Bonsoir.

En principe sur n'importe quelle marque les commandes filaires ou non sont adaptées pour chaque matériel en clim ou PAC, ce principe ne s'applique pas comme les commandes de chauffage où on peut adapter presque toutes les commandes.
Car il y une liaison info. titter
17 octobre 2013 à 16:19
forum consulter ce sujet Comment relier un thermostat filaire compatible climatiseurs

Bonsoir.
Effectivement il peut y avoir une pile afin de sauvegarder les données enregistrées. smile
16 octobre 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Au démarrage faute 1RC diag E20 sur PAC Sanyo Prothea

Publicité

Bonsoir.
Je n'arrive pas à trouver la réf de votre clim, achetée sur internet peut être ? Taille 13 et psacw = inconnu !
Donc je me suis basé sur ce que j'ai ASY912 etc. Apparemment problème de sonde dans l'UE.
Refoulement compresseur, ext, aspi comp. smile
16 octobre 2013 à 17:46
forum consulter ce sujet Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw

Bonsoir.
Nous ne pouvons communiquer aucune adresse, en MP ou autres, essayer les "Climaticiens de France", en règle générale ils envoient des gens compétents et qualifiés, ou Klima voir sur internet, mais il y en a d'autres à côté de chez vous. sweat

Ce code défaut correspond souvent à un manque de fluide.
15 octobre 2013 à 18:19
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin quelle est la carte à changer

Bonsoir.
En appuyant et en indication secondaire sur le bouton "test" le clignotement devrait être différent.
Nous communiquer ceux-ci. smile
15 octobre 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw

Bonsoir.
Je pense que vous n’êtes pas sur le bon forum. Essayez "Litiges Travaux". biggrin
15 octobre 2013 à 17:00
forum consulter ce sujet Isolation thermoacoustique d'ancien logement collectif

Bonjour.
Je n'ai pas les codes pannes de Sanyo, très difficile à avoir, et oui ce ne sont pas des gens très intelligents, le monopole, et j’espère qu'ils vont lire ce que j’écris.
Et par hasard ne les auriez-vous pas sur le capot de votre UI ou UE ?
A partir de là je vous dirais, changer les piles de la commande à distance, couper le courant et refaire un essai en chaud ou en froid !
Souvent et le plus classique est un manque de gaz. shocked
15 octobre 2013 à 16:58
forum consulter ce sujet Au démarrage faute 1RC diag E20 sur PAC Sanyo Prothea

Bonsoir. Adel si le courant a été coupé (j'aurai dû le spécifier), et qu'un défaut apparait après cette coupure on ne revient pas sur le défaut antécédent ? Le défaut est, je dirais "nouveau".
Par contre écouter et effectuer la méthode de suivi logique d'Adel. smile
13 octobre 2013 à 18:03
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin quelle est la carte à changer

Bonsoir.
En fait, en vous dirigeant vers la clim, il faut appuyer sur le bouton "reset" jusque un "00" apparaisse puis appuyer Successivement sur le bouton "reset" jusqu'à que l'on entende un bip long, répéter l'opération afin de confirmer le code qui va apparaître sur votre commande, par ex A1.
Nous communiquer le code afin d'avoir une meilleure approche de la panne.
Mais je suppose que c'est ce que vous avez fait et eu le code U0 = manque de réfrigérant. smile
12 octobre 2013 à 18:58
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin quelle est la carte à changer

Bonsoir.
Le début de fonctionnement est normal, parfois il faut attendre plusieurs minutes avant que la ventilation de l'UI se mette en service. Si quand même au bout de 10 minutes rien ne se passe, soit un manque de gaz , soit la V4V est passante HS, liée avec la carte, etc.. Refaire un essai et nous dire ce qui se passe. smile
12 octobre 2013 à 18:42
forum consulter ce sujet Clim Ecoclim ECZH-12C qui ne souffle plus l'air chaud

Bonsoir.
Je vous joins une doc de méthode de recherche de codes pannes.
Suivre les instructions, et nous communiquer le résultat. Apparemment le problème serait dans l'UE. smile

codedefaut ras serie ukv e yav e.pdf
12 octobre 2013 à 18:35
forum consulter ce sujet Changement carte de puissance Toshiba clim fonctionne mais plus de chauffage

forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures

Bonjour.
Nous dire quelles sont les leds qui clignotent et combien de fois. smile
12 octobre 2013 à 12:33
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba en mode chaud s'arrête au bout de quelques heures

Bonjour.
Enfin un merci, c'est rare. smile smile smile
12 octobre 2013 à 10:54
forum consulter ce sujet Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit

Bonjour.
Et bien voilà vous avez la réponse à votre problème. Les vannes se sont fermées toutes en mêmes temps parce-que le système a fait comme s'il n’était plus en demande de chaud ou froid, le code panne a fait son office, donc fonctionnement normal à ce niveau.
Le technicien aurait dû approfondir un peu plus shocked, car une carte à 800€ sans la main d’œuvre, ça fait mal au portefeuille. Et comme je vous l'ai dit, qui paie si ce n'est pas la carte ? cry
Connaissez-vous la manipulation pour les codes panne avec la commande ? smile
12 octobre 2013 à 10:52
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin quelle est la carte à changer

Bonjour.
J'en ai dépanné plus d'un et cela ne m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas !
Y avait-il un code défaut sur les UI, une led verte qui clignotait en façade ? Ce clignotement n’apparaît pas immédiatement surtout si le courant a été coupé. smile
11 octobre 2013 à 17:42
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin quelle est la carte à changer

Bonjour.
Pas facile de vous répondre, il faudrait essayer de situer l'endroit au plus près d’où provient ce sifflement, dans l'UE ? UI ?
Un endroit particulier sur les tubes ?
Mais souvent cela est dû à un pincement de tuyauterie. shocked
11 octobre 2013 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème sifflement clim réversible Airton

Bonjour.
On ne vérifie pas une charge sur un inverter simplement avec des manomètres, le diagnostic est bon seulement quand on constate qu'il reste moins de 5 bars à l’arrêt, la vérification s'effectue au poids il faut tout retirer, peser, voir si celui-ci correspond à la charge nominale de l'installation, plus le complément de charge, en règle générale sur un multi il y a un complément de charge à effectuer en fonction des métrés de tubes.
Et afin de confirmer le diagnostic du technicien, que sa société vous effectue un devis et si ça ne marche toujours pas c'est pour sa pomme. smile
11 octobre 2013 à 14:07
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin quelle est la carte à changer

Bonjour.
En tout ou rien, en mode froid, le delta t°c entre l'aspiration et le refoule emnt du ventilateur condenseur est de 15°c env, si vous n'avez pratiquement rien, manque de gaz.
Et 21°c dans la pièce et soufflage 16°c confirme un manque de gaz. sad
Donc apparemment vous avez toujours un problème de fuites de gaz, si cela fait moins d'un an pour l'intervention déjà effectuée faites jouer la garantie si la société existe toujours. smile
10 octobre 2013 à 15:31
forum consulter ce sujet Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit

Bonsoir.
Quelle est la température de reprise au niveau de l'appareil ? Vous devriez avoir minimum 10°c de delta t°c.
Sinon, soit un manque de gaz vu vos dires en chaud. Il est vrai que si les températures extérieures sont un peu au-dessus d'un fonctionnement normal pour un tout ou rien, mais n’empêche !
Et ce qui confirme un peu mes dires, ce sont les temp sur les tubes, soit le compresseur commence à donner des signes de faiblesses, surtout avec 95°c en sortie, c'est énorme, quoique le klixon le protège un peu mais si c'est à répétition... aie aie aie, nous devrions être aux alentours de 80°c maxi. Donc svp nous donner cette info. Merci. smile
09 octobre 2013 à 19:24
forum consulter ce sujet Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit

Bonjour.
Refaire un essai un peu plus longtemps en mode froid puis prendre les températures comme vous avez fait en mode chaud. En tout ou rien cela devrait être assez rapide. smile
09 octobre 2013 à 16:43
forum consulter ce sujet Clim réversible Airton consommation trop élevée et bruit

Bonjour.
En mode chaud l'UE produit du froid. Il faut savoir qu'en mode chauffage, il faut donc effectuer une demande sur le petit soleil, l'UE doit démarrer en principe quelques minutes après cette demande, vous devez entendre le compresseur démarrer, puis seulement au bout de quelques minutes après ce démarrage, la ventilation de l'UI se met doucement en fonctionnement et vous devriez commencer à avoir du chaud.
Cette procédure étant faite, nous dire ce qui se passe car suivant les symptômes, la panne peut être différente. smile
09 octobre 2013 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Alpina R410A ne produit plus d'air chaud

