Problème température demandée avec télécommande clim LG
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
2500
Question forum climatisation : Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonjour,
J'ai un petit problème avec mon unité intérieure : modèle LG A12AWI NF2 Artcool Gallery - 3.5kW AIR Conditioner
Quand je demande la température de 22° avec la télécommande (t° intérieure de la pièce 19°) elle ne se met pas en route, il faut que je monte la t° de la télécommande à 25° 26° pour qu'elle s’enclenche (sonde intérieure changée pour rien, aucune fuite gaz, gaz changé).
Merci.
J'ai un petit problème avec mon unité intérieure : modèle LG A12AWI NF2 Artcool Gallery - 3.5kW AIR Conditioner
Quand je demande la température de 22° avec la télécommande (t° intérieure de la pièce 19°) elle ne se met pas en route, il faut que je monte la t° de la télécommande à 25° 26° pour qu'elle s’enclenche (sonde intérieure changée pour rien, aucune fuite gaz, gaz changé).
Merci.
06 novembre 2014 à 11:47
Réponse 1 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir.
Y a t-il un défaut quelconque ?
Lorsque vous effectuez cette demande de fonctionnement, les volets s'ouvrent-ils ?
Si oui il faut un peu de patience, attendre que le compresseur démarre, tempo de 2/3 mn, puis une fois que la température du fluide va monter, le ventilateur de l'UI va seulement commencer à démarrer 2/3 mn aussi.
Si les volets ne s'ouvrent pas, peut-être une mauvaise réception de l'info, ou piles à changer dans la commande.
Y a t-il un défaut quelconque ?
Lorsque vous effectuez cette demande de fonctionnement, les volets s'ouvrent-ils ?
Si oui il faut un peu de patience, attendre que le compresseur démarre, tempo de 2/3 mn, puis une fois que la température du fluide va monter, le ventilateur de l'UI va seulement commencer à démarrer 2/3 mn aussi.
Si les volets ne s'ouvrent pas, peut-être une mauvaise réception de l'info, ou piles à changer dans la commande.

06 novembre 2014 à 18:35
Réponse 2 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir PL,
Les volets s'ouvrent bien, elle démarre normalement, mais la température demandée ne correspond pas à la donnée réelle, actuellement j'ai une température de 22° au thermomètre, la télécommande est programmée sur 24°, si je fais redescendre la température dans la pièce à 20°, il faut que je mette la t° de la télécommande à 24°, 25° pour quelle s’enclenche, le t° va monter un peu pour arriver à 22° puis s'arrêter, et puis il faudra augmenter la t° à la télécommande pour la réenclencher ou l'éteindre puis la rallumer.
Les piles ont été changées, j'ai fait un reset sur la télécommande.
Les volets s'ouvrent bien, elle démarre normalement, mais la température demandée ne correspond pas à la donnée réelle, actuellement j'ai une température de 22° au thermomètre, la télécommande est programmée sur 24°, si je fais redescendre la température dans la pièce à 20°, il faut que je mette la t° de la télécommande à 24°, 25° pour quelle s’enclenche, le t° va monter un peu pour arriver à 22° puis s'arrêter, et puis il faudra augmenter la t° à la télécommande pour la réenclencher ou l'éteindre puis la rallumer.

Les piles ont été changées, j'ai fait un reset sur la télécommande.
06 novembre 2014 à 18:56
Réponse 3 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir fanou et à tous.
Dites-moi, c'est la télécommande noire ? Si oui, il est probable que vous ayez activé la sonde de la télécommande.
C'est à dire que votre télécommande sert de régulation à l'ui.
Selon l'endroit où vous poserez la télécommande, il se produit les désagréments que vous rencontrez.
Pouvez-vous faire une photo de la télécommande ? Surtout l’écran de celle-ci.
Il se pourrait aussi que le paramètre anti stratification soit enclenché, bon j'y crois moyennement car la température serait décalée dans l'autre sens.
C'est à dire vous auriez 24 ou 25 au lieu de 20 ou 21 demandé.
A partir du moment que vous avez remplacé la sonde je ne vois pas ce qui pourrait donner ce type de dysfonctionnements.
A moins que la sonde soit influencée par un apport d'air chaud, dans ce cas en effet votre ui présentera les mêmes symptômes.
Lorsque vous mesurez 20 c pourriez-vous appuyer sur la touche ROOM histoire de vérifier la température que détecte votre ui.
Si non si quelqu'un a la doc et peut vérifier si le différentiel n'a pas été augmenté.
En gros vous demandez 21c, en temps normal votre ui s'arrêtera à 22c puis redémarrera à 20,5 (ce n'est pas une constante).
La zone neutre varie d'un constructeur à l'autre. La seule constante c'est qu'elle est minimum d'un degré. Donc possible qu'elle s'arrête à 21,5 et redémarrera à 20, 5c).
Si augmentation du différentiel, elle s’arrêtera plus haut et démarrera plus bas.
Autre piste, êtes-vous en mode auto ? Si oui, le problème vient de là.
En mode auto, le différentiel est de 4c.
Ce mode étant conçu pour faire plus d'économies au détriment du confort il est volontairement prévu avec un delta de 4 minimum pour éviter que l'installation fasse le yoyo entre mode chaud et mode froid.
Est-ce votre mode de fonctionnement actuel ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Dites-moi, c'est la télécommande noire ? Si oui, il est probable que vous ayez activé la sonde de la télécommande.
C'est à dire que votre télécommande sert de régulation à l'ui.
Selon l'endroit où vous poserez la télécommande, il se produit les désagréments que vous rencontrez.
Pouvez-vous faire une photo de la télécommande ? Surtout l’écran de celle-ci.
Il se pourrait aussi que le paramètre anti stratification soit enclenché, bon j'y crois moyennement car la température serait décalée dans l'autre sens.
C'est à dire vous auriez 24 ou 25 au lieu de 20 ou 21 demandé.
A partir du moment que vous avez remplacé la sonde je ne vois pas ce qui pourrait donner ce type de dysfonctionnements.
A moins que la sonde soit influencée par un apport d'air chaud, dans ce cas en effet votre ui présentera les mêmes symptômes.
Lorsque vous mesurez 20 c pourriez-vous appuyer sur la touche ROOM histoire de vérifier la température que détecte votre ui.
Si non si quelqu'un a la doc et peut vérifier si le différentiel n'a pas été augmenté.
En gros vous demandez 21c, en temps normal votre ui s'arrêtera à 22c puis redémarrera à 20,5 (ce n'est pas une constante).
La zone neutre varie d'un constructeur à l'autre. La seule constante c'est qu'elle est minimum d'un degré. Donc possible qu'elle s'arrête à 21,5 et redémarrera à 20, 5c).
Si augmentation du différentiel, elle s’arrêtera plus haut et démarrera plus bas.
Autre piste, êtes-vous en mode auto ? Si oui, le problème vient de là.
En mode auto, le différentiel est de 4c.
Ce mode étant conçu pour faire plus d'économies au détriment du confort il est volontairement prévu avec un delta de 4 minimum pour éviter que l'installation fasse le yoyo entre mode chaud et mode froid.
Est-ce votre mode de fonctionnement actuel ?
Cordialement.
Adelclimatisation
07 novembre 2014 à 01:46
Réponse 4 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonjour.
Il y a plusieurs choses, votre thermomètre au mercure je suppose, donc assez long pour donner une indication fiable et instantané doit être posé sur un meuble, hauteur 1.50 m l UI est installée en hauteur donc reprend un air plus chaud que celui à hauteur du meuble, il peut dans ce cas y avoir une différence de 4°C environ, ce pourquoi, la sonde étant dans l'UI "dit" ça y est la température de consigne est ok.
Faites quand même un essai, avec votre th dans la reprise d'air de l'UI température à fond et vitesse de V à fond en mode chaud, laisser tourner 20 minutes env, puis relever les températures de reprise et de soufflage.
Nous transmettre ces données.
Il y a plusieurs choses, votre thermomètre au mercure je suppose, donc assez long pour donner une indication fiable et instantané doit être posé sur un meuble, hauteur 1.50 m l UI est installée en hauteur donc reprend un air plus chaud que celui à hauteur du meuble, il peut dans ce cas y avoir une différence de 4°C environ, ce pourquoi, la sonde étant dans l'UI "dit" ça y est la température de consigne est ok.
Faites quand même un essai, avec votre th dans la reprise d'air de l'UI température à fond et vitesse de V à fond en mode chaud, laisser tourner 20 minutes env, puis relever les températures de reprise et de soufflage.
Nous transmettre ces données.
07 novembre 2014 à 11:41
Réponse 5 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonjour,
Je viens de relever les températures avec un thermomètre électronique :
Température demandée à la télécommande 30°(à fond et vitesse à fond).
t° reprise d'air : 27.6
t° soufflage : 48.3
Ça faut chaud dans la maison.
Je viens de relever les températures avec un thermomètre électronique :
Température demandée à la télécommande 30°(à fond et vitesse à fond).
t° reprise d'air : 27.6
t° soufflage : 48.3
Ça faut chaud dans la maison.

07 novembre 2014 à 15:14
Réponse 6 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir.
Normalement et sans vous inquiéter !
le soufflage devrait être aux alentours de 50/60°C mais peut-être que la régulation a effectué son cycle. 
Il se peut aussi que votre appareil soit surpuissant.
Normalement et sans vous inquiéter !
le soufflage devrait être aux alentours de 50/60°C mais peut-être que la régulation a effectué son cycle. 
Il se peut aussi que votre appareil soit surpuissant.
07 novembre 2014 à 17:44
Réponse 7 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir, il n'y aurait pas un problème avec la carte électronique. 

07 novembre 2014 à 18:49
Réponse 8 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir à tous,
Pour moi sur la mienne les essais de soufflage en consigne 30 degrés et au bout de 20 minutes ne dépassent pas les 48 avec des petites pointes à 49 degrés !!
Tout dépend des marques sur Mitsubishi en soufflage un mono-Split de 4 kW arrivent à 55 à 56 degrés.
Les sondes de reprise sont à + 2 ou -3 degrés de précision !! Et de plus comme dit PL le thermomètre suivant la hauteur ou l'emplacement peut varier aussi !!
Cordialement. cathars
Pour moi sur la mienne les essais de soufflage en consigne 30 degrés et au bout de 20 minutes ne dépassent pas les 48 avec des petites pointes à 49 degrés !!
Tout dépend des marques sur Mitsubishi en soufflage un mono-Split de 4 kW arrivent à 55 à 56 degrés.
Les sondes de reprise sont à + 2 ou -3 degrés de précision !! Et de plus comme dit PL le thermomètre suivant la hauteur ou l'emplacement peut varier aussi !!
Cordialement. cathars
07 novembre 2014 à 20:12
Réponse 9 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonjour.
C'est pas mal, mais comme expliqué par cathar, la température de soufflage peut varier suivant la puissance.
Je verrai soit un manque de puissance pour le volume de la pièce soit un manque de gaz.
C'est pas mal, mais comme expliqué par cathar, la température de soufflage peut varier suivant la puissance.
Je verrai soit un manque de puissance pour le volume de la pièce soit un manque de gaz.
08 novembre 2014 à 10:29
Réponse 11 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonjour à tous,
A quelle distance est votre thermomètre qui vous donne les mesures de la pièce ???
Vous avez une vitesse de soufflage au minimum, ce qui me laisse penser que l'air est brassé au minimum à côté du Split et qui a tendance à stratifier l'air à de la reprise ???
Ce qui fait que votre Split est à température avant votre thermomètre !! Et ne demande pas une reprise directe !
Mettre la consigne sur la petite hélice en automatique, ou mettre une vitesse plus élevée de façon à ce que l'air de la pièce soit mieux brassé !!
Maintenant je ne suis pas pro, et certainement que je suis à côté de la plaque ??
Cordialement. cathars
A quelle distance est votre thermomètre qui vous donne les mesures de la pièce ???
Vous avez une vitesse de soufflage au minimum, ce qui me laisse penser que l'air est brassé au minimum à côté du Split et qui a tendance à stratifier l'air à de la reprise ???
Ce qui fait que votre Split est à température avant votre thermomètre !! Et ne demande pas une reprise directe !
Mettre la consigne sur la petite hélice en automatique, ou mettre une vitesse plus élevée de façon à ce que l'air de la pièce soit mieux brassé !!
Maintenant je ne suis pas pro, et certainement que je suis à côté de la plaque ??

Cordialement. cathars
08 novembre 2014 à 15:40
Réponse 12 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonjour,
Le thermomètre est au bout de la pièce (8,50 m) a une hauteur de 1.20 m, d'habitude la vitesse est en position 2.
Merci bonne soirée.
Le thermomètre est au bout de la pièce (8,50 m) a une hauteur de 1.20 m, d'habitude la vitesse est en position 2.
Merci bonne soirée.
08 novembre 2014 à 17:09
Réponse 13 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir,
C'est là sûrement le problème, il faudrait savoir à combien souffle la vitesse 2, peut-être pas assez pour influencer le thermomètre à 8 ,50 m !!
Votre modèle est un 4.2 kW à chaud pour un débit maxi de 570 m3/h !
La mienne est un 5.2 kW, mais le Split souffle en petite vitesse à 600 m3/h et grande vitesse 800 m3/h
Je pense qu'il faut la mettre sur automatique, voir la petite hélice !!!
Et rapprocher le thermomètre !! Faites l'essai, et dites-nous le résultat.
Merci.
Cordialement.
cathars
C'est là sûrement le problème, il faudrait savoir à combien souffle la vitesse 2, peut-être pas assez pour influencer le thermomètre à 8 ,50 m !!
Votre modèle est un 4.2 kW à chaud pour un débit maxi de 570 m3/h !
La mienne est un 5.2 kW, mais le Split souffle en petite vitesse à 600 m3/h et grande vitesse 800 m3/h
Je pense qu'il faut la mettre sur automatique, voir la petite hélice !!!
Et rapprocher le thermomètre !! Faites l'essai, et dites-nous le résultat.
Merci.
Cordialement.
cathars
08 novembre 2014 à 21:43
Réponse 14 Dépannage climatisation
Problème température demandée avec télécommande clim LG
Bonsoir.
Je révise un peu ma synthèse, il se peut et fort probable que étant donné que votre UI est en hauteur et n'ayant rien inventé la chaleur monte, donc la temp est en reprise en hauteur sur la sonde de reprise de l'UI, si il y a possibilité de mettre la sonde dans la commande à distance, si bien sûr posée judicieusement sur une hauteur régulée.
Je révise un peu ma synthèse, il se peut et fort probable que étant donné que votre UI est en hauteur et n'ayant rien inventé la chaleur monte, donc la temp est en reprise en hauteur sur la sonde de reprise de l'UI, si il y a possibilité de mettre la sonde dans la commande à distance, si bien sûr posée judicieusement sur une hauteur régulée.
10 novembre 2014 à 15:02