FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 098 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 496 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour. Je pense comme dom, le compresseur est HS.
Pour l'investissement, c'est à vous de voir, avec la main d’œuvre x par 2 avec récupération de gaz et gaz neuf = devis complet, mais cela vous garantie pièce 5 ans et MO 1 an. Mais je trouve le compresseur un peu cher quand même !!!!! sweat
Mais ce travail vous garantie un fonctionnement normal de cette installation. smile
13 septembre 2013 à 14:27
forum consulter ce sujet Problème climatiseur inverter LG25AHUEO code panne CH21

Bonsoir.

Une demande auprès de votre propriétaire serait bien, la constitution d'un petit dossier avec surtout les décibels aux normes actuelles, serait un plus, et comme expliqué par dom, plots anti vibratiles etc... bref tout ce qui peut éliminer les bruits, pour des raisons de santé diverses peuvent aider aussi avec un certificat médical, se renseigner auprès d'une société ayant l'habitude de gérer ce genre de problème.
Pour les marques ayant une bonne approche, ce serait : Atlantic / Fujitsu, Daikin, Hitachi.
Une fois que vous avez l'autorisation, en principe vous ne serez ennuyé que par des jaloux, et oui je vois cela assez souvent. Donc soit vous êtes content de la société installatrice et en bon terme avec ses voisins, tout devrait bien se passer.
Ah oui, il va falloir jouer aussi les espions, en effet si vous voyez dans la même copropriété une ou plusieurs installations déjà effectuées c'est un argument de poids qui vous autorisera la vôtre. smile
12 septembre 2013 à 20:00
forum consulter ce sujet Installation climatiseur locataire dans une copropriété

Publicité

Bonsoir.

Comme je l'ai dit "Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage", donc vers le moteur et dans la volute de soufflage. smile
12 septembre 2013 à 19:45
forum consulter ce sujet Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E

Bonjour.
Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage, en ayant préalablement enlevé la grille de protection située devant ainsi que les volets de soufflage.
Je reconnais qu'il faut quand même avoir une certaine habitude et un bonne éclairage, cette vis est une 6 pans ou cruciforme, attention de ne pas dévisser jusqu'aux bout sinon galère pour la remettre.
Enfin si c'est ce que j'ai compris de votre demande ? smile
11 septembre 2013 à 16:17
forum consulter ce sujet Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E

Bonsoir. Je me suis mal expliqué (désolé) dans votre cas ouvrir au maximum, plus il y aura du renouvellement d'air mieux ce sera. smile smile. Cela devrait fonctionner.
10 septembre 2013 à 17:41
forum consulter ce sujet Peut-on installer une climatisation sur balcon fermé

Bonsoir et de soufflage c'est très important. sweat sweat sweat
09 septembre 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000

Bonsoir. On veut les températures de reprise de soufflage. sweat sweat sweat
09 septembre 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000

Bonsoir.
Il faut que l'ouverture soit égale à la surface de la batterie aspiration, plus le soufflage du ventilateur condenseur.
Ce qu'il faut c'est surtout éviter le recyclage d'air, entre le soufflage et l'aspiration. Il faut en règle générale entre 5 et 15 cm derrière et côtés de l'UE (aspiration) et 50 cm devant (soufflage de l’hélice). smile
08 septembre 2013 à 20:52
forum consulter ce sujet Peut-on installer une climatisation sur balcon fermé

Bonjour.

Ne pas s’inquiéter pour le voyant allumé "opération" cela veut dire que la clim est en fonctionnement.
Normalement vous devez avoir une plaque signalétique, sur chacune de vos clim spécifiant la marque le n°de série, le type de gaz, la puissance froid (cool) en watt, cette plaque est soit derrière la clim, soit cachée à l'emplacement du bac de récupération des eaux condensées.
Nous donner cette info, et faire éventuellement une comparaison entre les deux clims.
Nous donner aussi la température de reprise sur l'appareil et de soufflage, cela va nous donner un delta T°C, ainsi que le volume de votre pièce, sous les toits ? Exposition N S E O ? smile
07 septembre 2013 à 10:07
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000

Bonjour.

