UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
4824
Question Forum Climatisation : UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP
Bonjour à tous,
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison équipée d'un climatiseur Atlantic ACC18XP (inverter).
Elle ne démarre pas, au bout de quelques secondes, les voyants Marche (rouge) et Minuterie (orange) clignotent : rouge, puis rouge et orange, puis orange et enfin les trois ensembles roue orange bleu (ion).
La soufflerie et les volets fonctionnent.
Sur l'UE, compresseur et ventilateur ne tournent pas.
Sur la carte électronique, la led rouge est allumée (signification probable : anormal signal line).
A la mise en marche, les condensateurs C116A et C116B affichent 320V quelques secondes, puis la tension redescend lors de la mise en sécurité.
Merci de vos avis et conseils pour aller plus loin dans ma recherche de panne.
S'agit-il d'un manque de gaz ?
Cordialement.
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison équipée d'un climatiseur Atlantic ACC18XP (inverter).
Elle ne démarre pas, au bout de quelques secondes, les voyants Marche (rouge) et Minuterie (orange) clignotent : rouge, puis rouge et orange, puis orange et enfin les trois ensembles roue orange bleu (ion).
La soufflerie et les volets fonctionnent.
Sur l'UE, compresseur et ventilateur ne tournent pas.
Sur la carte électronique, la led rouge est allumée (signification probable : anormal signal line).
A la mise en marche, les condensateurs C116A et C116B affichent 320V quelques secondes, puis la tension redescend lors de la mise en sécurité.
Merci de vos avis et conseils pour aller plus loin dans ma recherche de panne.
S'agit-il d'un manque de gaz ?
Cordialement.
06 juillet 2018 à 14:32
Réponse 1 forum dépannage climatisation
UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP
Bonjour,
Je pense plutôt à un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
Je pense plutôt à un problème de carte électronique de l'unité extérieure.
Cordialement.
07 juillet 2018 à 08:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation
UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP
Bonjour,
Je me suis donc penché sur la carte électronique de l'UE (voir schéma joint).
Tous les fusibles sont bons.
J'ai débranché le compresseur et le ventilateur, pas de changement, la tension monte à 320v sur C116A puis redescend au bout de 3 ou 4 secondes car l'UE ne reçoit plus le 220 V.
J'ai enlevé le fusible FU5 de 20A qui alimente l'IPM, sans résultat.
Pouvez-vous me proposer d'autres tests à effectuer (j'ai quelques connaissances en électronique et un peu de matériel).
Merci d'avance.
Cordialement.
Schéma électrique clim Atlantic ACC18XP
Je me suis donc penché sur la carte électronique de l'UE (voir schéma joint).
Tous les fusibles sont bons.
J'ai débranché le compresseur et le ventilateur, pas de changement, la tension monte à 320v sur C116A puis redescend au bout de 3 ou 4 secondes car l'UE ne reçoit plus le 220 V.
J'ai enlevé le fusible FU5 de 20A qui alimente l'IPM, sans résultat.
Pouvez-vous me proposer d'autres tests à effectuer (j'ai quelques connaissances en électronique et un peu de matériel).
Merci d'avance.
Cordialement.
Schéma électrique clim Atlantic ACC18XP
08 juillet 2018 à 09:41
Réponse 3 forum dépannage climatisation
UE ne démarre pas climatiseur Atlantic ACC18XP
Re-bonjour,
Après 2h de tests divers sur la carte électronique, qui n'ont pas permis de mettre en évidence un composant défectueux, j'ai branché un oscilloscope sur la borne 2 (échange des données) du bornier reliant l'UE à l'UI.
Et là, miracle, à la remise route suivie d'un reset télécommande, la clim a fonctionné normalement.
J'en conclus donc que le problème venait d'un faux contact dû à l'oxydation au niveau du bornier.
J'espère que ce retour d'expérience servira à d'autres personnes et je remercie vivement tous les contributeurs avisés de ce forum, que j'ai parcouru pendant des heures avec vif intérêt.
J'ai appris beaucoup de choses sur ces machines passionnantes, un nouveau domaine pour moi.
Bien cordialement.
Après 2h de tests divers sur la carte électronique, qui n'ont pas permis de mettre en évidence un composant défectueux, j'ai branché un oscilloscope sur la borne 2 (échange des données) du bornier reliant l'UE à l'UI.
Et là, miracle, à la remise route suivie d'un reset télécommande, la clim a fonctionné normalement.
J'en conclus donc que le problème venait d'un faux contact dû à l'oxydation au niveau du bornier.
J'espère que ce retour d'expérience servira à d'autres personnes et je remercie vivement tous les contributeurs avisés de ce forum, que j'ai parcouru pendant des heures avec vif intérêt.
J'ai appris beaucoup de choses sur ces machines passionnantes, un nouveau domaine pour moi.
Bien cordialement.
08 juillet 2018 à 14:04