Bonsoir.
En principe sur n'importe quelle marque les commandes filaires ou non sont adaptées pour chaque matériel en clim ou PAC, ce principe ne s'applique pas comme les commandes de chauffage où on peut adapter presque toutes les commandes.
Car il y une liaison info.
En principe sur n'importe quelle marque les commandes filaires ou non sont adaptées pour chaque matériel en clim ou PAC, ce principe ne s'applique pas comme les commandes de chauffage où on peut adapter presque toutes les commandes.
Car il y une liaison info.

17 octobre 2013 à 16:19

Bonsoir.
Effectivement il peut y avoir une pile afin de sauvegarder les données enregistrées.
Effectivement il peut y avoir une pile afin de sauvegarder les données enregistrées.

16 octobre 2013 à 17:58

Bonsoir.
Je n'arrive pas à trouver la réf de votre clim, achetée sur internet peut être ? Taille 13 et psacw = inconnu !
Donc je me suis basé sur ce que j'ai ASY912 etc. Apparemment problème de sonde dans l'UE.
Refoulement compresseur, ext, aspi comp.
Je n'arrive pas à trouver la réf de votre clim, achetée sur internet peut être ? Taille 13 et psacw = inconnu !
Donc je me suis basé sur ce que j'ai ASY912 etc. Apparemment problème de sonde dans l'UE.
Refoulement compresseur, ext, aspi comp.

16 octobre 2013 à 17:46

Bonsoir.
Nous ne pouvons communiquer aucune adresse, en MP ou autres, essayer les "Climaticiens de France", en règle générale ils envoient des gens compétents et qualifiés, ou Klima voir sur internet, mais il y en a d'autres à côté de chez vous.
Ce code défaut correspond souvent à un manque de fluide.
Nous ne pouvons communiquer aucune adresse, en MP ou autres, essayer les "Climaticiens de France", en règle générale ils envoient des gens compétents et qualifiés, ou Klima voir sur internet, mais il y en a d'autres à côté de chez vous.

Ce code défaut correspond souvent à un manque de fluide.
15 octobre 2013 à 18:19

Bonsoir.
En appuyant et en indication secondaire sur le bouton "test" le clignotement devrait être différent.
Nous communiquer ceux-ci.
En appuyant et en indication secondaire sur le bouton "test" le clignotement devrait être différent.
Nous communiquer ceux-ci.

15 octobre 2013 à 17:21

Bonsoir.
Je pense que vous n’êtes pas sur le bon forum. Essayez "Litiges Travaux".
Je pense que vous n’êtes pas sur le bon forum. Essayez "Litiges Travaux".

15 octobre 2013 à 17:00

Bonjour.
Je n'ai pas les codes pannes de Sanyo, très difficile à avoir, et oui ce ne sont pas des gens très intelligents, le monopole, et j’espère qu'ils vont lire ce que j’écris.
Et par hasard ne les auriez-vous pas sur le capot de votre UI ou UE ?
A partir de là je vous dirais, changer les piles de la commande à distance, couper le courant et refaire un essai en chaud ou en froid !
Souvent et le plus classique est un manque de gaz.
Je n'ai pas les codes pannes de Sanyo, très difficile à avoir, et oui ce ne sont pas des gens très intelligents, le monopole, et j’espère qu'ils vont lire ce que j’écris.
Et par hasard ne les auriez-vous pas sur le capot de votre UI ou UE ?
A partir de là je vous dirais, changer les piles de la commande à distance, couper le courant et refaire un essai en chaud ou en froid !
Souvent et le plus classique est un manque de gaz.

15 octobre 2013 à 16:58

Bonsoir. Adel si le courant a été coupé (j'aurai dû le spécifier), et qu'un défaut apparait après cette coupure on ne revient pas sur le défaut antécédent ? Le défaut est, je dirais "nouveau".
Par contre écouter et effectuer la méthode de suivi logique d'Adel.
Par contre écouter et effectuer la méthode de suivi logique d'Adel.

