Bonjour.

Le grésillement vient de la bobine du contacteur (celui avec la lumière rouge), souvent elle fait du bruit avec le temps et donc ce n'est pas un bruit de court-jus (ce qui est plus rassurant).
03 décembre 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC

Bonjour Zack, pas toujours chez Daikin, soit ils mettent des couleurs différentes, soit si les couleurs sont les mêmes, ils mettent un coup de marqueur sur l'une des broches.
02 décembre 2023 à 12:35
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Publicité

Bonjour,

Y a-t-il une marque de marqueur sur l'une des deux broches ?
01 décembre 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur unité extérieure Daikin RZQ

Bonjour.
Il n'y a pas de protection de redémarrage après coupure car on est censé laisser l'appareil sous tension toute l'année, et imaginez que vous ayez une panne qui fasse tout le temps disjoncter l'appareil, le dépanneur ne vas pas venir et vous dire je repasse dans 6h par exemple.
En fonction de la région que l'on habite, il faut adapter le matériel vendu, Mitsubishi à une gamme HyperHeating qui a du maintien de chaleur jusqu'à-15 degrés ou -30 degrés ( je me rappelle plus exactement.
01 décembre 2023 à 14:04
forum consulter ce sujet PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?

Bonjour,

Si vous avez une alimentation dédiée au résistance seule, vous pouvez la laisser enclenchée (le groupe extérieur doit déjà avoir son propre disjoncteur).
Vous coupez l'alimentation du groupe, débranchez les fils 1, 2, 3 et terre, et branchez un câble en 230V phase sur 1, neutre sur 2 et terre sur terre. Le fil 3 est destiné à la communication, donc vous ne branchez rien.
De ce fait, vous serez en défaut U4 (manque de communication) et logiquement, cela devrait vous autoriser le mode secours.
Pour protéger l'installation du module hydraulique, raccordez-vous en dépannage sous le C20A du groupe.
01 décembre 2023 à 06:54
forum consulter ce sujet Mode urgence appoint 6kW PAC Daikin EHVX08S26CA9W

Bonjour.

En attendant le son, je ne peux que vous dire que c'est à l'entreprise installatrice de résoudre le problème.
En aucun cas, vous n'avez à débourser 1 000 euros de plus.
Il s'agit encore une fois d'une entreprise frauduleuse.
30 novembre 2023 à 16:17
forum consulter ce sujet Bruit anormal de grincement du groupe extérieur Mitsubishi

Il faudrait localiser les deux fils de commande qui vont à la chaudière (fil de contact thermostat) sur ce tableau.
30 novembre 2023 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC

Bonjour.

Logiquement, vous pouvez tout rapatrier au groupe surtout en hiver la HP ne devrait pas monter très haut.
29 novembre 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Pump down climatiseur avec gaz ajouté lors de l'installation

Bonjour, un câble en deux fils part de la chaudière et doit arriver dans votre petit tableau électrique. Déposez le cache du tableau et montrez-nous ce câble, ce sera plus facile à comprendre.
29 novembre 2023 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème de mise en route de chaudière en appoint de la PAC

Bonjour.

Regardez la notice c'est écrit dessus.
29 novembre 2023 à 17:57
forum consulter ce sujet Distance entre le condenseur split et le mur

Un test simple à effectuer, déposer le carénage de l'unité intérieur en question, laisser 2-3 jours comme cela et voir si le bruit est toujours présent.
29 novembre 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Bonjour.

En mode chaud du gaz traverse les 2 splits même celui qui est éteint, le bruit que vous décrivez serait due à mon avis à la dilatation des plastiques.
29 novembre 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Unité intérieure Mitsubishi MSZ AP25VGK qui claque

Bonjour.

Le menu que vous avez vous est logiquement le menu pour des essai, êtes vous sur de bien avoir validé ?
Elle reste givré toutes la journée ?
La production de chaleur est tout de même bonne ?
Peut être le kit sonde du groupe extérieur à changer car c'est la sonde du radiateur extérieur qui indique à la PAC de dégivrer.
29 novembre 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet Problème dégivrage unité extérieure Daikin Altherma

Bonjour, il semble probable que le kit de sonde du groupe doive être changé.
29 novembre 2023 à 07:02
forum consulter ce sujet Code erreur 18 sur pompe à chaleur Daikin

Bonjour défaut AA correspond à surchauffe du circuit de chauffage, il faut ouvrir le module hydraulique et normalement sous la résistance il y a un petit caoutchouc gris de mémoire un bouton caché dessous ce cache, il faut le réarmer.
Contrôler votre pression d'eau après cela et que le circulateur fonctionne bien.
29 novembre 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Code AA unité intérieure PAC Daikin

Oui, de ce type-là, cela devrait améliorer les vibrations. Bonne installation ! :)
29 novembre 2023 à 06:53
forum consulter ce sujet Changement Silentbloc groupe extérieur climatiseur

Bonjour.

