Bonjour.
Il faut compter le nombre de voyant et regarder dans la doc technique à quel défaut cela correspond.
Il faut compter le nombre de voyant et regarder dans la doc technique à quel défaut cela correspond.
21 octobre 2023 à 09:44

Bonjour.
Ce bouton sert probablement à mettre le mode clim sans la télécommande (si elle est défectueuse par exemple) à une température prédéfini par la marque (à voir dans la doc technique).
Ce bouton sert probablement à mettre le mode clim sans la télécommande (si elle est défectueuse par exemple) à une température prédéfini par la marque (à voir dans la doc technique).
21 octobre 2023 à 09:42

Bonjour.
Effectivement la bobine détendeur peut être hs et aussi à vérifier la sonde d'unité intérieur puisque elle a l'air d'avoir fonctionné après le mode chaud peut être une sonde dévié.
Effectivement la bobine détendeur peut être hs et aussi à vérifier la sonde d'unité intérieur puisque elle a l'air d'avoir fonctionné après le mode chaud peut être une sonde dévié.
30 septembre 2023 à 09:27

Bonjour, juste par curiosité, à quel niveau était réglée la température de l'ECS ?
27 septembre 2023 à 12:18

Bonjour.
C'est compatible en terme de raccordement hormis si vous parler de tube précharger au r410a qui ne se mélange pas au r32.
C'est compatible en terme de raccordement hormis si vous parler de tube précharger au r410a qui ne se mélange pas au r32.
27 septembre 2023 à 12:17

Effectivement.
Je suis partis en tête que c'est celui du groupe extérieur, c'est pour cela que je parlais de cylindre car j'ai déjà eu la panne sur du LG.
Je suis partis en tête que c'est celui du groupe extérieur, c'est pour cela que je parlais de cylindre car j'ai déjà eu la panne sur du LG.
27 septembre 2023 à 12:14

Bonjour.
Dans un premier temps changer le condensateur du ventilateur, un cylindre en métal avec des câbles branché dessus.
Dans un premier temps changer le condensateur du ventilateur, un cylindre en métal avec des câbles branché dessus.
27 septembre 2023 à 10:33

Bonjour.
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
26 septembre 2023 à 06:56

Bonjour.
Cela a l'air d'être une clim d'occasion l'avez vous vu déjà fonctionner ?
Cela a l'air d'être une clim d'occasion l'avez vous vu déjà fonctionner ?
26 septembre 2023 à 06:53

Bonjour.
N'oubliez pas de percée à gauche de la platine car si le mur est plus épais que la longueur des tubes des splits vous allez avoir les raccords dans le mur pas top si il y a une fuite ou un futur démontage à effectuer.
N'oubliez pas de percée à gauche de la platine car si le mur est plus épais que la longueur des tubes des splits vous allez avoir les raccords dans le mur pas top si il y a une fuite ou un futur démontage à effectuer.
18 septembre 2023 à 17:00

Bonjour.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
18 septembre 2023 à 16:56

Bonjour.
Le mieux serait d'avoir les unités afin de poser les platines de fixation et donc d'avoir l'endroit exacte des passages de tubes.
Le mieux serait d'avoir les unités afin de poser les platines de fixation et donc d'avoir l'endroit exacte des passages de tubes.
17 septembre 2023 à 17:11

Bonjour,
En général, chaque split doit avoir un boîtier WiFi de la même marque que la climatisation, donc pour vous, du Toshiba, à brancher directement sur la carte du split. Il faut appairer chaque split à votre box, puis avec l'application sur téléphone, vous devriez pouvoir les contrôler indépendamment.
En général, chaque split doit avoir un boîtier WiFi de la même marque que la climatisation, donc pour vous, du Toshiba, à brancher directement sur la carte du split. Il faut appairer chaque split à votre box, puis avec l'application sur téléphone, vous devriez pouvoir les contrôler indépendamment.
17 septembre 2023 à 10:45

Bonjour.
Honnêtement le prix d'une intervention frigorifique sur ce genre de matériel reviendra au même prix voir plus cher qu'une clim neuve.
Honnêtement le prix d'une intervention frigorifique sur ce genre de matériel reviendra au même prix voir plus cher qu'une clim neuve.
11 septembre 2023 à 16:01

