Bonjour.
U0 et les symptômes que vous décrivez serait très probablement un gros manque de gaz.
Il faut effectuer une recherche de fuite.
U0 et les symptômes que vous décrivez serait très probablement un gros manque de gaz.
Il faut effectuer une recherche de fuite.
04 novembre 2023 à 17:47
consulter ce sujet Message d'erreur UO PAC Daikin ALthermaBonjour.
Je pense que dans votre cas il suffit simplement de baisser la courbe de chauffe de loi d'eau, et d'éteindre ce split car en plancher chauffant il faut une régulation h24 même si l'on ne demande pas une grande température d'eau.
Je pense que dans votre cas il suffit simplement de baisser la courbe de chauffe de loi d'eau, et d'éteindre ce split car en plancher chauffant il faut une régulation h24 même si l'on ne demande pas une grande température d'eau.
02 novembre 2023 à 07:28
consulter ce sujet Pac Air Eau Mitsubishi Ecodan Pac Air/Air hyper heatingBonjour.
Si de la pression s'évade d'une éventuelle purge il faut passer le détecteur de fuite électronique, qui confirmera le diagnostic, après vérifier tout de même que ce ne soit pas le vase d'expansion HS .
Si de la pression s'évade d'une éventuelle purge il faut passer le détecteur de fuite électronique, qui confirmera le diagnostic, après vérifier tout de même que ce ne soit pas le vase d'expansion HS .
30 octobre 2023 à 19:22
consulter ce sujet Pac Hitachi Aqua Free problème pressionBonjour.
Vous pouvez les inverser mais il faut aussi le faire sur la carte électronique.
Vous pouvez les inverser mais il faut aussi le faire sur la carte électronique.
30 octobre 2023 à 19:18
consulter ce sujet Problème en mode chauffage clim réversible ToshibaBonjour.
Ce n'est pas le plus jolie que l'on puisse faire mais cela n'aura pas d'impact sur le compresseur, comme vous l'avais signalé c'est un chauffagiste donc pas forcément les compétences d'un frigoriste :biggrin .
Bonne journée.
Ce n'est pas le plus jolie que l'on puisse faire mais cela n'aura pas d'impact sur le compresseur, comme vous l'avais signalé c'est un chauffagiste donc pas forcément les compétences d'un frigoriste :biggrin .
Bonne journée.
30 octobre 2023 à 19:16
consulter ce sujet Mauvaise installation des câbles du circuit huile ? pompe à chaleurBonjour.
Comme cité par ACC peut être un manque de fluide car quand vous coupez un split, le deuxième enclenche sa grande vitesse car la quantité de gaz arrive principalement sur celui ci, votre régime de croisière correspond certainement au régime de préchauffage des échangeurs intérieurs.
Comme cité par ACC peut être un manque de fluide car quand vous coupez un split, le deuxième enclenche sa grande vitesse car la quantité de gaz arrive principalement sur celui ci, votre régime de croisière correspond certainement au régime de préchauffage des échangeurs intérieurs.
23 octobre 2023 à 04:26
consulter ce sujet Manque de puissance PAC AtlanticBonjour,
L'artisan change-t-il le moteur tous les 3 ans, mais change-t-il également le ventilateur en plastique ?
L'artisan change-t-il le moteur tous les 3 ans, mais change-t-il également le ventilateur en plastique ?
21 octobre 2023 à 09:50
consulter ce sujet PAC Hitachi RAM 90QH5 puissance chaud 11.00 kWBonjour.
Aucune trace de givre sur le début de l'échangeur (côté proche du compresseur) ?
Aucune trace de givre sur le début de l'échangeur (côté proche du compresseur) ?
21 octobre 2023 à 09:46
consulter ce sujet Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5Bonjour.
Il faut compter le nombre de voyant et regarder dans la doc technique à quel défaut cela correspond.
Il faut compter le nombre de voyant et regarder dans la doc technique à quel défaut cela correspond.
21 octobre 2023 à 09:44
consulter ce sujet Défaut fonctionnement pompe à chaleur ToshibaBonjour.
