Code erreur 18 sur pompe à chaleur Daikin
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9106
Questions Dépannage Climatisation : Code erreur 18 sur pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Les trois splits reliés à la pompe à chaleur Daikin, se ferment et le témoin clignote vert + la PAC qui s'arrête.
Je mets le disjoncteur (du compteur EDF) sur OFF, le remets sur ON, tout se remet en route, mais au bout de quelques heures, ça recommence.
Le technicien/dépanneur a tout démonté : les splits et la PAC.
N'a rien trouvé d'anormal. Les cartes communiquent bien entre elles.
Nous avons constaté que la ligne électrique est sur le même disjoncteur qu'une autre PAC + l'atelier + la lumière d'un local technique où sont situés les compteurs EDF.
Le code erreur est 18 mais je ne le trouve pas dans la liste des codes erreur de Daikin et le dépanneur n'a jamais rencontré ce code erreur.
Avez-vous l'explication ?
Par avance merci pour les réponses.
Les trois splits reliés à la pompe à chaleur Daikin, se ferment et le témoin clignote vert + la PAC qui s'arrête.
Je mets le disjoncteur (du compteur EDF) sur OFF, le remets sur ON, tout se remet en route, mais au bout de quelques heures, ça recommence.
Le technicien/dépanneur a tout démonté : les splits et la PAC.
N'a rien trouvé d'anormal. Les cartes communiquent bien entre elles.
Nous avons constaté que la ligne électrique est sur le même disjoncteur qu'une autre PAC + l'atelier + la lumière d'un local technique où sont situés les compteurs EDF.
Le code erreur est 18 mais je ne le trouve pas dans la liste des codes erreur de Daikin et le dépanneur n'a jamais rencontré ce code erreur.
Avez-vous l'explication ?
Par avance merci pour les réponses.
27 novembre 2023 à 15:03
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Code erreur 18 sur pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
J'ai fait une petit recherche je pense avoir trouver
Code 18 -> code erreur "C5"
https://prnt.sc/QyppiXHFHSMF
https://prnt.sc/mhF5na3-Kgio
Bonne journée
J'ai fait une petit recherche je pense avoir trouver

Code 18 -> code erreur "C5"
https://prnt.sc/QyppiXHFHSMF
https://prnt.sc/mhF5na3-Kgio
Bonne journée

28 novembre 2023 à 14:35
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Code erreur 18 sur pompe à chaleur Daikin
Bonjour, il semble probable que le kit de sonde du groupe doive être changé.
29 novembre 2023 à 07:02