Bonjour.
Il y a des clips sur le dessus il faut tirer vers le haut et sa devrai basculer.
Il y a des clips sur le dessus il faut tirer vers le haut et sa devrai basculer.
11 septembre 2023 à 15:59

Effectivement, lors d'une inversion de communication, si tout le monde est en froid, il n'y a pas de problème : tous les splits produisent du froid. C'est au moment où cela se régule que les problèmes arrivent.
08 septembre 2023 à 20:32

Entendez-vous le compresseur fonctionner ?
08 septembre 2023 à 19:02

Bonjour.
Si fuite de gaz vous devriez retrouver des traces d'huiles au niveau des raccordements frigorifiques.
Si fuite de gaz vous devriez retrouver des traces d'huiles au niveau des raccordements frigorifiques.
08 septembre 2023 à 16:01

Bonjour.
Un bout de tuyau d'arrosage en 16 mm peut faire l'affaire.
Un bout de tuyau d'arrosage en 16 mm peut faire l'affaire.
08 septembre 2023 à 11:05

Bonjour,
Certainement, il y a une inversion sur les câbles de communication, pour cela, il faut mettre une climatisation à la fois et les autres en ventilation.
Quand cela fonctionne bien sur un split, il faut repérer sur le groupe quel départ correspond jusqu'à l'élimination des deux croisements.
Certainement, il y a une inversion sur les câbles de communication, pour cela, il faut mettre une climatisation à la fois et les autres en ventilation.
Quand cela fonctionne bien sur un split, il faut repérer sur le groupe quel départ correspond jusqu'à l'élimination des deux croisements.
07 septembre 2023 à 19:19

Reprise d'air du split
07 septembre 2023 à 16:00

100 psi = 6,89 bars cela me paraît un peu bas pour du R32 à moins que la reprise d'air du sol soit vraiment fraîche (par exemple 16 degrés dans la pièce).
Peut-être qu'il y a un reste dans les bouteilles.
Peut-être qu'il y a un reste dans les bouteilles.
07 septembre 2023 à 16:00

Bonjour,
Vous n'avez qu'à mettre un morceau de scotch noir, cela fera l'affaire car on ne peut l'éteindre.
Vous n'avez qu'à mettre un morceau de scotch noir, cela fera l'affaire car on ne peut l'éteindre.
07 septembre 2023 à 11:08

Il faudrait vérifier si le réservoir est bien vide lorsque la pompe tourne.
Mais cela est étrange que la clim produise de l'eau alors qu'elle est éteinte.
Mais cela est étrange que la clim produise de l'eau alors qu'elle est éteinte.
07 septembre 2023 à 09:25

Bonjour,
Si le split éteint fait du bruit, il y a de grandes chances qu'il y ait soit une intercommunication croisée, soit un tube croisé.
Si le split éteint fait du bruit, il y a de grandes chances qu'il y ait soit une intercommunication croisée, soit un tube croisé.
07 septembre 2023 à 07:42

Bonjour.
La question est surtout de savoir pourquoi avoir mis 720 g de gaz dans votre installation, à priori vous n'êtes pas du métier et vous aller rencontrer des problèmes de fonctionnement.
La question est surtout de savoir pourquoi avoir mis 720 g de gaz dans votre installation, à priori vous n'êtes pas du métier et vous aller rencontrer des problèmes de fonctionnement.
07 septembre 2023 à 07:39

Bonjour.
Personnellement, je trouve que ce tarif est assez cher.
Voir avec d'autres artisans du coin.
Personnellement, je trouve que ce tarif est assez cher.
Voir avec d'autres artisans du coin.
07 septembre 2023 à 07:37

OK autres questions le mode feel correspond à la régulation sur la sonde de la télécommande ?
28 août 2023 à 13:15

Avez vous essayer en mode automatique à 30 degrés ?
28 août 2023 à 12:12

Bonjour.
Clim avec une seule ou plusieurs unités.
Clim avec une seule ou plusieurs unités.
28 août 2023 à 11:33