Ce bouton sert probablement à mettre le mode clim sans la télécommande (si elle est défectueuse par exemple) à une température prédéfini par la marque (à voir dans la doc technique).
Ce bouton sert probablement à mettre le mode clim sans la télécommande (si elle est défectueuse par exemple) à une température prédéfini par la marque (à voir dans la doc technique).
21 octobre 2023 à 09:42
consulter ce sujet Fonction bouton caché clim Bosch 3000IBonjour.
Effectivement la bobine détendeur peut être hs et aussi à vérifier la sonde d'unité intérieur puisque elle a l'air d'avoir fonctionné après le mode chaud peut être une sonde dévié.
Effectivement la bobine détendeur peut être hs et aussi à vérifier la sonde d'unité intérieur puisque elle a l'air d'avoir fonctionné après le mode chaud peut être une sonde dévié.
30 septembre 2023 à 09:27
consulter ce sujet Problème multi-split Daikin 5MXm90Bonjour, juste par curiosité, à quel niveau était réglée la température de l'ECS ?
27 septembre 2023 à 12:18
consulter ce sujet Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin AlthermaBonjour.
C'est compatible en terme de raccordement hormis si vous parler de tube précharger au r410a qui ne se mélange pas au r32.
C'est compatible en terme de raccordement hormis si vous parler de tube précharger au r410a qui ne se mélange pas au r32.
27 septembre 2023 à 12:17
consulter ce sujet Liaison fluide frigorigène certifié R410A utilisable en R32 ?Effectivement.
Je suis partis en tête que c'est celui du groupe extérieur, c'est pour cela que je parlais de cylindre car j'ai déjà eu la panne sur du LG.
Je suis partis en tête que c'est celui du groupe extérieur, c'est pour cela que je parlais de cylindre car j'ai déjà eu la panne sur du LG.
27 septembre 2023 à 12:14
consulter ce sujet Ventilateur climatisation LG MS10AH qui ne fonctionne pasBonjour.
Dans un premier temps changer le condensateur du ventilateur, un cylindre en métal avec des câbles branché dessus.
Dans un premier temps changer le condensateur du ventilateur, un cylindre en métal avec des câbles branché dessus.
27 septembre 2023 à 10:33
consulter ce sujet Ventilateur climatisation LG MS10AH qui ne fonctionne pasBonjour.
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
26 septembre 2023 à 06:56
consulter ce sujet Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin AlthermaBonjour.
Cela a l'air d'être une clim d'occasion l'avez vous vu déjà fonctionner ?
Cela a l'air d'être une clim d'occasion l'avez vous vu déjà fonctionner ?
26 septembre 2023 à 06:53
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur TE 145 A ThermosèmeBonjour.
N'oubliez pas de percée à gauche de la platine car si le mur est plus épais que la longueur des tubes des splits vous allez avoir les raccords dans le mur pas top si il y a une fuite ou un futur démontage à effectuer.
N'oubliez pas de percée à gauche de la platine car si le mur est plus épais que la longueur des tubes des splits vous allez avoir les raccords dans le mur pas top si il y a une fuite ou un futur démontage à effectuer.
18 septembre 2023 à 17:00
consulter ce sujet Gabarit ou côtes de perçage passage liaison frigorifiqueBonjour.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
18 septembre 2023 à 16:56
consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin en panneBonjour.
Le mieux serait d'avoir les unités afin de poser les platines de fixation et donc d'avoir l'endroit exacte des passages de tubes.
Le mieux serait d'avoir les unités afin de poser les platines de fixation et donc d'avoir l'endroit exacte des passages de tubes.
17 septembre 2023 à 17:11
consulter ce sujet Gabarit ou côtes de perçage passage liaison frigorifiqueBonjour,
En général, chaque split doit avoir un boîtier WiFi de la même marque que la climatisation, donc pour vous, du Toshiba, à brancher directement sur la carte du split. Il faut appairer chaque split à votre box, puis avec l'application sur téléphone, vous devriez pouvoir les contrôler indépendamment.
En général, chaque split doit avoir un boîtier WiFi de la même marque que la climatisation, donc pour vous, du Toshiba, à brancher directement sur la carte du split. Il faut appairer chaque split à votre box, puis avec l'application sur téléphone, vous devriez pouvoir les contrôler indépendamment.
