Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
9197
Question Forum Climatisation : Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
Bonsoir.
Je me permets de solliciter vos connaissances en matière de pompes à chaleur.
Contexte : Il s'agit d'une construction de 130 m² datant de 2018, équipée d'un plancher chauffant relié à une pompe à chaleur Hitachi Yutaki S avec production d'eau chaude sanitaire.
Jusqu'à présent, je n'ai pas pris le temps de me pencher sur le fonctionnement de la PAC, mais nous sommes passés au tarif tempo d'EDF et j'ai donc vérifié nos consommations électriques.
Jusqu'en septembre, nous n'avions que ce mode de chauffage, puis nous avons fait installer un poêle à bois.
L'installateur a également effectué quelques réglages sur le boîtier de commande car nous avions des problèmes de chauffage au niveau de l'eau chaude sanitaire (temps relativement long pour renouveler l'ECS et donc problèmes de confort).
Depuis ces réglages, j'ai remarqué des pics de consommation (toutes les 1h / 1h30) provenant de la PAC (plus de 1 kWh).
De plus, la température de l'ECS chute très rapidement (plusieurs degrés en à peine une heure), ce qui, selon moi, n'est pas un fonctionnement normal...
Outre la surconsommation engendrée, j'ai peur que la PAC ne fonctionne pas correctement et ne tienne pas dans le temps.
Le chauffagiste qui a effectué les réglages m'a indiqué qu'il fallait couper le circuit C1 lorsque le poêle à bois était en marche, qu'il ne fallait pas le laisser actif.
Lorsqu'il est coupé, je n'ai effectivement plus de problème de baisse de température de l'ECS et les pics de consommation disparaissent.
Cependant, je ne suis pas certaine que nous soyons obligés de tout couper manuellement, cela devrait se faire automatiquement selon moi...
Je pense qu'il y a un problème de réglage, pourriez-vous m'éclairer ?
Je vous remercie.
Je me permets de solliciter vos connaissances en matière de pompes à chaleur.
Contexte : Il s'agit d'une construction de 130 m² datant de 2018, équipée d'un plancher chauffant relié à une pompe à chaleur Hitachi Yutaki S avec production d'eau chaude sanitaire.
Jusqu'à présent, je n'ai pas pris le temps de me pencher sur le fonctionnement de la PAC, mais nous sommes passés au tarif tempo d'EDF et j'ai donc vérifié nos consommations électriques.
Jusqu'en septembre, nous n'avions que ce mode de chauffage, puis nous avons fait installer un poêle à bois.
L'installateur a également effectué quelques réglages sur le boîtier de commande car nous avions des problèmes de chauffage au niveau de l'eau chaude sanitaire (temps relativement long pour renouveler l'ECS et donc problèmes de confort).
Depuis ces réglages, j'ai remarqué des pics de consommation (toutes les 1h / 1h30) provenant de la PAC (plus de 1 kWh).
De plus, la température de l'ECS chute très rapidement (plusieurs degrés en à peine une heure), ce qui, selon moi, n'est pas un fonctionnement normal...
Outre la surconsommation engendrée, j'ai peur que la PAC ne fonctionne pas correctement et ne tienne pas dans le temps.
Le chauffagiste qui a effectué les réglages m'a indiqué qu'il fallait couper le circuit C1 lorsque le poêle à bois était en marche, qu'il ne fallait pas le laisser actif.
Lorsqu'il est coupé, je n'ai effectivement plus de problème de baisse de température de l'ECS et les pics de consommation disparaissent.
Cependant, je ne suis pas certaine que nous soyons obligés de tout couper manuellement, cela devrait se faire automatiquement selon moi...
Je pense qu'il y a un problème de réglage, pourriez-vous m'éclairer ?
Je vous remercie.
09 janvier 2024 à 22:06
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
Bonjour,
Normalement, dans un fonctionnement correct, l'ECS est prioritaire par rapport au chauffage. Si vous n'avez pas de relation de commande électrique entre le poêle à bois et votre PAC, le chauffage PAC continuera de fonctionner.