Bonjour,
Suivant le défaut U2 - 03 (défaut d'alimentation de la carte de contrôle du groupe extérieur), il faut suivre les fils qui alimentent la carte et voir s'il n'y a pas un fusible entre deux qui serait hors service. Si la présence de 235V est constatée aux bornes de la carte, alors elle est certainement défectueuse, sous réserve du moteur de ventilation qui peut créer des problèmes électriques.
Suivant le défaut U2 - 03 (défaut d'alimentation de la carte de contrôle du groupe extérieur), il faut suivre les fils qui alimentent la carte et voir s'il n'y a pas un fusible entre deux qui serait hors service. Si la présence de 235V est constatée aux bornes de la carte, alors elle est certainement défectueuse, sous réserve du moteur de ventilation qui peut créer des problèmes électriques.
26 août 2023 à 17:58

Bonjour.
En mode ventilation, cela revient à l'équivalent à poser un ventilateur à pales classiques qui ne fait brasser que de l'air ambiant de la pièce.
Donc, cela ne consomme quasiment rien, mais cela ne refroidit pas la pièce.
Après, essayez peut-être le mode déshumidificateur : la clim tourne à bas régime juste pour enlever le maximum d'humidité de l'air.
Vous pouvez donc avoir un confort à 26 degrés sec (c'est un exemple) du fait de l'assèchement de l'air.
Faites un test sur deux jours quand il fait beau pour comparer les deux modes.
En mode ventilation, cela revient à l'équivalent à poser un ventilateur à pales classiques qui ne fait brasser que de l'air ambiant de la pièce.
Donc, cela ne consomme quasiment rien, mais cela ne refroidit pas la pièce.
Après, essayez peut-être le mode déshumidificateur : la clim tourne à bas régime juste pour enlever le maximum d'humidité de l'air.
Vous pouvez donc avoir un confort à 26 degrés sec (c'est un exemple) du fait de l'assèchement de l'air.
Faites un test sur deux jours quand il fait beau pour comparer les deux modes.
26 août 2023 à 13:38

Bonjour,
Vérifiez s'il y a moyen de basculer les ailettes droites afin d'accéder à une éventuelle vis de maintien.
Avez-vous essayé également de tirer la grille vers le bas ?
Certains modèles sont des grilles clipsées dans le plenum de reprise.
Vérifiez s'il y a moyen de basculer les ailettes droites afin d'accéder à une éventuelle vis de maintien.
Avez-vous essayé également de tirer la grille vers le bas ?
Certains modèles sont des grilles clipsées dans le plenum de reprise.
26 août 2023 à 13:27

Bonjour,
Si lorsque le chauffagiste a déballé la climatisation et que tout était fermé correctement, je dirais que c'est pendant l'installation car, logiquement, il y a une procédure pour déverrouiller le panneau afin de raccorder électriquement.
J'espère pour vous qu'il n'a pas cassé une patte de fixation.
Si lorsque le chauffagiste a déballé la climatisation et que tout était fermé correctement, je dirais que c'est pendant l'installation car, logiquement, il y a une procédure pour déverrouiller le panneau afin de raccorder électriquement.
J'espère pour vous qu'il n'a pas cassé une patte de fixation.
26 août 2023 à 13:25

Bonjour.
C'est probablement le contact du réservoir qui doit rester bloqué essayer de tapoter sur la tige dans lequel le flotteur monte, si sa ne change pas alors pompe à remplacer.
C'est probablement le contact du réservoir qui doit rester bloqué essayer de tapoter sur la tige dans lequel le flotteur monte, si sa ne change pas alors pompe à remplacer.
26 août 2023 à 08:27

Bonjour.
Je pense que vous avez répondu vous même à la question, tube annelé si il y a des mauvaise pente alors le débit d'eau est moins important, et quand il fait chaud la clim tourne plus longtemps et donc produit beaucoup plus d'eau.
Je pense que vous avez répondu vous même à la question, tube annelé si il y a des mauvaise pente alors le débit d'eau est moins important, et quand il fait chaud la clim tourne plus longtemps et donc produit beaucoup plus d'eau.
24 août 2023 à 17:15

Bonjour,
Essayez de mettre le split 1 en mode froid à 16 degrés et le split 2 en mode ventilation seulement (pas de mode froid).
Si le split 2 sort de l'air frais, alors il y a une erreur de câblage.
Essayez de mettre le split 1 en mode froid à 16 degrés et le split 2 en mode ventilation seulement (pas de mode froid).
Si le split 2 sort de l'air frais, alors il y a une erreur de câblage.
24 août 2023 à 17:08

Bon ba j'essaye de trouver des solutions vous montez sur vos grands chevaux débrouiller vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 août 2023 à 12:51