Privilégié les silents blocs avec 2 bout de tige fileté (1 de chaque côté) intégrer au caoutchouc, achetez de préférence ceux dont le caoutchouc est assez souple.
Pas besoin de vider le gaz vous faites un côté du groupe puis l'autre sa devrait le faire.
28 novembre 2023 à 14:53
forum consulter ce sujet Changement Silentbloc groupe extérieur climatiseur

Bonjour casimir pour les groupes sans résistance chauffante visible autour du compresseur, le groupe envoie toujours une tension sur les bornes du compresseur avec une fréquence très très basse si je ne me trompe pas , ce qui fait que le bobinage chauffe sans pour autant faire tourner le compresseur et donc réchauffe l'huile.
28 novembre 2023 à 04:44
forum consulter ce sujet PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?

Je vous demande car j'ai déjà remarqué que plusieurs clim au R32 ont ce bruit de fluide sur la partie chaude, et malheureusement pas forcément de solution moins de phénomène de ce type au R410a (le gaz juste avant le R32).
Vous pouvez toujours essayer en mode froid à l'intérieur et allez écouter sur votre groupe extérieur si le bruit apparaît au niveau du radiateur.
28 novembre 2023 à 04:39
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori

Est-ce que votre installation est au gaz R32 ?
27 novembre 2023 à 18:03
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori

Bonjour.

Vous signalez une faible vitesse, je suppose donc que vous fonctionnez en ventilation automatique.
Avez-vous essayé une vitesse fixe, par exemple à moitié ?
27 novembre 2023 à 15:19
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori

Bonjour.

Vous n'avez pas le droit de le faire vous même et dans tous les cas il faut rechercher la fuite on travail en circuit étanche en toute logique pas de recharge à effectuer tous les ans par exemple.
27 novembre 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Deux unités intérieures Daikin ne fonctionnent pas en mode chauffage

Le passage des tubes dans l'unité intérieur est bien bouché ?
27 novembre 2023 à 08:07
forum consulter ce sujet Climatisation qui dépasse la consigne

Bonjour.

Si vous ne l'utilisez pas vous pouvez la disjoncter mais si vous compter la remettre en service prévoir de l'alimenter 12 h avant utilisation afin que l'huile du compresseur ce réchauffe.
Et si c'est un groupe extérieur pas nécessairement obligatoire de le bâcher.
27 novembre 2023 à 08:04
forum consulter ce sujet PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?

Bonjour.

La résonance du bruit passe par les cuivres malheureusement pas trop de solution pour améliorer ce bruit.
27 novembre 2023 à 08:02
forum consulter ce sujet Énorme bruit dégivrage UE gainable Daikin

Bonjour.

Possiblement un manque de gaz dans votre installation.
27 novembre 2023 à 08:00
forum consulter ce sujet Deux unités intérieures Daikin ne fonctionnent pas en mode chauffage

Bonjour.

Vous disposez d'une télécommande sans fil ou avec fil accroché au mur ?
26 novembre 2023 à 12:13
forum consulter ce sujet Climatisation qui dépasse la consigne

Bonjour,

Ceci est dû au bruit de la vanne 4 voies (vanne d'inversion de cycle), ce bruit se fait entendre dans toutes les pièces ou à proximité du mur donnant sur le groupe ?
26 novembre 2023 à 12:11
forum consulter ce sujet Énorme bruit dégivrage UE gainable Daikin

Bonjour, je pense que vous disposez d'un circulateur interne géré par la carte électronique et non pas d'un circulateur à réglage manuel, comme ceux équipés avec le fameux réglage radiateur ou plancher chauffant.
En baissant la consigne, par exemple, à 50 %, cela améliore-t-il le bruit ?
18 novembre 2023 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème bruit radiateur PAC Hitachi S80

Bonjour.

Avez-vous essayé de purger vos radiateurs ?
17 novembre 2023 à 14:04
forum consulter ce sujet Problème bruit radiateur PAC Hitachi S80

Bonjour.

Vous avez bien effectué mise sous pression puis tirage au vide ?
15 novembre 2023 à 12:57
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier AS35S2SF2FA-3 démarre et s’arrête aussitôt

Bonjour.

Vérifiez si vous avez un filtre à tamis comme dans le lien suivant :

https://www.amazon.fr/Filtre-bronze-pour-eau-femelle/dp/B0784HKNHN/ref=mp_s_a_1_2?adgrpid=86614395550&hvadid=395398768040&hvdev=m&hvlocphy=9056170&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=8434979938713089729&hvtargid=kwd-299352291559&hydadcr=29429_1661958&keywords=filtre+%C3%A0+tamis&qid=1699977819&sr=8-2
Il peut être dans le module hydraulique ou bien même juste à côté.
14 novembre 2023 à 17:11
forum consulter ce sujet Défaut débit pompe à chaleur Ciat Yuna I

Bonjour.

