Bonjour,
Mon installation Hitachi : RAM53NP3A et 3 splits RAK18QPA.
J'ai démarré le Chauffage depuis quelques semaines, et je constate par hasard que lorsque j'essaie d'utiliser le mode ventilation sur un split (je voulais le faire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de câblage), les 2 autres en marche en mode chauffage, ce split s'ouvre et démarre, puis s'arrête et se ferme, alors qu'il est toujours affiché "en marche, Ventilation" sur la télécommande.
Mon installation Hitachi : RAM53NP3A et 3 splits RAK18QPA.
J'ai démarré le Chauffage depuis quelques semaines, et je constate par hasard que lorsque j'essaie d'utiliser le mode ventilation sur un split (je voulais le faire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de câblage), les 2 autres en marche en mode chauffage, ce split s'ouvre et démarre, puis s'arrête et se ferme, alors qu'il est toujours affiché "en marche, Ventilation" sur la télécommande.
19 décembre 2013 à 15:25
Forum dépannage réponse 1
Multisplit Hitachi incompatibilité mode ventilation et mode chauffage ?
Bonjour.
Normalement Hitachi est une bonne marque.
En principe il faut mettre toutes les machines dans le même mode chaud ou froid, si deux UI sont dans un des modes en principe si la 3ème est simplement en ventilation celle-ci doit fonctionner simplement en ventilation.
Mais, il y a un mais, il se peut que, en principe quand on produit du chaud sur tout un ensemble, si vous mettez en ventilation simplement une pièce et pour une question technique celle qui est en ventilation seule stoppe, car il y aurait une production de chaud dans la pièce qui ne serait pas nécessaire, les sondes doivent faire leur travail.
Les constructeurs ont leur propre logique. Mais d'autres avis seront surement en compléments de mes dires.
Normalement Hitachi est une bonne marque.
En principe il faut mettre toutes les machines dans le même mode chaud ou froid, si deux UI sont dans un des modes en principe si la 3ème est simplement en ventilation celle-ci doit fonctionner simplement en ventilation.
Mais, il y a un mais, il se peut que, en principe quand on produit du chaud sur tout un ensemble, si vous mettez en ventilation simplement une pièce et pour une question technique celle qui est en ventilation seule stoppe, car il y aurait une production de chaud dans la pièce qui ne serait pas nécessaire, les sondes doivent faire leur travail.
Les constructeurs ont leur propre logique. Mais d'autres avis seront surement en compléments de mes dires.