Bonjour à tous les membres.
Je suis nouveau sur le forum et je suis un peu touche-à-tout, mais je n'ai aucune connaissance en chauffage et climatisation. C'est pourquoi je fais appel à vos connaissances, si possible.
J'ai un ensemble clim ancien (20 ans) composé d'une unité intérieure MSC-A12YV Mitsubishi et d'une unité extérieure MUH-A12YV.
Lorsque je mets en route le split, le groupe extérieur fonctionne.
Cependant, lorsque je coupe le split, l'unité extérieure ne s'arrête pas.
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire ce que je dois vérifier ? Le gaz ? Les contacts ? Le thermostat ou autre chose ?
Je vous remercie par avance pour votre soutien.
Cordialement.
Lule34
Je suis nouveau sur le forum et je suis un peu touche-à-tout, mais je n'ai aucune connaissance en chauffage et climatisation. C'est pourquoi je fais appel à vos connaissances, si possible.
J'ai un ensemble clim ancien (20 ans) composé d'une unité intérieure MSC-A12YV Mitsubishi et d'une unité extérieure MUH-A12YV.
Lorsque je mets en route le split, le groupe extérieur fonctionne.
Cependant, lorsque je coupe le split, l'unité extérieure ne s'arrête pas.
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire ce que je dois vérifier ? Le gaz ? Les contacts ? Le thermostat ou autre chose ?
Je vous remercie par avance pour votre soutien.
Cordialement.
Lule34
10 janvier 2024 à 14:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour, il ne s'arrête pas du tout ?
10 janvier 2024 à 17:35
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour PL, je vous remercie pour le suivi.
Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de ma climatisation, je vous transmets simplement les informations que l'on m'a communiquées.
Le groupe externe continue de fonctionner même lorsque le split est arrêté. Il est donc nécessaire de couper l'alimentation électrique.
Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de ma climatisation, je vous transmets simplement les informations que l'on m'a communiquées.
Le groupe externe continue de fonctionner même lorsque le split est arrêté. Il est donc nécessaire de couper l'alimentation électrique.
10 janvier 2024 à 18:43
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour, certainement un problème de carte, la commande provenant de l'UI par une commande "informatisé" la carte de votre UE doit resté bloquée prévoir remplacement ou réparation.
A vérifier.
A vérifier.
11 janvier 2024 à 09:42
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour et merci, PL.
Allons vérifier tout cela.
Cordialement.
Allons vérifier tout cela.
Cordialement.
11 janvier 2024 à 10:14
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour est-ce le ventilateur ou le compresseur qui reste en fonctionnement ?
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
Mais comme dit précédemment probablement un relais de carte bloqué.
Sur de vieille clim parfois le relais est facile à changer sans sortir le fer à souder à l'étain.
12 janvier 2024 à 08:10
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour climatisation 76.
C'est le ventilateur du module externe qui ne coupe pas lors de l’arrêt du split.
Cordialement.
C'est le ventilateur du module externe qui ne coupe pas lors de l’arrêt du split.
Cordialement.
12 janvier 2024 à 16:12
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour.
Il n'y a pas de relais stricto sensu, mais un "solid state relay", ici SR61. C'est une sorte d'optotriac, il comprend une LED et un triac qui se déclenche avec sa lumière. Soit ce dernier est en court-jus, soit la carte envoie du courant dans la LED en permanence même clim arrêtée. Coupez l'excitation de la LED (les 2 broches proches l'une de l'autre), et voyez si le ventilo tourne toujours ; si oui, triac HS, le composant est à remplacer.
Il n'y a pas de relais stricto sensu, mais un "solid state relay", ici SR61. C'est une sorte d'optotriac, il comprend une LED et un triac qui se déclenche avec sa lumière. Soit ce dernier est en court-jus, soit la carte envoie du courant dans la LED en permanence même clim arrêtée. Coupez l'excitation de la LED (les 2 broches proches l'une de l'autre), et voyez si le ventilo tourne toujours ; si oui, triac HS, le composant est à remplacer.
22 janvier 2024 à 16:44
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Dom-Aom bonjour et merci pour cette précision.
Je vais voir cela.
Bonne soirée.
Je vais voir cela.
Bonne soirée.
22 janvier 2024 à 16:49
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour Dom-Aom.
Sans vouloir abuser de votre amabilité, pourriez-vous éventuellement m'aider à trouver cette pièce en commerce si besoin ?
Je suppose qu'il faudra se rendre dans un commerce de composants électroniques avec la référence que je dois trouver sur la pièce.
Merci encore.
Sans vouloir abuser de votre amabilité, pourriez-vous éventuellement m'aider à trouver cette pièce en commerce si besoin ?
Je suppose qu'il faudra se rendre dans un commerce de composants électroniques avec la référence que je dois trouver sur la pièce.
Merci encore.
23 janvier 2024 à 11:28
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour Dom-Aom.
Je reprends mon dernier message.
Je me suis mal exprimé, il n'est nullement question que vous m'aidiez à trouver ma pièce.
Je souhaitais simplement un conseil pour éventuellement me la procurer.
Avec mes excuses.
Cordialement.
Lule34
Je reprends mon dernier message.
Je me suis mal exprimé, il n'est nullement question que vous m'aidiez à trouver ma pièce.
Je souhaitais simplement un conseil pour éventuellement me la procurer.
Avec mes excuses.
Cordialement.
Lule34
23 janvier 2024 à 17:18
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour.
Je veux bien vous aider à trouver la pièce, mais encore faut-il savoir comment elle s'appelle. Sur ce composant vous devez pouvoir lire une référence, souvent accompagnée d'un numéro de lot. Faites une réponse en reproduisant avec votre clavier ce que vous lisez (pas besoin d'une photo).
Pour confirmer que la partie triac est bien HS, il faudrait, comme je le préconisais, couper le courant dans l'excitation LED, par ex en coupant une des pistes de cuivre qui arrivent sur l'excitation, à 2mm d'une soudure concernée.
Je veux bien vous aider à trouver la pièce, mais encore faut-il savoir comment elle s'appelle. Sur ce composant vous devez pouvoir lire une référence, souvent accompagnée d'un numéro de lot. Faites une réponse en reproduisant avec votre clavier ce que vous lisez (pas besoin d'une photo).
Pour confirmer que la partie triac est bien HS, il faudrait, comme je le préconisais, couper le courant dans l'excitation LED, par ex en coupant une des pistes de cuivre qui arrivent sur l'excitation, à 2mm d'une soudure concernée.
23 janvier 2024 à 19:32
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement unité extérieure climatiseur
Bonjour Dom Aom,
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le délai de ma réponse, j'ai eu des soucis de santé.
Vous m'avez fourni suffisamment d'éléments pour que je puisse effectuer un contrôle. Je tiens à préciser que la climatisation se trouve à Chambery tandis que je suis à Montpellier.
Ma visite est prévue pour Pâques.
Une fois les tests effectués et si les résultats sont concrets, je pourrai me rendre chez les fournisseurs de composants à Chambery.
En attendant, je vous remercie chaleureusement et je vous ferai un retour.
Cordialement.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le délai de ma réponse, j'ai eu des soucis de santé.
Vous m'avez fourni suffisamment d'éléments pour que je puisse effectuer un contrôle. Je tiens à préciser que la climatisation se trouve à Chambery tandis que je suis à Montpellier.
Ma visite est prévue pour Pâques.
Une fois les tests effectués et si les résultats sont concrets, je pourrai me rendre chez les fournisseurs de composants à Chambery.
En attendant, je vous remercie chaleureusement et je vous ferai un retour.
Cordialement.
31 janvier 2024 à 06:55