FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 098 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 496 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir.
On dirait que la gaine n'est pas adaptée ? shocked qu'elle devient thermorétractable ! dizzy
14 août 2013 à 18:38
forum consulter ce sujet Réparation climatiseur split mauvais montage

Re ; Ah oui, ne pas oublier ce site qui est très bien ainsi que les modos, et cela fait quelques années maintenant que je participe à la mesure de mes connaissances afin d'aider les personnes qui sont dans le besoin, et parfois même sur d'autres forums. sweat smile smile
13 août 2013 à 18:58
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45

Publicité

Bonsoir sysclimconcept,

J'habite Paris et je suis employé comme technicien, MES, ctt, et dépanneur dans une société située en très proche banlieue, je suis dans le métier depuis 30 ans et j'aime ça, j'en apprends tous les jours. smile
13 août 2013 à 18:53
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45

Bonjour. Nous donner la température de reprise ainsi que soufflage avec un temps comme spécifié par sysclimconcept. smile
12 août 2013 à 18:14
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45

Bonjour. Là il est certain que ce n'est pas normal du tout. shocked
12 août 2013 à 07:30
forum consulter ce sujet Recherche doc technique Airwell Quattro 407c

Bonsoir.
Sur un multi quel qu'il soit, si il y deux compresseurs avec 2 UI pour chaque circuit, il ne peut y avoir une liaison frigorifique entre les deux circuits c'est impossible.
Ce que vous voulez dire pour une centrale froid comme pour un DRV ou VRV en système PAC ou froid seul, il y a suivant les puissances deux compresseurs un tout ou rien et un inverter, qui sont en cascade ce qui permet de partir avec une puissance X donc avec le départ d'un comp et l'autre se met en service en complément de puissance si besoin est, ou s'il y a un seul comp pour plusieurs UI par le biais de vannes bi pass gaz chaud pour effectuer une réduction de puissance.
Le gaz ne migre pas vers les parties les plus froides lors du fonctionnement, seulement à l’arrêt simplement car celui-ci est poussé par le fonctionnement du comp. smile
09 août 2013 à 19:06
forum consulter ce sujet Recherche doc technique Airwell Quattro 407c

Bonsoir.
Oui bien sûr ludo36, mais on revient au problème posé, et on voit souvent sur ce site par exemple les problèmes avec certaines marques comme Airton, pas de suivi SAV, les pièces etc. Enfin chacun fait comme il veut. smile
09 août 2013 à 18:50
forum consulter ce sujet Quel type et quelle marque de climatiseur inverter acheter

Bonjour. Ils ne sont pas tous mauvais et heureusement. smile
09 août 2013 à 18:45
forum consulter ce sujet Conseils installation pompe à chaleur

Bonsoir.
A ce niveau je ne conseille rien. mad
D'une manière ou d'une autre, vous en aurez pour votre argent, tous les 6 mois vous allez dépenser deux fois la somme. titter smile smile
08 août 2013 à 18:47
forum consulter ce sujet Quel type et quelle marque de climatiseur inverter acheter

Bonsoir.

Une UE dans les combles lol lol lol lol lol et en plus 4 UE, de mieux en mieux tongue lol lol lol
Je rejoins entièrement sysclimconcept. Dans ce cas si votre installateur garantit l'installation et le fonctionnement aussi pour les mois à venir, allez y, mais je doute que vous le revoyez si un jour problème et de + si vous voulez utiliser ces combles un jour ou l'autre pour quelques raisons,,,,, et bien niet ! titter
Bref cette installation est complètement, IMPOSSIBLE. Attention à l'arnaque.
Je vous aurais prévenu. smile
08 août 2013 à 18:41
forum consulter ce sujet Conseils installation pompe à chaleur

Bonsoir. Grosse fuite mad mad mad certainement arrêtez tout avec ce type de produit trop vieux et passer à autre chose. smile smile smile
08 août 2013 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

Bonsoir.
sweat DUR DUR sweat. Avez-vous essayé avec la plateforme Airwell ? Sur internet le N° est apparent. smile
08 août 2013 à 18:24
forum consulter ce sujet Recherche doc technique Airwell Quattro 407c

Bonjour.
Vous dites que quand le ventilo de l'UE se met en service, ce qui veut dire que le compresseur aussi = soit la carte de l'UE soit le compresseur, ou encore un disjoncteur inapproprié pour la puissance de la clim !
Quand cela disjoncte juste la clim ou le général (de puissance) maison ? smile
08 août 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

Bonsoir. Ça a le mérite d’être clair et précis, merci Mi2. smilesmilesmile
07 août 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas

Bonsoir. Vous pouvez répéter la question ! biggrin
07 août 2013 à 18:46
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

Bonjour. Merci pour le retour. Donc on revient à ma réponse 2. smile
06 août 2013 à 16:23
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar

Bonjour.

Et bien si, le vidage de l'air est absolument essentiel et primordiale dans un système frigo quel qu'il soit, je m’aperçois et de plus en plus souvent, que le fait de ne pas effectuer une mise en service correctement entraîne des pannes qui vous donnent des codes pannes parfois bizarres, et on cherche pendant des heures (je fais ça tous les jours) une sonde qui vous dirige vers une panne quelconque et en définitif la base est que la charge n'est pas correcte et engendre par exemple une surchauffe de l'ensemble de l'UE et la carte fini par lâcher et on le voit un jour par hasard parce-que la clim ne fait plus de chaud par ex. c'est de l'informatique le ventilo sert aussi à refroidir les composants, les radiateurs de ces cartes.
Donc les clignotements de votre carte UE donne un code panne, on ne voit absolument rien sur la photo schéma, floue.
Et comme votre ami a a priori trouvé le problème, Il vaudrait mieux vous adresser à une société habilitée travaillant avec cette marque afin de commander et de changer cette carte par vous même.
Et suivez les conseils de hiroko qui sont tout fait justes. smile
06 août 2013 à 16:21
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent

Bonjour. Les constructeurs se donnent quelques marges quand même, avec un nettoyage régulier de l'UE, en fonction de son utilisation cela devrait aller pour une installation correcte. smile
06 août 2013 à 16:01
forum consulter ce sujet Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech

Bonjour.

N'y a t-il pas une programmation horaire en service. Fonctionnement pour un temps donné ?
Lire le manuel de fonctionnement et vérifier. smile
06 août 2013 à 15:57
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin FTXS50G2V1B 4 kW

Bonjour.

Vous tapez "pièces détachées Daikin" sur Google et vous n'avez plus qu'à choisir.
Attention quand même souvent et de plus en plus souvent les pièces que vous achetez en dehors du constructeur et que cela soit dans n'importe quelle marque ou domaine, la garantie ne fait plus effet ! shocked mad
06 août 2013 à 15:50
forum consulter ce sujet Où acheter des pièces détachées console Daikin fvxs25

Bonsoir. Une réf exacte de l'UI et de l'UE serait parfait ! sweat smile sweat smile
05 août 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar

Bonsoir. Donc à suivre avec une bonne finition. sweat smile
05 août 2013 à 17:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent

Bonjour.
Certainement un manque de gaz.
Avez-vous une commande à distance ?
Si oui, avec la commande en direction l'UI appuyer sur CANCEL jusque un bip, "00" s'affiche, appuyer successivement sur CANCEL un bip long se fait entendre, réitérer l’opération pour confirmation, nous donner le code panne. smile smile
05 août 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin FTXS50G2V1B 4 kW

Bonsoir.

ludo36 une question, je ne vois pas pourquoi un essai sous azote serait interdit, je fais cela tous les jours avec des pressions de test à + de 40 bars et cela ne m’empêche pas une remise en service sans aucun problème. Ex : test pour le R410A 28 b en temps normal, le même test mais mécanique 28 x 1.47=41.16 b sommes-nous d'accord ? smile.
Par contre je suis étonné qu'il y ait un détendeur dans un split celle-ci se faisant par un capillaire dans l'UE, comme je l'ai expliqué c'est une fabrication générale chez tous les constructeurs, mais cela est bien sùr possible, ne connaissant pas tout avec cette marque.
Ce pourquoi, le test azote serait bien afin de voir si la circulation du fluide s'effectue correctement au niveau de l'évapo. biggrin biggrin
04 août 2013 à 20:38
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar

Bonsoir. OK, ne tombez pas je m'en voudrai shocked et bonne fin de WE.
Pour d'autres renseignements pas de soucis. smile smile
04 août 2013 à 20:21
forum consulter ce sujet Circulation du fluide dans les clim multi-splits

Bonsoir.