Déjà, un conseil : ne jamais acheter ce genre de matériel d'occasion mais c'est trop tard, la preuve, vous n'avez aucune doc de fonctionnement et si cela se trouve la clim ne fonctionne même pas ou complètement inadaptée pour ce que vous voulez faire. Bref disait pépin lol !
Si cette clim a une différence de température entre la temp de la pièce et la temp de soufflage de 8/10°C ce serait merveilleux, et c'est qu'elle donne sa puissance et donc comme je le disais inadapté pour la surface à rafraîchir;
Mais si je n'ai pas compris la question c'est peut-être tout simplement un problème de mode de fonctionnement ? Ou de manipulation sur la façade de l'appareil ? Là, il faut appuyer le bouton M/A , puis sur le bouton mode jusque soit affiché en façade le mode "cool" ou encore un symbole "flocon de neige" (mode froid), régler la temp avec le bouton "temp set" flèche vers le bas ou haut à la température désirée, une fois les réglages terminés attendre entre 4 et 8 minutes avant l'enclenchement du compresseur, donc du froid, mettre la gaine sur une fenêtre fermée au maxi vers l'extérieur.
Attendre environ 5 à 10 minutes que l'appareil fournisse sa puissance totale.
Prendre les mesures de température que je vous ai demandées au début du post et après nous en saurons un peu plus. sweat
06 septembre 2013 à 15:39
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000

Bonsoir. Je pense effectivement que la carte est HS. sweat
05 septembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim Daikin

Bonsoir.

Ci-joint le schéma, Dom pourra nous en dire plus. Fan motor M1F, normalement il y a des valeurs à mesurer moteur débranché si je ne me trompe pas :
rouge-bleu = 100 kg ohms
bleu-marron = 100 ohms
bleu-orange = 100 kg ohms
bleu-orange = 1 méga ohms.
Si ces valeurs sont ok le moteur est bon et la carte est HS. Par contre je préconise le changement des deux dans le cas du moteur HS, pas forcément plus cher dans le temps. smile

Voici le shéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin rxs20cvmb

04 septembre 2013 à 21:10
forum consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim Daikin

Bonjour.
Certainement un manque de gaz, explication : le compresseur démarre... au bout de quelques minutes, soit par une surchauffe celui-ci se coupe par sécurité toujours par sondes ou pressostat de sécurité ou thermique compresseur, tout cela dû à un manque de gaz.
Donc dès que le compresseur est froid, va toujours refaire ce cycle jusqu'à la casse définitive.
C'est normal à un moment donné on ne peut aller au delà de la résistance mécanique, c'est comme votre voiture.
Pendant ce laps de temps de démarrage de l'UE y a-t-il un tout petit peu de froid ? smile
04 septembre 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Problème split Sharp 18000 BTU

Bonjour.

Il n'y a pas de condensateur, la régulation de pression de condensation s'effectue avec la carte inverter ou mère.
Ce moteur est en courant continu.
La référence complète de l'UI et UE et type de gaz pourrait nous aider un peu plus.

E7= surcharge anormale moteur ventilation UE.
Le moteur est-il lâche quand vous le lancez à la main ?
Le compresseur démarre-t-il ? smile
04 septembre 2013 à 17:13
forum consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim Daikin

Bonjour. Pas de soucis Dom, nous sommes là pour nous compléter afin d'arriver à la fin. lol smile
03 septembre 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Re. Dom, pour la photo... c’était juste un exemple ou une info. sweat smile
02 septembre 2013 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Bonsoir. Merci Dom. A suivre. sweat smile
02 septembre 2013 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Bonsoir.

Tout ce que vous avez effectué est impeccable, et surtout n'en faites pas plus, ah si le compresseur et très doucement et vous verrez très intelligent, déjà proposé plusieurs fois par mes dires.
Je pense que la question 2123 RESTERA dans les suites et oui... smile smile smile smile
02 septembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Nettoyage unité intérieure climatiseur Mitsubishi

Bonsoir.

Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur. smile





01 septembre 2013 à 20:13
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Bonsoir.

C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads. smile
01 septembre 2013 à 20:09
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Bonjour.

Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère. smile
01 septembre 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA

Bonjour.

