Panne console Hitachi RAF 50FX8
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
8946
Forum conseils dépannage climatiseurs : Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour.
Je possède une clim Hitachi RAC 50 FX8 pour le groupe et RAF 50FX8 pour la console.
Suite à une coupure de courant, ma console ne se rallume pas (leds éteints) par contre j’entends le ventilateur qui tourne doucement.
Je suis allé voir sur la carte du groupe, quelle était le problème, le nombre de clignotement m’indique "absence de communication avec l’unité intérieure".
Cependant, arrivent bien 35 volts aux bornes de la console.
Par contre je ne peux pas vérifier le message d’erreur des leds de la console puisqu’elle ne s’allume pas.
J’ai vu sur la notice SAV de la console, que dans le cas où il y a n’y a aucun led qui clignote sur la console, cela veut dire que sa carte est défectueuse.
J’ai démonté la carte de la console et j’ai testé après les avoir dessoudés, le régulateur de tension en 5v et chacun des condensateurs , et vérifié les résistances, tout et OK.
Je ne comprend pas ce qu’il se passe , avez une idée de ce problème, je me demande si la carte du groupe envoie bien un signal bus dans le 35 volts.
Dans ce cas quelle pièce serait défectueuse, comment vérifier le signal ? je n'ai pas trouvé la réponse sur les sujets déjà traités du forum.
Je vous remercie d’avance pour vos précieux conseils
Je possède une clim Hitachi RAC 50 FX8 pour le groupe et RAF 50FX8 pour la console.
Suite à une coupure de courant, ma console ne se rallume pas (leds éteints) par contre j’entends le ventilateur qui tourne doucement.
Je suis allé voir sur la carte du groupe, quelle était le problème, le nombre de clignotement m’indique "absence de communication avec l’unité intérieure".
Cependant, arrivent bien 35 volts aux bornes de la console.
Par contre je ne peux pas vérifier le message d’erreur des leds de la console puisqu’elle ne s’allume pas.
J’ai vu sur la notice SAV de la console, que dans le cas où il y a n’y a aucun led qui clignote sur la console, cela veut dire que sa carte est défectueuse.
J’ai démonté la carte de la console et j’ai testé après les avoir dessoudés, le régulateur de tension en 5v et chacun des condensateurs , et vérifié les résistances, tout et OK.
Je ne comprend pas ce qu’il se passe , avez une idée de ce problème, je me demande si la carte du groupe envoie bien un signal bus dans le 35 volts.
Dans ce cas quelle pièce serait défectueuse, comment vérifier le signal ? je n'ai pas trouvé la réponse sur les sujets déjà traités du forum.
Je vous remercie d’avance pour vos précieux conseils
19 septembre 2023 à 19:20
Questions / Réponses Climatisation 1
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour.
Tout d'abord, il y a 2 fusibles CMS à vérifier, ICP1 (0.8A) et ICP2 (2A).
S'ils sont bons, il faut savoir que le système d'alimentation de la console est en 2 parties. Une 1ère qui dégrade le 35V en 12V, elle utilise le transistor Q111 et le 8-pattes IC111, et une 2ème qui crée du 5V à partir du 12V. La 1ère partie pourrait être HS. Pour vous en assurer, reconnectez le 35V et voyez ce qui arrive sur le régulateur 5V.
Tout d'abord, il y a 2 fusibles CMS à vérifier, ICP1 (0.8A) et ICP2 (2A).
S'ils sont bons, il faut savoir que le système d'alimentation de la console est en 2 parties. Une 1ère qui dégrade le 35V en 12V, elle utilise le transistor Q111 et le 8-pattes IC111, et une 2ème qui crée du 5V à partir du 12V. La 1ère partie pourrait être HS. Pour vous en assurer, reconnectez le 35V et voyez ce qui arrive sur le régulateur 5V.
20 septembre 2023 à 08:44
Questions / Réponses Climatisation 3
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Ouh là... apparemment vous ne connaissez pas le terme CMS, composant monté en surface, donc sans pattes qui traversent la carte. De l'UI en l'occurrence.
