Groupe extérieur Atlantic AOYG 30 LAT4 ne démarre plus
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
6852
Question Forum Climatisation : Groupe extérieur Atlantic AOYG 30 LAT4 ne démarre plus
Bonjour.
Je vous expose mon problème car je ne trouve plus de solution.
Un matin les unités intérieures se sont mises à clignoter (erreur Atlantic plus de communication avec le groupe extérieur).
Je me suis penché sur le problème : J'ai remplacé le pont redresseur et le filtre actif.
Maintenant lorsque je laisse branché la sortie du filtre la tension aux bornes du pont dresseur est de 4v DC et sur la sortie du filtre aussi.
Lorsque je débranche la sortie du filtre je retrouve environ 300v DC en entrée et sortie du filtre.
Avez-vous une idée de quel composant peut faire chuter cette tension ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Je vous expose mon problème car je ne trouve plus de solution.
Un matin les unités intérieures se sont mises à clignoter (erreur Atlantic plus de communication avec le groupe extérieur).
Je me suis penché sur le problème : J'ai remplacé le pont redresseur et le filtre actif.
Maintenant lorsque je laisse branché la sortie du filtre la tension aux bornes du pont dresseur est de 4v DC et sur la sortie du filtre aussi.
Lorsque je débranche la sortie du filtre je retrouve environ 300v DC en entrée et sortie du filtre.
Avez-vous une idée de quel composant peut faire chuter cette tension ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
15 février 2021 à 13:46
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur Atlantic AOYG 30 LAT4 ne démarre plus
Bonjour.
Commencez par enlever la connexion au moteur de ventilo. 2 fois sur 3 c'est lui qui a claqué et écroule la haute tension continue issue du redressement suivi du filtre actif (fonction PFC).
Sur la carte filtre D'ENTREE, il y a un relais et une thermistance PTC. Celle-ci limite le courant de charge des gros condos 400V, et normalement elle est court-circuitée après 3 secondes de présence secteur par le relais, qui est activé par la carte principale. Comme la HT ne peut pas monter, la PTC empêche le courant de passer, d'où vos 4V. Car l'alimentation basse tension ne peut pas démarrer avec 4V.
Si ce n'est pas le moteur, alors c'est l'IPM. Avec ces 2 lascars, on a 98% des défaillances qui présentent vos symptômes. Attention à ne jamais enlever ou remettre le moteur avec le secteur présent, très gros risque de tuer le moteur (rageant quand il est tout neuf, c'est arrivé sur ce forum).
Commencez par enlever la connexion au moteur de ventilo. 2 fois sur 3 c'est lui qui a claqué et écroule la haute tension continue issue du redressement suivi du filtre actif (fonction PFC).
Sur la carte filtre D'ENTREE, il y a un relais et une thermistance PTC. Celle-ci limite le courant de charge des gros condos 400V, et normalement elle est court-circuitée après 3 secondes de présence secteur par le relais, qui est activé par la carte principale. Comme la HT ne peut pas monter, la PTC empêche le courant de passer, d'où vos 4V. Car l'alimentation basse tension ne peut pas démarrer avec 4V.
Si ce n'est pas le moteur, alors c'est l'IPM. Avec ces 2 lascars, on a 98% des défaillances qui présentent vos symptômes. Attention à ne jamais enlever ou remettre le moteur avec le secteur présent, très gros risque de tuer le moteur (rageant quand il est tout neuf, c'est arrivé sur ce forum).
15 février 2021 à 19:18
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur Atlantic AOYG 30 LAT4 ne démarre plus
Merci beaucoup Dom-Aom. Je vais contrôler celà et je vous dirais je résultat.
16 février 2021 à 10:56