Bonjour,
Déjà le fluide R22 est interdit en France. Donc je ne vois pas comment vous avez pu acheter un matériel avec ce fluide.
Cordialement.
Déjà le fluide R22 est interdit en France. Donc je ne vois pas comment vous avez pu acheter un matériel avec ce fluide.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:44
consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête sur le forum ClimatisationBonjour,
Il existe deux sortes de pompes de relevage, celles bi bloc avec réservoir et celles à diaphragme sans réservoir.
Celles avec réservoir se mettent en route lorsque le niveau d'eau qui entre dans le réservoir est au niveau haut, celle à diaphragme sans réservoir se déclenche par la différence de température de la pièce et la température de soufflage même si il n'y a aucune production d'eau. Ces dernières peuvent fonctionnaient à sec et sont silencieuses.
Peut-être que vos pompes de relevage ont été mal calées (contre une poutre par exemple) et que le bruit se répand.
Cordialement.
Il existe deux sortes de pompes de relevage, celles bi bloc avec réservoir et celles à diaphragme sans réservoir.
Celles avec réservoir se mettent en route lorsque le niveau d'eau qui entre dans le réservoir est au niveau haut, celle à diaphragme sans réservoir se déclenche par la différence de température de la pièce et la température de soufflage même si il n'y a aucune production d'eau. Ces dernières peuvent fonctionnaient à sec et sont silencieuses.
Peut-être que vos pompes de relevage ont été mal calées (contre une poutre par exemple) et que le bruit se répand.
Cordialement.
09 juin 2018 à 07:38
consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes sur le forum ClimatisationBonsoir,
Attention le R600A n'est pas du butane mais un isomère du butane, c'est la raison pour laquelle il est appelé isobutane.
Fiche technique : Spécifications R-600a
Le R290 est lui bien un propane.
Cordialement
Attention le R600A n'est pas du butane mais un isomère du butane, c'est la raison pour laquelle il est appelé isobutane.
Fiche technique : Spécifications R-600a
Le R290 est lui bien un propane.
Cordialement
08 juin 2018 à 07:38
consulter ce sujet Complément gaz R60 climatisation sur le forum ClimatisationBonjour,
Comment pouvez-vous affirmer que la charge à ce jour est correcte ?
Avez-vous récupéré et pesé le fluide ?
La charge à l'installation pouvait être correcte mais si vous avez une micro fuite vous allez perdre du fluide. Et sans faire une récupération vous ne pouvez être sûr de la charge.
Cordialement.
Comment pouvez-vous affirmer que la charge à ce jour est correcte ?
Avez-vous récupéré et pesé le fluide ?
La charge à l'installation pouvait être correcte mais si vous avez une micro fuite vous allez perdre du fluide. Et sans faire une récupération vous ne pouvez être sûr de la charge.
Cordialement.
08 juin 2018 à 05:37
consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je ne connais pas votre installation, mais une pompe se met en route lorsque le contacteur de surplus d'eau est à son plus haut niveau.
Je pense qu'il y a un problème de pose. Mais si ce sont des pompes avec bac préalable et qu'elles ont tournée à sec, elles sont HS.
Cordialement.
Je ne connais pas votre installation, mais une pompe se met en route lorsque le contacteur de surplus d'eau est à son plus haut niveau.
Je pense qu'il y a un problème de pose. Mais si ce sont des pompes avec bac préalable et qu'elles ont tournée à sec, elles sont HS.
Cordialement.
07 juin 2018 à 18:21
consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes sur le forum ClimatisationBonsoir,
Vous devez dire R600 certainement ; car je ne connais pas le R60.
Bref si c'est bien du R600 sachez que c'est un isobutane donc explosif et asphyxiant.
Ce fluide se trouve toujours mais demande beaucoup de précaution lorsque l'on travaille sur ce fluide.
Cordialement.
Vous devez dire R600 certainement ; car je ne connais pas le R60.
Bref si c'est bien du R600 sachez que c'est un isobutane donc explosif et asphyxiant.
Ce fluide se trouve toujours mais demande beaucoup de précaution lorsque l'on travaille sur ce fluide.
Cordialement.
07 juin 2018 à 17:39
consulter ce sujet Complément gaz R60 climatisation sur le forum ClimatisationBonjour,
Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est dû principalement à un manque de fluide.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est dû principalement à un manque de fluide.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
07 juin 2018 à 13:06
consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête sur le forum ClimatisationBonjour,
Déjà les unités intérieures de climatisation ne produisent des condensats qu'en mode froid.