Je n'ai pas très bien compris votre question 100/200/300 mm.
Je pense que vous voulez parler des distances à respecter pour le soufflage et la reprise d'air du ventilo condenseur de l'UE, ce qui est normal car un appareil dans un espace trop restreint celui-ci ne fonctionnerait pas correctement et risque de casse du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
Les distances varient en fonction de la puissance, des constructeurs, du gaz, d'une manière ou d'une autre plus l'UE respire meilleur c'est, mais il faut quand même respecter les préconisations constructeurs car en cas de litiges si celles-ci ne sont pas respectées la garantie ne rentre pas en ligne de compte. biggrin biggrin biggrin
04 août 2013 à 20:18
forum consulter ce sujet Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech

Bonjour. C'est quoi comme réf, et marque de machine et type de gaz ? SVP smile smile
04 août 2013 à 08:35
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar

Bonjour.
Ne connaissant pas toutes les marques il va falloir chercher un peu, en ayant préalablement coupé le courant , ouvrir le capot du dessus ou la protection des branchements électriques, il doit y avoir un schéma, vous faire aider par un ami électricien, ou nous communiquer par photo celui-ci afin de vous aider, il doit être marqué "selinoide vavle" ou "V4V" la débrancher de la carte c'est juste un connecteur ou si vous ne trouvez pas, cette vanne est reconnaissable, soit enlever la bobine tient simplement avec une vis cruciforme soit suivre le câble jusque la carte. Et faire un essai. smile
04 août 2013 à 08:22
forum consulter ce sujet Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas

Bonjour.
Vous pouvez faire appel à une société détenant son attestation de capacité on peut remplacer le R22 par du R22T, c'est un peu cher mais faisable. Mais comme je l'ai dit 31/12/2014 fini, directive européenne. smile
04 août 2013 à 08:13
forum consulter ce sujet Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes

Bonsoir. Du coup je ne vois pas trop votre question. sad
03 août 2013 à 18:00
forum consulter ce sujet Circulation du fluide dans les clim multi-splits

Bonsoir.

Aie !!! R22 totale disparition le 31/12/2014, donc impossible de faire quoi que ce soit.
D'accord pour la division des pièces dans votre cas, mais comme expliqué auparavant vous pouvez réutiliser les tubes de gaz existants.
Voulez-vous réutiliser les clims existantes ? Et en fait vous ne savez pas comment faire ? sad smile
03 août 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes

Bonsoir.

Oui mais !!!! Altech est un bon produit cela va t-il durer ? Du coût non !!! lol Le seul souci avec St Gobain la base de leur travail est le VERRE donc aucun suivi... aie pas de station de service, ils ont acheté un produit qui rapporte et n'y connaissent rien.
Bien à vous de savoir plus ? lol lol huffy huffy
03 août 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech

Bonjour.

La V4V fait peut-être des siennes ? étant donné vos dires, il est possible que la commande de cette vanne ne s'effectue pas dans ce cas il y a 2 possibilités soit ct "open" soit ct "close", il suffit de déconnecter la V4V mettre en froid et voir ce qui se passe.
Donc faire une demande de froid et après nous verrons !!!! sweat
03 août 2013 à 17:36
forum consulter ce sujet Clim réversible GE basculement en mode froid/chaud ne se fait pas

Bonjour.

Non pour le tube d’évacuation des eaux condensées il suffit de bien l'installer en gravitaire et souffler dedans afin de voir si celui-ci ne serait pas bouché. Et comme le dit Ludo si vous pouviez nous communiquer les codes défaut notés sur le capot de l'UE.
Nous pourrions éventuellement vous aider un peu plus, j'ai des codes pannes mais pas de ce modèle. smile
03 août 2013 à 14:07
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent

Bonjour.

En multi en principe les UI sont installées sur un circuit en // avec une vanne détendeur au départ de chaque ligne liquide pour l'aspiration c'est un peu comme une nourrice, si toutes les UI sont en demande toutes les vannes vont être ouvertes le compresseur va tourner à fond, une est stoppée la vanne va fermer et le compresseur va s'adapter à la puissance et ainsi de suite ça c'est pour un inverter.

Oui même si une UI est stoppée l'installation fonctionnera correctement et récupérera la puissance frigo non utilisée.
J'ai connu d'autres systèmes ou les UI étaient en série avec détendeur thermostatique sur chaque UI, bouteille réservoir liquide, avec comp tout ou rien, mais casses relativement fréquentes suivant la marque et le type de compresseur.
Par ex les comp Scroll était beaucoup plus résistant qui Toshiba.
Pour les détendeur, c'est une question de puissance, de place, de fonctionnalité on peut très bien avoir une puissance de 10 kw avec capillaires comme par exemple les armoires Airwell, ou installer un détendeur pour la même puissance chez Hirross, ou Carrier.
Par ex je modifiais des armoires ou groupe froid sur du Imicon, 70 cm de capillaire pour 10 kw de puissance (enfin si je me rappelle bien) sur un distributeur à capillaires. smile
03 août 2013 à 14:00
forum consulter ce sujet Circulation du fluide dans les clim multi-splits

Bonjour.

