Unité multisplit Daikin qui ne fonctionne pas
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8917
Conseils dépannage climatisation : Unité multisplit Daikin qui ne fonctionne pas
Bonjour.
Suite à un dépannage chez un client dont je n'ai pas réussi à trouver la panne, je vous soumets le problème en espérant que vous pourrez m'aider.
L'unité extérieure est un 5 sorties Daikin dont une sortie est inutilisée.
Sur les 4 circuits branchés dessus, une clim fait plus de froid (circuit A) quand je mets en demande froid uniquement celle-là (circuit A), la BP chute, le groupe tire au vide car le compresseur est en demande mais il n'a rien à aspirer, le fluide ne passe pas.
J'ai pensé à l'électrovanne mais elle a les bonnes valeurs ohmiques.
J'ai pris l'électrovanne du circuit inutilisé et je l'ai branchée à la place, rien n'y fait.
Je précise que j'ai tapoté à la pince pour débloquer le piston à l'intérieur (un peu comme un robinet thermostatique) ça marche un certain temps mais le client m'a rappelé.
Que pensez-vous ? Avez-vous des idées ?
D'avance merci.
Suite à un dépannage chez un client dont je n'ai pas réussi à trouver la panne, je vous soumets le problème en espérant que vous pourrez m'aider.
L'unité extérieure est un 5 sorties Daikin dont une sortie est inutilisée.
Sur les 4 circuits branchés dessus, une clim fait plus de froid (circuit A) quand je mets en demande froid uniquement celle-là (circuit A), la BP chute, le groupe tire au vide car le compresseur est en demande mais il n'a rien à aspirer, le fluide ne passe pas.
J'ai pensé à l'électrovanne mais elle a les bonnes valeurs ohmiques.
J'ai pris l'électrovanne du circuit inutilisé et je l'ai branchée à la place, rien n'y fait.
Je précise que j'ai tapoté à la pince pour débloquer le piston à l'intérieur (un peu comme un robinet thermostatique) ça marche un certain temps mais le client m'a rappelé.
Que pensez-vous ? Avez-vous des idées ?
D'avance merci.
07 septembre 2023 à 16:59
Questions / Réponses Climatiseur 1
Unité multisplit Daikin qui ne fonctionne pas
Bonjour,
Certainement, il y a une inversion sur les câbles de communication, pour cela, il faut mettre une climatisation à la fois et les autres en ventilation.
Quand cela fonctionne bien sur un split, il faut repérer sur le groupe quel départ correspond jusqu'à l'élimination des deux croisements.
Certainement, il y a une inversion sur les câbles de communication, pour cela, il faut mettre une climatisation à la fois et les autres en ventilation.
Quand cela fonctionne bien sur un split, il faut repérer sur le groupe quel départ correspond jusqu'à l'élimination des deux croisements.
07 septembre 2023 à 19:19
Questions / Réponses Climatiseur 2
Unité multisplit Daikin qui ne fonctionne pas
Bonjour,
Si c'est l'intercom qui est inversé, lorsque je le mets en mode froid, elle devrait produire du froid. N'est-ce pas ?
Si c'est l'intercom qui est inversé, lorsque je le mets en mode froid, elle devrait produire du froid. N'est-ce pas ?
08 septembre 2023 à 07:18
Questions / Réponses Climatiseur 3
Unité multisplit Daikin qui ne fonctionne pas
Effectivement, lors d'une inversion de communication, si tout le monde est en froid, il n'y a pas de problème : tous les splits produisent du froid. C'est au moment où cela se régule que les problèmes arrivent.
08 septembre 2023 à 20:32