Bonjour,
J'ai un souci sur ma clim réversible de marque FUNAI modèle AMI 35C (en mode chaud et froid).
Elle se met en route (au niveau souffle) mais air ni chaud ni froid.
Je ne trouve pas de notice concernant ce matériel japonais ni de réparateur sur Nîmes.
Symptômes : le compresseur est brûlant...
J'ai déjà changé le condensateur, autres pistes ?
Par avance merci de toutes infos !
Bonne journée !
J'ai un souci sur ma clim réversible de marque FUNAI modèle AMI 35C (en mode chaud et froid).
Elle se met en route (au niveau souffle) mais air ni chaud ni froid.
Je ne trouve pas de notice concernant ce matériel japonais ni de réparateur sur Nîmes.
Symptômes : le compresseur est brûlant...
J'ai déjà changé le condensateur, autres pistes ?
Par avance merci de toutes infos !
Bonne journée !
06 novembre 2014 à 12:51
Conseils 1 dépannage climatisation FUNAI
Problème clim réversible FUNAI plus d'air chaud ni froid
Bonsoir. Compresseur brûlant !
Certainement un manque de gaz, le compresseur surchauffe et coupe au klicson ou sonde sécurité.
Certainement un manque de gaz, le compresseur surchauffe et coupe au klicson ou sonde sécurité.
06 novembre 2014 à 18:24
Conseils 2 dépannage climatisation FUNAI
Problème clim réversible FUNAI plus d'air chaud ni froid
Bonne nuit à tous.
Il nous manque quelques précisions pour orienter le diagnostic vers telle ou telle cause.
Un compresseur brûlant en fonctionnement n'a pas du tout les mêmes causes qu'un compresseur brûlant sans tourner.
Si votre compresseur est brûlant en fonctionnement, il s'agit d'un manque de fluide assez important comme vous l'a déjà suggéré PL.
D'autant plus que vous dites qu'il ne fait ni du chaud ni du froid.
Un compresseur brûlant à l'arrêt (il ne démarre même pas) il a 2 causes probables :
- D'ordre mécanique : votre compresseur est bloqué mécaniquement.
A chaque tentative de redémarrage, il absorbe une intensité excessivement élevée.
Du fait de son blocage et des surintensités successives il finit par chauffer et devenir très brûlant.
Puisque vous ne parlez pas de disjonction, il est probable que soit l'isotherme est assez réactif, soit que cette piste est à ignorer.
D'ordre électrique : votre compresseur tente de démarrer mais n'y parvient pas. Pour cause, l'enroulement de démarrage est HS.
L'artifice d'aide au démarrage est HS, cela rejoint ce que vous avez déjà initié (remplacement du condo).
Pour quelle raison vous l'avez changé ? Au hasard ou il était vraiment HS ?
Dans les 2 cas le compresseur surchauffe car il n'arrive pas à vaincre les contraintes mécaniques.
En clair, si le compresseur surchauffe en fonctionnant = plus de gaz.
Si il brûle sans démarrer c'est ou blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire.
Il faudra mesurer les valeurs ohmiques des enroulements.
Vérifier la bonne continuité du câblage d'alimentation.
Vérifier le bon état du contacteur / relais.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il nous manque quelques précisions pour orienter le diagnostic vers telle ou telle cause.
Un compresseur brûlant en fonctionnement n'a pas du tout les mêmes causes qu'un compresseur brûlant sans tourner.
Si votre compresseur est brûlant en fonctionnement, il s'agit d'un manque de fluide assez important comme vous l'a déjà suggéré PL.
D'autant plus que vous dites qu'il ne fait ni du chaud ni du froid.
Un compresseur brûlant à l'arrêt (il ne démarre même pas) il a 2 causes probables :
- D'ordre mécanique : votre compresseur est bloqué mécaniquement.
A chaque tentative de redémarrage, il absorbe une intensité excessivement élevée.
Du fait de son blocage et des surintensités successives il finit par chauffer et devenir très brûlant.
Puisque vous ne parlez pas de disjonction, il est probable que soit l'isotherme est assez réactif, soit que cette piste est à ignorer.
D'ordre électrique : votre compresseur tente de démarrer mais n'y parvient pas. Pour cause, l'enroulement de démarrage est HS.
L'artifice d'aide au démarrage est HS, cela rejoint ce que vous avez déjà initié (remplacement du condo).
