Question forum dépannage climatisation : Groupe condenseur clim s’arrête
Bonjour chers techniciens.
Voici le problème auquel je suis confronté et je demande votre aide.
5 minutes après le démarrage d'un split 2cv le groupe condenseur (compresseur+ ventilo) s’arrête l'évapo tourne toujours et 1 à 2 minutes après le groupe condenseur reprend et 5 minutes après il s’arrête à nouveau et reprend 5 minutes après et ainsi de suite. Le thermostat est pourtant à 17.
La charge est normale les possibilités d'une baisse de tension sont à éliminer l'installation est bien réalisée.
Quelle en serait la panne à votre avis ?
Moi je soupçonne la carte électronique.
Merci pour vos réponses.
Voici le problème auquel je suis confronté et je demande votre aide.
5 minutes après le démarrage d'un split 2cv le groupe condenseur (compresseur+ ventilo) s’arrête l'évapo tourne toujours et 1 à 2 minutes après le groupe condenseur reprend et 5 minutes après il s’arrête à nouveau et reprend 5 minutes après et ainsi de suite. Le thermostat est pourtant à 17.
La charge est normale les possibilités d'une baisse de tension sont à éliminer l'installation est bien réalisée.
Quelle en serait la panne à votre avis ?
Moi je soupçonne la carte électronique.
Merci pour vos réponses.
07 juin 2018 à 03:28
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Bonjour,
Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est dû principalement à un manque de fluide.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est dû principalement à un manque de fluide.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
07 juin 2018 à 13:06
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Bonjour.
Nous donner les références des machines marque et type de gaz SVP.
Je rejoins AAC coupure HP par manque de gaz, mais vous dites que "la charge est normale" cela on ne peut le savoir que si on pèse le gaz par retrait.
Un conseil comme AAC arrêtez tout avant de casser au moins le compresseur qui coûte cher, pièce maîtresse d'un système frigo et appeler un technicien dans votre région pour effectuer un diag de votre installation.
Et rien ne vous interdit de nous rappeler pour tous conseils utiles.
Nous donner les références des machines marque et type de gaz SVP.
Je rejoins AAC coupure HP par manque de gaz, mais vous dites que "la charge est normale" cela on ne peut le savoir que si on pèse le gaz par retrait.
Un conseil comme AAC arrêtez tout avant de casser au moins le compresseur qui coûte cher, pièce maîtresse d'un système frigo et appeler un technicien dans votre région pour effectuer un diag de votre installation.
Et rien ne vous interdit de nous rappeler pour tous conseils utiles.
07 juin 2018 à 20:07
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Invité

Groupe condenseur clim s’arrête
Invité
Bonsoir, 
Comment pouvez-vous avoir une HP plus haute avec moins de fluide qu'en fonctionnement normal ?
C'est pourtant les bases du métier.
En fait, s'il y a un manque de fluide dans une installation simple mono-étagée, l'évaporateur ne sera pas suffisamment alimenté en fluide frigorigène, donc on a une perte de puissance frigorifique dont l'importance varie selon la quantité de fluide manquante. Ensuite, cela a pour conséquence une baisse de la BP ET de la HP.
D'ailleurs, ça se voit en un coup d’œil puisque la surchauffe sera anormalement grande (avez-vous entendu parler de surchauffe ?).
Qui plus est, comme la BP est plus faible, sur de la climatisation résidentielle, cela se traduit par une prise en glace du tube dès la sortie du détendeur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide.
Vous allez sûrement me demander pourquoi la canalisation de refoulement brûle-t-elle quand il y a un manque de fluide sur un climatiseur ? Parce que le fluide à l'aspiration du compresseur n'est que vapeurs extrêmement surchauffées (parfois à la même température que l'air extérieur), dont le moteur électrique du compresseur (refroidi par ces vapeurs) est très mal refroidi et la température des enroulements augmente (jusqu'à coupure du klixon).
C'est pour cela que les vapeurs au refoulement sont anormalement chaudes, car elles n'entrent pas à 10-12°c mais peut-être à 25°c donc le refroidissement du moteur est nul).
Citation :Vous êtes frigoriste ? Vous affirmez qu'un manque de fluide frigorigène cause une HP trop haute qui couperait l'installation.
Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est du principalement à un manque de fluide.