Je ne conseille pas cette réutilisation, comme expliqué par sysclimconcept, donc dans la mesure de vos possibilités changer les tubes.
Toutefois si vraiment impossible, pour différentes causes j'ai déjà effectué ce travail, à condition d’être équipé, soufflage à l'azote des anciens tubes, et si les anciens tubes sont plus gros, cela ne cassera pas plus de comp qu'un système classique, il suffit de rajouter un peu de gaz dans l'installation, mais dans ce cas il vaut mieux être pro, par contre s'ils sont plus petits il faut absolument les changer. 16 mm = 5/8 13 mm = 1/2, 10 mm = 1/4, et que l'on se comprenne bien, vous devez avoir deux tubes sortant du mur c'est la liaison frigo entre UI et UE de plus vous changez votre ancienne clim par 2x moins puissante ? shocked, si c'est pour climatiser le même volume je crois que vous allez avoir quelques soucis de fonctionnement. smile
03 août 2013 à 13:32
forum consulter ce sujet Raccorder deux tubes cuivre de dimensions différentes

Bonjour.

Cela veut dire qu'avec une pompe à vide on retire l'air dans les tuyauteries et ensuite on ouvre les vannes de service.
Avez-vous bien mis sur le petit flocon de neige = mode froid ? Si ok, je verrai bien un manque de fluide dû à une fuite. smile
03 août 2013 à 12:22
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent

Bonjour. Avez-vous tiré au vide et ouvert les vannes de service ? sweat smile
03 août 2013 à 09:42
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent

Bonjour. AAC c'est ce que j'ai expliqué (réponse 1).
Personnellement je ne vais jamais jusque -1 b car à un moment précis à l’enlèvement du mano on appuie sur le shrader infime certes mais on fait rentrer de l'air dans le circuit, ce pourquoi je suis limite 0 b.
Mais cette façon de faire comme je l'ai dit est personnelle et il est vrai que normalement il faut descendre à -1 b afin de bien ramener tout le fluide et du circuit et ce qu'il reste dans les tubes mano, voire jusque la bte fermée.
Je ferais plus attention dans mes futurs commentaires. Merci. smile smile
03 août 2013 à 08:26
forum consulter ce sujet Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

Bonjour. Exact ludo36smile
03 août 2013 à 08:16
forum consulter ce sujet Voyant orange climatiseur Hitachi RAI-ECPM clignote 6 fois

Bonjour.

Je suis comme sysclimconcept, je pense que vous devez faire une erreur de nom ou d’interprétation il est impossible d'avoir 0 b sur HP/BP en même temps à l’arrêt oui si il n'y a plus un gr de gaz..
Si vous avez 2 prises de pression sur votre UE une sur le gros tube (le plus courant) BP en mode froid et HP en mode chaud, et 1 sur le petit tube qui est une "fausse" BP et qui veut dire que le détendeur est dans l'UE, le plus classique sur un split. 19 b à l’arrêt ne me choque pas étant donné les températures extérieures actuelles, et ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un manque de gaz.
Mais si vous êtes absolument certain que le poids de gaz est OK, dans ce cas je verrai plutôt un départ liquide qui serait soit bouché ou fermé à la vanne, ce qui provoque un tirage au vide et ramène le gaz à l'UE.
Et si vous faites fonctionner comme ça pendant un bon bout de temps le comp va surchauffer, klicsonner ou couper au thermique, ou encore une sonde, et peut aller jusqu'à la casse du comp.
Dans un premier temps, il faut fermer la vanne départ liquide, afin de ramener tout le gaz à l'UE, fermer une fois à 0, puis fermer l'autre vanne et couper immédiatement l’alimentation électrique. Démonter le gros tube puis avec mano et de l'azote réglé sur 30 b de pression voir si la circulation se fait correctement.
Si OK le problème est dans l'UE.
03 août 2013 à 08:14
forum consulter ce sujet Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar

Bonsoir.