13 octobre 2013 à 18:03

Bonsoir.
En fait, en vous dirigeant vers la clim, il faut appuyer sur le bouton "reset" jusque un "00" apparaisse puis appuyer Successivement sur le bouton "reset" jusqu'à que l'on entende un bip long, répéter l'opération afin de confirmer le code qui va apparaître sur votre commande, par ex A1.
Nous communiquer le code afin d'avoir une meilleure approche de la panne.
Mais je suppose que c'est ce que vous avez fait et eu le code U0 = manque de réfrigérant.
En fait, en vous dirigeant vers la clim, il faut appuyer sur le bouton "reset" jusque un "00" apparaisse puis appuyer Successivement sur le bouton "reset" jusqu'à que l'on entende un bip long, répéter l'opération afin de confirmer le code qui va apparaître sur votre commande, par ex A1.
Nous communiquer le code afin d'avoir une meilleure approche de la panne.
Mais je suppose que c'est ce que vous avez fait et eu le code U0 = manque de réfrigérant.

12 octobre 2013 à 18:58

Bonsoir.
Le début de fonctionnement est normal, parfois il faut attendre plusieurs minutes avant que la ventilation de l'UI se mette en service. Si quand même au bout de 10 minutes rien ne se passe, soit un manque de gaz , soit la V4V est passante HS, liée avec la carte, etc.. Refaire un essai et nous dire ce qui se passe.
Le début de fonctionnement est normal, parfois il faut attendre plusieurs minutes avant que la ventilation de l'UI se mette en service. Si quand même au bout de 10 minutes rien ne se passe, soit un manque de gaz , soit la V4V est passante HS, liée avec la carte, etc.. Refaire un essai et nous dire ce qui se passe.

12 octobre 2013 à 18:42

Bonsoir.
Je vous joins une doc de méthode de recherche de codes pannes.
Suivre les instructions, et nous communiquer le résultat. Apparemment le problème serait dans l'UE.
codedefaut ras serie ukv e yav e.pdf
Je vous joins une doc de méthode de recherche de codes pannes.
Suivre les instructions, et nous communiquer le résultat. Apparemment le problème serait dans l'UE.

codedefaut ras serie ukv e yav e.pdf
12 octobre 2013 à 18:35

Bonsoir. J'ai ça. 
code defaut ras serie7 skv e 7sav e.pdf
code defaut ras serie7 skv e 7sav e.2.pdf

code defaut ras serie7 skv e 7sav e.pdf
code defaut ras serie7 skv e 7sav e.2.pdf
12 octobre 2013 à 18:14

Bonjour.
Nous dire quelles sont les leds qui clignotent et combien de fois.
Nous dire quelles sont les leds qui clignotent et combien de fois.

12 octobre 2013 à 12:33

Bonjour.
Enfin un merci, c'est rare.

Enfin un merci, c'est rare.



12 octobre 2013 à 10:54

Bonjour.
Et bien voilà vous avez la réponse à votre problème. Les vannes se sont fermées toutes en mêmes temps parce-que le système a fait comme s'il n’était plus en demande de chaud ou froid, le code panne a fait son office, donc fonctionnement normal à ce niveau.
Le technicien aurait dû approfondir un peu plus
, car une carte à 800€ sans la main d’œuvre, ça fait mal au portefeuille. Et comme je vous l'ai dit, qui paie si ce n'est pas la carte ? 
Connaissez-vous la manipulation pour les codes panne avec la commande ?
Et bien voilà vous avez la réponse à votre problème. Les vannes se sont fermées toutes en mêmes temps parce-que le système a fait comme s'il n’était plus en demande de chaud ou froid, le code panne a fait son office, donc fonctionnement normal à ce niveau.
Le technicien aurait dû approfondir un peu plus


Connaissez-vous la manipulation pour les codes panne avec la commande ?

12 octobre 2013 à 10:52

Bonjour.
J'en ai dépanné plus d'un et cela ne m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas !
Y avait-il un code défaut sur les UI, une led verte qui clignotait en façade ? Ce clignotement n’apparaît pas immédiatement surtout si le courant a été coupé.
J'en ai dépanné plus d'un et cela ne m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas !
Y avait-il un code défaut sur les UI, une led verte qui clignotait en façade ? Ce clignotement n’apparaît pas immédiatement surtout si le courant a été coupé.

11 octobre 2013 à 17:42

Bonjour.
Pas facile de vous répondre, il faudrait essayer de situer l'endroit au plus près d’où provient ce sifflement, dans l'UE ? UI ?
Un endroit particulier sur les tubes ?
Mais souvent cela est dû à un pincement de tuyauterie.
Pas facile de vous répondre, il faudrait essayer de situer l'endroit au plus près d’où provient ce sifflement, dans l'UE ? UI ?
Un endroit particulier sur les tubes ?
Mais souvent cela est dû à un pincement de tuyauterie.