Excusez-moi pour l'intervention, juste pour sysclimconcept une doc UNICO est en question n°2116.
Pour l'installation que vous voulez effectuer, je pense que vous n'allez pas réaliser une économie d’énergie phénoménale, voire rien du tout, surtout avec un tout ou rien.
Ce qui serait bien et n'engage à rien est d’effectuer un bilan thermique de l'ensemble de votre lieu d'habitation.
Si votre appartement ou maison est de plain pied pour chauffer et climatiser devrait se faire mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles, vous ne climatiserez pas mais vous aurez un rafraîchissement. smile
31 août 2013 à 15:06
forum consulter ce sujet Puissance nécessaire de groupe extérieur Hitachi pour 70m²

Bonjour.

Je n'ai pas les codes défauts de cette marque vendue en GS. Je ne pense pas que de nettoyer une carte électronique avec de l'alcool à brûler puisse résoudre le problème, à la limite un coup de soufflage avec une bombe de nettoyage sec pour le matériel info. A partir du moment où cette carte donne un code défaut c'est qu'elle fonctionne, celui-ci nous dirige vers une panne X ou Y.
Mais normalement elle doit être dans l'UI, là où se trouve les branchements électriques. Si vous voulez y accéder couper le courant, démonter le capot porte filtres, et normalement vous devriez avoir un boitier en haut à droite, la carte doit être à cet endroit. smile
30 août 2013 à 08:43
forum consulter ce sujet Où se trouve la carte mémoire du climatiseur Aux ?

Bonjour. Bref on ne saura pas !!!cry
Et pour notre gentil invité non pas forcément... sweat shocked smile
29 août 2013 à 13:58
forum consulter ce sujet Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche

Bonjour. Sysclimconcept, il faut savoir et je ne le sais que depuis quelques années, les cheminées et conduits de cheminées faisant partie intégrantes d'un immeuble font donc parties des parties communes, ce n'est peut être pas le terme exact, donc dans ce cas il faut une autorisation pour accrocher, je dis bien accrocher et non fixé un cond et passer les tuyauteries / câbles par ces conduits. smile
Tiens un cadeau de fin de vacances. cry cry cry

unico francese.pdf
29 août 2013 à 09:52
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Bonsoir.

Et pas trop de retours avec les produits sad sad sad chinois, car en tant que pros ce n'est pas tout à fait ça.
Beaucoup de retour et en définitif perte du client.... Chacun fait comme il veut... titter lol
27 août 2013 à 21:30
forum consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E

Re. Étant au 3ème et dernier étage, n'avez-vous pas la possibilité de mettre un appareil sur le toit plat si c'est le cas, ou encore accroché et non fixé sur une cheminée, classique et courant sur Paris.
Pour le syndic : Un petit dossier d'une société constitué de la marque, la procédure d'installation, les décibels (le plus important), voire un dossier médical pour quelques soucis de santé, respiration ou autres... smile
27 août 2013 à 20:20
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Bonsoir.
Je pense que sysclimconcept s'est intéressé au sujet un peu plus profondément et je ne l'en blâme pas.
Surtout ne jamais surdimensionner une installation, quelle qu'elle soit, cela n'engendre que des problèmes, comme le dit sysclimconcept on peut le faire avec un inverter car en effet la puissance varie de 0 à 130% ce qui permet une certaine adaptation, comme une canicule ou un refroidissement intense.
Et surtout demander une autorisation de votre syndic pour les percements.C'est très important d'avoir une autorisation ÉCRITE. Cela vous évitera beaucoup d'ennuis juridiques et bien sûr financiers, qui pourraient être énormes.tongue.
27 août 2013 à 20:11
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Re. C'est "pieces-clim.com" smile
26 août 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E

Bonjour.

Essayez "piececlim.com". Vous y trouverez peut-être votre bonheur? Ou directement chez un revendeur de la marque.
26 août 2013 à 16:43
forum consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E

Bonjour.

