Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
9110
Questions Réparation Climatisation : Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
Bonjour.
L'unité extérieure de mon système de climatisation ne démarre plus.
Il n'y a pas de message d'erreur sur les unités intérieures (qui restent en mode veille ventilation).
L'unité extérieure est bien alimentée et présente un clignotement LED (x15).
Ce code de clignotement semble correspondre à un défaut moteur de ventilateur.
Un technicien a tenté une mise en marche forcée via le switch sur la carte électronique sans succès.
Il en a déduit que la carte est hors service.
Avant d'entreprendre un remplacement qui coûte un bras, je me demandais si le moteur défectueux ne suffirait pas à empêcher la marche forcée.
Y a-t-il d'autres tests que je pourrais effectuer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
L'unité extérieure de mon système de climatisation ne démarre plus.
Il n'y a pas de message d'erreur sur les unités intérieures (qui restent en mode veille ventilation).
L'unité extérieure est bien alimentée et présente un clignotement LED (x15).
Ce code de clignotement semble correspondre à un défaut moteur de ventilateur.
Un technicien a tenté une mise en marche forcée via le switch sur la carte électronique sans succès.
Il en a déduit que la carte est hors service.
Avant d'entreprendre un remplacement qui coûte un bras, je me demandais si le moteur défectueux ne suffirait pas à empêcher la marche forcée.
Y a-t-il d'autres tests que je pourrais effectuer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
28 novembre 2023 à 10:23
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs
Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
Bonjour ironcut.
Pourriez-vous préciser la marque et les références de votre climatiseur.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pourriez-vous préciser la marque et les références de votre climatiseur.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
28 novembre 2023 à 11:07
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs
Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
C'est un Atlantic Fujitsu AOYG 18 LAT3
3 sorties vers 3 UI
3 sorties vers 3 UI
28 novembre 2023 à 11:13
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs
Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
Bonjour.
Votre moteur est à priori un haute tension DC. Sur son connecteur, vous avez les positions 2 et 3 non utilisées. Mesurez entre 4 (-) et 1 (+), vous devez lire 330V continus. Et entre 4 (-) et 5 (+), 15V continus. Si le 330V est absent, cela explique le problème. Un fusible a dû fondre parce que le moteur a grillé.
Votre moteur est à priori un haute tension DC. Sur son connecteur, vous avez les positions 2 et 3 non utilisées. Mesurez entre 4 (-) et 1 (+), vous devez lire 330V continus. Et entre 4 (-) et 5 (+), 15V continus. Si le 330V est absent, cela explique le problème. Un fusible a dû fondre parce que le moteur a grillé.
15 décembre 2023 à 11:47
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs
Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
Bonjour.
Merci je vais tester ça dès que possible.
Merci je vais tester ça dès que possible.
15 décembre 2023 à 14:36
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs
Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus
Bonjour.
Problème résolu, moteur ventilo HS
Merci pour votre aide.
Problème résolu, moteur ventilo HS
Merci pour votre aide.
29 janvier 2024 à 10:33