Problème multi-split Daikin 5MXm90
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8961
Forum conseils dépannage climatisation : Problème multi-split Daikin 5MXm90
Bonjour.
Je suis un peu perdu face à un dépannage sur un multi-split Daikin 5MXm90 R 32 (installation datant de 6 mois).
Je suis monteur et j'ai quelques lacunes en dépannage assez complexe.
Sur mes 5 unités (Stylish), 4 fonctionnent correctement en mode froid allumées 1 par 1, mais la cinquième ne donne pas de froid alors qu'elle le faisait cet été.
Devant l'installation hier, pendant 4 heures, je n'ai pas réussi à trouver de solution : Inspection du groupe et de l'UI, rien à faire.
Et en passant par chaud/froid, tout d'un coup, la cinquième a fait du froid pendant longtemps.
Puis, une fois éteinte, je l'ai relancée et elle ne fonctionne plus.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer à ce sujet ?
Merci.
Je suis un peu perdu face à un dépannage sur un multi-split Daikin 5MXm90 R 32 (installation datant de 6 mois).
Je suis monteur et j'ai quelques lacunes en dépannage assez complexe.
Sur mes 5 unités (Stylish), 4 fonctionnent correctement en mode froid allumées 1 par 1, mais la cinquième ne donne pas de froid alors qu'elle le faisait cet été.
Devant l'installation hier, pendant 4 heures, je n'ai pas réussi à trouver de solution : Inspection du groupe et de l'UI, rien à faire.
Et en passant par chaud/froid, tout d'un coup, la cinquième a fait du froid pendant longtemps.
Puis, une fois éteinte, je l'ai relancée et elle ne fonctionne plus.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer à ce sujet ?
Merci.
28 septembre 2023 à 17:20
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème multi-split Daikin 5MXm90
Bonjour.
Cela m'a tout l'air d'une électrovanne défectueuse.
Celles ci sont clipser sur la tête des départ.
Pour vérifier inverser deux têtes pour voir le fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela m'a tout l'air d'une électrovanne défectueuse.
Celles ci sont clipser sur la tête des départ.
Pour vérifier inverser deux têtes pour voir le fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 septembre 2023 à 07:43
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème multi-split Daikin 5MXm90
Bonjour.
Effectivement la bobine détendeur peut être hs et aussi à vérifier la sonde d'unité intérieur puisque elle a l'air d'avoir fonctionné après le mode chaud peut être une sonde dévié.
Effectivement la bobine détendeur peut être hs et aussi à vérifier la sonde d'unité intérieur puisque elle a l'air d'avoir fonctionné après le mode chaud peut être une sonde dévié.
30 septembre 2023 à 09:27
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème multi-split Daikin 5MXm90
Bonjour, merci pour vos informations.
Plusieurs semaines se sont écoulées sans que je retourne sur l'installation qui fonctionnait parfaitement à 4 sur 5.
Mon client m'a rappelé aujourd'hui en me disant qu'il avait effectué une mise à jour sur l'application Wi-Fi et qu'il constatait que tout fonctionnait à la fois en chaud et en froid, allumé un par un.
Je ne comprends plus rien.
Plusieurs semaines se sont écoulées sans que je retourne sur l'installation qui fonctionnait parfaitement à 4 sur 5.
Mon client m'a rappelé aujourd'hui en me disant qu'il avait effectué une mise à jour sur l'application Wi-Fi et qu'il constatait que tout fonctionnait à la fois en chaud et en froid, allumé un par un.
Je ne comprends plus rien.
24 octobre 2023 à 16:08