Bonjour.
Mon climatiseur, Atlantic Fujitsu asy13psacw avec unité extérieure aoy13pnac, en mode chauffage, coupe.
Le voyant rouge clignote 5 fois par intermittence et le voyant timer vert clignote continuellement.
Qui a une réponse et une solution ?
Merci.
Mon climatiseur, Atlantic Fujitsu asy13psacw avec unité extérieure aoy13pnac, en mode chauffage, coupe.
Le voyant rouge clignote 5 fois par intermittence et le voyant timer vert clignote continuellement.
Qui a une réponse et une solution ?
Merci.
14 octobre 2013 à 16:07
Réponse 1 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonsoir.
En appuyant et en indication secondaire sur le bouton "test" le clignotement devrait être différent.
Nous communiquer ceux-ci.
En appuyant et en indication secondaire sur le bouton "test" le clignotement devrait être différent.
Nous communiquer ceux-ci.
15 octobre 2013 à 17:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonsoir,
Après appui sur test run, la diode rouge clignote continuellement et la verte deux fois.
Après appui sur test run, la diode rouge clignote continuellement et la verte deux fois.
15 octobre 2013 à 18:46
Réponse 3 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonsoir.
Je n'arrive pas à trouver la réf de votre clim, achetée sur internet peut être ? Taille 13 et psacw = inconnu !
Donc je me suis basé sur ce que j'ai ASY912 etc. Apparemment problème de sonde dans l'UE.
Refoulement compresseur, ext, aspi comp.
Je n'arrive pas à trouver la réf de votre clim, achetée sur internet peut être ? Taille 13 et psacw = inconnu !
Donc je me suis basé sur ce que j'ai ASY912 etc. Apparemment problème de sonde dans l'UE.
Refoulement compresseur, ext, aspi comp.

16 octobre 2013 à 17:46
Réponse 4 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonsoir.
La clim est un ancien modèle qui m'a été donné. Je n'ai pas trouvé de référence non plus.
C’était le pourquoi de mon problème ; résolu peut-être par vos infos.
Je contrôle et vous tiens au courant des suites des opérations menées.
Merci.
La clim est un ancien modèle qui m'a été donné. Je n'ai pas trouvé de référence non plus.
C’était le pourquoi de mon problème ; résolu peut-être par vos infos.
Je contrôle et vous tiens au courant des suites des opérations menées.
Merci.
16 octobre 2013 à 19:43
Réponse 5 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonsoir. Donc A+.


22 octobre 2013 à 17:29
Réponse 6 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonsoir,
Voici les références de ma clim réversible fonctionnant au gaz R22 installé en 2003 :
FUJITSU INVERTER
UI : ASY13PSACW
UE : AOY13PNAC
Après l'épisode de forte pluie et en raison de la forte baisse des températures, j'ai voulu faire fonctionner mon unité intérieure. Le voyant timer de couleur vert s'est mis à clignoter tandis que le voyant opération restait au rouge fixe et après plusieurs minutes la sécurité du tableau électrique s'est enclenchée.
J'ai réessayé le lendemain, et, comme la veille, ça disjoncte après plusieurs minutes (voyant timer clignotant) et je n'entends pas l'unité extérieure se mettre en route. Si j'arrête l'unité avec la télécommande, le voyant timer clignote quand même, et il faut que je baisse le fusible au compteur pour ne pas que ça disjoncte.
J'ai essayé de récupérer le code erreur affiché par l'unité intérieure en marche avant qu'elle ne fasse disjoncter le tableau.
En appuyant sur le bouton "test" de la télécommande, la Led OPÉRATION clignote rapidement alors que la Led TIMER clignote deux fois lentement suivi d'une pause et recommence le cycle : clignote deux fois lentement et pause... quelques minutes après, le tableau électrique disjoncte.
J'ai récupéré les codes erreurs pour les muraux modèles ASY9 et ASY12 (La mienne est le ASY 13).
Diagnostic : Erreur transmission du signal retour au démarrage.
J'ai ensuite ouvert l'UE.
Avec les fortes pluies, la laine de roche qui enveloppe le compresseur était un peu humide. J'ai séché autant que j'ai pu avec un sèche cheveux et ainsi que les connectiques au cas où.
En la mettant en marche, le ventilo ne démarre pas ni le compresseur. A se demander si elle est alimentée. Et pourtant ça disjoncte au tableau électrique quelques minutes après.
En déconnectant le moteur du ventilo de la carte, ainsi que le compresseur ça disjoncte quand même.