Ils sont sur l'autre face...
Ils sont sur l'autre face...
20 septembre 2023 à 15:51
Questions / Réponses Climatisation 4
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour et merci d'être si réactif dans vos réponses.
J'y ai pensé après avoir écris
J'ai testé les fusibles ICP1 et ICP2 , le courant du testeur passe, quand je met mon testeur (sur courant continu) de part et d'autre des bornes de chaque fusible CMS avec carte sous tension, il m'indique 0 volt, j'ai mis sous tension la carte on faisant un pont par fusible mais rien n'y fait , la console ne s'allume pas.
J'ai testé le Q111, Q112, Q113, et circule en moyenne 29v , carte sous tension.
En ce qui concerne le régulateur , rentre bien 12v et sort 5V
IC111 a différents voltages qui passent dans ses bornes.
J'ai mesuré en différents points au hasard , et j'ai trouvé sur la carte du 35V, du 12 v et du 5v,l je n'arrive pas à voir pourquoi la console ne s'allume pas. Seul le ventilateur tourne plus vite quand on remet la carte sous tension. mais les leds de la console ne s'allume pas. J'ai vu un seul clignotement vert sur le led de témoin du filtre au fur et à mesure que j'ai coupé et remis l'alimentation mais ça s'est pas reproduit.
J'a testé J1 mais il y a aucun courant qui passe
Le boitier de commande filaire s'allume, en indiquant ABNML en bas gauche du cadran, 5maintenance demandée)
Il y a t il un micro processeur principal de la console qui pourrait être endommagé ?
Sinon où puis je racheter une carte en dehors de www.pièces-clim.com ?
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'y ai pensé après avoir écris
J'ai testé les fusibles ICP1 et ICP2 , le courant du testeur passe, quand je met mon testeur (sur courant continu) de part et d'autre des bornes de chaque fusible CMS avec carte sous tension, il m'indique 0 volt, j'ai mis sous tension la carte on faisant un pont par fusible mais rien n'y fait , la console ne s'allume pas.
J'ai testé le Q111, Q112, Q113, et circule en moyenne 29v , carte sous tension.
En ce qui concerne le régulateur , rentre bien 12v et sort 5V
IC111 a différents voltages qui passent dans ses bornes.
J'ai mesuré en différents points au hasard , et j'ai trouvé sur la carte du 35V, du 12 v et du 5v,l je n'arrive pas à voir pourquoi la console ne s'allume pas. Seul le ventilateur tourne plus vite quand on remet la carte sous tension. mais les leds de la console ne s'allume pas. J'ai vu un seul clignotement vert sur le led de témoin du filtre au fur et à mesure que j'ai coupé et remis l'alimentation mais ça s'est pas reproduit.
J'a testé J1 mais il y a aucun courant qui passe
Le boitier de commande filaire s'allume, en indiquant ABNML en bas gauche du cadran, 5maintenance demandée)
Il y a t il un micro processeur principal de la console qui pourrait être endommagé ?
Sinon où puis je racheter une carte en dehors de www.pièces-clim.com ?
Je vous remercie d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 septembre 2023 à 17:23
Questions / Réponses Climatisation 5
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour.
Un fusible se teste normalement courant coupé, et en mode ohmmètre (moins d'un ohm) ou test de diode (ça doit bipper). Aux bornes d'un fusible sain, on a forcément 0V, par définition, puisque c'est un bout de fil.
Donc tout semble OK au niveau alims. On a déjà eu des volets dont le contacteur fin de course ne fonctionnait plus, il faudrait peut-être chercher dans cette direction ( ou son micromoteur).
Apparemment le ventilateur tourne, ce serait dont une cause de panne à exclure, à moins que son retour tachymétrique soit défaillant (il doit donner des impulsions à chaque tour pour que la carte estime sa vitesse). Si vous tournez lentement à la main la turbine, vous devez avoir une tension qui passe de 0V à 5V et recommence entre les broches 1 et 4 du câble (la broche 5 est libre).
Après, je n'ai pas trop d'idées, ce type de symptômes n'est pas encore arrivé chez Hitachi sur ce forum.