Re.
Normalement c'est la bonne doc pour votre commande filaire, il faut aller jusque la page 44 donc presque au bout de cette doc, puis suivre la procédure de mise en place pour la sonde sur la commande filaire comme expliqué en réponse 10, je sais c'est un peu comme une installation d'un lecteur DVD passer à la page 12 paraphe 354 puis page 78 etc... mad mad mad
Suite, et si effectivement en réponse de votre part n°15 vous n'atteignez pas la température demandée dans la pièce, amenant à ce souci de régulation notamment, donc de sonde de température, et en ayant un peu plus d'approche peut-être, un sous dimensionnement de votre installation, voire peut-être une mauvaise conception ?
Nous y reviendrons quand vous aurez confirmé la sonde au niveau de la commande filaire, et effectué des essais mais je pense que cela ira beaucoup mieux. smile smile sweat
08 octobre 2013 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour.
Donc vous n'arrivez pas à la température que vous demandez sur la commande filaire ?
Ce n'est pas ce que vous disiez en réponse 2, c'est tout le contraire.
"Uniquement chaud, je ne me sers de cet appareil qu'en mode de chauffage.
Par exemple, pour faire un essai j'avais programmé 18 degrés et à 21 la soufflerie d'air chaud fonctionnait encore.
Expérience renouvelée plusieurs fois sur des températures différentes.
Donc en attendant, j'utilise marche/arrêt approximativement !!! Merci."
Ce qui veut dire que vous demandez 18°c la température est atteinte, mais vous avez 21°C dans votre pièce et la PAC continue de tourner, ce pourquoi nous sommes partis avec cette histoire de sonde qui est en reprise dans le gainable et souvent dans les combles, donc température non atteinte par la sonde du gainable.
Je vais essayer de trouver la doc de votre commande. sweat smile sweat
08 octobre 2013 à 16:21
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonsoir.
Non pas de compte Twitter. Je n'en vois pas l’intérêt. J'ai juste voulu dire que c’était dommage d'en arriver là et d'une mocheté incommensurable. Et je suppose que vous vouliez en arriver là ? huffy mad mad
07 octobre 2013 à 21:13
forum consulter ce sujet Recensement des climatiseurs dans le sud de la France

Bonjour.

Donc la sonde de température est bien sur la commande filaire ? Oui / non ?
Arrivez-vous à la température demandée dans votre pièce? Oui / non?
En fonction de vos réponses il se peut que votre PAC soit sur dimensionnée ou sous dimensionnée cry.
Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale.
Là je ne comprends rien. shocked
07 octobre 2013 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour.
Je suis, dans l'ensemble, à peu près d'accord avec l'ordre du choix des marques de clims, mais vous avez dû vous amuser à faire ca ? sweat
Par contre la photo ne donne vraiment pas envie de visiter cette soi-disant belle ville. En Italie ou en Turquie, il y a à peu près la même chose, et dire que l'on critique Paris et croyez-moi il y a quand même une législation au niveau patrimoine qui est certainement beaucoup plus sérieuse. Et personne ne dit rien, pour tout ce fatras ? lol
De plus en tant que technicien je plains celui qui doit dépanner. lol lol lol
07 octobre 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Recensement des climatiseurs dans le sud de la France

Bonsoir.
Relire la réponse 6 de AAC, et bien sûr ce qui suit... la réponse 9 par ex. smile
06 octobre 2013 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Re, adelclimatisation a donné une réponse complémentaire, merci. smile
06 octobre 2013 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB

Bonsoir.
Un pro ne peut faire un complément de charge c'est INTERDIT ! LA LIMITATION SUR LA ROUTE EST 90 pas 130 km.
En principe il faut tout récupérer de votre installation puis mettre la totalité en poids et recommandations constructeur, avec le nouveau gaz, mais s'il y a un complément de charge il y a surement une fuite voire plusieurs.
Comme je l'ai dit c'est hors la loi d'acheter par internet ou à l’arrache ou magouille avec un technicien, celui-ci risque de perdre son habilitation. huffy huffy à vous de voir ! mad
06 octobre 2013 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB

Bonjour.
Il faut détenir une attestation de capacité depuis le 04/07/2009, pour avoir l'autorisation d'acheter du gaz frigorigène quel qu'il soit, de plus le R22 n'existe plus, il y a un produit de remplacement le R22T qui perd un peu en performance, mais est autorisé à la vente jusqu'au 31/12/2014.
Après cette date = terminé. Vous devez passer par une société habilitée. Il faut savoir aussi que le technicien est autorisé à la manipulation des fluides si lui il a une attestation d’aptitude depuis le 04/07/2011.
Toute fraude est passible d'une amende de 1500 à 15000€, et attention il y a même de la traque sur internet, par la DGCRF, par ex. smile
06 octobre 2013 à 09:02
forum consulter ce sujet Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB

Bon enfin réussi. sweat
Allez à la page 22 suivre les instructions, puis page 23 n° de la fonction 42 activation de la sonde intérieure sur la télécommande filaire, d'usine 00, mettre en 01, puis suivre la procédure de confirmation de la demande. biggrin
Voilà j'ai fait ce que j'ai pu. smile smile
05 octobre 2013 à 14:45
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Loupé. Re

atlantic fujitsu notice d installation.pdf
05 octobre 2013 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour. Je pense avoir trouvé. biggrin
05 octobre 2013 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Re. Schéma électrique de l'appareil. biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma électrique ftx35jv1b

05 octobre 2013 à 14:34
forum consulter ce sujet Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB

Bonjour.
Un petit plus. Vue éclatée de l'appareil.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vue eclatee clim daikin ftx35jv1nb

