Court-circuit groupe extérieur Grundig gempo 241
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8863
Question Dépannage Forum Climatisation : Court-circuit groupe extérieur Grundig gempo 241
Bonjour.
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider. J'ai une climatisation depuis 4 mois qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je fasse tomber un bout de bois sur le groupe extérieur Grundig gempo 241.
Le capot supérieur s'est enfoncé et forcément juste au niveau de la carte électronique.
Le différentiel et le disjoncteur ont sauté. J'ai ouvert la carte et le capot de celle-ci est venu faire un court-jus en plusieurs points.
Depuis, plus de climatisation et j'ai une LED qui clignote sur la carte. Cela correspondrait à "current protection".
J'imagine que c'est un fusible mais je ne le trouve pas sur la carte.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter de l'aide ? Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider. J'ai une climatisation depuis 4 mois qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je fasse tomber un bout de bois sur le groupe extérieur Grundig gempo 241.
Le capot supérieur s'est enfoncé et forcément juste au niveau de la carte électronique.
Le différentiel et le disjoncteur ont sauté. J'ai ouvert la carte et le capot de celle-ci est venu faire un court-jus en plusieurs points.
Depuis, plus de climatisation et j'ai une LED qui clignote sur la carte. Cela correspondrait à "current protection".
J'imagine que c'est un fusible mais je ne le trouve pas sur la carte.

Quelqu'un pourrait-il m'apporter de l'aide ? Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




20 août 2023 à 17:39
Questions / Réponses Climatisation 1
Court-circuit groupe extérieur Grundig gempo 241
Bonjour.
Current protection veut dire qu'à un certain endroit la machine consomme beaucoup trop. Normalement les soudures qui ont été en court-circuit avec le capot devraient laisser des marques sur le dessous du capot, voire des traces d'arc. Avec ces indices, faites une photo bien à plat de la carte en indiquant les endroits concernés avec des petits cercles ou des flèches.
Current protection veut dire qu'à un certain endroit la machine consomme beaucoup trop. Normalement les soudures qui ont été en court-circuit avec le capot devraient laisser des marques sur le dessous du capot, voire des traces d'arc. Avec ces indices, faites une photo bien à plat de la carte en indiquant les endroits concernés avec des petits cercles ou des flèches.
21 août 2023 à 09:06
Questions / Réponses Climatisation 2
Court-circuit groupe extérieur Grundig gempo 241
Bonjour Dom.
Je fais une petite mise à jour avant de tout redémonter.
Lorsque je mets les spots en mode froid.
J'ai un autre code panne, qui correspond à "IPM fault,".
Demain je démonte la carte pour bien repérer les éléments qui ont pris.
Principalement il y avait un gros consommateurs.
Bonne soirée.
Je fais une petite mise à jour avant de tout redémonter.
Lorsque je mets les spots en mode froid.
J'ai un autre code panne, qui correspond à "IPM fault,".
Demain je démonte la carte pour bien repérer les éléments qui ont pris.
Principalement il y avait un gros consommateurs.
Bonne soirée.
21 août 2023 à 23:39