Je verrais bien le relais froid qui ne s'enclenche pas soit par ordre qui ne vient pas de l'UI, soit le relais de puissance sur la carte de l'UE.
Pouvez-vous nous communiquer une photo du schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE, et celui de l'UI qui doit être sous le capot de protection des câbles de liaison / puissance, ou capot de support filtre qu'il faut démonter. smile
25 août 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème climatiseur maison Carrera 32G/HY1

Bonsoir.
Oui pour la fiabilité, comme je l'ai expliqué dans mon post 3, la seule chose est qu'il faut bien effectuer l’évacuation des condensats lors de l'installation, explications dans la notice de montage, et nettoyer régulièrement l'aspiration et l’évacuation des bouches ext, car suivant l'environnement, l'aspiration peut se boucher et bien sûr engendrer quelques soucis de fonctionnement. smile
24 août 2013 à 20:12
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Bonjour.
C'est "bruyant" mais moins qu'une clim mobile ! Mais c'est bien pour le problème d'installation que rencontre papire64 smile
J'ai déjà installé ce produit dans des agences d'assurances par ex, il y en avait plusieurs et tout en open-space, sauf le bureau du chef shocked: sans coffrage, les gens pouvaient parler sans crier, entretien facile. smile
24 août 2013 à 11:19
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Bonjour.
C'est vrai que suivant les endroits c'est un peu bruyant, mais avec un coffrage comme un système de cache radiateur, le problème peut être grandement arrangé. smile
23 août 2013 à 17:20
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Bonjour.
Dans ce cas j'aurais plutôt vu l'inverse, c'est à dire quand la clim fonctionne. smile
Suivre les conseils de Dom, souvent les odeurs passent par où on ne pense pas. smile
23 août 2013 à 14:06
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs extérieures passent par la climatisation

Ah oui il y a Airwell qui fabrique ce genre de matériel. smile
22 août 2013 à 18:59
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Bonjour.

Je connais bien pour en avoir installé, surtout dans votre cas, effectivement il faut percer deux trous, les appareils sont fournis avec tout le nécessaire non pour le percement ça c'est à vous de le faire mais gaine en plastique de soufflage et reprise, grilles extérieures, plan.
Il faut quand même être deux pour l'accrocher, c'est un peu lourd. Alors comme tout appareil fixé au mur attention aux vibrations transmises, c'est du compact. Pour la fiabilité en 15 ans jamais eu de retour, je touche du bois, ces appareils font du chauffage aussi donc en PAC.
Pour la copropriété il suffit de leur demander si vous pouvez effectuer deux trous en façade comme pour une aération.
Par contre pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique ce que voulait demander Dom. Si cela se trouve un taille 9 suffit ?? smile smile
22 août 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV

Bonjour.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz, smile comportant le n° d’habilitation, qui en fin d'année doit être remise à la préfecture.
21 août 2013 à 11:53
forum consulter ce sujet Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche

Bonsoir.
Je ne trouve pas cette réf chez Hitachi sûrement un produit dérivé. D'après une traduction sommaire que j'ai, cela serait les "ressorts de fixation du moteur" mais pour moi cela ne veut rien dire du tout.
Si vous mettez seulement en mode ventilation, la ventilation se met-elle en route normalement après avoir éliminé le défaut bien sûr ?
Si toujours ce grondement sourd je verrais bien le moteur de ventilation, qui est situé derrière la batterie, là, il faut tout démonter et le pire est le déplacement de la batterie sans casse afin de ne pas perdre le gaz. Opération très délicate pour un pro alors un néophyte ! sweat, l’idéal est de ramener le gaz à l'UE. A suivre.smile
Pour l'adresse des pièces détachées merci à notre invité cela peut servir. smile
20 août 2013 à 22:23
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois

Bonsoir.
Essayez "Les Climaticiens de France" il gèrent des sociétés partout en France, qui généralement sont assez bonne qualité en tant que service. Prix raisonnable, et gens qualifiés, sachant que je ne connais pas toutes les sociétés qui travaillent pour ce groupe. smile
19 août 2013 à 21:39
forum consulter ce sujet Quel type et quelle marque de climatiseur inverter acheter

Bonsoir.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien. sweat smile A voir pour l'autre.
Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire. smile
19 août 2013 à 21:31
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45