Le bruit que vous entendez est très certainement vos pompes de relevage qui sont HS.
Elles se mettent en route mais n'aspirent plus.
Cordialement.
Déjà les unités intérieures de climatisation ne produisent des condensats qu'en mode froid.
Le bruit que vous entendez est très certainement vos pompes de relevage qui sont HS.
Elles se mettent en route mais n'aspirent plus.
Cordialement.
07 juin 2018 à 13:04
consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes sur le forum ClimatisationOù faut-il signer.
A ce tarif là pour une recherche de fuite cela s’appelle de l'escroquerie.
Cordialement.
A ce tarif là pour une recherche de fuite cela s’appelle de l'escroquerie.
Cordialement.
01 juin 2018 à 17:44
consulter ce sujet Diagnostic dépannage clim et avis prix devis sur le forum ClimatisationBonjour,
la commande déportée compatible est la PAR-21MAA-G
Si la référence complète n'est pas la bonne possibilité d'incompatibilité.
Cordialement
la commande déportée compatible est la PAR-21MAA-G
Si la référence complète n'est pas la bonne possibilité d'incompatibilité.
Cordialement
30 mai 2018 à 12:24
consulter ce sujet Mode ventilation splits Mitsubishi MSZ-GC sur le forum ClimatisationBonjour,
Il s'agit d'un problème du moteur de ventilateur du split.
Cordialement.
Il s'agit d'un problème du moteur de ventilateur du split.
Cordialement.
25 mai 2018 à 13:56
consulter ce sujet Code erreur E3 clim Soonko SKE 053DCI X01 sur le forum ClimatisationBonjour,
Ceci est une télécommande prévue pour une console du même nom.
Cordialement.
Ceci est une télécommande prévue pour une console du même nom.
Cordialement.
25 mai 2018 à 13:51
consulter ce sujet Connexion de télécommande infra rouge sur le forum ClimatisationBonsoir,
Moi j'utilise soit un perforateur Wurth et une fraise Wurth de 65 pour le très dur ou un trépan de 65 pour les cloisons de parpaing.
Rendu impeccable sans problème.
Cordialement.
Moi j'utilise soit un perforateur Wurth et une fraise Wurth de 65 pour le très dur ou un trépan de 65 pour les cloisons de parpaing.
Rendu impeccable sans problème.
Cordialement.
21 mai 2018 à 17:48
consulter ce sujet Meilleur outil pour percement d'un mur en béton ? sur le forum ClimatisationBonjour.
S'il manque de fluide, il y a recherche de fuite, réparation de la fuite, puis test à l'azote ou au nidron, puis tirage au vide.
Puis remise la quantité suivant normes fabricant.
Pour ce faire le gars va passer au bas mot 2H sur place + le déplacement + l'azote ou nidron + le fluide ; alors 150/180€ même pas en rêve. Le gars travaille à perte. Orientez-vous plutôt vers les 300€.
Cordialement.
S'il manque de fluide, il y a recherche de fuite, réparation de la fuite, puis test à l'azote ou au nidron, puis tirage au vide.
Puis remise la quantité suivant normes fabricant.
Pour ce faire le gars va passer au bas mot 2H sur place + le déplacement + l'azote ou nidron + le fluide ; alors 150/180€ même pas en rêve. Le gars travaille à perte. Orientez-vous plutôt vers les 300€.
Cordialement.
20 mai 2018 à 08:11
consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Contrairement à ce qui est dit dessus un perforateur équipé d'une fraise adaptée vous fera une trou net sans bavure.
Pour faire un trou propre avec une carotteuse il faut impérativement que cette dernière soit fixée au mur.
Le système de la carotteuse peut être valable lors de la construction de bâtiment et encore il est fortement conseillé celle à eau et non à sec.
Je vous laisse imaginer l'emploi d'une carotteuse à eau dans une maison ; tour complémentaire au mur, suintements de l'eau.
Cordialement.
Contrairement à ce qui est dit dessus un perforateur équipé d'une fraise adaptée vous fera une trou net sans bavure.
Pour faire un trou propre avec une carotteuse il faut impérativement que cette dernière soit fixée au mur.
Le système de la carotteuse peut être valable lors de la construction de bâtiment et encore il est fortement conseillé celle à eau et non à sec.
