Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
6551
Question Forum Climatisation : Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Bonjour,
Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas.
Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci.
Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas.
Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci.
15 octobre 2020 à 21:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Bonjour.
Je pense qu'il manque une lettre dans la référence : RXB et non XB. Confirmez.
J'ai une doc pour un split mural en RXB. 12 clignotements veulent dire "problème d'interface (unité extérieure)". Allez ouvrir l'UE, il y a des LED de diagnostic qui pourraient clignoter aussi. Dites-nous ce que vous constatez à leur niveau. L'UE est-elle une RAC-50WXB?
Je pense qu'il manque une lettre dans la référence : RXB et non XB. Confirmez.
J'ai une doc pour un split mural en RXB. 12 clignotements veulent dire "problème d'interface (unité extérieure)". Allez ouvrir l'UE, il y a des LED de diagnostic qui pourraient clignoter aussi. Dites-nous ce que vous constatez à leur niveau. L'UE est-elle une RAC-50WXB?
16 octobre 2020 à 00:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Merci pour la réponse.
Oui l'unité Intérieure est bien RAF-50RXB
Unité extérieure RAC-50FXB
Après essais de disjoncter l'ensemble le même défaut apparait.
Clignotement de l’horloge sur l’unité intérieure après démarrage.
J'ai compté 12 clignotements.
Oui l'unité Intérieure est bien RAF-50RXB
Unité extérieure RAC-50FXB
Après essais de disjoncter l'ensemble le même défaut apparait.
Clignotement de l’horloge sur l’unité intérieure après démarrage.
J'ai compté 12 clignotements.
16 octobre 2020 à 09:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
L'art de perdre du temps...
ET DANS L'UE???
ET DANS L'UE???
16 octobre 2020 à 11:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Dans l'UE extérieure j'ai ouvert la plaque de raccordement, il n'y a que des bornes où les fils arrivent, aucune led j'ai fait le tour de l'appareil et s'il y a des leds je ne sais pas où les trouver.
16 octobre 2020 à 12:40
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Ben il faut enlever le capot supérieur. Il y a en général 3 cartes, les LED sont sur la centrale.
16 octobre 2020 à 14:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Merci pour vos réponses, mais je ne peux faire cela, le matériel étant encore sous garantie je préfère attendre la venue du Technicien.
Bon week-end.
Bon week-end.
16 octobre 2020 à 17:45
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Bonjour, Ha bien comme dit par Dom l'art de perdre du temps, il fallait commencer par là. 

16 octobre 2020 à 21:21
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
Bonjour,
Citation :Merci de nous tenir informés du diagnostic (par curiosité personnelle et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être sous garantie).
Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas. Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci. (...) Le matériel étant encore sous garantie je préfère attendre la venue du Technicien. Bon week-end...
17 octobre 2020 à 14:09