Pour quelle raison vous l'avez changé ? Au hasard ou il était vraiment HS ?
Dans les 2 cas le compresseur surchauffe car il n'arrive pas à vaincre les contraintes mécaniques.
En clair, si le compresseur surchauffe en fonctionnant = plus de gaz.
Si il brûle sans démarrer c'est ou blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire.
Il faudra mesurer les valeurs ohmiques des enroulements.
Vérifier la bonne continuité du câblage d'alimentation.
Vérifier le bon état du contacteur / relais.
Cordialement.
Adelclimatisation
07 novembre 2014 à 02:54
Conseils 3 dépannage climatisation FUNAI
Problème clim réversible FUNAI plus d'air chaud ni froid
Merci à vous 2 pour vos précieux avis.
En complément d'info : le condensateur a été changé il y a 2 ans (vraiment HS testé par un copain).
Pour moi le compresseur démarre et au bout de 10 secondes on entend un clic, et progressivement on sent que le compresseur devient brûlant, par contre pendant ces 10 secondes il ne fait pas le même bruit sourd qu'à l'époque où il faisait bien de l'air chaud... j'espère que c'est un détail qui compte !
Et en question bonus en ce qui concerne le manque de gaz :
Est-ce une opération de routine pour un professionnel ?
Est-ce un gaz standard malgré que la marque soit japonaise ?
Une idée du coût de cette maintenance ?
Encore merci !
En complément d'info : le condensateur a été changé il y a 2 ans (vraiment HS testé par un copain).
Pour moi le compresseur démarre et au bout de 10 secondes on entend un clic, et progressivement on sent que le compresseur devient brûlant, par contre pendant ces 10 secondes il ne fait pas le même bruit sourd qu'à l'époque où il faisait bien de l'air chaud... j'espère que c'est un détail qui compte !
Et en question bonus en ce qui concerne le manque de gaz :
Est-ce une opération de routine pour un professionnel ?
Est-ce un gaz standard malgré que la marque soit japonaise ?
Une idée du coût de cette maintenance ?
Encore merci !
14 novembre 2014 à 18:57
Conseils 4 dépannage climatisation FUNAI
Problème clim réversible FUNAI plus d'air chaud ni froid
Bonjour.
Pour un manque de gaz partiel, la surchauffe du compresseur se manifeste après plusieurs minutes. Pour un manque de gaz total, le compresseur n'a plus d'effort à fournir et à mon sens ne va plus beaucoup chauffer.
Je rejoins Adel sur ses conclusions : problème lié au démarrage : "blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire." Je rajouterai éventuellement : condensateur à nouveau HS, soit en court-circuit, soit carrément "open". Coupez le courant, déconnectez ses cosses et testez le à l'ohmmètre en calibre 200 Ohms : si proche de 0, court-circuit. Si '1' s'affiche, passez en calibre 200 kOhms. La mesure doit être évolutive sur une dizaine de secondes et finir par "1". Inversez les fils et recommencez, la même chose doit se produire.
Cordialement, Dom.
Pour un manque de gaz partiel, la surchauffe du compresseur se manifeste après plusieurs minutes. Pour un manque de gaz total, le compresseur n'a plus d'effort à fournir et à mon sens ne va plus beaucoup chauffer.
Je rejoins Adel sur ses conclusions : problème lié au démarrage : "blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire." Je rajouterai éventuellement : condensateur à nouveau HS, soit en court-circuit, soit carrément "open". Coupez le courant, déconnectez ses cosses et testez le à l'ohmmètre en calibre 200 Ohms : si proche de 0, court-circuit. Si '1' s'affiche, passez en calibre 200 kOhms. La mesure doit être évolutive sur une dizaine de secondes et finir par "1". Inversez les fils et recommencez, la même chose doit se produire.
Cordialement, Dom.
15 novembre 2014 à 10:14
Conseils 5 dépannage climatisation FUNAI
Problème clim réversible FUNAI plus d'air chaud ni froid
Bonjour à tous,
J'ai effectivement changé le condensateur, et la clim fonctionne.
Merci à vous pour vos lumières !
Bonne continuation.
Laure.
J'ai effectivement changé le condensateur, et la clim fonctionne.
Merci à vous pour vos lumières !
Bonne continuation.
Laure.
23 novembre 2014 à 12:35