Bonjour.
Le reset sur la commande sert en principe pour la réinitialisation de la commande cela remet tout à zéro ainsi on peut remettre à l'heure programmation etc...
J'ai trouvé pour un RAF 25 à 50 NH5, 8 clignotement volets défectueux = volet du moteur ventilateur.
Ce qui veut dire dans ce cas que soit les volets de l'UI sont coincés, les décoincer manuellement, avec les mains faire pivoter plusieurs fois et délicatement les volets de soufflage en ayant préalablement coupé le courant, puis une fois remis en place mettre le courant puis refaire une demande de fonctionnement.
Sinon ce peut être le moteur ventilateur. smile
19 août 2013 à 21:21
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois

Bonjour. Apparemment c'est du HITACHI, il nous faudrait les références exactes écrites sur l'UI et l'UE, afin de vous aider au mieux. smile
19 août 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois

Bonjour. Difficile à dire s'il y a une relation de cause à effet mais j'ai un doute, suivant les marques il faut parfois couper le courant pour ré-signaliser les défauts.
Cet appareil est-il un mobile ou un fixe ?
19 août 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois

Bonjour.

Normalement avant le démarrage du compresseur le ventilateur de l'UE démarre puis stoppe, le compresseur se lance et la régulation de pression de condensation aussi (le ventilateur UE), si ce n'est pas le cas soit carte UE HS soit le compresseur et d'après les dires de ludo36 et travaillant avec cette marque suivre son conseil.
Par contre les pièces d'occasion dans ce domaine sont rares, très rares, souvent finissent à la vente à la ferraille, le neuf pourrait être le mieux pour vous, travail effectué par un pro ce qui éviterait des désagréments futurs pour votre confort et votre porte monnaies. smile
19 août 2013 à 13:49
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C

Bonjour.

Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant. smile
19 août 2013 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

Bonjour. Je suis comme sysclimconcept pour l'instant les données températures sont bonnes, pour un appareil.
Effectuer le même essai sur le 2ème et faire la même chose avec les deux UI ensemble. smile
16 août 2013 à 16:47
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45

Bonsoir.

Aie aie aie ! mad Sympa sûrement mais il faut savoir que si un installateur n'est pas frigoriste cela veut dire qu'il n'est pas habilité pour effectuer une installation, détention de l'attestation d'aptitude pour l'entreprise, et de capacité pour l'intervenant sinon interdiction formelle d'acheter du gaz et s'il vous a fait une recharge c'est une magouille qui peut vous valoir jusque 10.000 € d'amende.
Donc si le travail a été effectué dans les règles de l'art, une recherche de fuite s'effectue avec une poussée à l'azote min 38 bars, et cela s'effectue aussi à la mise en service, puis une fois trouvée et réparée, tirage au vide puis recharge au poids suivant les préconisations constructeur. Et en règle générale il y a toujours un complément de charge à effectuer à la mise en service.
Supposons que ce travail est OK, il faut savoir qu'avec un multi ou bi-split si une seule UI fonctionne celle-ci va "prendre" toute la puissance froid. Sauf si c'est un inverter qui va s'adapter à la puissance demandée, (enfin presque).
Il se peut aussi que les ou une UI soient trop puissantes pour les pièces, en effet en revenant sur mon explication d'avant si une UI fonctionne la température va très vite chuter puis remonter très vite aussi, le compresseur va sans cesse démarrer et stopper, le phénomène sera moins évident lors du fonctionnement des 2 UI, ce travail trop court du compresseur risque d'engendrer une casse future de celui-ci la cause étant que l'huile n'aura pas le temps de revenir au compresseur.
Donc je pencherai, pour l'instant, pour un matériel mal adapté à votre utilisation, en attente de vos réponses à suivre. sweat smile cry smile
15 août 2013 à 21:35
forum consulter ce sujet Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche

Bonjour.

Quand je disais thermorétractable, cela voulait dire que la gaine chauffe avec les tubes donc la gaine fond, se recroqueville sur elle-même, prend plus ou moins la forme des tubes et craquelle, soit la qualité de cette gaine est très chinoise soit mal montée ? shocked
15 août 2013 à 13:54
forum consulter ce sujet Réparation climatiseur split mauvais montage

Bonsoir,

Pour l'adresse mail pas de souci. Par contre Patrice peut-il me contacter ? En dehors de ce sujet afin que je lui communique une adresse. Merci. smile
14 août 2013 à 18:42
forum consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45