Tentez de disjoncter l'installation pendant 10 minutes parfois sa marche.
13 novembre 2023 à 07:31
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAR 6NE1 clignote en continue

Bonjour.

Logiquement, la pompe n'est pas censée fonctionner en mode chauffage.
Coupez le courant et vérifiez que les branchements sont bien serrés sur l'unité intérieure en question.
Votre bruit fait penser au bruit de mise sous tension de la pompe.
11 novembre 2023 à 17:14
forum consulter ce sujet Bruit anormal au niveau de la pompe de relevage

Bonjour.

Clim hors tension, ouvrir le panneau qui accède au compresseur, repérer le plus petit des deux tubes du compresseur, suivre le petit tube jusqu'à repérer une espèce de coupelle ronde avec 2 cosses sur le dessus, débrancher les cosses et mettre un fil de cuivre rigide ( type 1,5 ou 2,5 mm² ) entre les 2 cosses débranché (pas sur la coupelle).
Ne pas faire toucher les cosses volantes avec d'autres pièces métalliques ou cuivre.
Remettre sous tension et essayer.
Si sa fonctionne pressostat HP à remplacer ne pas laisser le shunt car c'est une sécurité pour le compresseur.
11 novembre 2023 à 11:04
forum consulter ce sujet Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5

Bonjour.

Samsung est pour moi du milieu de gamme face à Mitsubishi Daikin ou Atlantic, mais le plus important reste une installation de qualité pour éviter de futur problème.
11 novembre 2023 à 10:56
forum consulter ce sujet Devis climatiseurs Mitsubishi / Samsung

Peut être un manque de gaz dans l'installation.
10 novembre 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin

Bonjour voir également si le passage des tubes est bien isolé ce qui pourrai faire que de l'air frais perturbe la sonde d'unité intérieur.
10 novembre 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Principe fonctionnement inverter PAC Mitsubishi

Bonjour, vous n'avez pas sans le vouloir régler le bouton économie sur la télécommande ?
10 novembre 2023 à 11:39
forum consulter ce sujet Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin

Bonjour.

Dans un premier temps entendez vous le compresseur qui commence à démarrer.
Deuxièmement le technicien n'a pas essayer de shunter le pressostat cela aurait dû être effectuer.
10 novembre 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet Clim Daikin 5 splits pas de chaud et code erreur A5

Bonjour.

Peut être un manque de gaz rappeler le frigoriste qui n'est venu que 5 minutes.
08 novembre 2023 à 18:30
forum consulter ce sujet Clim Daikin RXB50C ne chauffe qu'en mode turbo

Bonjour.

Le split tourne en toute petite vitesse juste pour aspirer l'air de la pièce et mesurer ainsi la température ambiante.
08 novembre 2023 à 18:17
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation split clim réversible

Bonjour.

U0 et les symptômes que vous décrivez serait très probablement un gros manque de gaz.
Il faut effectuer une recherche de fuite.
04 novembre 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Message d'erreur UO PAC Daikin ALtherma

Bonjour.

Je pense que dans votre cas il suffit simplement de baisser la courbe de chauffe de loi d'eau, et d'éteindre ce split car en plancher chauffant il faut une régulation h24 même si l'on ne demande pas une grande température d'eau.
02 novembre 2023 à 07:28
forum consulter ce sujet Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heating

Bonjour.

Si de la pression s'évade d'une éventuelle purge il faut passer le détecteur de fuite électronique, qui confirmera le diagnostic, après vérifier tout de même que ce ne soit pas le vase d'expansion HS .
30 octobre 2023 à 19:22
forum consulter ce sujet Pac Hitachi Aqua Free problème pression

Bonjour.

Vous pouvez les inverser mais il faut aussi le faire sur la carte électronique.
30 octobre 2023 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba

Bonjour.

Ce n'est pas le plus jolie que l'on puisse faire mais cela n'aura pas d'impact sur le compresseur, comme vous l'avais signalé c'est un chauffagiste donc pas forcément les compétences d'un frigoriste :biggrin .
Bonne journée.
30 octobre 2023 à 19:16
forum consulter ce sujet Mauvaise installation des câbles du circuit huile ? pompe à chaleur

Bonjour.

Comme cité par ACC peut être un manque de fluide car quand vous coupez un split, le deuxième enclenche sa grande vitesse car la quantité de gaz arrive principalement sur celui ci, votre régime de croisière correspond certainement au régime de préchauffage des échangeurs intérieurs.
23 octobre 2023 à 04:26
forum consulter ce sujet Manque de puissance PAC Atlantic

Bonjour,

L'artisan change-t-il le moteur tous les 3 ans, mais change-t-il également le ventilateur en plastique ?
21 octobre 2023 à 09:50
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAM 90QH5 puissance chaud 11.00 kW

Bonjour.

Aucune trace de givre sur le début de l'échangeur (côté proche du compresseur) ?
21 octobre 2023 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5