Bonjour,
Nettoyez l'échangeur avec une balayette, puis avec un jet d'eau fin et large. Resserrez les connections électriques et contrôlez ensuite les fuites avec un détecteur. Cependant, si vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux oublier cette étape.
Nettoyez l'échangeur avec une balayette, puis avec un jet d'eau fin et large. Resserrez les connections électriques et contrôlez ensuite les fuites avec un détecteur. Cependant, si vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux oublier cette étape.
22 août 2023 à 11:59

Vous pouvez toujours essayer de mettre un ruban mousse autour de la pompe dans un premier temps cela peu atténuée le bruit.
22 août 2023 à 11:53

Bonjour.
Malheureusement les pompes de relevages font toujours un peu de bruit c'est pour cela que lorsque l'on peut on essaye au maximum d'être en gravitaire pour éviter ces désagréments.
Malheureusement les pompes de relevages font toujours un peu de bruit c'est pour cela que lorsque l'on peut on essaye au maximum d'être en gravitaire pour éviter ces désagréments.
22 août 2023 à 07:59

Bonjour.
Avez-vous des pompes de relevages sur vos unités ?
Avez-vous des pompes de relevages sur vos unités ?
22 août 2023 à 07:57

Bonjour.
Aucun démarrage du groupe extérieur (ventilateur, compresseur) ?
Aucun démarrage du groupe extérieur (ventilateur, compresseur) ?
22 août 2023 à 07:56

Bonjour.
Si 'est du tube annelé peut être les passer dans des tubes iro de sorte à ce qu'il reste bien droit sur les passages horizontales.
Sinon passez du tube cristal 6mm avec une pompe de relevage si pas d'autres choix.
Si 'est du tube annelé peut être les passer dans des tubes iro de sorte à ce qu'il reste bien droit sur les passages horizontales.
Sinon passez du tube cristal 6mm avec une pompe de relevage si pas d'autres choix.
21 août 2023 à 14:43

Bonjour.
Si évacuation en gravitaire ne pas oublier de poser un siphon car risque que l'eau ne s'évacue pas du à la dépression d'air.
Si évacuation en gravitaire ne pas oublier de poser un siphon car risque que l'eau ne s'évacue pas du à la dépression d'air.
21 août 2023 à 09:13

Bonjour Dom-Aom.
Effectivement j'ai mal compris l'inversion entre L et N entre les deux unités et non pas une inversion générale.
Effectivement j'ai mal compris l'inversion entre L et N entre les deux unités et non pas une inversion générale.
21 août 2023 à 09:11

Bonjour.
Probablement un gros manque de charge en fluide frigorigène.
Probablement un gros manque de charge en fluide frigorigène.
21 août 2023 à 08:55

Bonjour.
Déconnecter le tube condensât et mettez le dans un seau ou autre récipient, si cela s'écoule bien sans déborder du split c'est que vous devriez revoir l'évacuation existante.
Déconnecter le tube condensât et mettez le dans un seau ou autre récipient, si cela s'écoule bien sans déborder du split c'est que vous devriez revoir l'évacuation existante.
21 août 2023 à 02:37

Bonjour.
Attention clim à eau perdu consommation d'eau énorme, vous n'avez pas moyen de mettre un groupe extérieur en cave avec un extracteur d'air ?
Attention clim à eau perdu consommation d'eau énorme, vous n'avez pas moyen de mettre un groupe extérieur en cave avec un extracteur d'air ?
20 août 2023 à 11:58

Bonjour,
En monophasé, inverser le L et le N n'a pas d'impact tant que ces deux éléments ont été câblés sur la puissance et non sur la communication. Je ne pense donc pas que cela aurait pu griller votre module Wi-Fi.
C'est un peu comme la prise de télévision (ou autres appareils) à deux broches sans terre : vous pouvez les mettre des deux côtés sur la prise et votre télévision fonctionnera quand même.
En monophasé, inverser le L et le N n'a pas d'impact tant que ces deux éléments ont été câblés sur la puissance et non sur la communication. Je ne pense donc pas que cela aurait pu griller votre module Wi-Fi.
C'est un peu comme la prise de télévision (ou autres appareils) à deux broches sans terre : vous pouvez les mettre des deux côtés sur la prise et votre télévision fonctionnera quand même.
20 août 2023 à 11:56