11 octobre 2013 à 14:11

Bonjour.
On ne vérifie pas une charge sur un inverter simplement avec des manomètres, le diagnostic est bon seulement quand on constate qu'il reste moins de 5 bars à l’arrêt, la vérification s'effectue au poids il faut tout retirer, peser, voir si celui-ci correspond à la charge nominale de l'installation, plus le complément de charge, en règle générale sur un multi il y a un complément de charge à effectuer en fonction des métrés de tubes.
Et afin de confirmer le diagnostic du technicien, que sa société vous effectue un devis et si ça ne marche toujours pas c'est pour sa pomme.
On ne vérifie pas une charge sur un inverter simplement avec des manomètres, le diagnostic est bon seulement quand on constate qu'il reste moins de 5 bars à l’arrêt, la vérification s'effectue au poids il faut tout retirer, peser, voir si celui-ci correspond à la charge nominale de l'installation, plus le complément de charge, en règle générale sur un multi il y a un complément de charge à effectuer en fonction des métrés de tubes.
Et afin de confirmer le diagnostic du technicien, que sa société vous effectue un devis et si ça ne marche toujours pas c'est pour sa pomme.

11 octobre 2013 à 14:07

Bonjour.
En tout ou rien, en mode froid, le delta t°c entre l'aspiration et le refoule emnt du ventilateur condenseur est de 15°c env, si vous n'avez pratiquement rien, manque de gaz.
Et 21°c dans la pièce et soufflage 16°c confirme un manque de gaz.
Donc apparemment vous avez toujours un problème de fuites de gaz, si cela fait moins d'un an pour l'intervention déjà effectuée faites jouer la garantie si la société existe toujours.
En tout ou rien, en mode froid, le delta t°c entre l'aspiration et le refoule emnt du ventilateur condenseur est de 15°c env, si vous n'avez pratiquement rien, manque de gaz.
Et 21°c dans la pièce et soufflage 16°c confirme un manque de gaz.

Donc apparemment vous avez toujours un problème de fuites de gaz, si cela fait moins d'un an pour l'intervention déjà effectuée faites jouer la garantie si la société existe toujours.

10 octobre 2013 à 15:31

Bonsoir.
Quelle est la température de reprise au niveau de l'appareil ? Vous devriez avoir minimum 10°c de delta t°c.
Sinon, soit un manque de gaz vu vos dires en chaud. Il est vrai que si les températures extérieures sont un peu au-dessus d'un fonctionnement normal pour un tout ou rien, mais n’empêche !
Et ce qui confirme un peu mes dires, ce sont les temp sur les tubes, soit le compresseur commence à donner des signes de faiblesses, surtout avec 95°c en sortie, c'est énorme, quoique le klixon le protège un peu mais si c'est à répétition... aie aie aie, nous devrions être aux alentours de 80°c maxi. Donc svp nous donner cette info. Merci.
Quelle est la température de reprise au niveau de l'appareil ? Vous devriez avoir minimum 10°c de delta t°c.
Sinon, soit un manque de gaz vu vos dires en chaud. Il est vrai que si les températures extérieures sont un peu au-dessus d'un fonctionnement normal pour un tout ou rien, mais n’empêche !
Et ce qui confirme un peu mes dires, ce sont les temp sur les tubes, soit le compresseur commence à donner des signes de faiblesses, surtout avec 95°c en sortie, c'est énorme, quoique le klixon le protège un peu mais si c'est à répétition... aie aie aie, nous devrions être aux alentours de 80°c maxi. Donc svp nous donner cette info. Merci.

09 octobre 2013 à 19:24

Bonjour.
Refaire un essai un peu plus longtemps en mode froid puis prendre les températures comme vous avez fait en mode chaud. En tout ou rien cela devrait être assez rapide.
Refaire un essai un peu plus longtemps en mode froid puis prendre les températures comme vous avez fait en mode chaud. En tout ou rien cela devrait être assez rapide.