Un fusible se teste normalement courant coupé, et en mode ohmmètre (moins d'un ohm) ou test de diode (ça doit bipper). Aux bornes d'un fusible sain, on a forcément 0V, par définition, puisque c'est un bout de fil.
Donc tout semble OK au niveau alims. On a déjà eu des volets dont le contacteur fin de course ne fonctionnait plus, il faudrait peut-être chercher dans cette direction ( ou son micromoteur).
Apparemment le ventilateur tourne, ce serait dont une cause de panne à exclure, à moins que son retour tachymétrique soit défaillant (il doit donner des impulsions à chaque tour pour que la carte estime sa vitesse). Si vous tournez lentement à la main la turbine, vous devez avoir une tension qui passe de 0V à 5V et recommence entre les broches 1 et 4 du câble (la broche 5 est libre).
Après, je n'ai pas trop d'idées, ce type de symptômes n'est pas encore arrivé chez Hitachi sur ce forum.
21 septembre 2023 à 09:28
Questions / Réponses Climatisation 6
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir pris la peine de me répondre à chaque fois.
Je vais tester votre dernière solution. (Retour tachymétrique) avant de remplacer la carte.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Je vous remercie d'avoir pris la peine de me répondre à chaque fois.
Je vais tester votre dernière solution. (Retour tachymétrique) avant de remplacer la carte.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
25 septembre 2023 à 14:31
Questions / Réponses Climatisation 7
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour.
J'ai exactement le même problème que vous Ricco06 avec une unité RAF 25QH8.
Avez-vous identifié le problème depuis ?
Merci d'avance. Cordialement.
(Ventilateur qui tourne en continu + buzzer qui fait du bruit).
J'ai exactement le même problème que vous Ricco06 avec une unité RAF 25QH8.
Avez-vous identifié le problème depuis ?
Merci d'avance. Cordialement.
(Ventilateur qui tourne en continu + buzzer qui fait du bruit).
16 octobre 2024 à 14:46
Questions / Réponses Climatisation 8
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour Dom-Aom,
Suite à cet ancien post n°8946…
J’ai aussi le même problème que Michel82 et Ricco06 !
J’aurais juste une question :
N’étant pas un pro de l’électronique, (et les cartes électroniques Hitachi n’étant plus commercialisées), j’ai réussi à trouver la même console neuve RAF 25QH8 (pour quelques euros !).
Je souhaiterais remplacer la carte de la console problématique par celle de la console neuve.
D’après vous, cela peut-il résoudre le problème ?
Si oui, quelles précautions particulières dois-je prendre pour effectuer ce changement ? (Si ce n’est le fait de bien noter tous les branchements, bien sûr :-)
Merci beaucoup !
Cordialement.
JM Granier
Suite à cet ancien post n°8946…
J’ai aussi le même problème que Michel82 et Ricco06 !
J’aurais juste une question :
N’étant pas un pro de l’électronique, (et les cartes électroniques Hitachi n’étant plus commercialisées), j’ai réussi à trouver la même console neuve RAF 25QH8 (pour quelques euros !).
Je souhaiterais remplacer la carte de la console problématique par celle de la console neuve.
D’après vous, cela peut-il résoudre le problème ?
Si oui, quelles précautions particulières dois-je prendre pour effectuer ce changement ? (Si ce n’est le fait de bien noter tous les branchements, bien sûr :-)
Merci beaucoup !
Cordialement.
JM Granier
01 juin 2025 à 15:56
Questions / Réponses Climatisation 9
Panne console Hitachi RAF 50FX8
Bonjour.
En plus de noter tous les branchements (photo à faire, éventuellement (pour vous)), travailler hors tension. Mais attention, la cause n'est pas forcément sur la carte, un périphérique peut aussi être en cause : sonde, contact, micromoteur...
En plus de noter tous les branchements (photo à faire, éventuellement (pour vous)), travailler hors tension. Mais attention, la cause n'est pas forcément sur la carte, un périphérique peut aussi être en cause : sonde, contact, micromoteur...
02 juin 2025 à 09:54