17 septembre 2023 à 10:45
consulter ce sujet Contrôler 5 splits Toshiba à distance pour locataires saisonnierBonjour.
Honnêtement le prix d'une intervention frigorifique sur ce genre de matériel reviendra au même prix voir plus cher qu'une clim neuve.
Honnêtement le prix d'une intervention frigorifique sur ce genre de matériel reviendra au même prix voir plus cher qu'une clim neuve.
11 septembre 2023 à 16:01
consulter ce sujet Recharger un climatiseur mobileBonjour.
Il y a des clips sur le dessus il faut tirer vers le haut et sa devrai basculer.
Il y a des clips sur le dessus il faut tirer vers le haut et sa devrai basculer.
11 septembre 2023 à 15:59
consulter ce sujet Démontage capot split Daikin FTXM25N2V1BEffectivement, lors d'une inversion de communication, si tout le monde est en froid, il n'y a pas de problème : tous les splits produisent du froid. C'est au moment où cela se régule que les problèmes arrivent.
08 septembre 2023 à 20:32
consulter ce sujet Unité multisplit Daikin qui ne fonctionne pas Entendez-vous le compresseur fonctionner ?
08 septembre 2023 à 19:02
consulter ce sujet Climatiseur Remko 495 DC en panneBonjour.
Si fuite de gaz vous devriez retrouver des traces d'huiles au niveau des raccordements frigorifiques.
Si fuite de gaz vous devriez retrouver des traces d'huiles au niveau des raccordements frigorifiques.
08 septembre 2023 à 16:01
consulter ce sujet Climatiseur Remko 495 DC en panneBonjour.
Un bout de tuyau d'arrosage en 16 mm peut faire l'affaire.
Un bout de tuyau d'arrosage en 16 mm peut faire l'affaire.
08 septembre 2023 à 11:05
consulter ce sujet Bruit split Daikin éteintBonjour,
Certainement, il y a une inversion sur les câbles de communication, pour cela, il faut mettre une climatisation à la fois et les autres en ventilation.
Quand cela fonctionne bien sur un split, il faut repérer sur le groupe quel départ correspond jusqu'à l'élimination des deux croisements.
Certainement, il y a une inversion sur les câbles de communication, pour cela, il faut mettre une climatisation à la fois et les autres en ventilation.
Quand cela fonctionne bien sur un split, il faut repérer sur le groupe quel départ correspond jusqu'à l'élimination des deux croisements.
07 septembre 2023 à 19:19
consulter ce sujet Unité multisplit Daikin qui ne fonctionne pas Reprise d'air du split
07 septembre 2023 à 16:00
consulter ce sujet Recharge climatiseur Daikin avec R32100 psi = 6,89 bars cela me paraît un peu bas pour du R32 à moins que la reprise d'air du sol soit vraiment fraîche (par exemple 16 degrés dans la pièce).
Peut-être qu'il y a un reste dans les bouteilles.
Peut-être qu'il y a un reste dans les bouteilles.
07 septembre 2023 à 16:00
consulter ce sujet Recharge climatiseur Daikin avec R32Bonjour,
Vous n'avez qu'à mettre un morceau de scotch noir, cela fera l'affaire car on ne peut l'éteindre.
Vous n'avez qu'à mettre un morceau de scotch noir, cela fera l'affaire car on ne peut l'éteindre.
07 septembre 2023 à 11:08
consulter ce sujet Éteindre voyant opération clim Fujitsu AtlanticIl faudrait vérifier si le réservoir est bien vide lorsque la pompe tourne.
Mais cela est étrange que la clim produise de l'eau alors qu'elle est éteinte.
Mais cela est étrange que la clim produise de l'eau alors qu'elle est éteinte.
07 septembre 2023 à 09:25
consulter ce sujet Bruit split Daikin éteintBonjour,
Si le split éteint fait du bruit, il y a de grandes chances qu'il y ait soit une intercommunication croisée, soit un tube croisé.
Si le split éteint fait du bruit, il y a de grandes chances qu'il y ait soit une intercommunication croisée, soit un tube croisé.
