Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 avec production ECS et sur le boîtier de commande, j'ai le voyant de surchauffe allumé en permanence (petite résistance électrique entourée)...
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie d'avance.
J'ai une pompe à chaleur Daikin Altherma de 2008 avec production ECS et sur le boîtier de commande, j'ai le voyant de surchauffe allumé en permanence (petite résistance électrique entourée)...
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie d'avance.
20 septembre 2023 à 09:03
Questions / Réponses Climatisation 1
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour.
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
Pour moi ce symbole indique que vous fonctionner en permanence en mode résistance électrique, le groupe fonctionne t'il lors de la période de chauffe (ventilation du groupe en fonctionnement).
26 septembre 2023 à 06:56
Questions / Réponses Climatisation 2
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
En fait, j'ai eu la réponse par un autre canal...
La consigne de température ECS était trop haute et la PAC n'avait pas d'autre solution que de compenser avec la résistance.
La consigne de température ECS était trop haute et la PAC n'avait pas d'autre solution que de compenser avec la résistance.
26 septembre 2023 à 19:56
Questions / Réponses Climatisation 3
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Bonjour, juste par curiosité, à quel niveau était réglée la température de l'ECS ?
27 septembre 2023 à 12:18
Questions / Réponses Climatisation 4
Voyant surchauffe pompe à chaleur Daikin Altherma
Habituellement, elle est de 45 °C, mais cette fois-ci elle est remontée à 47 °C.
Les deux degrés de différence font que la PAC ne peut aller au bout de sa régulation sans l'aide des résistances électriques.
La solution simple est de baisser la programmation de la consigne de température d'eau jusqu'à ce que le symbole de résistance disparaisse de l'affichage.
Les deux degrés de différence font que la PAC ne peut aller au bout de sa régulation sans l'aide des résistances électriques.
La solution simple est de baisser la programmation de la consigne de température d'eau jusqu'à ce que le symbole de résistance disparaisse de l'affichage.