Questions dépannage climatisation : Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Bonsoir.
Nous sommes de Belgique à la frontière française, nous avons une PAC Altech avec 4 unités intérieures, pour les unités murales pas de problème, mais pour les deux consoles du living, c'est différent.
Les températures demandées par les télécommandes ne correspondent pas, elles chauffent sans s'arrêter.
Et puis si on diminue la température manuellement elles soufflent froid et se coupent.
Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire. Ou quelqu'un connaitrait-il un monteur dans le Nord Lille ou Villeneuve d' Ascq...
Merci pour votre aide.
Nous sommes de Belgique à la frontière française, nous avons une PAC Altech avec 4 unités intérieures, pour les unités murales pas de problème, mais pour les deux consoles du living, c'est différent.
Les températures demandées par les télécommandes ne correspondent pas, elles chauffent sans s'arrêter.
Et puis si on diminue la température manuellement elles soufflent froid et se coupent.
Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire. Ou quelqu'un connaitrait-il un monteur dans le Nord Lille ou Villeneuve d' Ascq...
Merci pour votre aide.
16 octobre 2013 à 19:03
Conseil 1 réglage PAC
Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Bonjour.
Si je vous comprends bien, il y a un décalage entre la température de la pièce et celle programmée. Par exemple, s'il fait 20 dans la pièce, la console ne s'arrête que si vous descendez la programmation à 17. Et 5 mn plus tard, si vous demandez 18, elle re-chauffe. Confirmez-vous ?
Cordialement, Dom.
Si je vous comprends bien, il y a un décalage entre la température de la pièce et celle programmée. Par exemple, s'il fait 20 dans la pièce, la console ne s'arrête que si vous descendez la programmation à 17. Et 5 mn plus tard, si vous demandez 18, elle re-chauffe. Confirmez-vous ?
Cordialement, Dom.
16 octobre 2013 à 23:34
Conseil 2 réglage PAC
Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Bonjour.
C'est à dire que bien souvent nous réglons les deux télécommandes sur 19, mais à 22 voire 23° dans la pièce ça chauffe toujours avec une ventilation assez importante que nous n'arrivons pas à régler non plus.
Les consoles ne s'arrêtent jamais d'elles même.
Donc nous descendons manuellement avec les télécommandes à 17 et bien souvent alors elles commencent à souffler froid en ventilant toujours... Puis quelques heures après tout se coupe...
Merci pour votre aide Dom Aom.
C'est à dire que bien souvent nous réglons les deux télécommandes sur 19, mais à 22 voire 23° dans la pièce ça chauffe toujours avec une ventilation assez importante que nous n'arrivons pas à régler non plus.
Les consoles ne s'arrêtent jamais d'elles même.
Donc nous descendons manuellement avec les télécommandes à 17 et bien souvent alors elles commencent à souffler froid en ventilant toujours... Puis quelques heures après tout se coupe...
Merci pour votre aide Dom Aom.

17 octobre 2013 à 08:05
Conseil 3 réglage PAC
Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Essayez de couper le courant et de le remettre pour resynchroniser les télécommandes.
17 octobre 2013 à 20:52
Conseil 4 réglage PAC
Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Bonjour.
Le problème des consoles est qu'elles sont en point bas, je m'explique : la température de reprise étant dans l'UI ainsi que la sonde en reprise donc le froid étant en bas et la chaleur montante, je n'ai rien inventé, celle-ci détecte une température plus basse que celle à hauteur d'homme, donc continue de chauffer, du coup vous avez trop chaud dans votre pièce.
Voir avec la société qui vous a installé le matériel s'il y a la possibilité de mettre une commande filaire (sûrement possible) ainsi la sonde déportée dans cette commande serait plus appropriée à votre demande et de confort, et bien engendrera des économies d’énergie.
Le problème des consoles est qu'elles sont en point bas, je m'explique : la température de reprise étant dans l'UI ainsi que la sonde en reprise donc le froid étant en bas et la chaleur montante, je n'ai rien inventé, celle-ci détecte une température plus basse que celle à hauteur d'homme, donc continue de chauffer, du coup vous avez trop chaud dans votre pièce.
Voir avec la société qui vous a installé le matériel s'il y a la possibilité de mettre une commande filaire (sûrement possible) ainsi la sonde déportée dans cette commande serait plus appropriée à votre demande et de confort, et bien engendrera des économies d’énergie.

18 octobre 2013 à 15:31
Conseil 5 réglage PAC
Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Bonjour.
Effectivement dom, et merci pour les docs, d'après vos schémas et développés, ce type de matériel n'est qu'en froid seul.
Il faut toutefois quand même vérifier dans l'UE, car le matériel peut évoluer d'une saison à l'autre, si éventuellement il n'y a pas une V4V, je l'ai déjà vu sur d'autres marque avec la même réf mais venant d'un autre pays, et cela de plus en plus, effet internet, ou grossistes de passage "de marché". Si ce n'est pas le cas en effet ce type de matériel ne servirait éventuellement que pour une salle info.
Effectivement dom, et merci pour les docs, d'après vos schémas et développés, ce type de matériel n'est qu'en froid seul.
Il faut toutefois quand même vérifier dans l'UE, car le matériel peut évoluer d'une saison à l'autre, si éventuellement il n'y a pas une V4V, je l'ai déjà vu sur d'autres marque avec la même réf mais venant d'un autre pays, et cela de plus en plus, effet internet, ou grossistes de passage "de marché". Si ce n'est pas le cas en effet ce type de matériel ne servirait éventuellement que pour une salle info.

19 octobre 2013 à 14:39
Conseil 6 réglage PAC
Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Bonjour, ne pas tenir compte de la réponse 5 erreur informatique!!! Rien à voir avec le sujet 

19 octobre 2013 à 14:47
Conseil 7 réglage PAC
Invité

Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Invité
Bonjour.
Ma clim réversible murale Altech a cessé de fonctionner ?
Alors que je n'ai eu aucun problème à ce jour.
Ma clim réversible murale Altech a cessé de fonctionner ?
Alors que je n'ai eu aucun problème à ce jour.
01 août 2018 à 14:22
Conseil 8 réglage PAC
Problème pompe à chaleur Altech réglage températures
Bonjour.
J'ai le même problème avec ma clim Altech. Sauf que c'est uniquement 4 Splits en hauteur.
Ça chauffe sans arrêt et ça monte à 29 degrés dans les chambres au matin. Hyper dangereux pour ma fille de 7 mois.
A priori c'est un problème connu chez Altech, en froid c'est super et en chaud ça a du mal à réguler.
J'aimerais trouver une solution, est-ce qu'un connaisseur pourrait me dire d'où ça peut venir, si on peut changer la sonde où je ne sais quel composant.
Merci.
J'ai le même problème avec ma clim Altech. Sauf que c'est uniquement 4 Splits en hauteur.
Ça chauffe sans arrêt et ça monte à 29 degrés dans les chambres au matin. Hyper dangereux pour ma fille de 7 mois.
A priori c'est un problème connu chez Altech, en froid c'est super et en chaud ça a du mal à réguler.
J'aimerais trouver une solution, est-ce qu'un connaisseur pourrait me dire d'où ça peut venir, si on peut changer la sonde où je ne sais quel composant.
Merci.
08 novembre 2019 à 12:54