Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
2499
Question conseils dépannage climatisation : Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
Bonjour.
Je reviens sur le forum pour le problème suivant :
Erreur P2 à l'affiche console intérieure.
Climatiseur réversible Saunier Duval modèle SH 1035NH
Voilà quand je coupe le matin pour aérer je remets la clim en route et tout est ok même à 23 degrés demandés.
Puis plus tard quand le froid dehors arrive alors là des fois il chauffe à la console mais dehors le groupe ne se met pas en route et là erreur P2.
Puis j’entends un clic dehors sur l'unité extérieure et retour à la normale et ainsi de suite.
J'ai pris une photo de la carte du compresseur il y a une résistance qui me parait bizarre !!! Voir flèche noire.
J'ai vérifié si fuite avec une bombe mais RAS.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens sur le forum pour le problème suivant :
Erreur P2 à l'affiche console intérieure.
Climatiseur réversible Saunier Duval modèle SH 1035NH
Voilà quand je coupe le matin pour aérer je remets la clim en route et tout est ok même à 23 degrés demandés.
Puis plus tard quand le froid dehors arrive alors là des fois il chauffe à la console mais dehors le groupe ne se met pas en route et là erreur P2.
Puis j’entends un clic dehors sur l'unité extérieure et retour à la normale et ainsi de suite.
J'ai pris une photo de la carte du compresseur il y a une résistance qui me parait bizarre !!! Voir flèche noire.
J'ai vérifié si fuite avec une bombe mais RAS.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2014 à 17:12
Réponse 1 forum dépannage
Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
Bonsoir.
Pour avoir les codes pannes de cette marque, là il faut être fort ? Si quelqu'un peut les avoir je suis preneur.
Pour moi la résistance (?) est en bon état, mais dom pourra peut-être nous en dire plus.
La PAC a fonctionné correctement toute la nuit ?
Là, une explication supplémentaire serait la bienvenue, car comment une UI peut chauffer si l'UE n'est pas en service ?
Le clic que vous devez entendre doit être soit un relais soit un contacteur servant à l'enclenchement du compresseur, ou encore la V4V qui s'enclenche pour le démarrage chaud.
Ce qui m'inquiète est votre "et ainsi de suite." Là aussi un peu plus de détails, afin d'affiner la compréhension.
La PAC redémarre-t-elle normalement et fournit-elle du chaud ?
Pour avoir les codes pannes de cette marque, là il faut être fort ? Si quelqu'un peut les avoir je suis preneur.
Pour moi la résistance (?) est en bon état, mais dom pourra peut-être nous en dire plus.
Citation :
Quand je coupe le matin pour aérer je remets la clim en route et tout est ok même à 23 degrés demandés.
La PAC a fonctionné correctement toute la nuit ?
Citation :
Puis plus tard quand le froid dehors arrive alors là des fois il chauffe à la console mais dehors le groupe ne se met pas en route et la erreur P2.
Là, une explication supplémentaire serait la bienvenue, car comment une UI peut chauffer si l'UE n'est pas en service ?
Citation :
Puis j’entends un clic dehors sur l'unité extérieure et là retour à la normale et ainsi de suite.
Le clic que vous devez entendre doit être soit un relais soit un contacteur servant à l'enclenchement du compresseur, ou encore la V4V qui s'enclenche pour le démarrage chaud.
Ce qui m'inquiète est votre "et ainsi de suite." Là aussi un peu plus de détails, afin d'affiner la compréhension.
La PAC redémarre-t-elle normalement et fournit-elle du chaud ?
06 novembre 2014 à 20:24
Réponse 2 forum dépannage
Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
Bonjour.
La PAC fonctionne quand bon lui semble, en clair pendant 5 h pas de souci et des fois c'est moins avec le code P2 à chaque fois.
UI, a 5 leds vertes, ce qui indiquent que normalement UE doit se mettre en route. Or ce n'est pas le cas, du coup j'ai la température d'afficher puis les leds vertes viennent et comme le compresseur démarre pas, UI se ferme et erreur P2.
Quand UI revient en mode chauffage sans se mettre en route juste affichage de la temp, alors là j'entends un clic dehors sur UE.
Du coup il peut faire ça longtemps et des fois l'UE se met en route et là miracle ça chauffe.
J'espère avoir été assez clair.
La PAC fonctionne quand bon lui semble, en clair pendant 5 h pas de souci et des fois c'est moins avec le code P2 à chaque fois.
UI, a 5 leds vertes, ce qui indiquent que normalement UE doit se mettre en route. Or ce n'est pas le cas, du coup j'ai la température d'afficher puis les leds vertes viennent et comme le compresseur démarre pas, UI se ferme et erreur P2.
Quand UI revient en mode chauffage sans se mettre en route juste affichage de la temp, alors là j'entends un clic dehors sur UE.
Du coup il peut faire ça longtemps et des fois l'UE se met en route et là miracle ça chauffe.
J'espère avoir été assez clair.
06 novembre 2014 à 22:34
Réponse 3 forum dépannage
Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
Bonjour.
Hors tension effectuer un resserrage complet des connexions électriques, UI Et UE, une vérification des connecteurs électroniques sur les platines UI et UE, puis faire à nouveau un essai.
Alors il y a aussi, si vous entendez un clic dans l'UE et que l'UI stoppe et cela assez fréquemment il se peut que ce soit un dégivrage, donc dans ce cas et plus les températures baissant = manque de gaz.
Hors tension effectuer un resserrage complet des connexions électriques, UI Et UE, une vérification des connecteurs électroniques sur les platines UI et UE, puis faire à nouveau un essai.
Alors il y a aussi, si vous entendez un clic dans l'UE et que l'UI stoppe et cela assez fréquemment il se peut que ce soit un dégivrage, donc dans ce cas et plus les températures baissant = manque de gaz.
07 novembre 2014 à 11:47
Réponse 4 forum dépannage
Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
Bonjour et merci.
Je vais essayer les connexions.
Mais j'ai bien peur que ça soit le gaz en fait car si il fait froid dehors il a du mal à démarrer.
Cette nuit les températures étaient à 10 dehors et apparemment il a fonctionné.
Je vais essayer les connexions.
Mais j'ai bien peur que ça soit le gaz en fait car si il fait froid dehors il a du mal à démarrer.
Cette nuit les températures étaient à 10 dehors et apparemment il a fonctionné.
07 novembre 2014 à 11:59