05 octobre 2013 à 14:32
forum consulter ce sujet Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB

Bonjour. Comme adelclimatisation on se connait dans un autre monde ? biggrin
Je crois que j'ai la manipulation à effectuer, il faut que je la retrouve. smile
03 octobre 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour. Je rejoins adelclimatisation, ce n'est pas très clair.
Apparemment la clim fonctionne ? La seule chose qui vous préoccupe est que vous demandez une température de 18°c et qu'à 21°C elle ne se coupe pas ? C'est cela ? smile
02 octobre 2013 à 16:54
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour.
Avez-vous effectué une demande de chaud (un soleil) ou froid (flocon de neige) ? smile
01 octobre 2013 à 17:35
forum consulter ce sujet Problème régulation gainable Fujitsu

Bonjour.
C'est un appareil de pros ??? Il est balèze ?
En effet je verrais bien le moteur de ventilation, qui se met à faire des siennes.
Problème de roulements qui se mettent à grincer, bien sûr qu'il est possible de changer le ou les moteurs, car j'en vois deux, bien déterminer lequel est en panne, prendre la réf complète n° de série de l'appareil, voire la réf complète du moteur si possible, contacter un distributeur à proximité de chez vous ou encore via internet afin d'établir un coût donc un devis, et dans l’entre fait demander une vue éclatée afin de faciliter le démontage et remontage.
Et pour en revenir à le changer soi-même c'est de la mécanique et de la logique.
Donc à vous de voir. smile smile smile
27 septembre 2013 à 14:44
forum consulter ce sujet Problème clim Classic air conditionners qui couine

Bonjour.
Étant donné que c'est un bi split la probabilité serait plus la carte mère de l'UE.
On va essayer de se rapprocher de la panne, dans l'UE il y des leds A/B/C et D nous dire comment elles clignotent ? smile
27 septembre 2013 à 14:33
forum consulter ce sujet Problème voyant timer sur clim Fujitsu

Bonsoir.
Et voilà je le savais que de rendre service via ce site qui est trop top depuis quelques années afin de rendre service aux gens qui sont dans le besoin tout simplement. Il est possible que AAC s’intéresse, nous ne sommes pas idiots.
Par contre attention ! Pas trop de réflexions rester simple et les modos supers !!!
26 septembre 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également

Bonsoir.
Difficile de vous répondre il faudrait que je sois dessus afin d'effectuer différents tests pour déterminer au mieux la bonne carte, en plus Airton !!!! Hum !!!sweat smile
25 septembre 2013 à 17:13
forum consulter ce sujet Climatiseur Inverter Airton ne démarre plus

Bonsoir. Bonjour adelclimatisation

On se connait ? Dans un autre monde. Par grillé = mécaniquement ou électriquement ?
Car ce sont 2 choses bien différentes. En tant que frigoleux, ce serait bien de nous répondre. smile sweat smile
25 septembre 2013 à 17:10
forum consulter ce sujet PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également

Bonsoir.
Une référence complète UI / UE serait bien.
Mais apparemment le code correspond bien.
Mais je ne vois pas en quoi changer un disjoncteur serait à l'origine d'une panne, au contraire cela sert plutôt à la ré-signalisation de l'installation. Il a dû se passer autre chose, comme une surtension, ayant endommagé la carte principale. Ce qui serait le plus probable. smile
25 septembre 2013 à 17:03
forum consulter ce sujet Problème voyant timer sur clim Fujitsu

Bonsoir. Donc une réf complète des UI et de l'UE serait un plus. smile
24 septembre 2013 à 17:27
forum consulter ce sujet Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton

Bonsoir.

Trop de givre sur quoi, condenseur ou évaporateur ? Je suppose UE, et sûrement un manque de gaz donc parti dans votre environnement atmosphérique, j’espère que vos enfants ne sont pas incommodés ? Étant du métier je m'en voudrais !
lol lol lol cry
23 septembre 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton

Bonsoir.
L'installation est-elle neuve ou très récente ? Effectivement le code correspond. Un câblage UI /UE est peut-être mal effectué donc la com ne s’effectue pas donc à vérifier, une carte peut être à l'origine du problème.
Mais il faut savoir qu'avec cette marque les problèmes ne sont qu'à venir. shocked cry
23 septembre 2013 à 21:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Inverter Airton ne démarre plus

Bonsoir.

Cela était à peu près valable il y a 15 à 20 ans ; mais à l'heure actuelle avec les inverter à vos risques et périls.
Et je ne pense pas que cela fonctionne. sweat
23 septembre 2013 à 19:28
forum consulter ce sujet Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton

Bonjour. Alors ??? shocked shocked
20 septembre 2013 à 15:26
forum consulter ce sujet Comment réparer groupe froid sans gaz