Question Forum Climatisation : Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison

JohanRS44
Membre inscrit
JohanRS44
5 messages
Bonjour à tous.

J'ai récemment fait l'acquisition d'une climatisation réversible monosplit (Panasonic Etherea Z50) pour une utilisation en hiver comme chauffage principal.

En ce qui concerne mon installation, l'unité intérieure est située dans la pièce de vie qui est le salon / salle manger. Ma maison a une surface de 100 m² , et est moyennement isolée.

Avec les températures de mi saison, je suis dans une situation où la climatisation est surdimensionnée par rapport à mes besoins.
En effet lorsque je programme une température de consigne de 19°C, pour 10°C extérieur, la climatisation atteint la température cible en 45 minutes (température ambiante intérieure de départ à 16°C) puis se met à faire des cycles courts :
Fonctionnement pendant 8 minutes, puis stop pendant 10 minutes.

J'imagine que mon cas n'est pas isolé, et que ce fonctionnement a déjà été observé par tous ceux qui utilisent des pAc air/air de forte puissance en chauffage principal pour leur habitation.

Grace à une pince ampèremétrique (Shelly Pro 3EM) branchée sur la PAC, j'ai observé finement les pics et stabilisation de la puissance absorbés en phase de fonctionnement.

Au démarrage du cycle de fonctionnement, la PAC monte progressivement (1 à 2 minutes) de 5 watts jusqu'à 1200-1300 Watts, puis se stabilise a 350w pendant 6 minutes, puis stop.
A titre informatif, la puissance absorbée nominale est de 1440 Watts, et la puissance maximale absorbée est de 2300 watts.

Suite à cette observation je me suis fait le raisonnement suivant.
Les cycles court sont néfastes pour les compresseurs de climatisation, et ce même-ci ces derniers sont des inverters.

Dans mon cas précis pensez-vous que ce fonctionnement est réellement mauvais étant donné que :
1) Les appels de puissance du compresseur sont finalement plutôt doux.
2) Lors du PIC de la phase de fonctionnement le compresseur ne demande jamais plus de 1200 watts ce qui est largement inférieure à la puissance max et même moins que la puissance nominale.

Merci d'avance pour vos retours qui pourront sûrement m'éclairer dans mes analyses.
Johan RS44
16 octobre 2025 à 21:24
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 383 messages
Bonjour.

Si vous êtes en vitesse de ventilation faible, essayez la vitesse supérieure, car il pourrait se produire une "bulle" de chaleur autour du split. Projeter l'air plus loin allongera les cycles.

Avez-vous corrélé votre pince ampèremétrique avec votre compteur Linky en mode conso instantanée? En coupant les consommateurs variables (radiateurs, frigo/congélo...) pour ne pas fausser les relevés.
17 octobre 2025 à 10:08
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison

JohanRS44
Membre inscrit
JohanRS44
5 messages
Bonjour et merci pour votre retour.

Effectivement j'ai déjà essayé la ventilation de la turbine au maximum pour éviter la stratification de l'air chaud.
De plus, le volet est diriger vers le bas au maximum. En ventilation max, le cycle est un peu plus long, (environ 1 à 2 minutes en plus de fonctionnement) mais je reste toujours dans une configuration de cycle court.

En ce qui concerne les mesures de puissances, la pince ampèremétrique ne mesure que la consommation de la climatisation.
En effet elle située uniquement sur la phase du circuit électrique dédiée à la PAC.
17 octobre 2025 à 12:24
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
360 messages
Bonjour.
Trois démarrages par heure, compresseur chaud, ne posent pas de problème particulier pour la durée de vie d'une clim inverter. Comme vous le dites, le démarrage progressif ne stresse pas les composants.
Le rendement n'est peut-être pas optimal mais vous ne gagnerez rien de significatif de ce côté en allongeant les cycles.
Cordialement.
17 octobre 2025 à 16:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 383 messages
Quand je parlais de corréler la pince et le Linky, c'était pour vérifier ce que dit la pince.

Souffler vers le bas n'est pas idéal, je préconiserais plutôt l'horizontale moins 25°, pour vraiment envoyer l'air au loin.
17 octobre 2025 à 18:19
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison

PL
Membre inscrit
PL
13 829 messages
Bonjour.

En chauffage avec une clim PAC il est préférable de souffler vers le bas, comme l'air chaud monte, on booste de bas vers le haut et inversement pour le froid.
Si votre appareil est, peut-être surdimensionné, pour résoudre ce problème mettre en petite voire moyenne vitesse.
Si vous avez plus de 5/6 démarrages à l'heure, il est certain qu'il y a un soucis de dimensionnement.
Question: qui a effectué le bilan thermique ?
Bon une demande de 19°C pour avec une température positive de 10°C n'est pas si mal que cela, et votre isolation n'est pas non plus si mal que cela aussi.
N'ayant pas plus que ça de renseignement d'installation, pour moi le fonctionnement est bien.
17 octobre 2025 à 18:47
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison

JohanRS44
Membre inscrit
JohanRS44
5 messages
@PL
Bonjour.

Comme je l'ai dit lors de mon premier message le souci de dimensionnement vient du fait que la température extérieure actuelle soit encore douce. (env 8-10 °C).
Lorsque l'hiver sera bien installé avec des températures proche de zéro voir négative, ce soucis ne sera plus présent.

Quand je me suis entretenu avec mon installateur, j'avais clairement demandé que ma climatisation soit utilisée comme chauffage principal pendant tout l'hiver, et ce peut importe la température extérieure.
J'habite dans le nord de la France, la température extérieure de référence utilisée pour le calcul du dimensionnement de la PAC est de -10°C.

Les déperditions estimées pour ma pièce de vie (Pièce où se trouve l'UE et espaces ouvert) sont de 4230 watts.
Par conséquent pour répondre à ces besoins calorifiques, l'installateur à choisi un climatiseur capable de sortir 4200 watts même par -10°C...

Si j'avais pris une PAC moins puissante je n'aurai peut-être pas eu ces courts cycles à mi-saison, mais en plein hiver je serai sans doute en situation de sous dimensionnement.

Je partirai du principe qu'au vue du fonctionnement du compresseur, les courts cycles de mi-saison ne sont pas trop délétères...
Mais j'adapterai quand même mes réglages pour la faire tourner sur de courtes périodes le matin, et de courtes périodes le soir...

Merci à tous.
17 octobre 2025 à 20:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 3. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 5. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
  • 6. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
  • 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 10. Cycle court givrage compresseur
    N°4250 : Bonsoir, 1 - Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer clairement ce que vous entendez par "cycle court" ? Comment quantifier un cycle court ? 2 - J'ai mis en service ma PAC (Mitsubishi Electric MSZ HJ50VA + MUZ HJ50VA)...
  • 11. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation réversible monosplit avis cycle court mi-saison >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologietest ventilateursdepannage climatisationpanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite