Bonjour.
Un gainable géré par un centre commercial en eau froide et chaude.
Référence de l'appareil Trane FWD30ABOB N° SERIE M090710.
Remplacement de la bobine et du télérupteur mais le souci, il ne reste pas en position 1, pour que le gainable fonctionne on doit forcer pour le mettre en position 1 et le bloquer pour que le gainable fonctionne.
Voir photos.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Un gainable géré par un centre commercial en eau froide et chaude.
Référence de l'appareil Trane FWD30ABOB N° SERIE M090710.
Remplacement de la bobine et du télérupteur mais le souci, il ne reste pas en position 1, pour que le gainable fonctionne on doit forcer pour le mettre en position 1 et le bloquer pour que le gainable fonctionne.
Voir photos.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






10 février 2024 à 11:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne Gainable Trane M090710
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 février 2024 à 21:13
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne Gainable Trane M090710
Bonjour.
Pas de défaut sur la télécommande ?
Vous parlez de position 1 sur le contacteur, si il ne tient pas c'est parce que la commande électrique sur la bobine a1/a2 n'est pas alimenter.
Il faut suivre la chaîne de sécurité (thermostat, pressostat, capteur débit eau, pressostat d'air...) Voir sur le schéma électrique de l'appareil.
Pas de défaut sur la télécommande ?
Vous parlez de position 1 sur le contacteur, si il ne tient pas c'est parce que la commande électrique sur la bobine a1/a2 n'est pas alimenter.
Il faut suivre la chaîne de sécurité (thermostat, pressostat, capteur débit eau, pressostat d'air...) Voir sur le schéma électrique de l'appareil.
11 février 2024 à 11:22
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne Gainable Trane M090710
Bonjour.
Et l'arrêt d'urgence ? ayant beaucoup travaillé dans les centres commerciaux, 80% des panne en était la cause, les caissières ou caissiers ne font font pas attention avec les arrêts d'urgence.
A vérifier.
Et l'arrêt d'urgence ? ayant beaucoup travaillé dans les centres commerciaux, 80% des panne en était la cause, les caissières ou caissiers ne font font pas attention avec les arrêts d'urgence.
A vérifier.
11 février 2024 à 12:04