Bonjour.
Je possède une clim depuis 2 ans avec 2 modules intérieur splits.
Depuis cette année j'ai fait mettre un 3ème module intérieur sur la même unité extérieure puisque j'en avais la possibilité.
L'unité extérieure a une capacité de 9kW.
Le premier split est de 7Kw (pièce de vie)
Le second 2Kw (chambre d'ami) qui ne tourne presque jamais.
Le dernier que je viens de faire raccorder 2kW (chambre fille).
Je sais que je dépasse la capacité tolérée mais elles ne tournent jamais ensemble.
Depuis que j'ai fait installer le 3ème split j'ai l'impression que le Split de la pièce de vie fait moins de froid.
Celui que je viens de raccorder fait beaucoup de froid.
J'ai fait rajouter un peu de gaz puisque je dépassais de quelques mètres la longueur maximale.
Mais je trouve que le groupe de la pièce de vie fait moins de froid ?
Est-ce que c'est parce que nous avons des températures caniculaires et que l'unité extérieure est en plein soleil.
Ou y aurait-il une autre raison ?
Merci de vos lumières.
Je possède une clim depuis 2 ans avec 2 modules intérieur splits.
Depuis cette année j'ai fait mettre un 3ème module intérieur sur la même unité extérieure puisque j'en avais la possibilité.
L'unité extérieure a une capacité de 9kW.
Le premier split est de 7Kw (pièce de vie)
Le second 2Kw (chambre d'ami) qui ne tourne presque jamais.
Le dernier que je viens de faire raccorder 2kW (chambre fille).
Je sais que je dépasse la capacité tolérée mais elles ne tournent jamais ensemble.
Depuis que j'ai fait installer le 3ème split j'ai l'impression que le Split de la pièce de vie fait moins de froid.
Celui que je viens de raccorder fait beaucoup de froid.
J'ai fait rajouter un peu de gaz puisque je dépassais de quelques mètres la longueur maximale.
Mais je trouve que le groupe de la pièce de vie fait moins de froid ?
Est-ce que c'est parce que nous avons des températures caniculaires et que l'unité extérieure est en plein soleil.
Ou y aurait-il une autre raison ?
Merci de vos lumières.
04 août 2018 à 17:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Air moins froid sur clim Fujitsu
Bonjour.
Mais bon, la quantité de fluide rajoutée a peut-être été mal calculée ?
Normalement le gaz déjà dans l'UE est prévue pour tant de M de tube, un complément de charge se calcule si le métré est dépassé tout en restant dans la mesure maximale totale, ce calcul s'effectue seulement sur la longueur totale du petit tube.
Ex : charge initiale 2 kg prévue jusque 20 m mais vous pouvez allez jusque 30 m généralement on rajoute 20 gr par m supplémentaire ce qui fait 30-20 = 10 x 20 = 200 gr.
Il faut savoir aussi que chez certains constructeurs il y a un métré à respecter entre chaque UI et l'UE.
Citation :C'est une cause.
Est-ce que c'est parce que nous avons des températures caniculaires et que l'unité extérieure est en plein soleil.
Citation :Si vous avez dépassé les longueurs maximales il est certain que même si 1 ne fonctionne pas, le fluide allant partout et que l'UE étant du coup sous puissante que le rendement ne sera le même.
J'ai fait rajouter un peu de gaz puisque je dépassais de quelques mètres la longueur maximale.
Mais bon, la quantité de fluide rajoutée a peut-être été mal calculée ?
Normalement le gaz déjà dans l'UE est prévue pour tant de M de tube, un complément de charge se calcule si le métré est dépassé tout en restant dans la mesure maximale totale, ce calcul s'effectue seulement sur la longueur totale du petit tube.
Ex : charge initiale 2 kg prévue jusque 20 m mais vous pouvez allez jusque 30 m généralement on rajoute 20 gr par m supplémentaire ce qui fait 30-20 = 10 x 20 = 200 gr.
Il faut savoir aussi que chez certains constructeurs il y a un métré à respecter entre chaque UI et l'UE.
04 août 2018 à 18:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Air moins froid sur clim Fujitsu
Bonjour,
Même si vous n'avez que deux unités sur trois qui fonctionnent ensemble, le fluide passe quand même à travers le circuit de tous les splits. En effet même lorsqu'un éléments n'est pas en demande nous avons ce que nous appelons un débit de fuite sur cet élément. Généralement 5%. Donc votre machine ne peut supporter l'ensemble des éléments avec laquelle vous l'avez connectée.
Il aurait fallu demander avant à la marque les possibilités de branchement.
Cordialement.
Même si vous n'avez que deux unités sur trois qui fonctionnent ensemble, le fluide passe quand même à travers le circuit de tous les splits. En effet même lorsqu'un éléments n'est pas en demande nous avons ce que nous appelons un débit de fuite sur cet élément. Généralement 5%. Donc votre machine ne peut supporter l'ensemble des éléments avec laquelle vous l'avez connectée.
Il aurait fallu demander avant à la marque les possibilités de branchement.
Cordialement.
04 août 2018 à 18:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Air moins froid sur clim Fujitsu
Merci de vos réponses.
Quand j'ai demandé au vendeur si je pouvais ajouter une 3ème unité cela ne lui pas semblé impossible.
Quant au gaz il est marqué sur la notice qu'en dessous de 30 mètres je ne dois pas rajouter de Gaz.
Après avoir mesuré je dépassais de 3 mètres. Une entreprise est venue me rajouter 140 gr.
Sur la dernière unité j'ai vraiment la sensation de froid alors que sur l'unité de 7Kw j'ai l'impression d'avoir moins de froid.
Je vais peut-être attendre la fin des températures caniculaires pour voir si j'ai plus de froid.
Quand j'ai demandé au vendeur si je pouvais ajouter une 3ème unité cela ne lui pas semblé impossible.
Quant au gaz il est marqué sur la notice qu'en dessous de 30 mètres je ne dois pas rajouter de Gaz.
Après avoir mesuré je dépassais de 3 mètres. Une entreprise est venue me rajouter 140 gr.
Sur la dernière unité j'ai vraiment la sensation de froid alors que sur l'unité de 7Kw j'ai l'impression d'avoir moins de froid.
Je vais peut-être attendre la fin des températures caniculaires pour voir si j'ai plus de froid.
04 août 2018 à 19:18