Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8382
Question Dépannage Climatisation : Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
Bonjour,
Nous nous sommes fait poser une climatisation gainable le 7 octobre 2021 et, malheureusement, vendredi 27 janvier 2023 elle ne fonctionne plus
Heureusement, elle est encore sous garantie.
Voici les données techniques dont je dispose :
Unité intérieure : FBA100A2VEB gainable réversible inverter
Unité extérieure : RZASG100M7V1B gainable seasonal classic inverter
Puissance nominale à chaud : 10.8kW
Puissance froid : 9.5kW
Vendredi soir, plus de chaud, le disjoncteur de la climatisation avait sauté. Nous l'avons remis et le boîtier général s'est remis en route, mais avec le code erreur E2-03.
En refaisant le reset au disjoncteur, le code E2-03 est revenu (problème électrique).
Lundi matin, j'ai appelé l'installateur (il faisait froid), je ne voulais pas me prendre la tête.
Il est fort possible que ce soit une carte qui soit morte.
Il paraît que si l'on est en campagne et en fin de ligne (ce qui est notre cas), on subit des variations de tension électrique qui endommagent les cartes électroniques.
Est-il judicieux, à votre avis, d'installer un onduleur ou quelque chose de similaire pour éviter que cela ne se reproduise ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Nous nous sommes fait poser une climatisation gainable le 7 octobre 2021 et, malheureusement, vendredi 27 janvier 2023 elle ne fonctionne plus
Heureusement, elle est encore sous garantie.Voici les données techniques dont je dispose :
Unité intérieure : FBA100A2VEB gainable réversible inverter
Unité extérieure : RZASG100M7V1B gainable seasonal classic inverter
Puissance nominale à chaud : 10.8kW
Puissance froid : 9.5kW
Vendredi soir, plus de chaud, le disjoncteur de la climatisation avait sauté. Nous l'avons remis et le boîtier général s'est remis en route, mais avec le code erreur E2-03.
En refaisant le reset au disjoncteur, le code E2-03 est revenu (problème électrique).
Lundi matin, j'ai appelé l'installateur (il faisait froid), je ne voulais pas me prendre la tête.
Il est fort possible que ce soit une carte qui soit morte.
Il paraît que si l'on est en campagne et en fin de ligne (ce qui est notre cas), on subit des variations de tension électrique qui endommagent les cartes électroniques.
Est-il judicieux, à votre avis, d'installer un onduleur ou quelque chose de similaire pour éviter que cela ne se reproduise ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
29 janvier 2023 à 10:09
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
Pardon le code erreur est U2-03
29 janvier 2023 à 11:29
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
Bonjour.
Il y a un problème avec l’alimentation électrique de la PC Board de l’unité extérieure.
Vérifiez l’alimentation de l’installation, vérifiez également le fusible sur le tableau de commande.
Ce défaut peut également être généré par un élément moteur en défaut, vérifiez si le défaut est toujours présent sans eux.
Si c’est le cas, remplacez la carte PC board..
Cordialement.
maclimatisation.com
Il y a un problème avec l’alimentation électrique de la PC Board de l’unité extérieure.
Vérifiez l’alimentation de l’installation, vérifiez également le fusible sur le tableau de commande.
Ce défaut peut également être généré par un élément moteur en défaut, vérifiez si le défaut est toujours présent sans eux.
Si c’est le cas, remplacez la carte PC board..
Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2023 à 12:22
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
Bonjour.
Avez-vous des problèmes d'appareils qui lâchent plus rapidement que la normale, tels que téléviseurs, machines à laver, etc. ? Souvent, ce n'est pas seulement le problème de tension des puces qui ne résiste pas.
Dans votre cas, cela pourrait être un composant défectueux.
Avez-vous des problèmes d'appareils qui lâchent plus rapidement que la normale, tels que téléviseurs, machines à laver, etc. ? Souvent, ce n'est pas seulement le problème de tension des puces qui ne résiste pas.
Dans votre cas, cela pourrait être un composant défectueux.
29 janvier 2023 à 20:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
Problème de tension des PAC et non des puces.
30 janvier 2023 à 07:06