07 septembre 2023 à 07:42
consulter ce sujet Bruit split Daikin éteintBonjour.
La question est surtout de savoir pourquoi avoir mis 720 g de gaz dans votre installation, à priori vous n'êtes pas du métier et vous aller rencontrer des problèmes de fonctionnement.
La question est surtout de savoir pourquoi avoir mis 720 g de gaz dans votre installation, à priori vous n'êtes pas du métier et vous aller rencontrer des problèmes de fonctionnement.
07 septembre 2023 à 07:39
consulter ce sujet Recharge climatiseur Daikin avec R32Bonjour.
Personnellement, je trouve que ce tarif est assez cher.
Voir avec d'autres artisans du coin.
Personnellement, je trouve que ce tarif est assez cher.
Voir avec d'autres artisans du coin.
07 septembre 2023 à 07:37
consulter ce sujet Avis sur devis installation climatiseur DaikinOK autres questions le mode feel correspond à la régulation sur la sonde de la télécommande ?
28 août 2023 à 13:15
consulter ce sujet Climatiseur Airton plus de mode heatAvez vous essayer en mode automatique à 30 degrés ?
28 août 2023 à 12:12
consulter ce sujet Climatiseur Airton plus de mode heatBonjour.
Clim avec une seule ou plusieurs unités.
Clim avec une seule ou plusieurs unités.
28 août 2023 à 11:33
consulter ce sujet Climatiseur Airton plus de mode heatBonjour,
Suivant le défaut U2 - 03 (défaut d'alimentation de la carte de contrôle du groupe extérieur), il faut suivre les fils qui alimentent la carte et voir s'il n'y a pas un fusible entre deux qui serait hors service. Si la présence de 235V est constatée aux bornes de la carte, alors elle est certainement défectueuse, sous réserve du moteur de ventilation qui peut créer des problèmes électriques.
Suivant le défaut U2 - 03 (défaut d'alimentation de la carte de contrôle du groupe extérieur), il faut suivre les fils qui alimentent la carte et voir s'il n'y a pas un fusible entre deux qui serait hors service. Si la présence de 235V est constatée aux bornes de la carte, alors elle est certainement défectueuse, sous réserve du moteur de ventilation qui peut créer des problèmes électriques.
26 août 2023 à 17:58
consulter ce sujet Daikin gainable code erreur U02-03Bonjour.
En mode ventilation, cela revient à l'équivalent à poser un ventilateur à pales classiques qui ne fait brasser que de l'air ambiant de la pièce.
Donc, cela ne consomme quasiment rien, mais cela ne refroidit pas la pièce.
Après, essayez peut-être le mode déshumidificateur : la clim tourne à bas régime juste pour enlever le maximum d'humidité de l'air.
Vous pouvez donc avoir un confort à 26 degrés sec (c'est un exemple) du fait de l'assèchement de l'air.
Faites un test sur deux jours quand il fait beau pour comparer les deux modes.
En mode ventilation, cela revient à l'équivalent à poser un ventilateur à pales classiques qui ne fait brasser que de l'air ambiant de la pièce.
Donc, cela ne consomme quasiment rien, mais cela ne refroidit pas la pièce.
Après, essayez peut-être le mode déshumidificateur : la clim tourne à bas régime juste pour enlever le maximum d'humidité de l'air.
Vous pouvez donc avoir un confort à 26 degrés sec (c'est un exemple) du fait de l'assèchement de l'air.
Faites un test sur deux jours quand il fait beau pour comparer les deux modes.
26 août 2023 à 13:38
consulter ce sujet Clim prix sans utiliser le refroidissementBonjour,
Vérifiez s'il y a moyen de basculer les ailettes droites afin d'accéder à une éventuelle vis de maintien.
Avez-vous essayé également de tirer la grille vers le bas ?
Certains modèles sont des grilles clipsées dans le plenum de reprise.
Vérifiez s'il y a moyen de basculer les ailettes droites afin d'accéder à une éventuelle vis de maintien.
Avez-vous essayé également de tirer la grille vers le bas ?
Certains modèles sont des grilles clipsées dans le plenum de reprise.
