Bonjour,
Ma clim Zénith inverter PAP modèle AC SE 51 fuit sur le bas de l'UI, après enlèvement du capot, l'écoulement n'est pas bouché, la fuite apparemment vient de derrière, je ne sais pas comment démonter le bac des condensats.
Merci de me guider.
Ma clim Zénith inverter PAP modèle AC SE 51 fuit sur le bas de l'UI, après enlèvement du capot, l'écoulement n'est pas bouché, la fuite apparemment vient de derrière, je ne sais pas comment démonter le bac des condensats.
Merci de me guider.
28 juillet 2018 à 18:37
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour.
Vérifiez que le trou effectué en pente vers l’extérieur ; sinon le reprendre.
Cordialement.
Vérifiez que le trou effectué en pente vers l’extérieur ; sinon le reprendre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:06
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour.
Comme AAC ou encore si le tube n'est pas décroché.
Comme AAC ou encore si le tube n'est pas décroché.
29 juillet 2018 à 09:12
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour, merci à AAC et PL, mais comment puis-je avoir accès au tuyau, je vois le piquage sur le bac mais c'est tout je ne vois pas le départ dans le mur.
Comment démonter le bac ?
Cordialement.
Comment démonter le bac ?
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:25
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:42
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour.
Nous avons acheté la maison il y a 6 ans et la clim était déjà installée.
Elle fonctionne très bien en froid et en chaud.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente, je pense que si je pouvais enlever le bac je devrais voir ce problème, il me semble que l'eau vient de la condensation des ailettes de l’échangeur sur l’arrière et en partie basse, situé en contre bas dans le garage.
Cordialement.
Nous avons acheté la maison il y a 6 ans et la clim était déjà installée.
Elle fonctionne très bien en froid et en chaud.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente, je pense que si je pouvais enlever le bac je devrais voir ce problème, il me semble que l'eau vient de la condensation des ailettes de l’échangeur sur l’arrière et en partie basse, situé en contre bas dans le garage.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:59
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour.
Suivant les marques il est parfois difficile et très compliqué de démonter le bac condensat.
Attention j'ai déjà vu que l'isolation des tubes frigo étaient isolés avec du papier qui comme vous le savez surement, il isole rien du tout surtout quand il y a de la condensation.
Donc il va falloir regarder et avoir une approche plus pointue de votre part des photos peut être pourront nous aider et vous aider.
Suivant les marques il est parfois difficile et très compliqué de démonter le bac condensat.
Attention j'ai déjà vu que l'isolation des tubes frigo étaient isolés avec du papier qui comme vous le savez surement, il isole rien du tout surtout quand il y a de la condensation.
Donc il va falloir regarder et avoir une approche plus pointue de votre part des photos peut être pourront nous aider et vous aider.
29 juillet 2018 à 13:56
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour.
Nous allons passer à autre chose il se peut que les condensats s’évacuent correctement sans problème.
Et ce d'après vos constatations
Que votre machine ait pris en glace.
Ce pourquoi il faut nous donner plus d'infos comme la température de la pièce et la température de soufflage et nous dire si le groupe (UE) extérieur démarre. Et si oui, nous dire si un des tubes gèle ou formation de givre.
Nous allons passer à autre chose il se peut que les condensats s’évacuent correctement sans problème.
Et ce d'après vos constatations
Citation :Il se pourrait par un manque de gaz ou encore au mieux les filtres sales ou très sales donc manque de débit d'air, mais ça je ne pense pas que vous ayez omis de les nettoyer.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente
Que votre machine ait pris en glace.
Ce pourquoi il faut nous donner plus d'infos comme la température de la pièce et la température de soufflage et nous dire si le groupe (UE) extérieur démarre. Et si oui, nous dire si un des tubes gèle ou formation de givre.
30 juillet 2018 à 17:42
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
Bonjour.
J'ai remonté le capot de la clim il y a 3 jours, l'eau s'écoule par le bas du capot (dans le séjour), avant de remonter il n'y avait aucune prise en glace (donc pas de manque de gaz important), et bien sûr les filtres ont été nettoyés.
Ce qu'il faut savoir et que je viens de rectifier c'est la demande de température, je demandais 23 à 24 à l'UI pour une température d'environ 25 dans la pièce, depuis ce matin j'ai réglé l'UI à 26 (pour obtenir une température dans la maison d'environ 26,5) et à 18h30 l'eau ne coule toujours pas par le bas du capot de la clim.
Donc je pense que ma demande était trop importante par rapport à des températures extérieures très élevées (38,5 aujourd’hui, à côté de Béziers), on verra demain.
Cordialement.
J'ai remonté le capot de la clim il y a 3 jours, l'eau s'écoule par le bas du capot (dans le séjour), avant de remonter il n'y avait aucune prise en glace (donc pas de manque de gaz important), et bien sûr les filtres ont été nettoyés.
Ce qu'il faut savoir et que je viens de rectifier c'est la demande de température, je demandais 23 à 24 à l'UI pour une température d'environ 25 dans la pièce, depuis ce matin j'ai réglé l'UI à 26 (pour obtenir une température dans la maison d'environ 26,5) et à 18h30 l'eau ne coule toujours pas par le bas du capot de la clim.
Donc je pense que ma demande était trop importante par rapport à des températures extérieures très élevées (38,5 aujourd’hui, à côté de Béziers), on verra demain.
Cordialement.
31 juillet 2018 à 18:42