J'ai constaté qu'une led rouge a clignoté 9 fois rapidement sur 2 cycles avant que ça disjoncte. Donc L'UE est donc bien alimentée.
La pluie a fait son retour donc fini les tests.
Je pense que je pourrais pas réaliser moi-même la réparation car ça n'a pas l'air d'être un problème mécanique mais électronique.
Qu'en pensez-vous, merci.
Voici les références de ma clim réversible fonctionnant au gaz R22 installé en 2003 :
FUJITSU INVERTER
UI : ASY13PSACW
UE : AOY13PNAC
Après l'épisode de forte pluie et en raison de la forte baisse des températures, j'ai voulu faire fonctionner mon unité intérieure. Le voyant timer de couleur vert s'est mis à clignoter tandis que le voyant opération restait au rouge fixe et après plusieurs minutes la sécurité du tableau électrique s'est enclenchée.
J'ai réessayé le lendemain, et, comme la veille, ça disjoncte après plusieurs minutes (voyant timer clignotant) et je n'entends pas l'unité extérieure se mettre en route. Si j'arrête l'unité avec la télécommande, le voyant timer clignote quand même, et il faut que je baisse le fusible au compteur pour ne pas que ça disjoncte.
J'ai essayé de récupérer le code erreur affiché par l'unité intérieure en marche avant qu'elle ne fasse disjoncter le tableau.
En appuyant sur le bouton "test" de la télécommande, la Led OPÉRATION clignote rapidement alors que la Led TIMER clignote deux fois lentement suivi d'une pause et recommence le cycle : clignote deux fois lentement et pause... quelques minutes après, le tableau électrique disjoncte.
J'ai récupéré les codes erreurs pour les muraux modèles ASY9 et ASY12 (La mienne est le ASY 13).
Diagnostic : Erreur transmission du signal retour au démarrage.
J'ai ensuite ouvert l'UE.
Avec les fortes pluies, la laine de roche qui enveloppe le compresseur était un peu humide. J'ai séché autant que j'ai pu avec un sèche cheveux et ainsi que les connectiques au cas où.
En la mettant en marche, le ventilo ne démarre pas ni le compresseur. A se demander si elle est alimentée. Et pourtant ça disjoncte au tableau électrique quelques minutes après.
En déconnectant le moteur du ventilo de la carte, ainsi que le compresseur ça disjoncte quand même.
J'ai constaté qu'une led rouge a clignoté 9 fois rapidement sur 2 cycles avant que ça disjoncte. Donc L'UE est donc bien alimentée.
La pluie a fait son retour donc fini les tests.
Je pense que je pourrais pas réaliser moi-même la réparation car ça n'a pas l'air d'être un problème mécanique mais électronique.
Qu'en pensez-vous, merci.
02 novembre 2018 à 22:43
Réponse 7 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonjour,
D'après votre description du problème cela me semble bien le compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après votre description du problème cela me semble bien le compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2018 à 08:13
Réponse 8 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
J'ai profité hier d'un peu d'ensoleillement pour ouvrir l'UE afin d'aérer les parties humides et vérifier les connectiques.
En fin d'après-midi, nouveau test.
L'UE ne répond toujours pas. Le ventilo ne se met pas en route et le compresseur non plus.
L'UI affiche toujours le même code erreur : Erreur transmission du signal retour au démarrage.
En revanche, ça ne disjoncte plus et la led rouge fixée sur la carte à l'intérieur de lUE ne clignote plus.
J'ai constaté aussi que lorsque je mets en fonction l'unité intérieure à l'aide du bouton poussoir situé vers les filtres, le voyant timer ne clignote pas de suite mais plus tard, contrairement à l'emploi de la télécommande où il clignote de suite.
Vous pensez toujours que le compresseur soit HS malgré que ça ne disjoncte plus ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
J'ai profité hier d'un peu d'ensoleillement pour ouvrir l'UE afin d'aérer les parties humides et vérifier les connectiques.
En fin d'après-midi, nouveau test.
L'UE ne répond toujours pas. Le ventilo ne se met pas en route et le compresseur non plus.
L'UI affiche toujours le même code erreur : Erreur transmission du signal retour au démarrage.
En revanche, ça ne disjoncte plus et la led rouge fixée sur la carte à l'intérieur de lUE ne clignote plus.
J'ai constaté aussi que lorsque je mets en fonction l'unité intérieure à l'aide du bouton poussoir situé vers les filtres, le voyant timer ne clignote pas de suite mais plus tard, contrairement à l'emploi de la télécommande où il clignote de suite.
Vous pensez toujours que le compresseur soit HS malgré que ça ne disjoncte plus ?
Cordialement.