Bonjour à tous.
En janvier 2023, j'ai reçu mon climatiseur AIRTON Monosplit 2500 Watts. J'ai pris mon temps pour l'installer et j'ai vérifié qu'il n'y avait aucune fuite, etc. Tout s'est bien passé, j'ai bien rangé tous les tuyaux et les câbles et j'ai comblé les trous de passage des tuyaux avec de la mousse coûteuse, etc. Tout allait bien, la clim a bien fonctionné en chaud cet hiver et, en juin/juillet, elle a parfaitement fonctionné en froid.
Je suis parti en congés pendant un mois et, depuis mon retour, la clim ne fait plus de froid !
Je vous explique ce qui se passe : je la démarre à 16° en mode Turbo, comme me l'a conseillé le SAV. Elle se lance et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau de cuivre gèle au niveau du groupe extérieur (voir photo), sauf qu'à l'intérieur, ça souffle toujours chaud (la température de la pièce est de 30°) et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau finit par redevenir normal et la clim intérieure ne fait que de la soufflerie. Au bout de 20/30 minutes, la clim continue à souffler mais indique E0.
Mon problème est que le SAV me demande de leur renvoyer la clim au complet, groupe extérieur, groupe intérieur et même la tuyauterie ! Je vais devoir tout déconnecter, tout débrancher, électronique ET fluides.
Je devrai aussi retirer les cuivres que j'ai mis un temps fou à bien passer avec attention, sans compter que j'ai rebouché le trou avec de la mousse coûteuse.
Je pense que je vais plutôt chercher l'origine du problème avant de me décider à tout renvoyer.
Alors je me tourne vers vous, auriez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
Elle a très bien fonctionné pendant des mois, pourquoi après un mois à l'arrêt elle ne tourne plus ? J'ai fait des contrôles, pas de fuite, le compresseur fait bien du froid à l'extérieur ?
Merci d'avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En janvier 2023, j'ai reçu mon climatiseur AIRTON Monosplit 2500 Watts. J'ai pris mon temps pour l'installer et j'ai vérifié qu'il n'y avait aucune fuite, etc. Tout s'est bien passé, j'ai bien rangé tous les tuyaux et les câbles et j'ai comblé les trous de passage des tuyaux avec de la mousse coûteuse, etc. Tout allait bien, la clim a bien fonctionné en chaud cet hiver et, en juin/juillet, elle a parfaitement fonctionné en froid.
Je suis parti en congés pendant un mois et, depuis mon retour, la clim ne fait plus de froid !
Je vous explique ce qui se passe : je la démarre à 16° en mode Turbo, comme me l'a conseillé le SAV. Elle se lance et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau de cuivre gèle au niveau du groupe extérieur (voir photo), sauf qu'à l'intérieur, ça souffle toujours chaud (la température de la pièce est de 30°) et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau finit par redevenir normal et la clim intérieure ne fait que de la soufflerie. Au bout de 20/30 minutes, la clim continue à souffler mais indique E0.
Mon problème est que le SAV me demande de leur renvoyer la clim au complet, groupe extérieur, groupe intérieur et même la tuyauterie ! Je vais devoir tout déconnecter, tout débrancher, électronique ET fluides.

Je devrai aussi retirer les cuivres que j'ai mis un temps fou à bien passer avec attention, sans compter que j'ai rebouché le trou avec de la mousse coûteuse.

Je pense que je vais plutôt chercher l'origine du problème avant de me décider à tout renvoyer.
Alors je me tourne vers vous, auriez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
Elle a très bien fonctionné pendant des mois, pourquoi après un mois à l'arrêt elle ne tourne plus ? J'ai fait des contrôles, pas de fuite, le compresseur fait bien du froid à l'extérieur ?
Merci d'avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 août 2023 à 19:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne E0 sur Airton monoplit 2500 W de 2023
Bonjour.
Probablement un gros manque de charge en fluide frigorigène.
Probablement un gros manque de charge en fluide frigorigène.
21 août 2023 à 08:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne E0 sur Airton monoplit 2500 W de 2023
Bonjour.
Je confirme un manque de R32, voir avec l'intervenant agrée qui a effectué la mise en service car c'est très probablement un problème de fuite.
Cordialement.
AB37
Je confirme un manque de R32, voir avec l'intervenant agrée qui a effectué la mise en service car c'est très probablement un problème de fuite.
Cordialement.
AB37
21 août 2023 à 09:12