09 octobre 2013 à 16:43

Bonjour.
En mode chaud l'UE produit du froid. Il faut savoir qu'en mode chauffage, il faut donc effectuer une demande sur le petit soleil, l'UE doit démarrer en principe quelques minutes après cette demande, vous devez entendre le compresseur démarrer, puis seulement au bout de quelques minutes après ce démarrage, la ventilation de l'UI se met doucement en fonctionnement et vous devriez commencer à avoir du chaud.
Cette procédure étant faite, nous dire ce qui se passe car suivant les symptômes, la panne peut être différente.
En mode chaud l'UE produit du froid. Il faut savoir qu'en mode chauffage, il faut donc effectuer une demande sur le petit soleil, l'UE doit démarrer en principe quelques minutes après cette demande, vous devez entendre le compresseur démarrer, puis seulement au bout de quelques minutes après ce démarrage, la ventilation de l'UI se met doucement en fonctionnement et vous devriez commencer à avoir du chaud.
Cette procédure étant faite, nous dire ce qui se passe car suivant les symptômes, la panne peut être différente.

09 octobre 2013 à 16:36

Re.
Normalement c'est la bonne doc pour votre commande filaire, il faut aller jusque la page 44 donc presque au bout de cette doc, puis suivre la procédure de mise en place pour la sonde sur la commande filaire comme expliqué en réponse 10, je sais c'est un peu comme une installation d'un lecteur DVD passer à la page 12 paraphe 354 puis page 78 etc...

Suite, et si effectivement en réponse de votre part n°15 vous n'atteignez pas la température demandée dans la pièce, amenant à ce souci de régulation notamment, donc de sonde de température, et en ayant un peu plus d'approche peut-être, un sous dimensionnement de votre installation, voire peut-être une mauvaise conception ?
Nous y reviendrons quand vous aurez confirmé la sonde au niveau de la commande filaire, et effectué des essais mais je pense que cela ira beaucoup mieux.

Normalement c'est la bonne doc pour votre commande filaire, il faut aller jusque la page 44 donc presque au bout de cette doc, puis suivre la procédure de mise en place pour la sonde sur la commande filaire comme expliqué en réponse 10, je sais c'est un peu comme une installation d'un lecteur DVD passer à la page 12 paraphe 354 puis page 78 etc...



Suite, et si effectivement en réponse de votre part n°15 vous n'atteignez pas la température demandée dans la pièce, amenant à ce souci de régulation notamment, donc de sonde de température, et en ayant un peu plus d'approche peut-être, un sous dimensionnement de votre installation, voire peut-être une mauvaise conception ?
Nous y reviendrons quand vous aurez confirmé la sonde au niveau de la commande filaire, et effectué des essais mais je pense que cela ira beaucoup mieux.



08 octobre 2013 à 17:49

Bonjour.
Donc vous n'arrivez pas à la température que vous demandez sur la commande filaire ?
Ce n'est pas ce que vous disiez en réponse 2, c'est tout le contraire.
"Uniquement chaud, je ne me sers de cet appareil qu'en mode de chauffage.
Par exemple, pour faire un essai j'avais programmé 18 degrés et à 21 la soufflerie d'air chaud fonctionnait encore.
Expérience renouvelée plusieurs fois sur des températures différentes.
Donc en attendant, j'utilise marche/arrêt approximativement !!! Merci."
Ce qui veut dire que vous demandez 18°c la température est atteinte, mais vous avez 21°C dans votre pièce et la PAC continue de tourner, ce pourquoi nous sommes partis avec cette histoire de sonde qui est en reprise dans le gainable et souvent dans les combles, donc température non atteinte par la sonde du gainable.
Je vais essayer de trouver la doc de votre commande.

Donc vous n'arrivez pas à la température que vous demandez sur la commande filaire ?
Ce n'est pas ce que vous disiez en réponse 2, c'est tout le contraire.
"Uniquement chaud, je ne me sers de cet appareil qu'en mode de chauffage.
Par exemple, pour faire un essai j'avais programmé 18 degrés et à 21 la soufflerie d'air chaud fonctionnait encore.
Expérience renouvelée plusieurs fois sur des températures différentes.
Donc en attendant, j'utilise marche/arrêt approximativement !!! Merci."
Ce qui veut dire que vous demandez 18°c la température est atteinte, mais vous avez 21°C dans votre pièce et la PAC continue de tourner, ce pourquoi nous sommes partis avec cette histoire de sonde qui est en reprise dans le gainable et souvent dans les combles, donc température non atteinte par la sonde du gainable.
Je vais essayer de trouver la doc de votre commande.



