Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9059
Question forum dépannage climatiseur : Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
Bonjour.
Je viens de rejoindre ce forum en espérant trouver une réponse à un problème sur ma PAC mono-split Daikin. Le problème se situe sur la cassette intérieure (modèle FTXP25L5V1B, au R32) qui en mode chaud ne fonctionne pas. Ou du moins, elle ne fonctionne pas normalement.
Lorsque je lance le mode chauffage, celle-ci est très longue à démarrer (de l'ordre de 5-6 min), puis la ventilation se lance et de l'air moyennement chaud est soufflé. La température de l'air soufflé augmente un peu au bout de quelques minutes mais la ventilation n'oscille qu'entre les vitesses 1 et 2 sur 5 disponibles.
Si je mets la consigne à 28°C, la température dans la pièce ne va pas au-delà de 18-19°C, la ventilation s'arrête et régule ensuite. Et à ce moment, il y a comme un léger ronronnement dans la cassette.
J'ai tenté tous les modes de ventilation en mode chaud, rien n'y fait, celle-ci ne suit pas les consignes de la télécommande. Idem pour la température, que je mette une consigne à 22°C ou à 30°C, la température de soufflage ne semble pas augmenter et la vitesse de soufflage n'augmente pas.
En mode ventilation seule, toutes les vitesses fonctionnent normalement.
En mode froid, c'est pareil pour la ventilation, qui démarre beaucoup plus rapidement qu'en mode chaud (on entend le fluide frigorigène arriver dans la cassette, ce qui n'est pas le cas en mode chaud) et de l'air froid est soufflé.
J'ai fait défiler les codes défaut, le premier est '00', les suivants sont nombreux avec des bips courts jusqu'au dernier (bip long) qui est de nouveau '00'. Donc, si j'en crois la notice, aucun défaut n'est à signaler sur la machine...
Je ne sais pas trop sur quoi m'orienter : une sonde de température qui délire? La vanne 4 voies qui est bloquée ?? Autre chose (sans doute...!)
Dans l'immédiat, je n'ose pas trop faire fonctionner cette machine car le léger bruit ne m'inspire pas confiance...
Merci de votre aide et du temps pris pour lire tout ce roman et pour prendre le temps d'y répondre.
Je viens de rejoindre ce forum en espérant trouver une réponse à un problème sur ma PAC mono-split Daikin. Le problème se situe sur la cassette intérieure (modèle FTXP25L5V1B, au R32) qui en mode chaud ne fonctionne pas. Ou du moins, elle ne fonctionne pas normalement.
Lorsque je lance le mode chauffage, celle-ci est très longue à démarrer (de l'ordre de 5-6 min), puis la ventilation se lance et de l'air moyennement chaud est soufflé. La température de l'air soufflé augmente un peu au bout de quelques minutes mais la ventilation n'oscille qu'entre les vitesses 1 et 2 sur 5 disponibles.
Si je mets la consigne à 28°C, la température dans la pièce ne va pas au-delà de 18-19°C, la ventilation s'arrête et régule ensuite. Et à ce moment, il y a comme un léger ronronnement dans la cassette.
J'ai tenté tous les modes de ventilation en mode chaud, rien n'y fait, celle-ci ne suit pas les consignes de la télécommande. Idem pour la température, que je mette une consigne à 22°C ou à 30°C, la température de soufflage ne semble pas augmenter et la vitesse de soufflage n'augmente pas.
En mode ventilation seule, toutes les vitesses fonctionnent normalement.
En mode froid, c'est pareil pour la ventilation, qui démarre beaucoup plus rapidement qu'en mode chaud (on entend le fluide frigorigène arriver dans la cassette, ce qui n'est pas le cas en mode chaud) et de l'air froid est soufflé.
J'ai fait défiler les codes défaut, le premier est '00', les suivants sont nombreux avec des bips courts jusqu'au dernier (bip long) qui est de nouveau '00'. Donc, si j'en crois la notice, aucun défaut n'est à signaler sur la machine...
Je ne sais pas trop sur quoi m'orienter : une sonde de température qui délire? La vanne 4 voies qui est bloquée ?? Autre chose (sans doute...!)
Dans l'immédiat, je n'ose pas trop faire fonctionner cette machine car le léger bruit ne m'inspire pas confiance...
Merci de votre aide et du temps pris pour lire tout ce roman et pour prendre le temps d'y répondre.
10 novembre 2023 à 10:25
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
Bonjour, vous n'avez pas sans le vouloir régler le bouton économie sur la télécommande ?
10 novembre 2023 à 11:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
Bonjour.
Non, le mode économie d'énergie est bien désactivé...
Ça aurait été trop simple !
Non, le mode économie d'énergie est bien désactivé...
Ça aurait été trop simple !
10 novembre 2023 à 12:09
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
Peut être un manque de gaz dans l'installation.
10 novembre 2023 à 14:19
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
J'y ai pensé aussi, mais dans ce cas, pourquoi le fonctionnement en froid est OK ?
Et en mode froid, j'entends le FF arriver rapidement dans la cassette, quelques secondes après le démarrage.
Ce n'est pas le cas en mode chaud...
Et en mode froid, j'entends le FF arriver rapidement dans la cassette, quelques secondes après le démarrage.
Ce n'est pas le cas en mode chaud...
10 novembre 2023 à 14:28
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
Bonjour.
En clim réversible, quand on a un déficit de gaz, c'est toujours le mode chaud qui panne en premier.
En mode chaud, c'est du gaz qui arrive dans votre UI, donc pas de bruit de liquide, en tous cas beaucoup moins (le gaz se liquéfie, mais quasiment sans bruit).
En clim réversible, quand on a un déficit de gaz, c'est toujours le mode chaud qui panne en premier.
En mode chaud, c'est du gaz qui arrive dans votre UI, donc pas de bruit de liquide, en tous cas beaucoup moins (le gaz se liquéfie, mais quasiment sans bruit).
10 novembre 2023 à 17:16