Erreur PA clim Zenith
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
4920
Question Forum Climatisation : Erreur PA clim Zenith
Bonjour.
J'ai posé une clim Zenith il y a environ 6 ans et depuis hier l'unité extérieure ne démarre plus : erreur PA.
Sur la notice l'erreur PA donne : Dépassement de température du condenseur de l'unité extérieure.
L'unité extérieure est à l'ombre sur un balcon.
J'ai mis un glaçon sur le petit capteur de température plaqué contre le radiateur mais rien ne se passe.
Quelqu'un saurait-il ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance.
J'ai posé une clim Zenith il y a environ 6 ans et depuis hier l'unité extérieure ne démarre plus : erreur PA.
Sur la notice l'erreur PA donne : Dépassement de température du condenseur de l'unité extérieure.
L'unité extérieure est à l'ombre sur un balcon.
J'ai mis un glaçon sur le petit capteur de température plaqué contre le radiateur mais rien ne se passe.
Quelqu'un saurait-il ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance.
04 août 2018 à 12:46
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Erreur PA clim Zenith
Bonjour.
Le dépassement peut être dans les 2 sens : trop chaud ou trop froid. Les sondes voient leur résistance augmenter quand la température baisse. Du coup si elle n'est plus connectée, la carte va voir une résistance infinie, ce qui correspond à une température très très... froide.
Morale : déconnectez la, mesurez la à diverses températures et comparez avec d'autres sondes. Le fait de l'enlever puis de la remettre pourrait déjà amener un mieux (oxydation au niveau connecteur).
Cordialement, Dom.
Le dépassement peut être dans les 2 sens : trop chaud ou trop froid. Les sondes voient leur résistance augmenter quand la température baisse. Du coup si elle n'est plus connectée, la carte va voir une résistance infinie, ce qui correspond à une température très très... froide.
Morale : déconnectez la, mesurez la à diverses températures et comparez avec d'autres sondes. Le fait de l'enlever puis de la remettre pourrait déjà amener un mieux (oxydation au niveau connecteur).
Cordialement, Dom.
04 août 2018 à 13:27
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Erreur PA clim Zenith
Bonjour.
Vous êtes peut-être tout simplement hors plage de fonctionnement.
La sonde par sécurité coupe l'installation.
Lors d'abaissement de la température extérieure l'appareil fonctionne-t-il ?
Vous êtes peut-être tout simplement hors plage de fonctionnement.
La sonde par sécurité coupe l'installation.
Lors d'abaissement de la température extérieure l'appareil fonctionne-t-il ?
04 août 2018 à 14:44
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Erreur PA clim Zenith
C'est dès la mise en marche que ce message apparaît et le ventilo de l'unité extérieure ne tourne pas ; on habite Saint-Raphaël et la température de nuit est de 24/25° et de jour à l'ombre (l'unité extérieure est à l'ombre) en ce moment ça ne dépasse pas 35/36°. Pour moi je pense que cette sonde est HS.
06 août 2018 à 08:46