08 octobre 2013 à 16:21

Bonsoir.
Non pas de compte Twitter. Je n'en vois pas l’intérêt. J'ai juste voulu dire que c’était dommage d'en arriver là et d'une mocheté incommensurable. Et je suppose que vous vouliez en arriver là ?
Non pas de compte Twitter. Je n'en vois pas l’intérêt. J'ai juste voulu dire que c’était dommage d'en arriver là et d'une mocheté incommensurable. Et je suppose que vous vouliez en arriver là ?



07 octobre 2013 à 21:13

Bonjour.
Donc la sonde de température est bien sur la commande filaire ? Oui / non ?
Arrivez-vous à la température demandée dans votre pièce? Oui / non?
En fonction de vos réponses il se peut que votre PAC soit sur dimensionnée ou sous dimensionnée
.
Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale.
Là je ne comprends rien.
Donc la sonde de température est bien sur la commande filaire ? Oui / non ?
Arrivez-vous à la température demandée dans votre pièce? Oui / non?
En fonction de vos réponses il se peut que votre PAC soit sur dimensionnée ou sous dimensionnée

Pour ce qui est de la programmation de la télécommande... Elle ne correspond pas à la mienne qui est murale.
Là je ne comprends rien.

07 octobre 2013 à 17:39

Bonjour.
Je suis, dans l'ensemble, à peu près d'accord avec l'ordre du choix des marques de clims, mais vous avez dû vous amuser à faire ca ?
Par contre la photo ne donne vraiment pas envie de visiter cette soi-disant belle ville. En Italie ou en Turquie, il y a à peu près la même chose, et dire que l'on critique Paris et croyez-moi il y a quand même une législation au niveau patrimoine qui est certainement beaucoup plus sérieuse. Et personne ne dit rien, pour tout ce fatras ?
De plus en tant que technicien je plains celui qui doit dépanner.

Je suis, dans l'ensemble, à peu près d'accord avec l'ordre du choix des marques de clims, mais vous avez dû vous amuser à faire ca ?

Par contre la photo ne donne vraiment pas envie de visiter cette soi-disant belle ville. En Italie ou en Turquie, il y a à peu près la même chose, et dire que l'on critique Paris et croyez-moi il y a quand même une législation au niveau patrimoine qui est certainement beaucoup plus sérieuse. Et personne ne dit rien, pour tout ce fatras ?

De plus en tant que technicien je plains celui qui doit dépanner.



07 octobre 2013 à 17:31

Bonsoir.
Relire la réponse 6 de AAC, et bien sûr ce qui suit... la réponse 9 par ex.
Relire la réponse 6 de AAC, et bien sûr ce qui suit... la réponse 9 par ex.

06 octobre 2013 à 18:07

Re, adelclimatisation a donné une réponse complémentaire, merci. 

06 octobre 2013 à 18:03

Bonsoir.
Un pro ne peut faire un complément de charge c'est INTERDIT ! LA LIMITATION SUR LA ROUTE EST 90 pas 130 km.
En principe il faut tout récupérer de votre installation puis mettre la totalité en poids et recommandations constructeur, avec le nouveau gaz, mais s'il y a un complément de charge il y a surement une fuite voire plusieurs.
Comme je l'ai dit c'est hors la loi d'acheter par internet ou à l’arrache ou magouille avec un technicien, celui-ci risque de perdre son habilitation.
à vous de voir ! 
Un pro ne peut faire un complément de charge c'est INTERDIT ! LA LIMITATION SUR LA ROUTE EST 90 pas 130 km.
En principe il faut tout récupérer de votre installation puis mettre la totalité en poids et recommandations constructeur, avec le nouveau gaz, mais s'il y a un complément de charge il y a surement une fuite voire plusieurs.
Comme je l'ai dit c'est hors la loi d'acheter par internet ou à l’arrache ou magouille avec un technicien, celui-ci risque de perdre son habilitation.