Je vous laisse imaginer l'emploi d'une carotteuse à eau dans une maison ; tour complémentaire au mur, suintements de l'eau.
Cordialement.
16 mai 2018 à 06:24
consulter ce sujet Meilleur outil pour percement d'un mur en béton ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Carte électronique.
Carte électronique.
13 mai 2018 à 16:04
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB sur le forum ClimatisationBonjour,
Problème de lecture des composants IC401 ou IC402 de la carte électronique.
Généralement EPROM défectueux.
Cordialement
Problème de lecture des composants IC401 ou IC402 de la carte électronique.
Généralement EPROM défectueux.
Cordialement
13 mai 2018 à 15:14
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB sur le forum ClimatisationBonjour,
Elle est, entre autre, sur mon site : maclimatisation.com inverter-c2x14639000
Cordialement.
Elle est, entre autre, sur mon site : maclimatisation.com inverter-c2x14639000
Cordialement.
13 mai 2018 à 12:47
consulter ce sujet Caractéristiques du split MSZ-EF25VE2W sur le forum ClimatisationBonsoir,
Tout à fait d'accord avec PL pour contrôler le compresseur.
De plus je rajouterai que pour contrôler la partie électronique on vérifie les éléments dans l'ordre suivant sur l'unité extérieure :
Entre L1 et N 240 V continu
Entre noise filter et pont de diode 240V continu
Entre pont de diode et IPM (à la sortie condensateur) 340/360V alternatif
Et pour finir on arrive au test décrit par PL les trois phases alimentation compresseur 3 X 130/150V continu.
De plus sur le bornier, généralement, entre S2 et S3 qui sont la liaison entre UE et UI vous devez avoir 12/14V alternatif instable.
Cordialement.
Tout à fait d'accord avec PL pour contrôler le compresseur.
De plus je rajouterai que pour contrôler la partie électronique on vérifie les éléments dans l'ordre suivant sur l'unité extérieure :
Entre L1 et N 240 V continu
Entre noise filter et pont de diode 240V continu
Entre pont de diode et IPM (à la sortie condensateur) 340/360V alternatif
Et pour finir on arrive au test décrit par PL les trois phases alimentation compresseur 3 X 130/150V continu.
De plus sur le bornier, généralement, entre S2 et S3 qui sont la liaison entre UE et UI vous devez avoir 12/14V alternatif instable.
Cordialement.
11 mai 2018 à 20:49
consulter ce sujet Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour,
Attention ne jamais poser une unité extérieure à même le sol, car en cas de fort gel la machine se prendra complètement en glace. Il existe des supports au sol soit en PVC soit en caoutchouc recyclé qui surélèveront votre machine afin d'éviter cela.
Cordialement.
Attention ne jamais poser une unité extérieure à même le sol, car en cas de fort gel la machine se prendra complètement en glace. Il existe des supports au sol soit en PVC soit en caoutchouc recyclé qui surélèveront votre machine afin d'éviter cela.
Cordialement.
08 mai 2018 à 09:44
consulter ce sujet Fixation climatisation Daikin sur isolation extérieure sur le forum ClimatisationGaz R22 STRICTEMENT INTERDIT EN FRANCE.
Vider le gaz comment dans la nature ?
Vous êtes vraiment un margoulin.


Vider le gaz comment dans la nature ?
Vous êtes vraiment un margoulin.



08 mai 2018 à 06:50
consulter ce sujet Notice climatiseur Mitsubishi MS-17LV sur le forum ClimatisationBon on essaie de rendre service et Monsieur se la pète.
Donc débrouillez-vous.


Donc débrouillez-vous.



07 mai 2018 à 20:25
consulter ce sujet Notice climatiseur Mitsubishi MS-17LV sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est un modèle qui a plus de 20 ans, la télécommande est simple d’utilisation.
La seule doc que j'ai pu trouver est en anglais :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Archives_Manuel_SAV_version_anglaise_MSH_07_09_12_17_LV_E_H_1_OB134#page-6-7
Cordialement.
C'est un modèle qui a plus de 20 ans, la télécommande est simple d’utilisation.
La seule doc que j'ai pu trouver est en anglais :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Archives_Manuel_SAV_version_anglaise_MSH_07_09_12_17_LV_E_H_1_OB134#page-6-7
Cordialement.