Comment pouvez-vous avoir une HP plus haute avec moins de fluide qu'en fonctionnement normal ?
C'est pourtant les bases du métier. En fait, s'il y a un manque de fluide dans une installation simple mono-étagée, l'évaporateur ne sera pas suffisamment alimenté en fluide frigorigène, donc on a une perte de puissance frigorifique dont l'importance varie selon la quantité de fluide manquante. Ensuite, cela a pour conséquence une baisse de la BP ET de la HP.
D'ailleurs, ça se voit en un coup d’œil puisque la surchauffe sera anormalement grande (avez-vous entendu parler de surchauffe ?).
Qui plus est, comme la BP est plus faible, sur de la climatisation résidentielle, cela se traduit par une prise en glace du tube dès la sortie du détendeur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide.
Vous allez sûrement me demander pourquoi la canalisation de refoulement brûle-t-elle quand il y a un manque de fluide sur un climatiseur ? Parce que le fluide à l'aspiration du compresseur n'est que vapeurs extrêmement surchauffées (parfois à la même température que l'air extérieur), dont le moteur électrique du compresseur (refroidi par ces vapeurs) est très mal refroidi et la température des enroulements augmente (jusqu'à coupure du klixon).
C'est pour cela que les vapeurs au refoulement sont anormalement chaudes, car elles n'entrent pas à 10-12°c mais peut-être à 25°c donc le refroidissement du moteur est nul).
07 juin 2018 à 22:12
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Bonsoir à tous.
C’est une clim résidentielle - détente directe et BP = 4.8 bars, courant 8.5 A.
Au début le problème n'existait pas ça marchait correctement et cela fait 3 semaines j'ai installé et depuis 4 jours ça a commencé.
Je reprécise que la charge est normale.
L'évapo donne très bien du froid au début mais quelques minutes après le groupe s'arrête et quelques minutes après il reprend et ainsi de suite.
A mon avis le problème ne se situe pas au niveau de la charge nominale du fluide.
C’est une clim résidentielle - détente directe et BP = 4.8 bars, courant 8.5 A.
Au début le problème n'existait pas ça marchait correctement et cela fait 3 semaines j'ai installé et depuis 4 jours ça a commencé.
Je reprécise que la charge est normale.
L'évapo donne très bien du froid au début mais quelques minutes après le groupe s'arrête et quelques minutes après il reprend et ainsi de suite.
A mon avis le problème ne se situe pas au niveau de la charge nominale du fluide.
07 juin 2018 à 23:55
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Bonjour,
Comment pouvez-vous affirmer que la charge à ce jour est correcte ?
Avez-vous récupéré et pesé le fluide ?
La charge à l'installation pouvait être correcte mais si vous avez une micro fuite vous allez perdre du fluide. Et sans faire une récupération vous ne pouvez être sûr de la charge.
Cordialement.
Comment pouvez-vous affirmer que la charge à ce jour est correcte ?
Avez-vous récupéré et pesé le fluide ?
La charge à l'installation pouvait être correcte mais si vous avez une micro fuite vous allez perdre du fluide. Et sans faire une récupération vous ne pouvez être sûr de la charge.
Cordialement.
08 juin 2018 à 05:37
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Invité

Groupe condenseur clim s’arrête
Invité
Bonjour,
Sans la nature du gaz réfrigérant 4,8 b donné la moitié de votre information.
A suivre.
Sans la nature du gaz réfrigérant 4,8 b donné la moitié de votre information.
A suivre.
08 juin 2018 à 07:25
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Bonjour.
Vous dites thermostat à 17°C je suppose que c'est en mode chauffage !!
Et là c'est un peu normal vu les températures douces, il fonctionne sûrement en cycle court car la température intérieure dépasse vite les 17°C à la sonde de reprise.
Maintenant si c'est en mode froid oui problème.
Cordialement, cathars
Vous dites thermostat à 17°C je suppose que c'est en mode chauffage !!
Et là c'est un peu normal vu les températures douces, il fonctionne sûrement en cycle court car la température intérieure dépasse vite les 17°C à la sonde de reprise.
Maintenant si c'est en mode froid oui problème.
Cordialement, cathars
08 juin 2018 à 10:20
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Bonsoir.
Nref sans infos correctes on ne peut savoir.
Nref sans infos correctes on ne peut savoir.
Citation :Donnez-nous SVP ce que je vous ai demandé dans mon post.
C’est une clim résidentielle - détente directe et BP = 4.8 bars, courant 8.5 A.
Et vos infos ne veulent rien dire pour nous.
08 juin 2018 à 21:05
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Re.
Marque Nasko réfrigérant R22.
Merci.
Marque Nasko réfrigérant R22.
Merci.
10 juin 2018 à 09:27
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Groupe condenseur clim s’arrête
Bonjour,
Déjà le fluide R22 est interdit en France. Donc je ne vois pas comment vous avez pu acheter un matériel avec ce fluide.
Cordialement.
Déjà le fluide R22 est interdit en France. Donc je ne vois pas comment vous avez pu acheter un matériel avec ce fluide.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:44