Bonjour à tous.
J'ai ma pompe à chaleur air/air qui vient d'avoir 10 ans et elle ne me fait plus de chaud.
J'ai fait venir un technicien mais il ne trouve pas la panne !!!!
Par contre ils veulent bien m'en vendre une nouvelle.
Qu'en pensez-vous ?
Elle me fait bien du froid, ça souffle normalement, mais dès que je je veux du chaud la ventilation s'arrête presque totalement et c'est de l'air frais.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci de vos retours.
Cordialement.
J'ai ma pompe à chaleur air/air qui vient d'avoir 10 ans et elle ne me fait plus de chaud.
J'ai fait venir un technicien mais il ne trouve pas la panne !!!!
Par contre ils veulent bien m'en vendre une nouvelle.
Qu'en pensez-vous ?
Elle me fait bien du froid, ça souffle normalement, mais dès que je je veux du chaud la ventilation s'arrête presque totalement et c'est de l'air frais.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci de vos retours.
Cordialement.
15 février 2021 à 19:07
Réponse 1 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Bonjour.
Attention à ne pas nous induire en erreur. En mode froid, l'air est-il glacial, ou c'est juste de l'air ambiant qui peut SEMBLER froid? Utilisez un thermomètre si vous n'êtes pas sûr.
Attention à ne pas nous induire en erreur. En mode froid, l'air est-il glacial, ou c'est juste de l'air ambiant qui peut SEMBLER froid? Utilisez un thermomètre si vous n'êtes pas sûr.
15 février 2021 à 19:20
Réponse 2 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Oui pardon, je vais vérifier.
Par contre en ce moment il fait très froid dehors, ça risque d'être faussé.
Température extérieure 3 degrés.
Qu'en pensez-vous ?
Par contre en ce moment il fait très froid dehors, ça risque d'être faussé.
Température extérieure 3 degrés.
Qu'en pensez-vous ?
15 février 2021 à 22:09
Réponse 3 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Il ne s'agit pas de faire une mesure précise, juste s'assurer que du vrai froid est produit, ce qui prouverait que le compresseur tourne (indice capital pour le diagnostic).
Il est vrai que certaines machines s'interdisent de faire du froid quand il fait froid... essayez. Surtout demain, les températures vont remonter.
Il est vrai que certaines machines s'interdisent de faire du froid quand il fait froid... essayez. Surtout demain, les températures vont remonter.
15 février 2021 à 23:54
Réponse 4 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Voilà, j'ai mis ma clim au froid, ça ventile bien du froid 9 degrés, mais le compresseur extérieur ne tourne pas.
16 février 2021 à 10:48
Réponse 5 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Bonjour.
Je vois mal produire une clim de l'air froid durablement sans que le compresseur ne tourne. Vous avez sans doute vu que le ventilo ne tournait pas, mais sans approfondir. Voir question 6520, les 3 derniers posts (merci à Tam qui m'a appris quelque chose).
Donc pour moi la partie "thermodynamique" de la clim fonctionne. Vous pourriez avoir une sonde dans l'UI en court-circuit. Uu éventuellement dans l'UE. Si la sonde d'ambiance de l'UI est en CtCt, alors la carte va comprendre qu'il fait 100° dans la pièce, et ne va donc autoriser que le froid.
Je vois mal produire une clim de l'air froid durablement sans que le compresseur ne tourne. Vous avez sans doute vu que le ventilo ne tournait pas, mais sans approfondir. Voir question 6520, les 3 derniers posts (merci à Tam qui m'a appris quelque chose).
Donc pour moi la partie "thermodynamique" de la clim fonctionne. Vous pourriez avoir une sonde dans l'UI en court-circuit. Uu éventuellement dans l'UE. Si la sonde d'ambiance de l'UI est en CtCt, alors la carte va comprendre qu'il fait 100° dans la pièce, et ne va donc autoriser que le froid.
16 février 2021 à 11:28
Réponse 6 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Merci Dom-Aom.
Je vais en parler avec le technicien. A voir ce qu'il va me proposer.
Je reviendrais poster sa réponse.
Bonne fin de journée.
Je vais en parler avec le technicien. A voir ce qu'il va me proposer.
Je reviendrais poster sa réponse.
Bonne fin de journée.
16 février 2021 à 13:23
Réponse 7 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Bonsoir Dom-Aom.
Bizarrement le technicien me dit qu'il n'y a pas de sonde !!!
Je crois qu'il me raconte des carabistouilles.
D'après lui c'est le circuit imprimé qui serait mort, et donc trop cher pour réparer.
Il me propose une Daikin pour 3200 euros posée.
Pouvez-vous me dire où se trouve cette sonde ?
Un grand merci par avance.
Bizarrement le technicien me dit qu'il n'y a pas de sonde !!!
Je crois qu'il me raconte des carabistouilles.
D'après lui c'est le circuit imprimé qui serait mort, et donc trop cher pour réparer.
Il me propose une Daikin pour 3200 euros posée.
Pouvez-vous me dire où se trouve cette sonde ?
Un grand merci par avance.
16 février 2021 à 19:37
Réponse 8 du forum climatisation
Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
Il veut peut-être dire "sonde extérieure", qui équipent pas mal de chauffages centraux.
Un split a toujours au moins 2 sondes, une d'ambiance, une autre sur les tuyaux de cuivre. Ouvrez l'UI et cherchez les câbles à 2 fils qui partent de la carte électronique principale. Voir question 2322, réponse 26 pour un exemple typique. Là, celle d'ambiance est sur les ailettes de l'échangeur.
Un split a toujours au moins 2 sondes, une d'ambiance, une autre sur les tuyaux de cuivre. Ouvrez l'UI et cherchez les câbles à 2 fils qui partent de la carte électronique principale. Voir question 2322, réponse 26 pour un exemple typique. Là, celle d'ambiance est sur les ailettes de l'échangeur.
16 février 2021 à 23:21