.
Je vous remercie pour le retour.
La solution que vous proposée est très intelligente et en plus c'est pas cher.....mis à part le prix du capteur.
Il me semble qu'il y ait une prise de pression à proximité.
Je vais regarder cela de plus près.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
Alexandre.
16 janvier 2024 à 09:10
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Oui, il y a bien une prise de mesure sur le circuit.
Il y a un petit bouchon à l'extrémité.
Si je retire ce bouchon pour visser un capteur cela ne risque pas de fuir ?
Connaîtriez-vous par hasard la référence du capteur s'il vous plaît?
En vous remerciant pour vos réponses.
Alexandre.
Oui, il y a bien une prise de mesure sur le circuit.
Il y a un petit bouchon à l'extrémité.
Si je retire ce bouchon pour visser un capteur cela ne risque pas de fuir ?
Connaîtriez-vous par hasard la référence du capteur s'il vous plaît?
En vous remerciant pour vos réponses.
Alexandre.
17 janvier 2024 à 14:33
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
18 janvier 2024 à 15:11
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Défaut H3 climatiseur Daikin
Bonjour.
Je viens de contrôler ce week-end le circuit HP. Il n^y a pas de de prise de mesure pour la pression sur le tuyau qui sort du compresseur et qui rejoint la vanne 4 voies.
La prise de mesure se trouve sur un des tuyau sortant de la vanne 4 voies.
Donc cela ne marchera pas.....snif. Je vous confirme que c'est bien du gaz R410A qui est dans le circuit.
Je veux bien faire remplacer le capteur il n'y a pas de soucis.
Mais les sociétés avec qui je prends contact me prennent pour un lapin de six semaines et veulent effectuer des réparations qui n'ont rien à voir avec le problème.
Pourriez-vous me confirmer un ordre de prix pour le remplacement du capteur s’il vous plaît ?
Dans l'attente de votre retour, je vous remercie d'avance pour tout et vous souhaite une excellente journée.
Alexandre.
Je viens de contrôler ce week-end le circuit HP. Il n^y a pas de de prise de mesure pour la pression sur le tuyau qui sort du compresseur et qui rejoint la vanne 4 voies.
La prise de mesure se trouve sur un des tuyau sortant de la vanne 4 voies.
Donc cela ne marchera pas.....snif. Je vous confirme que c'est bien du gaz R410A qui est dans le circuit.
Je veux bien faire remplacer le capteur il n'y a pas de soucis.
Mais les sociétés avec qui je prends contact me prennent pour un lapin de six semaines et veulent effectuer des réparations qui n'ont rien à voir avec le problème.
Pourriez-vous me confirmer un ordre de prix pour le remplacement du capteur s’il vous plaît ?
Dans l'attente de votre retour, je vous remercie d'avance pour tout et vous souhaite une excellente journée.
Alexandre.