Bonsoir.
J'ai acheté une maison avec une climatisation au R410, elle est en panne et les liaisons sont bloquées dans le doublage et impossibles à retirer.
Mon poseur m'indique que la climatisation en R32 va s'adapter car il ne va rester que très peu de gaz dans la liaison readyclim et que le R410 contient très peu de R125 (quelques grammes) qui va se mélanger avec le R32 facilement car il sera très majoritaire.
A priori, cela me semble logique, mais en termes d'expérience, que pensez-vous : existe-t-il un risque de dysfonctionnement de la climatisation R32 avec ces quelques grammes de R125 issus de la liaison R410 ?
Merci pour vos retours d'expérience.
J'ai acheté une maison avec une climatisation au R410, elle est en panne et les liaisons sont bloquées dans le doublage et impossibles à retirer.
Mon poseur m'indique que la climatisation en R32 va s'adapter car il ne va rester que très peu de gaz dans la liaison readyclim et que le R410 contient très peu de R125 (quelques grammes) qui va se mélanger avec le R32 facilement car il sera très majoritaire.
A priori, cela me semble logique, mais en termes d'expérience, que pensez-vous : existe-t-il un risque de dysfonctionnement de la climatisation R32 avec ces quelques grammes de R125 issus de la liaison R410 ?
Merci pour vos retours d'expérience.
14 décembre 2023 à 23:33
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Liaison climatiseur R410 passage R32 risque
Bonjour.
Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
Aucun risque à passer au R32 avec vos liaisons les 2 gaz utilisé le même type d'huile, si casse mécanique du compresseur de votre clim en panne prévoir un rinçage du circuit.
15 décembre 2023 à 09:42
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Liaison climatiseur R410 passage R32 risque
Bonjour.
Je vous remercie.
Le poseur me dit qu'il n'est pas nécessaire de faire un tirage au vide car les readyclim sont étanches...
Et si de l'air est entré, ça donnera quoi ?
Merci.
Je vous remercie.
Le poseur me dit qu'il n'est pas nécessaire de faire un tirage au vide car les readyclim sont étanches...
Et si de l'air est entré, ça donnera quoi ?
Merci.
15 décembre 2023 à 10:13
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Liaison climatiseur R410 passage R32 risque
Les liaisons ready clim seront vide après démontage de l'ancienne clim donc un tirage au vide est nécessaire.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
De plus elles sont au R410a que l'on ne mélange pas avec le R32.
Quand sa commence comme sa je consulterai d'autres installateurs à votre place.
15 décembre 2023 à 19:15