Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
2257
Problème Forum Climatisation : Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Bonjour.
Sur ma clim réversible Mitsubishi branchée mais non en fonctionnement un bruit de fort passage de courant ou ressemblant à celui d'un gros transfo se fait entendre.
Qu'est-ce que cela pourrait être ?
Sinon pour l'instant tout fonctionne normalement mais il me semble qu'au début ce bruit n'existait pas, du coup lorsque je ne chauffe pas, je coupe le contact au disjoncteur.
Merci de vos réponses.
Sur ma clim réversible Mitsubishi branchée mais non en fonctionnement un bruit de fort passage de courant ou ressemblant à celui d'un gros transfo se fait entendre.
Qu'est-ce que cela pourrait être ?
Sinon pour l'instant tout fonctionne normalement mais il me semble qu'au début ce bruit n'existait pas, du coup lorsque je ne chauffe pas, je coupe le contact au disjoncteur.
Merci de vos réponses.
22 décembre 2013 à 10:31
Problème bruit clim réponse 1
Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Bonjour,
Je suppose que vous parlez de l'UE ?
Référence de l'appareil ?
Je suppose que vous parlez de l'UE ?
Référence de l'appareil ?
22 décembre 2013 à 15:16
Problème bruit clim réponse 2
Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Bonjour.
Alors là, Dom a peut être une réponse.
Alors là, Dom a peut être une réponse.
22 décembre 2013 à 15:33
Problème bruit clim réponse 3
Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Oui c'est bien l’unité extérieure qui fait ce bruit.
La référence de la clim : PUHZ- RP4VHA Mitsubishi.
La référence de la clim : PUHZ- RP4VHA Mitsubishi.
22 décembre 2013 à 16:49
Problème bruit clim réponse 4
Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Bonjour.
PL me fait beaucoup d'honneur, j'espère être à la hauteur ! En guise de réponse, voici déjà 2 questions ! :-)
1/ Laissez dans cet état (de bruit) pendant 30 mn ou une heure, puis ouvrez le carter, COUPEZ LE COURANT et cherchez quelque chose de chaud. Le compresseur, divers composants de la carte électronique (ou des cartes), l'inductance (genre de transfo avec 2 fils) qui doit se trouver + ou - cachée (grosse comme 2 ou 3 œufs), le(s) moteur(s) de ventilateur(s).
2/ Essayez de quantifier au compteur EDF la consommation de la clim : éteignez un maximum de choses, dont les intermittents comme les frigos/congélos, faites une mesure de consommation clim branchée mais au repos, puis sitôt après une mesure clim déconnectée. La différence donnera la conso de la clim au repos. Pour un monosplit, cela ne devrait pas dépasser 20 W, à moins qu'il y ait une résistance de carter.
Vous pouvez aussi remettre le courant, capot enlevé, et PRUDEMMENT tenter de localiser à l'oreille la source du bruit. Il se peut que ce soit l'inductance citée plus haut, mais au repos cela me surprend un peu. En revanche, si c'est la bobine de la vanne 4 voies, ce n'est pas grave : elle est généralement alimentée en 230 AC, et peut vibrer un peu.
Cordialement, Dom.
PL me fait beaucoup d'honneur, j'espère être à la hauteur ! En guise de réponse, voici déjà 2 questions ! :-)
1/ Laissez dans cet état (de bruit) pendant 30 mn ou une heure, puis ouvrez le carter, COUPEZ LE COURANT et cherchez quelque chose de chaud. Le compresseur, divers composants de la carte électronique (ou des cartes), l'inductance (genre de transfo avec 2 fils) qui doit se trouver + ou - cachée (grosse comme 2 ou 3 œufs), le(s) moteur(s) de ventilateur(s).
2/ Essayez de quantifier au compteur EDF la consommation de la clim : éteignez un maximum de choses, dont les intermittents comme les frigos/congélos, faites une mesure de consommation clim branchée mais au repos, puis sitôt après une mesure clim déconnectée. La différence donnera la conso de la clim au repos. Pour un monosplit, cela ne devrait pas dépasser 20 W, à moins qu'il y ait une résistance de carter.
Vous pouvez aussi remettre le courant, capot enlevé, et PRUDEMMENT tenter de localiser à l'oreille la source du bruit. Il se peut que ce soit l'inductance citée plus haut, mais au repos cela me surprend un peu. En revanche, si c'est la bobine de la vanne 4 voies, ce n'est pas grave : elle est généralement alimentée en 230 AC, et peut vibrer un peu.
Cordialement, Dom.
22 décembre 2013 à 18:55
Problème bruit clim réponse 5
Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Merci, je vais vérifier cela à plus.
23 décembre 2013 à 08:17
Problème bruit clim réponse 6
Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Bonjour.
Je vous souhaite de bonnes et de joyeuses fêtes, à tous les frigoristes et électroniciens !! qui donnent de leur temps pour aider à résoudre les problèmes et la connaissance du fonctionnement des climatisations.
Merci encore à vous.
Cordialement. cathars.
Je vous souhaite de bonnes et de joyeuses fêtes, à tous les frigoristes et électroniciens !! qui donnent de leur temps pour aider à résoudre les problèmes et la connaissance du fonctionnement des climatisations.
Merci encore à vous.
Cordialement. cathars.
23 décembre 2013 à 10:09
Problème bruit clim réponse 7
Problème clim réversible Mitsubishi fait un bruit ressemblant à un transfo
Merci Cathars c'est sympa. Bonnes fêtes à vous aussi et aux autres secouristes du forum ! Sans oublier toute l'équipe Bricovidéo.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.