Bonjour.

Si votre clim est en mode froid, certainement un problème de d’évacuation condensat bouché, dans ce cas accéder à l’évacuation située dans l'UI en principe à droite en dessous de la batterie de l'UI, et en ayant préalablement retiré la façade, souffler dedans à l'aide de votre propre souffle ou encore avec une soufflette et compresseur d'air, si vous avez une pompe de relevage celle-ci est peut être HS à vérifier en mettant de l'eau doucement sur la batterie ceci est valable aussi pour la réponse précédente et voir ce qui se passe.
Si tout fonctionne il se peut que ce soit les tubes frigos qui soient mal isolés dans ce cas reprendre correctement l'isolation avec un matériaux adapté comme de la bande armaflex que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
17 novembre 2014 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème clim murale Johnson Controls coule à l'intérieur

Bonjour. Suivant les régions entre 100 et 150€.
17 novembre 2014 à 07:42
forum consulter ce sujet Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

Publicité

Bonjour.
Comme dit par paulmarie la soufflerie ne s’arrêtera pas, c'est une norme, une fois la température atteinte la vitesse se met au mini, afin de brasser l'air et pour la sonde de reprise.
Toutefois peut-être qu'en mettant une commande à fils il y a plus de critères de fonctionnement, il est peut-être possible de couper cette ventilation. Se renseigner auprès du constructeur.
17 novembre 2014 à 07:40
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Airton

Bonsoir.
Je ne comprends pas votre réponse : 3 leds sur quoi, UI ou UE ?
16 novembre 2014 à 18:47
forum consulter ce sujet Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX

Bonsoir.
La sonde qui est dans un doigt de gant sur les tubes correspond à la sonde de tuyauterie dans le tableau, sert pour le démarrage de la ventilation UI en mode chaud et de sonde antigel en mode froid, il arrive souvent que cette sonde car elle travaille dans des plages importantes.
L'autre sonde en reprise d'air, sonde d'air dans le tableau sert à l'enclenchement du compresseur.
Donc il vous faut un appareil de mesure électronique positionné en ohmmètre, savoir la température de la sonde avec un thermomètre électronique si possible en fonction de celle-ci effectuer la mesure ohmique de la sonde par rapport au tableau.
16 novembre 2014 à 18:42
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonsoir.
Le poids de gaz est affiché sur la plaque signalétique apposée sur l'UE, plus en suivant les longueurs de tube entre chaque unité UE et UI.
Exemple si votre installation contient 3.8 kg, elle est prévue par exemple pour 25 m de tube total (on ne compte qu'un seul aller entre UI et UE) un seul tube entre UI et UE on fait le total si par ex il y a 40 m.
40-25 = 15 m en principe on rajoute 20 gr par mètre supplémentaire 15x20 = 300 gr.
Il y a quand même une lg maximum à respecter entre UI/UE et une lg totale.
Il faut lire les descriptions dans la notice de montage.
16 novembre 2014 à 17:59
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonsoir.
Le fait de mettre les manomètres ne contrôle en aucun cas la quantité de gaz, il faut le retirer, le peser, si ok avec le poids suivant les préconisations constructeur. Ce poids ainsi que le type de gaz est affiché sur la plaque signalétique collée sur l'UE. Les manomètres vont quand même vous donner une indication, en mode froid si l'installation tourne aux alentours de 7/8 bars on peut dire qu'elle fonctionne normalement mais ces mesures peuvent être faussées en fonction des températures ext/int.
16 novembre 2014 à 17:32
forum consulter ce sujet Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX

Bonsoir.
E 3 = activation du pressostat HP (HPS) dans l'unité extérieure.
Faire un essai sur la commande en ventilation seule ; il doit y avoir deux vitesses low et high, vérifier si le filtre est propre.
Si tout est ok, nous dire ce qui se passe.
16 novembre 2014 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable

Bonjour.
Il n'y a pas de contre indication, ce sont je crois les mêmes performances, mais un peu plus cher.
16 novembre 2014 à 15:47
forum consulter ce sujet Utilisation de gaines souples rectangulaires pour VMC

Bonjour.
Moyennement / très / Chaude ?
Pouvez-vous laisser vos doigts sur le gros tube ?
Il faudrait tester les sondes de l'UI concernée.
Clim LG valeurs sondes.pdf

16 novembre 2014 à 11:43
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour.
Je n'ai pas les valeurs des sondes pour Zénith, (si quelqu'un les a ?), mes réf seront celles de Daikin 10.5 kg ohms = 40°C, par contre 164 ohms ? normalement les valeurs devraient être aux alentours de 21.85 kg ohms = 23°C pour les deux sondes.
16 novembre 2014 à 09:36
forum consulter ce sujet Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc

Bonjour.
Comment avez-vous contrôlé le gaz ?
16 novembre 2014 à 08:59
forum consulter ce sujet Pas de chaud ni de froid sur clim Samsung AQV12PSBX

Bonjour.
L'idée de Dom est à suivre.
Un manque de gaz serait à l'origine du défaut. En effet la quantité sert aussi à refroidir le compresseur.
S'il en manque le compresseur va surchauffer et à un moment donné couper en sécurité sonde, ou klicson.
Cette coupure va se faire plus ou moins dans le temps par ex la nuit les températures étant plus basses votre installation fonctionnera plus longtemps.
Normalement la température de soufflage est environ 60°C donc la température relevée est insuffisante et surtout si vous pouvez mettre les doigts sur les tubes.
Il faut savoir aussi, que si toutes les UI sont en fonctionnement les performances de température de soufflage vont diminuer.
16 novembre 2014 à 08:34
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonjour. J'ai retrouvé. J'espère que cela répondra à vos questions.

analyse des parametres de fonctionnement d une installation frigo.pdf
15 novembre 2014 à 12:08
forum consulter ce sujet Climatiseur mauvaise quantité de gaz quelle incidence

Bonjour.
J'ai changé la carte elle était tellement cramée.
Mais dans ma société on change systématiquement les cartes, on ne répare pas.
Pour l'IGBT si Dom passe par là il sera plus à même pour vous conseiller dans cette partie.
En ouvrant peut-être un autre post, avec de belles photos recto verso de cette carte.
15 novembre 2014 à 08:38
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonsoir.
Citation :
et pour autant, l'air qui est soufflé, n'est pas très chaud !

= cela contrarie ce que vous dites avant 50°C.
Un peu juste ! plutôt vers les 55/60°C au bout de 15/20 mn de fonctionnement, mais c'est pas mal quand même sur un multi quand tout est en fonctionnement.
Je pencherai surtout pour un problème d'isolation, d'ailleurs souligné par vous, et celle-ci est primordiale pour un fonctionnement normal de toutes installations, que ce soit aussi pour un système chaudière fioul ou gaz.
Il faut voir la configuration de votre maison, exposition, N/S/E/O comment sont positionnées les UI, en gros un bilan thermique a-t-il été fait ?
14 novembre 2014 à 17:53
forum consulter ce sujet Comment bien utiliser pompe à chaleur air/air

Bonsoir.
Vive la Chine !! lol lol
Je ne connais pas tous les diamètres des axes et systèmes de fixation.
En fait il faudrait des photos, les cotes ou mesures de l’hélice, diamètre de l'axe.
Il faut la démonter. Il est peut possible d'adapter une hélice, soit la même,ou quelque chose de similaire de chez un autre constructeur...
14 novembre 2014 à 17:39
forum consulter ce sujet Hélice cassée climatisation murale réversible

Bonjour.
Voici la doc : Sanyo Flexi Multi.pdf
14 novembre 2014 à 16:55
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonjour.
"Le problème est que je ne peux pas avoir accès à l'UI". Ah bon pourquoi ?
Il va falloir, sinon c'est au petit bonheur la chance pour déterminer la partie et pièce incriminée qui est en défaut d'isolement.
14 novembre 2014 à 15:18
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement

Bonjour.
Normalement il doit y avoir 4 vannes dans l'UE sur chaque départ des UI, mais comme ça fonctionne en mode froid, je verrais bien un problème sur la carte de l'UE qui ne donnerait pas l'ordre d'ouverture de la vanne du circuit concerné.
Faire un essai mettre ne fonctionnement une seule UI en mode chaud, qui fonctionne normalement, puis en faisant attention car cela peut être très chaud, toucher le gros tube de départ, cela permet aussi de repérer les circuits, être patient, attendre 10/15 minutes entre chaque intervention, ensuite une autre qui fonctionne normalement, jusque la dernière qui ne fonctionne pas, si n'arrive pas à chauffer on se rapproche du problème.
14 novembre 2014 à 15:14
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour.
J'ai eu le cas chez un client récemment, en fait la carte de régulation a cramé, shuntant le démarrage compresseur, mais ne régulait pas la ventilation de l'UE (coupure HP) car carte électronique matériel un peu plus sophistiqué que le vôtre.
"Hors tension" Il faudrait ouvrir l'UE et je dirais mettre le nez dessus afin déjà de sentir une odeur de brûlé par ex ou chauffe intense.
Pour vous dire, il est assez fréquent et bien sûr sans accuser qui que ce soit, et de profiter de telle ou telle situation, qu'à la suite de soucis de distribution électrique qu'il y ait ce genre de problème, surtout avec des baisses et montées subites de courant ces machines ont du mal à accuser le coup.
14 novembre 2014 à 14:56
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonjour.
L’hélice de quoi ? UI ou UE ?
C'est le problème de ces marques, pour trouver les pièces détachées, aie aie aie !
La référence complète de vos unités serait bien.
14 novembre 2014 à 14:44
forum consulter ce sujet Hélice cassée climatisation murale réversible

Bonjour.
J'ai envoyé une réponse et apparemment n'est pas passée. Pas grave.
Ce serait la carte mère de l'UE qui serait HS.
14 novembre 2014 à 08:34
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonjour.
Le soufflage n'est pas mal, cela aurait été mieux aux alentours des 55/60°C.
Mais effectivement si on simule la température demandée simplement en demandant 20°C et que l'on mette la sonde dans sa main (temp de la surface de la peau env 32°C) et que l'UI continue de fournir du chaud ?
Je pencherai donc vers une carte de l'UI ou de l'UE défectueuse. Avez-vous la marque et les réf des machines ?
14 novembre 2014 à 08:24
forum consulter ce sujet Fonctionnement d'un climatiseur inverter

Bonsoir.
J'ai répondu mais apparemment ce n'est pas passé ?
Donc le problème ERDF est lié à votre souci ? Et votre épouse ayant réarmé le système, peut-être sans le vouloir ! A donc tout remis en service ?
13 novembre 2014 à 20:26
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonsoir.
Donc le souci est autre, 250 W par m² cela devrait être largement suffisant ! shocked
1: mettre la température demandée au minimum. Normalement la PAC devrait s’arrêter, pour expliquer la régulation de température.
2 : qui a fait l'installation ?
3 : sinon la possibilité est qu'il y ait un manque de gaz. A quelle température est le soufflage en mode chaud à fond en mode ventilation, ainsi que la température ?
13 novembre 2014 à 20:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement d'un climatiseur inverter

Bonsoir.
J'ai un tableau mais il faut que je le retrouve. Patience. dizzy
13 novembre 2014 à 18:08
forum consulter ce sujet Climatiseur mauvaise quantité de gaz quelle incidence

Bonsoir.
Vous avez mal lu, car clim inverter ou pas, une fois la température atteinte, un appareil quel qu'il soit, doit couper en régulation, si ce n'est pas le cas et surtout en système PAC, en l’occurrence, c'est que le matériel est mal adapté voire sous puissant. Comme une chaudière le principe est le même, surconsommation, et aucun intérêt d'avoir tel ou tel type de matériel.
La gestion se fait par la sonde de reprise d'air ou si commande filaire par ex, reprise ou sonde d'ambiance.
13 novembre 2014 à 18:04
forum consulter ce sujet Fonctionnement d'un climatiseur inverter

Bonsoir. Oui, ludo36 et alors ; que peut-on faire ?
A notre invité aussi car j'ai du mal à comprendre et surement encore moins pour aglmd !!! Une doc peut-être ! smile
12 novembre 2014 à 20:23
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

Bonsoir.
Bon et bien ce n'est pas grave alors. sweat biggrin biggrin
12 novembre 2014 à 20:18
forum consulter ce sujet Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable

Bonsoir Patrice.
C'est vrai, vous aviez déjà évoqué ce "problème" sur le site.
Mais bon il se peut que l'on puisse faire avancer les choses.... shocked
12 novembre 2014 à 20:17
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonsoir.
Citation :
J'ai débranché la terre de la ligne principale.

Oui mais cela ne correspond pas à la logique et donc la suite de la recherche ! Nous sommes au point de départ ! Laisser la terre branchée au tableau général, débrancher celle de l'UI, faire un essai de fonctionnement chaud et voir ce qui se passe ???
12 novembre 2014 à 18:24
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement

Bonsoir.
Oui normalement, je me rappelle plus avec LG.
Il doit y avoir un bouton de secours, en façade ou avec un "trombone" dans un petit trou, smile cela dépend des marques, en principe réglé sur 23 °C en mode automatique.
Et si cela fonctionne la carte de réception est probablement HS, vérifier quand même votre récepteur de l'UI incriminée avec une qui fonctionne normalement.
Pour la commande. Prendre votre smartphone, ou un appareil photo numérique mettre la commande devant celui-ci en mode photo, si en appuyant sur n'importe quel bouton vous voyez un led violet sur l’écran : la commande est OK, si non, changer les piles et faire à nouveau un essai.
Donc si le mode secours fonctionne, et la commande sans fils, il ne reste effectivement que le récepteur ???.
12 novembre 2014 à 18:15
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonsoir.
Parfois il fait froid dans le sud il ne faut pas croire tout ce que l'on voit lol, et à Paris c'est parfois surprenant. cry
Il faut nous dire quelles sont les leds qui clignotent en façade et combien de fois, sinon voir dans l'UE les leds qui clignotent et combien de fois ?
Déjà répondu. Mettre toutes les UI dans le même mode CHAUD par exemple.
Sinon les UI vont jongler dans un système de priorité froid / chaud / froid...
12 novembre 2014 à 17:51
forum consulter ce sujet Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bonsoir.
Tout ce que vous dites est parfaitement logique ! smile
C'est le problème du gainable et d'une seule commande, bref une histoire sans fin... mad
Je ne connais pas la marque et les références de vos machines, mais une commande dans chaque pièce avec un volet est parfaitement faisable ?
Votre installateur aurait dû vous conseiller un peu mieux que ce qu'il vous a posé. sweat
En attendant une inversion de la commande dans la pièce nord, serait déjà pas trop mal shy mais cela n'est que provisoire car l'été arrive, et le phénomène inverse va se produire logique aussi NON !
12 novembre 2014 à 17:41
forum consulter ce sujet Interchanger volet motorisé télécommande principale est-ce possible

Bonsoir.
Défaut 07=Mode chaud froid simultané. Ce qui veut dire le votre UI est en mode froid, et que les autres sont en mode chaud ?
Il se peut que la réception et que l'ordre ne soit pas pris en compte.
Seulement sur cette UI faire un essai de fonctionnement : ventilation, froid chaud, Nous dire ce qui se passe.
11 novembre 2014 à 20:44
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonsoir.
Je n'ai aucun code défaut correspondant au votre, les leds 301 302 éteintes et 303 fixe fonctionnement normal. Ensuite la led 304 doit clignoter un nbr de X. Alors cela veut peut être dire que le système est en temporisation avant démarrage du compresseur.

Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit :
- Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.

Vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
- Débrancher la borne D
- Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.

Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
- Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé
- Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.
Si tout est OK il est possible qu'une sonde "décalée" ne donne pas l'autorisation de démarrage de la ventilation. Lors de la demande de chaud, les volets s'ouvrent t-ils? Et une fois que le chaud est bien en service la batterie des 2 UI qui ne se mettent pas en service sont bien chaudes. Après tout ça nous verrons pour la suite.
11 novembre 2014 à 20:27
forum consulter ce sujet 2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5

Bonsoir.
C'est une option ? Car en principe c'est programmable avec la commande à fils ?
11 novembre 2014 à 17:47
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

Re. Les schémas sont en principe pour l'UI dans la façade ou derrière le capot de protection électrique.
Pour l'UE sous le capot du dessus.
11 novembre 2014 à 17:44
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement

Bonsoir.
OK, oui c'est normal, il peut y avoir plusieurs litres d'un seul coup.
Par contre si les températures extérieures sont au dessus de 5°C voir plus et que les dégivrages sont assez fréquents, signe précurseur d'un manque de gaz.
A cause d'un défaut d'isolement, un passage de courant s'effectue un peu partout dans les machines, de l'électrolyse, usure prématurée et suivant les métaux des fuites peuvent se créer surtout les tubes frigos.
Et engendrer des défauts cartes, et voire plus.
L'UE étant alimentée par votre câble "générale clim" et que l'alimentation de l'UI étant alimentée par le câble de liaison donc la terre venant de l'UE, c'est pourquoi, je vous ai proposé d'enlever la terre de l'UI avant de monter à 3 m de hauteur.
Pour savoir quel truc fait tout disjoncter : le compresseur, ventilo... il faut y aller par étapes, mais il est fréquent que ce soit le compresseur.
Mais cela ne veut rien dire du tout pour l'instant.
11 novembre 2014 à 17:39
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement

Bonsoir.
Aux alentour de 18 Bars. Mais cette pression est liée à la température extérieure, idem pour la température intérieure.
11 novembre 2014 à 16:10
forum consulter ce sujet Haute pression normale des installations au R410A

Bonjour.
D'accord donc le pressostat HP a fait son office.
Le kit arrêt ventilation ? Si vous avez un schéma ?
Si c'est un système inverter, normalement il y a une carte pour le fonctionnement du ventilo de l'UI.
11 novembre 2014 à 13:43
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

Bonjour.
Si tout est ok de ce côté, je ne vois que le pressostat HP, effectuer un test.
Hors tension, débrancher le connecteur et avec un multimètre positionné en ohmmètre, tester la continuité.
Il se peut qu'il y ait un excès de charge ou des incondensables.
11 novembre 2014 à 09:55
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

Bonjour.
1) y a-t-il un risque à faire fonctionner la clim de cette façon ? (l'unité extérieure est à 3 M du sol donc pas de risque d'électrocution), A partir du moment ou enlève la terre, oui bien sûr le risque zéro n'existe pas.

3) l'absence de condensats correspond-il à un fonctionnement dégradé (puissance de chauffe réduite).
En mode chauffage il n'y a pas de condensat, dans l'UI, donc le manque de puissance n'existe pas. Il y a juste le dégivrage sur l'UE dans un cycle, ou si la température extérieure est basse.

2) est-ce qu'un diagnostic est possible à partir de ces constatations ?

Tout est dit dans le titre. Vous avez trouvé la panne = un défaut d'isolement.
Afin de se rapprocher de la panne, débrancher la terre en 1er dans l'UI si disjonction, débrancher celle de l'UE, attention hors tension, sinon si ça chatouille.
Si la disjonction, se fait dans l'UE, toujours hors tension, débrancher la terre de chaque élément électrique, 1x1 le moteur ventilateur, le compresseur , la V4V, si pas de disjonction sur l'un de ces 3 éléments, vous aurez trouvez.
Si c'est dans l'UI : moteur de ventilation, moteurs des volets.
11 novembre 2014 à 09:31
forum consulter ce sujet Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement

Bonjour.
Comme dit par Dom toutes les UI doivent être dans le même mode, chaud par exemple, ensuite, l'UI s'ouvre, souffle (parfois) 10 S, puis s’arrête, le compresseur se met en service, et une fois que la température atteint 37°C la ventilation de l'UI commence à souffler, cela le faire sur une UI la plus près de l'UE, ensuite démarrer l'UI la plus éloignée.
Nous dire ce qui se passe.
11 novembre 2014 à 09:04
forum consulter ce sujet Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud

Bonjour.
Peut-être une panne ponctuelle ? Cela arrive parfois !
11 novembre 2014 à 08:54
forum consulter ce sujet Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable

Bonjour.
Exactement Dom.
Lors du dégivrage, l'UE du dessus va couler sur celle du dessous.
A moins de mettre un bac avec un écoulement.
11 novembre 2014 à 08:52
forum consulter ce sujet Quelle distance entre 2 groupes extérieurs installation clim

Bonsoir.
Je révise un peu ma synthèse, il se peut et fort probable que étant donné que votre UI est en hauteur et n'ayant rien inventé la chaleur monte, donc la temp est en reprise en hauteur sur la sonde de reprise de l'UI, si il y a possibilité de mettre la sonde dans la commande à distance, si bien sûr posée judicieusement sur une hauteur régulée.
10 novembre 2014 à 15:02
forum consulter ce sujet Problème température demandée avec télécommande clim LG

Bonjour.
Ce n'est pas parce-que la clim a été soi-disant contrôlée que celle-ci fonctionne correctement !
Comment cela a été fait ?
Récupération de gaz ? Poids exact suivant préconisation constructeur ! Si par ex: 2.585 de gaz ce n'est pas 2 kg ou 5 kg tout cela se calcule.
Test azote à 28 bars mini pour recherche de fuites éventuelles ?
Tirage au vide ???
Il se peut qu'il y ait des incondensables. Donnant ainsi une montée importante en température et les sondes ou pressostat de sécurité faisant leur effet ! Donc sécurité !!.
En règle générale les données d'une commande ne sont pas changées sauf si quelqu'un a fait joujou avec....
10 novembre 2014 à 14:42
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02

Bonjour. P1= Dépassement de temp de l'UI
Manque de gaz ou sonde défectueuse. Effectuer une mesure 20 kg ohms = 25 °C et 25 kg ohms =20°C
10 novembre 2014 à 14:27
forum consulter ce sujet Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc