Rendement utilisation 1 unité multisplit
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
6552
Question Forum Climatisation : Rendement utilisation 1 unité multisplit
Invité
Bonjour à tous,
Je me pose une petite question et je n'ai pas réussi à trouver la réponse malgré quelques recherches.
Est-ce qu'en cas de l'utilisation d'une seule unité intérieure d'un multisplit, le rendement est identique à celui du même multisplit avec une seule unité intérieure de connectée ?
Par exemple, j'ai un bisplit 2MXM40 de Daikin avec 2 unités intérieures (3.5 + 1.5).
Si j'utilise uniquement l'unité intérieure 3.5, à quel tableau (cf image jointe) dois-je me fier pour déterminer les capacités de mon système ?
La table en configuration 3.5 donne dans les conditions standards (cellules en gras) un COP de 4.40/1.71 = 2.57.
La table en configuration 3.5+1.5 donne dans les mêmes conditions un COP de 4.70/1.08 = 4.35.
Je ne doute pas que le COP dépend de bien d'autres facteurs et conditions et que les tables ne donnent qu'une approximation. Mais la différence est importante entre les 2 valeurs obtenues.
Du coup, vaut-il mieux allumer toutes les unités afin de bénéficier d'un meilleur rendement quand nous avons un système multisplit (j'imagine que non...) ?
Et si ce n'est pas le cas, y'a t-il un moyen autre que par des mesures d'avoir une approximation du rendement d'un multisplit utilisant une seule UI ?
Merci d'avance :) !
Je me pose une petite question et je n'ai pas réussi à trouver la réponse malgré quelques recherches.
Est-ce qu'en cas de l'utilisation d'une seule unité intérieure d'un multisplit, le rendement est identique à celui du même multisplit avec une seule unité intérieure de connectée ?
Par exemple, j'ai un bisplit 2MXM40 de Daikin avec 2 unités intérieures (3.5 + 1.5).
Si j'utilise uniquement l'unité intérieure 3.5, à quel tableau (cf image jointe) dois-je me fier pour déterminer les capacités de mon système ?
La table en configuration 3.5 donne dans les conditions standards (cellules en gras) un COP de 4.40/1.71 = 2.57.
La table en configuration 3.5+1.5 donne dans les mêmes conditions un COP de 4.70/1.08 = 4.35.
Je ne doute pas que le COP dépend de bien d'autres facteurs et conditions et que les tables ne donnent qu'une approximation. Mais la différence est importante entre les 2 valeurs obtenues.
Du coup, vaut-il mieux allumer toutes les unités afin de bénéficier d'un meilleur rendement quand nous avons un système multisplit (j'imagine que non...) ?
Et si ce n'est pas le cas, y'a t-il un moyen autre que par des mesures d'avoir une approximation du rendement d'un multisplit utilisant une seule UI ?
Merci d'avance :) !
16 octobre 2020 à 12:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Rendement utilisation 1 unité multisplit
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
16 octobre 2020 à 13:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Rendement utilisation 1 unité multisplit
Bonjour,
En tant que technicien, un multi plus il y a d'UI moins le "rendement" (terme de technicien) sera bon.
Mon explication ; une seule UI va fonctionner, vous aurez en soufflage en pleine puissance 60°C de température, si vous en mettez deux en service, 45°C, et si vous en avez 3 ou 4, 35°C pourquoi ? le fluide, il va produire et repartir sa chaleur ailleurs et partout.
Et ce rendement sera encore moindre si les températures chutent très bas.
Par contre pour les données des tableaux quels qu'ils soient et dans n'importe quels domaines sont effectués en laboratoire, et souvent ces données sont copiées par des sous marques que je ne citerais pas comme Airton ou marques chinoises coréennes etc. afin de mieux vendre leurs produits de très bas de gamme.
Bref à moins d'être ingénieur et spécialisé dans ce domaine, personnellement je ne saurais vous répondre.
En tant que technicien, un multi plus il y a d'UI moins le "rendement" (terme de technicien) sera bon.
Mon explication ; une seule UI va fonctionner, vous aurez en soufflage en pleine puissance 60°C de température, si vous en mettez deux en service, 45°C, et si vous en avez 3 ou 4, 35°C pourquoi ? le fluide, il va produire et repartir sa chaleur ailleurs et partout.
Et ce rendement sera encore moindre si les températures chutent très bas.
Par contre pour les données des tableaux quels qu'ils soient et dans n'importe quels domaines sont effectués en laboratoire, et souvent ces données sont copiées par des sous marques que je ne citerais pas comme Airton ou marques chinoises coréennes etc. afin de mieux vendre leurs produits de très bas de gamme.
Bref à moins d'être ingénieur et spécialisé dans ce domaine, personnellement je ne saurais vous répondre.
16 octobre 2020 à 21:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Rendement utilisation 1 unité multisplit
Bonjour à toutes et à tous.
Oui le rendement diffère (pour un même groupe) en fonction du nombre et aussi du type d'UI qui lui sont associés.
Dans le cas que vous mettez en tableau joint, le constructeur démontre bien que le rendement est meilleur dans la configuration 15+35 que pour la configuration 35 seule.
N. B. : ces données ne sont pas approximatives mais belles et bien effectives.
Non on ne peut pas apprécier le rendement sans : le débit d'air, le delta T et la consommation instantanée.
PL, vous dites :
Cordialement.
Oui le rendement diffère (pour un même groupe) en fonction du nombre et aussi du type d'UI qui lui sont associés.
Dans le cas que vous mettez en tableau joint, le constructeur démontre bien que le rendement est meilleur dans la configuration 15+35 que pour la configuration 35 seule.
N. B. : ces données ne sont pas approximatives mais belles et bien effectives.
Non on ne peut pas apprécier le rendement sans : le débit d'air, le delta T et la consommation instantanée.
PL, vous dites :
Citation :Curieuse réponse d'autant plus que vous avez le tableau qui dit tout le contraire.
En tant que technicien, un multi plus il y a d'UI moins le "rendement" (terme de technicien) sera bon.
Citation :Là vous me surprenez. Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous êtes entrain de décrire les symptômes du manque de gaz ?
Mon explication ; une seule UI va fonctionner, vous aurez en soufflage en pleine puissance 60°C de température, si vous en mettez deux en service, 45°C, et si vous en avez 3 ou 4, 35°C.
Citation :Le manque de puissance dans le cas que vous mettez en exemple, contrairement à un manque de gaz, ne se traduit pas par une diminution de la température de soufflage en fonction du nombre d'UI mise en route ( 60c- 45c- 35c) mais par une diminution de la température de soufflage de façon homogène sur l'ensemble des UIs par exemple 35c mais partout.
Pourquoi ? le fluide, il va produire et repartir sa chaleur ailleurs et partout.
Cordialement.
17 octobre 2020 à 10:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Rendement utilisation 1 unité multisplit
Pourquoi ?
Dans un premier temps (et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous le savez peut-être mieux que moi) convenant que tout ce qui empêche le bon fonctionnement thermodynamique cela s'appelle manque de puissance frigorifique.
Le manque de puissance frigorifique est induit par plusieurs causes. Nous prendrons 2 cas :
1) Manque de puissance frigorifique par manque de gaz.
2) Manque de puissance frigorifique par diminution de rendement inhérent au dimensionnement.
Dans le premier cas, la PAC n'a pas de mal à délivrer la puissance frigorifique par le compresseur, les échangeurs intérieurs extérieurs par les débits d'air, détendeurs etc, sauf par le volume de réfrigérants véhiculé. Le seul élément qui pêche c'est le fluide.
Bon je continue plus tard.
Je dois aller faire les courses.

Cordialement.
Dans un premier temps (et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous le savez peut-être mieux que moi) convenant que tout ce qui empêche le bon fonctionnement thermodynamique cela s'appelle manque de puissance frigorifique.
Le manque de puissance frigorifique est induit par plusieurs causes. Nous prendrons 2 cas :
1) Manque de puissance frigorifique par manque de gaz.
2) Manque de puissance frigorifique par diminution de rendement inhérent au dimensionnement.
Dans le premier cas, la PAC n'a pas de mal à délivrer la puissance frigorifique par le compresseur, les échangeurs intérieurs extérieurs par les débits d'air, détendeurs etc, sauf par le volume de réfrigérants véhiculé. Le seul élément qui pêche c'est le fluide.
Bon je continue plus tard.
Je dois aller faire les courses.


Cordialement.
17 octobre 2020 à 11:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Rendement utilisation 1 unité multisplit
Bonjour,
pour Thomas,
Mitsubishi répond dans sa brochure donnant les combinaisons possible d'UI avec une UE.
Exemple donné dans une autre discussion :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

pour Thomas,
Citation :
Est-ce qu'en cas de l'utilisation d'une seule unité intérieure d'un multisplit, le rendement est identique à celui du même multisplit avec une seule unité intérieure de connectée ?
Mitsubishi répond dans sa brochure donnant les combinaisons possible d'UI avec une UE.
Exemple donné dans une autre discussion :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 octobre 2020 à 12:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Rendement utilisation 1 unité multisplit
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte pour soutenir les forums : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte pour soutenir les forums : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 octobre 2020 à 12:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Rendement utilisation 1 unité multisplit
Re.
Dans le premier cas, le manque de gaz va en effet se traduire par des T°/pression plus basses que la normale (la baisse sera d'autant plus importante que la quantité de fluide est importante). Dans cette configuration "manque de gaz" c'est clair que les premières UIs seront les mieux irriguées en fluide. Donc leurs températures de soufflage seront supérieures aux autres.
Dans le deuxième cas, la PAC n'est plus capable de fournir la puissance requise pour l'ensemble des UI par exemple par dimensionnement trop léger.
Du coup elle a beau faire circuler tout le fluide, l’évaporateur n'est pas capable de lui fournir les calories nécessaires.
La pression est principalement due à la compression et un tout petit chouia de chaleur récupérée à l’évaporateur.
Dans ce cas de figure, les pressions / températures seront identiques à l'entrée de chaque UI. Basses partout, le volume sera bon partout, mais les températures de soufflage seront basses partout.
Cordialement.
Dans le premier cas, le manque de gaz va en effet se traduire par des T°/pression plus basses que la normale (la baisse sera d'autant plus importante que la quantité de fluide est importante). Dans cette configuration "manque de gaz" c'est clair que les premières UIs seront les mieux irriguées en fluide. Donc leurs températures de soufflage seront supérieures aux autres.
Dans le deuxième cas, la PAC n'est plus capable de fournir la puissance requise pour l'ensemble des UI par exemple par dimensionnement trop léger.
Du coup elle a beau faire circuler tout le fluide, l’évaporateur n'est pas capable de lui fournir les calories nécessaires.
La pression est principalement due à la compression et un tout petit chouia de chaleur récupérée à l’évaporateur.
Dans ce cas de figure, les pressions / températures seront identiques à l'entrée de chaque UI. Basses partout, le volume sera bon partout, mais les températures de soufflage seront basses partout.
Cordialement.