Erreur E1 clim Saunier Duval SDH 1-060 M2N
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
5695
Question Forum Climatisation : Erreur E1 clim Saunier Duval SDH 1-060 M2N
Invité
Bonjour,
Mes 2 splits indiquent l’erreur E1.
Lors de travaux, j’ai coupé par inadvertance le câble d’alimentation (+ pilote) d’un des splits.
Depuis erreur "E1" sur les 2 splits.
J’ai commandé et installé une carte de contrôle d’occasion et ça ne marche pas plus...
- Y a t’il une manip spéciale à faire lors de l’installation d’une carte de contrôle, mis à part le branchement ? (Réf de la carte CE-KFR52W/BPT2N2-210)
- Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
Quelqu’un a t’il une idée pour me sortir de cette galère ?
Merci. :)
Mes 2 splits indiquent l’erreur E1.
Lors de travaux, j’ai coupé par inadvertance le câble d’alimentation (+ pilote) d’un des splits.
Depuis erreur "E1" sur les 2 splits.
J’ai commandé et installé une carte de contrôle d’occasion et ça ne marche pas plus...
- Y a t’il une manip spéciale à faire lors de l’installation d’une carte de contrôle, mis à part le branchement ? (Réf de la carte CE-KFR52W/BPT2N2-210)
- Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
Quelqu’un a t’il une idée pour me sortir de cette galère ?

Merci. :)
18 septembre 2019 à 22:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Erreur E1 clim Saunier Duval SDH 1-060 M2N
Bonjour. Erreur E1= problème de com entre UI et UE, du fait d'avoir coupé les câbles sur une seule UI, je pencherais pour la carte de votre UE.
A vérifier.
A vérifier.