07 mai 2018 à 05:45
consulter ce sujet Notice climatiseur Mitsubishi MS-17LV sur le forum ClimatisationRe,
Non il peut y avoir un problème de terre sur la machine, mais le compresseur avec enroulements en court-circuit est le plus classique. Mais ce n'est pas automatique, vous pouvez avoir un fil de chauffe du compresseur ayant surchauffé et étant en court jus, ou les cosses du compresseur défaillantes, bref le court-circuit peut venir de beaucoup d'endroits sur la machine.
Cordialement.
Non il peut y avoir un problème de terre sur la machine, mais le compresseur avec enroulements en court-circuit est le plus classique. Mais ce n'est pas automatique, vous pouvez avoir un fil de chauffe du compresseur ayant surchauffé et étant en court jus, ou les cosses du compresseur défaillantes, bref le court-circuit peut venir de beaucoup d'endroits sur la machine.
Cordialement.
01 mai 2018 à 19:25
consulter ce sujet Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est ce que j’appellerai du jetable.
Vous avez eu beaucoup de chance qu'elle dure 10 ans.
Cordialement.
C'est ce que j’appellerai du jetable.
Vous avez eu beaucoup de chance qu'elle dure 10 ans.
Cordialement.
01 mai 2018 à 18:34
consulter ce sujet Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne sur le forum ClimatisationBonjour,
Problème de terre, court-circuit du compresseur.
Cordialement.
Problème de terre, court-circuit du compresseur.
Cordialement.
01 mai 2018 à 16:21
consulter ce sujet Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme dit par PL, très certainement manque de fluide.
Donc pour vérifier il ne vous reste plus qu'à sortir votre échelle, station de récupération, bouteille de transfert et balance.
Cordialement.
Comme dit par PL, très certainement manque de fluide.
Donc pour vérifier il ne vous reste plus qu'à sortir votre échelle, station de récupération, bouteille de transfert et balance.

Cordialement.
01 mai 2018 à 16:18
consulter ce sujet Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic sur le forum ClimatisationBonsoir,
Comment peut-on dire que les pressions sont bonnes s'il y a un problème compresseur ?
Comment peut-on dire que les pressions sont bonnes s'il y a un problème compresseur ?
25 avril 2018 à 21:06
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi air air ne fonctionne pas correctement sur le forum ClimatisationBonsoir,
Si votre compresseur ne fonctionnait pas, vous n'auriez pas de chaud.
Actuellement essayez votre machine en demande à fond en froid, car actuellement si vous l'essayez en chaud la machine risque de ne pas fournir car elles sont généralement faites pour fournir du chaud avec une température maximale extérieure de +24°C.
Si votre essai en froid n'est pas concluant il sera alors urgent d'appeler un pro car vous avez très probablement un manque de fluide qui amènera inévitablement à la casse compresseur et probablement au changement complet car Hitachi a arrêté cette série.
Cordialement.
Si votre compresseur ne fonctionnait pas, vous n'auriez pas de chaud.
Actuellement essayez votre machine en demande à fond en froid, car actuellement si vous l'essayez en chaud la machine risque de ne pas fournir car elles sont généralement faites pour fournir du chaud avec une température maximale extérieure de +24°C.
Si votre essai en froid n'est pas concluant il sera alors urgent d'appeler un pro car vous avez très probablement un manque de fluide qui amènera inévitablement à la casse compresseur et probablement au changement complet car Hitachi a arrêté cette série.
Cordialement.
24 avril 2018 à 19:28
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est possible qu'il y ait un manque de fluide.
Faites vérifier par un pro.
Cordialement.
Il est possible qu'il y ait un manque de fluide.
Faites vérifier par un pro.
Cordialement.
23 avril 2018 à 06:31
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Le renouvellement d'air est insuffisant.
Cordialement.
Le renouvellement d'air est insuffisant.
Cordialement.
22 avril 2018 à 08:06
consulter ce sujet Installation unité extérieure dans une cave sur le forum ClimatisationBonjour,
Perso je suis de l'avis de PL problème fluidique, soit par manque de fluide soit parce que les vannes ne sont pas ouvertes complètement (j'ai dépanné hier une Daikin qui ne fonctionnait pas correctement depuis cinq ans et où c'était tout simplement le problème).
Cordialement.
Perso je suis de l'avis de PL problème fluidique, soit par manque de fluide soit parce que les vannes ne sont pas ouvertes complètement (j'ai dépanné hier une Daikin qui ne fonctionnait pas correctement depuis cinq ans et où c'était tout simplement le problème).
Cordialement.