Apparemment le klicson de sécurité comp est en service. Donc je verrais bien un manque de fluide.
De vous-même une petite vérification : mettre en arrêt la clim, attendre le lendemain mettre en service voir au niveau de l'UE si le comp est en route, si ok et si manque de fluide le comp va couper au bout de quelques minutes, dans ce cas tout arrêter et voir avec un installateur compétent détenant les attestations nécessaires pour effectuer ce travail très particulier. sweat smile sweat smile
02 août 2013 à 19:04
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SUZ-KA50VA s'arrête de manière intempestive

Bonjour.

Je verrai bien le même problème que votre 1er groupe. Airwell est une bonne marque.
Bon sweat faire un essai comme ça, mettre tout en service en mode froid à fond, si celle qui est en bout de circuit ne fait pas de froid, mettre les 2 autres en mode ventilation seule et voir si elle produit du froid, si c'est le cas manque de fluide. Si non à suivre en effectuant la même manipulation sur les UI un peu comme les recherches de phase en tri.
Nous dire ce qui se passe. smile
02 août 2013 à 17:24
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid

Bonjour.

Si vous avez par ex un tri split et que vous avez trois prises de pression une sur chaque circuit, il doit y avoir soit 1 comp par circuit, dans ce cas fermer 1 x 1 la ligne liquide de chaque circuit afin de ramener le fluide de chaque circuit concerné.
Soit 2 circuit avec 1 comp + 1 comp pour le 3ième circuit dans ce cas procéder de la même façon que précédemment.
Ou plus récent en inverter 1 compresseur pour plusieurs circuits dans ce cas il ne doit y avoir qu'une seule prise de pression donc fermer la vanne départ liquide générale et procéder comme précédemment. Attention parfois s'il y a eu un complément de charge il est parfois impossible de tout ramener au groupe.
Dans ce cas il faut donc procéder avec un groupe de transfert, peser le gaz, cela permet de vérifier si la charge est ok suivant la MES et préconisations constructeur, le réintroduire après l'intervention prévue.
02 août 2013 à 17:15
forum consulter ce sujet Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter

Bonjour.

Clignotements : détection du niveau d'eau anormal. L’évacuation du bac de condensat doit être certainement bouché, mettant un contact en sécurité. Y accéder, ou souffler dans le tube d'évacuation à l'autre bout afin de le déboucher. smile
02 août 2013 à 16:53
forum consulter ce sujet Voyant orange climatiseur Hitachi RAI-ECPM clignote 6 fois

Bonsoir. Exact certainement un problème de câblage d'origine ou un relais qui reste collé.smile
01 août 2013 à 21:44
forum consulter ce sujet Problème climatisation prêt à poser Aux de chez Vial

Bonjour.
Ce genre d'appareil existe encore ??? lol lol Une arnaque pas possible. Une serviette sur la tête ferait exactement le même effet ou encore la même sur un ventilateur lol.
Bon passons je ne sais pas comment cela doit être installé, essayer de trouver sur internet ??? Vous nous avez bien trouvé.... lol lol sweat sweat cry smile
01 août 2013 à 20:06
forum consulter ce sujet Quel compartiment mettre l'eau pour rafraichisseur King d'home RAF460E

Bonjour.
Je ne sais pas dans quel coin vous êtes, mais sur Paris on peut éventuellement constituer un dossier avec des données techniques telles : décibel/fonctionnement etc. et sans se fâcher on peut y arriver et apparemment vous êtes mal parti.
Par contre, suivant une séquence observation vous pouvez toutefois faire valoir votre droit en fonction du vis à vis, bref si un voisin a installé une clim en face, au dessus, en dessous, derrière etc. et de chez vous.
Donc faire valoir votre droit. Vous pouvez aussi essayer éventuellement avec un avis médical. shocked smile smile
01 août 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Choix climatisation monobloc réversible

Bonjour.

Je verrais bien un manque de fluide.
Ce n'est pas parce que les pressions sont bonnes au départ que celles-ci sont ok en fonctionnement !
Pouvez-vous nous en dire plus à ce niveau ? smile
01 août 2013 à 18:17
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid

Bonjour.
Simple, lol en étant certain que vous ayez votre attestation, normalement cela doit être acquis à la base et formé par l'instructeur lol.
Fermer la vanne départ liquide, une fois arrivé à zéro enlever le tube le plus rapidement possible, limite zéro, et ouvrir la vanne départ liquide immédiatement avant de casser le compresseur, c'est un coup de main à prendre. sweat sweat sweat sweat.
smile
01 août 2013 à 17:56
forum consulter ce sujet Comment vider les tuyaux des manos avant de les démonter