Il est donc nécessaire de le couper en manuel. La PAC chauffe un réseau d'eau en circuit fermé. Si celui-ci n'est pas arrivé à température, la PAC continuera sa régulation jusqu'à atteindre le point de consigne. Cela explique certainement les pics de consommation.
Le fait de passer à un autre contrat Tempo peut interférer dans le nouveau fonctionnement.
Quels réglages le technicien a-t-il effectués ? Je suppose qu'il a augmenté le point de consigne pour monter plus vite en température pour l'ECS.
Attention, l'échangeur peut être emboué. Un désembouage serait peut-être judicieux.
Normalement, dans un fonctionnement correct, l'ECS est prioritaire par rapport au chauffage. Si vous n'avez pas de relation de commande électrique entre le poêle à bois et votre PAC, le chauffage PAC continuera de fonctionner.
Il est donc nécessaire de le couper en manuel. La PAC chauffe un réseau d'eau en circuit fermé. Si celui-ci n'est pas arrivé à température, la PAC continuera sa régulation jusqu'à atteindre le point de consigne. Cela explique certainement les pics de consommation.
Le fait de passer à un autre contrat Tempo peut interférer dans le nouveau fonctionnement.
Quels réglages le technicien a-t-il effectués ? Je suppose qu'il a augmenté le point de consigne pour monter plus vite en température pour l'ECS.
Attention, l'échangeur peut être emboué. Un désembouage serait peut-être judicieux.
10 janvier 2024 à 17:50
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
Bonsoir PL.
Je vous remercie pour votre retour.
Le technicien a juste augmenté la température de consigne de l’ESC et a réduit l’hystérésis afin de régler notre problème initial d’eau chaude.
Nous avions effectivement prévu de programmer un désembouage. Mais je ne comprends pas comment avoir une relation de commande électrique entre le poêle et la PAC, selon vous ce que je constate est donc normal ?
Je vous remercie pour votre retour.
Le technicien a juste augmenté la température de consigne de l’ESC et a réduit l’hystérésis afin de régler notre problème initial d’eau chaude.
Nous avions effectivement prévu de programmer un désembouage. Mais je ne comprends pas comment avoir une relation de commande électrique entre le poêle et la PAC, selon vous ce que je constate est donc normal ?
10 janvier 2024 à 22:38
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
Bonjour.
D'après vos données, pour moi le fonctionnement est normal.
Ce que je voulais dire est que si vous chauffez avec votre poêle à bois donc un volume de pièce(s) pas un réseau d'eau chaude chauffage.
Donc il faudrait une commande interdisant le fonctionnement de la PAC lorsque vous vous servez de votre poêle, mais je pense qu'il n'existe pas de contact sortant de ce poêle, la solution restante est celle donnée par votre chauffagiste.
A voir, si on diminue le point de consigne température réseau chauffage, 18°c par exemple et se servir du poêle en appoint pourrait être une solution.
D'après vos données, pour moi le fonctionnement est normal.
Ce que je voulais dire est que si vous chauffez avec votre poêle à bois donc un volume de pièce(s) pas un réseau d'eau chaude chauffage.
Donc il faudrait une commande interdisant le fonctionnement de la PAC lorsque vous vous servez de votre poêle, mais je pense qu'il n'existe pas de contact sortant de ce poêle, la solution restante est celle donnée par votre chauffagiste.
A voir, si on diminue le point de consigne température réseau chauffage, 18°c par exemple et se servir du poêle en appoint pourrait être une solution.
11 janvier 2024 à 11:23
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
Sinon déplacer le thermostat à proximité du poelle: dès qu'il fonctionne ça coupe la pac et combiner ceci avec une baisse de la consigne.
Si vous voulez exercer un contrôle absolu de ce qui se passe il faut piloter à la main ou faire du bricolage domotique.
Si vous voulez exercer un contrôle absolu de ce qui se passe il faut piloter à la main ou faire du bricolage domotique.
12 janvier 2024 à 06:51