26 août 2023 à 13:27
consulter ce sujet Grille reprise et filtre gainable DaikinBonjour,
Si lorsque le chauffagiste a déballé la climatisation et que tout était fermé correctement, je dirais que c'est pendant l'installation car, logiquement, il y a une procédure pour déverrouiller le panneau afin de raccorder électriquement.
J'espère pour vous qu'il n'a pas cassé une patte de fixation.
Si lorsque le chauffagiste a déballé la climatisation et que tout était fermé correctement, je dirais que c'est pendant l'installation car, logiquement, il y a une procédure pour déverrouiller le panneau afin de raccorder électriquement.
J'espère pour vous qu'il n'a pas cassé une patte de fixation.
26 août 2023 à 13:25
consulter ce sujet Problème fermeture panneau avant split DaikinBonjour.
C'est probablement le contact du réservoir qui doit rester bloqué essayer de tapoter sur la tige dans lequel le flotteur monte, si sa ne change pas alors pompe à remplacer.
C'est probablement le contact du réservoir qui doit rester bloqué essayer de tapoter sur la tige dans lequel le flotteur monte, si sa ne change pas alors pompe à remplacer.
26 août 2023 à 08:27
consulter ce sujet Pompe de relevage Clim DaikinBonjour.
Je pense que vous avez répondu vous même à la question, tube annelé si il y a des mauvaise pente alors le débit d'eau est moins important, et quand il fait chaud la clim tourne plus longtemps et donc produit beaucoup plus d'eau.
Je pense que vous avez répondu vous même à la question, tube annelé si il y a des mauvaise pente alors le débit d'eau est moins important, et quand il fait chaud la clim tourne plus longtemps et donc produit beaucoup plus d'eau.
24 août 2023 à 17:15
consulter ce sujet Fuite condensat inexplicable sur unité intérieure Fujitsu-AtlanticBonjour,
Essayez de mettre le split 1 en mode froid à 16 degrés et le split 2 en mode ventilation seulement (pas de mode froid).
Si le split 2 sort de l'air frais, alors il y a une erreur de câblage.
Essayez de mettre le split 1 en mode froid à 16 degrés et le split 2 en mode ventilation seulement (pas de mode froid).
Si le split 2 sort de l'air frais, alors il y a une erreur de câblage.
24 août 2023 à 17:08
consulter ce sujet Bi-split Toshiba pas d'air frais sur split 2 Bon ba j'essaye de trouver des solutions vous montez sur vos grands chevaux débrouiller vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 août 2023 à 12:51
consulter ce sujet Bruit MultiSplit Mitsubishi + pompe de relevageBonjour,
Nettoyez l'échangeur avec une balayette, puis avec un jet d'eau fin et large. Resserrez les connections électriques et contrôlez ensuite les fuites avec un détecteur. Cependant, si vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux oublier cette étape.
Nettoyez l'échangeur avec une balayette, puis avec un jet d'eau fin et large. Resserrez les connections électriques et contrôlez ensuite les fuites avec un détecteur. Cependant, si vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux oublier cette étape.
22 août 2023 à 11:59
consulter ce sujet Entretenir unité extérieure DaikinVous pouvez toujours essayer de mettre un ruban mousse autour de la pompe dans un premier temps cela peu atténuée le bruit.
22 août 2023 à 11:53
consulter ce sujet Bruit MultiSplit Mitsubishi + pompe de relevageBonjour.
Malheureusement les pompes de relevages font toujours un peu de bruit c'est pour cela que lorsque l'on peut on essaye au maximum d'être en gravitaire pour éviter ces désagréments.
Malheureusement les pompes de relevages font toujours un peu de bruit c'est pour cela que lorsque l'on peut on essaye au maximum d'être en gravitaire pour éviter ces désagréments.
22 août 2023 à 07:59
consulter ce sujet Bruit MultiSplit Mitsubishi + pompe de relevageBonjour.
Avez-vous des pompes de relevages sur vos unités ?
Avez-vous des pompes de relevages sur vos unités ?
22 août 2023 à 07:57
consulter ce sujet Fuite unité interne Fujitsu Atlantic