19 avril 2018 à 17:30
consulter ce sujet Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Le code P2 signifie que le capteur de température de batterie (liquide) est défectueux. Cela se situe sur l'unité intérieure, il faut vérifier le branchement et la résistance du capteur TH2. Comparez la température mesurée à hauteur du capteur TH2 avec la valeur fourni par la télécommande en mode test run ou maintenance.
Cordialement
Le code P2 signifie que le capteur de température de batterie (liquide) est défectueux. Cela se situe sur l'unité intérieure, il faut vérifier le branchement et la résistance du capteur TH2. Comparez la température mesurée à hauteur du capteur TH2 avec la valeur fourni par la télécommande en mode test run ou maintenance.
Cordialement
14 avril 2018 à 08:34
consulter ce sujet Panne climatisation Mitsubishi Mr SLIM PEHD code panne P2 00 sur le forum ClimatisationBonjour,
Je pense que vous devez confondre les commandes, pour une demande en chaud le témoin est un soleil et pour la demande en froid un flocon.
Cordialement.
Je pense que vous devez confondre les commandes, pour une demande en chaud le témoin est un soleil et pour la demande en froid un flocon.
Cordialement.
01 avril 2018 à 16:46
consulter ce sujet Clim fait du froid et du chaud en même temps sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne comprends pas, si la machine est l'arrêt elle ne peut être en demande chaud.
Par ailleurs si la machine est en petite ventilation et en demande modéré chaud rien d'anormal.
Car à part être sous les tropiques vous ne pouvez avoir plus de 30°C.
Je ne comprends pas, si la machine est l'arrêt elle ne peut être en demande chaud.
Par ailleurs si la machine est en petite ventilation et en demande modéré chaud rien d'anormal.
Car à part être sous les tropiques vous ne pouvez avoir plus de 30°C.
31 mars 2018 à 17:58
consulter ce sujet PAC Hitachi rampe de chauffage toujours alimentée sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui c'est normal. Les vannes ont un débit de fuite qui est généralement de 5%.
Cordialement.
Oui c'est normal. Les vannes ont un débit de fuite qui est généralement de 5%.
Cordialement.
31 mars 2018 à 14:28
consulter ce sujet PAC Hitachi rampe de chauffage toujours alimentée sur le forum ClimatisationDésolé j'ai bien peur que oui.
28 mars 2018 à 22:59
consulter ce sujet Quelle unité intérieure pour groupe Mitsubishi MU-A12WV sur le forum ClimatisationBonjour.
Capteur d'aspiration TH1 défectueux.
Ce dernier est situé dans l'unité intérieure.
Cordialement
Capteur d'aspiration TH1 défectueux.
Ce dernier est situé dans l'unité intérieure.
Cordialement
28 mars 2018 à 19:31
consulter ce sujet Panne code P1 clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir.
Regardez bien votre schéma le CN105 se situe en bas à gauche de ce dernier.
Cordialement.
Regardez bien votre schéma le CN105 se situe en bas à gauche de ce dernier.
Cordialement.
28 mars 2018 à 19:26
consulter ce sujet MSZ-FD25VA Installation MELCloud Wifi MAC-567IF-E sur le forum ClimatisationBonsoir.
Il n'existe plus de matériel compatible avec votre groupe, ce matériel a d'ailleurs quinze ans.
Cordialement.
Il n'existe plus de matériel compatible avec votre groupe, ce matériel a d'ailleurs quinze ans.
Cordialement.
28 mars 2018 à 19:17
consulter ce sujet Quelle unité intérieure pour groupe Mitsubishi MU-A12WV sur le forum ClimatisationBonjour,
Je pense que vous avez le moteur du haut qui est HS.
Cordialement.
Je pense que vous avez le moteur du haut qui est HS.
Cordialement.
19 mars 2018 à 14:34
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MFZ-KA50VA-E1 sur le forum ClimatisationBonsoir,
Gros débat sur le R32. Pour ma part je suis contre fluide explosif et asphyxiant (d'ailleurs strictement interdit dans les établissements recevant du public).
Entre Mitsubishi Electric et Daikin les performances sont quasi identiques.
Perso je préfère Mitsubishi Electric car SAV beaucoup plus réactif.
Pour déterminer les puissances faites appel à un pro qui le déterminera.
Cordialement.
Gros débat sur le R32. Pour ma part je suis contre fluide explosif et asphyxiant (d'ailleurs strictement interdit dans les établissements recevant du public).
Entre Mitsubishi Electric et Daikin les performances sont quasi identiques.
Perso je préfère Mitsubishi Electric car SAV beaucoup plus réactif.
Pour déterminer les puissances faites appel à un pro qui le déterminera.
Cordialement.
18 mars 2018 à 00:11
consulter ce sujet Conseils configuration climatisation sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est fortement déconseillé de manipuler les volets manuellement ou lorsque l'on le fait il faut le faire avec délicatesse.
Si vos volets ne se referment pas il va falloir changer la pièce car elle est défectueuse.
Cordialement.
Il est fortement déconseillé de manipuler les volets manuellement ou lorsque l'on le fait il faut le faire avec délicatesse.
Si vos volets ne se referment pas il va falloir changer la pièce car elle est défectueuse.
Cordialement.
17 mars 2018 à 17:23
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MFZ-KA50VA-E1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Normalement il y a un paramétrage à faire via la télécommande filaire Mitsubishi Electric.
Cordialement.
Normalement il y a un paramétrage à faire via la télécommande filaire Mitsubishi Electric.
Cordialement.
07 mars 2018 à 17:00
consulter ce sujet Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone sur le forum ClimatisationBonjour,
Depuis lundi les températures se sont radoucies donc votre machine ne fonctionne pas à 100%.
Ceci pouvant expliquer cela.
Vous dites pas assez de débit d'air, est-ce que la machine a été paramétrer pour être commande par le airzone ?
Cordialement.
Depuis lundi les températures se sont radoucies donc votre machine ne fonctionne pas à 100%.
Ceci pouvant expliquer cela.
Vous dites pas assez de débit d'air, est-ce que la machine a été paramétrer pour être commande par le airzone ?
Cordialement.
07 mars 2018 à 15:39
consulter ce sujet Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone sur le forum ClimatisationBonjour,
Le code U2 chez Mitsubishi Electric signifie température de fluide anormalement élevée.
La panne est un problème de fluide.
Certaines vérifications sont à faire au niveau LEV, température du capteur TH4 avec la valeur fournie par la télécommande en mode maintenance. Vérifiez la charge.
Bref faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
Le code U2 chez Mitsubishi Electric signifie température de fluide anormalement élevée.
La panne est un problème de fluide.
Certaines vérifications sont à faire au niveau LEV, température du capteur TH4 avec la valeur fournie par la télécommande en mode maintenance. Vérifiez la charge.
Bref faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
06 mars 2018 à 18:25
consulter ce sujet Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone sur le forum ClimatisationBonjour,
Sur un RAF-35NH5 c'est un problème de volet du moteur de ventilateur.
Sur un RAF-50NH4 c'est un problème de registre déficient.
Il faudrait savoir lequel est votre modèle car dans la présentation RAF-35NH5 et dans votre texte RAF-R0NH4 ???
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur un RAF-35NH5 c'est un problème de volet du moteur de ventilateur.
Sur un RAF-50NH4 c'est un problème de registre déficient.
Il faudrait savoir lequel est votre modèle car dans la présentation RAF-35NH5 et dans votre texte RAF-R0NH4 ???
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2018 à 16:44
consulter ce sujet Anomalie clim Hitachi RAF-35NH5 sur le forum ClimatisationBonjour,
Pourquoi ne pas faire remplacer tout simplement le compresseur.
Si vous voulez impérativement changer il faudrait savoir avec quelles unités intérieures elle est couplée.
Cordialement.
Pourquoi ne pas faire remplacer tout simplement le compresseur.
Si vous voulez impérativement changer il faudrait savoir avec quelles unités intérieures elle est couplée.
Cordialement.
02 mars 2018 à 13:04
consulter ce sujet Conseils pour remplacer unité extérieure Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Sauf erreur de ma part ce modèle de split est prévu pour des multi.
Par ailleurs je n'ai pas connaissance de production chez Daikin d'unité sans groupe extérieur.
Cordialement.
Sauf erreur de ma part ce modèle de split est prévu pour des multi.
Par ailleurs je n'ai pas connaissance de production chez Daikin d'unité sans groupe extérieur.
Cordialement.
28 février 2018 à 14:00
consulter ce sujet Consommation électrique clim Daikin FTXS35DAVMW sur le forum ClimatisationBonjour,
Je pencherai comme PL, manque de fluide ou machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai comme PL, manque de fluide ou machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2018 à 12:03
consulter ce sujet Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent sur le forum Climatisation