Test étanchéité clim
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
5696
Question Forum Dépannage Climatisation : Test étanchéité clim
Bonjour,
Je souhaiterai votre avis sur plusieurs soucis que j'ai avec du matériel acheté pour le tirage au vide.
Mon premier souci est la pompe à vide équipée d'une électrovanne et d'un vacuomètre.
Elle ne tient absolument pas le vide. Une fois tirée sous vide l'aiguille du vacuomètre remonte en quelques heures vers la pression atmosphérique.
J'ai essayé plein de tuyaux ou bouchons différents.
Je me suis fait prêter une pompe à vide 1er prix Basic avec vacuomètre mais sans électrovanne et là aucun souci même 36h plus tard aucun souci d'étanchéité.
Le vacuomètre n'est pas le souci avec 2 manifolds différents je constate le même lent retour à la pression atmosphérique.
Lorsque je contacte le site qui me l'a vendu il me répond que c'est dû à l’électrovanne qui rend inévitable un retour d'air et que c'est tout à fait normal et que son produit n'est pas défectueux.
Je suppose que certains de ce forum sont équipés de pompe à vide avec électrovanne, avez-vous ce souci d'étanchéité ?
Deuxième souci je rencontre le même problème d'étanchéité avec le manifold acheté sur ce même site.
Je me suis fait aussi prêté un autre manifold 1er prix qui lui lors des tests n'a aucun souci.
Je sais ça paraît énorme 2 fois les mêmes problèmes d'étanchéité avec la même personne mais je vois promet avoir passé des jours à faire des tests croisés avec différents bouchons, flexibles, pompes etc. et le verdict est toujours le même les 3 flexibles de mon manifold et ben aucun n'est capable de garder le vide.
Du coup question bête mais je préfère la poser pour avoir des arguments avec le gérant du site.
Si vous tirez au vide vos flexibles et votre manifold et rien qu'eux vous avez une légère remontée en pression au bout de 24h ? Chez moi je suis proche d'un retour à la pression atmosphérique.
Cordialement.
Je souhaiterai votre avis sur plusieurs soucis que j'ai avec du matériel acheté pour le tirage au vide.
Mon premier souci est la pompe à vide équipée d'une électrovanne et d'un vacuomètre.
Elle ne tient absolument pas le vide. Une fois tirée sous vide l'aiguille du vacuomètre remonte en quelques heures vers la pression atmosphérique.
J'ai essayé plein de tuyaux ou bouchons différents.
Je me suis fait prêter une pompe à vide 1er prix Basic avec vacuomètre mais sans électrovanne et là aucun souci même 36h plus tard aucun souci d'étanchéité.
Le vacuomètre n'est pas le souci avec 2 manifolds différents je constate le même lent retour à la pression atmosphérique.
Lorsque je contacte le site qui me l'a vendu il me répond que c'est dû à l’électrovanne qui rend inévitable un retour d'air et que c'est tout à fait normal et que son produit n'est pas défectueux.
Je suppose que certains de ce forum sont équipés de pompe à vide avec électrovanne, avez-vous ce souci d'étanchéité ?
Deuxième souci je rencontre le même problème d'étanchéité avec le manifold acheté sur ce même site.
Je me suis fait aussi prêté un autre manifold 1er prix qui lui lors des tests n'a aucun souci.
Je sais ça paraît énorme 2 fois les mêmes problèmes d'étanchéité avec la même personne mais je vois promet avoir passé des jours à faire des tests croisés avec différents bouchons, flexibles, pompes etc. et le verdict est toujours le même les 3 flexibles de mon manifold et ben aucun n'est capable de garder le vide.
Du coup question bête mais je préfère la poser pour avoir des arguments avec le gérant du site.
Si vous tirez au vide vos flexibles et votre manifold et rien qu'eux vous avez une légère remontée en pression au bout de 24h ? Chez moi je suis proche d'un retour à la pression atmosphérique.
Cordialement.
19 septembre 2019 à 16:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Test étanchéité clim
Bonjour.
Je n'ai jamais eu confiance aux manos de vide sur une pompe à vide, pour les manos il faut quand même quelque chose de valable, généralement ce qui est vendu sur internet ne vaut pas grand chose, voire limite dangereux.
Ensuite le retour positif avec votre revendeur internet, à mon avis très compliqué.
Et oui si vous tirez au vide, seulement les manos, et que la pression remonte au bout de X temps il est certain qu'il y a un souci de fabrication, ou conception.
Je n'ai jamais eu confiance aux manos de vide sur une pompe à vide, pour les manos il faut quand même quelque chose de valable, généralement ce qui est vendu sur internet ne vaut pas grand chose, voire limite dangereux.
Ensuite le retour positif avec votre revendeur internet, à mon avis très compliqué.
Et oui si vous tirez au vide, seulement les manos, et que la pression remonte au bout de X temps il est certain qu'il y a un souci de fabrication, ou conception.
19 septembre 2019 à 20:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Test étanchéité clim
Bonjour.
Vérifiez le bon état de vos joints des flexibles.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez le bon état de vos joints des flexibles.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 septembre 2019 à 16:34