Groupe extérieur Daikin en panne
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
8941
Conseils dépannage climatisation : Groupe extérieur Daikin en panne
Bonjour à tous.
Mon groupe extérieur ne fonctionne plus.
Le courant arrive aux bornes d'entrée mais aucune LED ne s'allume à la mise sous tension.
J'imagine que la panne vient de la carte électronique principale.
J'espère que le défaut vient du transformateur.
Je vais en premier lieu vérifier si j'ai une tension en continu en sortie de transfo.
Avez-vous des suggestions ?
Merci.
Mon groupe extérieur ne fonctionne plus.
Le courant arrive aux bornes d'entrée mais aucune LED ne s'allume à la mise sous tension.
J'imagine que la panne vient de la carte électronique principale.
J'espère que le défaut vient du transformateur.
Je vais en premier lieu vérifier si j'ai une tension en continu en sortie de transfo.
Avez-vous des suggestions ?
Merci.
18 septembre 2023 à 15:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Bonjour.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
Vérifiez si les fusibles de la carte sont bons.
18 septembre 2023 à 16:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
J'ai tout démonté.
Effectivement le fusible qui protège le moteur et le reversing solenoid est claqué.
J'ai changé le dit fusible et j'ai remis en tension pour voir mais ça ne donne rien.
J'ai démonté entièrement la carte et elle est brulée en dessous.
La tâche brulée semble centrée sur une diode mais je ne sais pas quoi en déduire : il me faudrait le schéma électrique détaillé de la carte mais j'imagine que cela n'existe pas.
Effectivement le fusible qui protège le moteur et le reversing solenoid est claqué.
J'ai changé le dit fusible et j'ai remis en tension pour voir mais ça ne donne rien.
J'ai démonté entièrement la carte et elle est brulée en dessous.
La tâche brulée semble centrée sur une diode mais je ne sais pas quoi en déduire : il me faudrait le schéma électrique détaillé de la carte mais j'imagine que cela n'existe pas.
23 septembre 2023 à 19:57
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Bonjour.
Bien vu! Daikin ne donne pas ses schémas détaillés...
A tout hasard, faites une photo recto verso de la carte, + un gros plan de la zone noircie.
Bien vu! Daikin ne donne pas ses schémas détaillés...
A tout hasard, faites une photo recto verso de la carte, + un gros plan de la zone noircie.
24 septembre 2023 à 08:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Cela a l'air centré sur la zone D403/D408
Il est mentionné un transistor sur la carte mais je ne le vois pas.
En tous cas ça sent le roussi pour ma carte.
J'en ai commandé une nouvelle mais je veux bien essayer de dépanner celle-ci au cas où : ça m'en fera une d'avance si elle est sauvable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il est mentionné un transistor sur la carte mais je ne le vois pas.
En tous cas ça sent le roussi pour ma carte.
J'en ai commandé une nouvelle mais je veux bien essayer de dépanner celle-ci au cas où : ça m'en fera une d'avance si elle est sauvable.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 septembre 2023 à 11:34
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
Apparemment votre problème est assez étrange mais déjà vu. Il n'y a pas de composant à l'origine du problème, juste un petit défaut dans la masse du circuit imprimé, qui s'est dégradé et a empiré sous l'effet d'un champ électrique intense, par exemple quand 2 pistes qui portent le secteur sont à proximité l'une de l'autre.
Le roussi est sous le transfo d'alim à découpage, et vous avez là des pics à 500V plusieurs dizaines de milliers de fois chaque seconde, cela a fini par dégrader un petit défaut dans le verre époxy ; dès qu'une fibre roussit, elle devient de plus en plus conductrice... effet d'emballement et ça crame. Un bon exemple en question 4702.
Pour moi la carte est réparable, mais il faudra éliminer toute la matière cramée, en commençant par déposer le transfo. Le problème aura pu générer une vraie panne, mais ça ne doit pas être bien méchant.
La qualité de vos photos est mauvaise. Faites un GROS plan de la zone noire en éclairage solaire et qualité maximale
Le roussi est sous le transfo d'alim à découpage, et vous avez là des pics à 500V plusieurs dizaines de milliers de fois chaque seconde, cela a fini par dégrader un petit défaut dans le verre époxy ; dès qu'une fibre roussit, elle devient de plus en plus conductrice... effet d'emballement et ça crame. Un bon exemple en question 4702.
Pour moi la carte est réparable, mais il faudra éliminer toute la matière cramée, en commençant par déposer le transfo. Le problème aura pu générer une vraie panne, mais ça ne doit pas être bien méchant.
La qualité de vos photos est mauvaise. Faites un GROS plan de la zone noire en éclairage solaire et qualité maximale
24 septembre 2023 à 14:04
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
J'ai racheté une carte car je ne pense pas pouvoir réparer la carte cramée dans un temps raisonnable.
J'ai les LED 1 et 2 qui restent allumées tant que je n'ai pas rebranché le ventilateur. Si je le branche, je n'ai plus aucune LED qui s'allume (y compris la verte) et aucun fusible ne claque, donc je pense que mon moteur de ventilateur est la cause racine du problème : au lieu de générer un code défaut et de se mettre en sécurité, il se passe quelque chose de foireux qui a fini par griller la première carte.
Y a-t-il moyen de tester le moteur du ventilateur ?
Je m'interroge tout de même sur le code erreur avec les 2 LED qui ne correspondent pas au ventilateur lorsque celui-ci est débranché.
J'ai les LED 1 et 2 qui restent allumées tant que je n'ai pas rebranché le ventilateur. Si je le branche, je n'ai plus aucune LED qui s'allume (y compris la verte) et aucun fusible ne claque, donc je pense que mon moteur de ventilateur est la cause racine du problème : au lieu de générer un code défaut et de se mettre en sécurité, il se passe quelque chose de foireux qui a fini par griller la première carte.
Y a-t-il moyen de tester le moteur du ventilateur ?
Je m'interroge tout de même sur le code erreur avec les 2 LED qui ne correspondent pas au ventilateur lorsque celui-ci est débranché.
07 octobre 2023 à 19:10
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Groupe extérieur Daikin en panne
J'ai testé le moteur à l'ohmmètre => court-circuit donc je l'ai changé également.
Maintenant j'ai le code erreur avec les LED 1 et 2 allumées.
La clim peut refaire du chaud et du froid mais disjoncte au bout de quelques minutes (demande de courant trop forte).
Maintenant j'ai le code erreur avec les LED 1 et 2 allumées.
La clim peut refaire du chaud et du froid mais disjoncte au bout de quelques minutes (demande de courant trop forte).
16 octobre 2023 à 07:53