06 octobre 2013 à 17:57

Bonjour.
Il faut détenir une attestation de capacité depuis le 04/07/2009, pour avoir l'autorisation d'acheter du gaz frigorigène quel qu'il soit, de plus le R22 n'existe plus, il y a un produit de remplacement le R22T qui perd un peu en performance, mais est autorisé à la vente jusqu'au 31/12/2014.
Après cette date = terminé. Vous devez passer par une société habilitée. Il faut savoir aussi que le technicien est autorisé à la manipulation des fluides si lui il a une attestation d’aptitude depuis le 04/07/2011.
Toute fraude est passible d'une amende de 1500 à 15000€, et attention il y a même de la traque sur internet, par la DGCRF, par ex.
Il faut détenir une attestation de capacité depuis le 04/07/2009, pour avoir l'autorisation d'acheter du gaz frigorigène quel qu'il soit, de plus le R22 n'existe plus, il y a un produit de remplacement le R22T qui perd un peu en performance, mais est autorisé à la vente jusqu'au 31/12/2014.
Après cette date = terminé. Vous devez passer par une société habilitée. Il faut savoir aussi que le technicien est autorisé à la manipulation des fluides si lui il a une attestation d’aptitude depuis le 04/07/2011.
Toute fraude est passible d'une amende de 1500 à 15000€, et attention il y a même de la traque sur internet, par la DGCRF, par ex.

06 octobre 2013 à 09:02

Bon enfin réussi. 
Allez à la page 22 suivre les instructions, puis page 23 n° de la fonction 42 activation de la sonde intérieure sur la télécommande filaire, d'usine 00, mettre en 01, puis suivre la procédure de confirmation de la demande.
Voilà j'ai fait ce que j'ai pu.

Allez à la page 22 suivre les instructions, puis page 23 n° de la fonction 42 activation de la sonde intérieure sur la télécommande filaire, d'usine 00, mettre en 01, puis suivre la procédure de confirmation de la demande.

Voilà j'ai fait ce que j'ai pu.


05 octobre 2013 à 14:45

Bonjour. Je pense avoir trouvé. 

05 octobre 2013 à 14:35

Bonjour.
Un petit plus. Vue éclatée de l'appareil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un petit plus. Vue éclatée de l'appareil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 octobre 2013 à 14:32

Bonjour. Comme adelclimatisation on se connait dans un autre monde ? 
Je crois que j'ai la manipulation à effectuer, il faut que je la retrouve.

Je crois que j'ai la manipulation à effectuer, il faut que je la retrouve.

03 octobre 2013 à 17:11

Bonjour. Je rejoins adelclimatisation, ce n'est pas très clair.
Apparemment la clim fonctionne ? La seule chose qui vous préoccupe est que vous demandez une température de 18°c et qu'à 21°C elle ne se coupe pas ? C'est cela ?
Apparemment la clim fonctionne ? La seule chose qui vous préoccupe est que vous demandez une température de 18°c et qu'à 21°C elle ne se coupe pas ? C'est cela ?

02 octobre 2013 à 16:54

Bonjour.
Avez-vous effectué une demande de chaud (un soleil) ou froid (flocon de neige) ?
Avez-vous effectué une demande de chaud (un soleil) ou froid (flocon de neige) ?

01 octobre 2013 à 17:35

Bonjour.
C'est un appareil de pros ??? Il est balèze ?
En effet je verrais bien le moteur de ventilation, qui se met à faire des siennes.
Problème de roulements qui se mettent à grincer, bien sûr qu'il est possible de changer le ou les moteurs, car j'en vois deux, bien déterminer lequel est en panne, prendre la réf complète n° de série de l'appareil, voire la réf complète du moteur si possible, contacter un distributeur à proximité de chez vous ou encore via internet afin d'établir un coût donc un devis, et dans l’entre fait demander une vue éclatée afin de faciliter le démontage et remontage.
Et pour en revenir à le changer soi-même c'est de la mécanique et de la logique.
Donc à vous de voir.

C'est un appareil de pros ??? Il est balèze ?
En effet je verrais bien le moteur de ventilation, qui se met à faire des siennes.
Problème de roulements qui se mettent à grincer, bien sûr qu'il est possible de changer le ou les moteurs, car j'en vois deux, bien déterminer lequel est en panne, prendre la réf complète n° de série de l'appareil, voire la réf complète du moteur si possible, contacter un distributeur à proximité de chez vous ou encore via internet afin d'établir un coût donc un devis, et dans l’entre fait demander une vue éclatée afin de faciliter le démontage et remontage.
Et pour en revenir à le changer soi-même c'est de la mécanique et de la logique.
Donc à vous de voir.



27 septembre 2013 à 14:44

Bonjour.
Étant donné que c'est un bi split la probabilité serait plus la carte mère de l'UE.
On va essayer de se rapprocher de la panne, dans l'UE il y des leds A/B/C et D nous dire comment elles clignotent ?
Étant donné que c'est un bi split la probabilité serait plus la carte mère de l'UE.
On va essayer de se rapprocher de la panne, dans l'UE il y des leds A/B/C et D nous dire comment elles clignotent ?

