Bonsoir à tous.
Voilà je possède une clim Atlantic Fujitsu awyz18lbc pour l'unité intérieure et aoyz18lbc pour l'unité extérieure, depuis un moment je cherche à comprendre pour quelle raison le groupe extérieur ne démarre pas, le voyant vert de l'unité intérieure clignote deux fois.
J'ai changé les platines sur l'unité intérieure et inverter sur l'unité extérieure mais rien.
Si quelqu'un peut me guider pour comprendre.
Merci.
Voilà je possède une clim Atlantic Fujitsu awyz18lbc pour l'unité intérieure et aoyz18lbc pour l'unité extérieure, depuis un moment je cherche à comprendre pour quelle raison le groupe extérieur ne démarre pas, le voyant vert de l'unité intérieure clignote deux fois.
J'ai changé les platines sur l'unité intérieure et inverter sur l'unité extérieure mais rien.
Si quelqu'un peut me guider pour comprendre.
Merci.
13 octobre 2020 à 19:20
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu
Bonjour, réf groupe UE et UI svp.
13 octobre 2020 à 20:17
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu
Bonsoir.
Où se trouve ces références, je ne connais que celles qui sont notées dans mon message ?
Où se trouve ces références, je ne connais que celles qui sont notées dans mon message ?
13 octobre 2020 à 20:36
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu
Bonsoir dan2b
Le voyant vert timer clignote 2 fois = Erreur transmission du signal retour au démarrage en clair pas de dialogue entre Unité intérieure et Unité extérieure voir document code erreur joint page 55 pour votre modèle.
Bien nettoyer toutes les connexions entre UI et UE et voir question 5210 du forum climatisation, j'ai eu ce problème sur Fujitsu AOYR12LGC et c'était le composant top243PN de la carte électronique qui était défectueux.
Cordialement.
Codes erreurs clim Atlantic Fujitsu
Le voyant vert timer clignote 2 fois = Erreur transmission du signal retour au démarrage en clair pas de dialogue entre Unité intérieure et Unité extérieure voir document code erreur joint page 55 pour votre modèle.
Bien nettoyer toutes les connexions entre UI et UE et voir question 5210 du forum climatisation, j'ai eu ce problème sur Fujitsu AOYR12LGC et c'était le composant top243PN de la carte électronique qui était défectueux.
Cordialement.
Codes erreurs clim Atlantic Fujitsu
14 octobre 2020 à 23:40
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu
Bonsoir dan2b.
Petit complément, comme vous avez changé les platines sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure, la panne provient peut-être du câble de liaison avec ses connexions, contrôlez bien ce point.
Cordialement.
Petit complément, comme vous avez changé les platines sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure, la panne provient peut-être du câble de liaison avec ses connexions, contrôlez bien ce point.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 23:46
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 octobre 2020 à 01:21
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu
Bonsoir.
Je reviens vers vous, j'ai essayé les branchements au niveau de la platine du groupe intérieur lorsque je mets en route le voyant rouge reste allumé pendant moins d'une minute puis bascule au voyant vert qui clignote deux fois après un clic.
Je reviens vers vous, j'ai essayé les branchements au niveau de la platine du groupe intérieur lorsque je mets en route le voyant rouge reste allumé pendant moins d'une minute puis bascule au voyant vert qui clignote deux fois après un clic.
18 octobre 2020 à 18:09