27 septembre 2013 à 14:33

Bonsoir.
Et voilà je le savais que de rendre service via ce site qui est trop top depuis quelques années afin de rendre service aux gens qui sont dans le besoin tout simplement. Il est possible que AAC s’intéresse, nous ne sommes pas idiots.
Par contre attention ! Pas trop de réflexions rester simple et les modos supers !!!
Et voilà je le savais que de rendre service via ce site qui est trop top depuis quelques années afin de rendre service aux gens qui sont dans le besoin tout simplement. Il est possible que AAC s’intéresse, nous ne sommes pas idiots.
Par contre attention ! Pas trop de réflexions rester simple et les modos supers !!!
26 septembre 2013 à 17:31

Bonsoir.
Difficile de vous répondre il faudrait que je sois dessus afin d'effectuer différents tests pour déterminer au mieux la bonne carte, en plus Airton !!!! Hum !!!
Difficile de vous répondre il faudrait que je sois dessus afin d'effectuer différents tests pour déterminer au mieux la bonne carte, en plus Airton !!!! Hum !!!


25 septembre 2013 à 17:13

Bonsoir. Bonjour adelclimatisation
On se connait ? Dans un autre monde. Par grillé = mécaniquement ou électriquement ?
Car ce sont 2 choses bien différentes. En tant que frigoleux, ce serait bien de nous répondre.

On se connait ? Dans un autre monde. Par grillé = mécaniquement ou électriquement ?
Car ce sont 2 choses bien différentes. En tant que frigoleux, ce serait bien de nous répondre.



25 septembre 2013 à 17:10

Bonsoir.
Une référence complète UI / UE serait bien.
Mais apparemment le code correspond bien.
Mais je ne vois pas en quoi changer un disjoncteur serait à l'origine d'une panne, au contraire cela sert plutôt à la ré-signalisation de l'installation. Il a dû se passer autre chose, comme une surtension, ayant endommagé la carte principale. Ce qui serait le plus probable.
Une référence complète UI / UE serait bien.
Mais apparemment le code correspond bien.
Mais je ne vois pas en quoi changer un disjoncteur serait à l'origine d'une panne, au contraire cela sert plutôt à la ré-signalisation de l'installation. Il a dû se passer autre chose, comme une surtension, ayant endommagé la carte principale. Ce qui serait le plus probable.

25 septembre 2013 à 17:03

Bonsoir. Donc une réf complète des UI et de l'UE serait un plus. 

24 septembre 2013 à 17:27

Bonsoir.
Trop de givre sur quoi, condenseur ou évaporateur ? Je suppose UE, et sûrement un manque de gaz donc parti dans votre environnement atmosphérique, j’espère que vos enfants ne sont pas incommodés ? Étant du métier je m'en voudrais !

Trop de givre sur quoi, condenseur ou évaporateur ? Je suppose UE, et sûrement un manque de gaz donc parti dans votre environnement atmosphérique, j’espère que vos enfants ne sont pas incommodés ? Étant du métier je m'en voudrais !




23 septembre 2013 à 21:41

Bonsoir.
L'installation est-elle neuve ou très récente ? Effectivement le code correspond. Un câblage UI /UE est peut-être mal effectué donc la com ne s’effectue pas donc à vérifier, une carte peut être à l'origine du problème.
Mais il faut savoir qu'avec cette marque les problèmes ne sont qu'à venir.

L'installation est-elle neuve ou très récente ? Effectivement le code correspond. Un câblage UI /UE est peut-être mal effectué donc la com ne s’effectue pas donc à vérifier, une carte peut être à l'origine du problème.
Mais il faut savoir qu'avec cette marque les problèmes ne sont qu'à venir.


23 septembre 2013 à 21:29

Bonsoir.
Cela était à peu près valable il y a 15 à 20 ans ; mais à l'heure actuelle avec les inverter à vos risques et périls.
Et je ne pense pas que cela fonctionne.
Cela était à peu près valable il y a 15 à 20 ans ; mais à l'heure actuelle avec les inverter à vos risques et périls.
Et je ne pense pas que cela fonctionne.

23 septembre 2013 à 19:28

Bonjour. Alors ???



20 septembre 2013 à 15:26