Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
2484
Question climatisation : Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que quelqu'un pourra me dépanner.
J'ai fait installer en 2006 un PAC aérothermie Prothea avec thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Je l'avais éteint pour l'été n'étant pas à la maison et là quelle erreur.
Lorsque je l'ai remis en marche un petit symbole en forme de soleil entouré d'un cercle qui veut dire sur la notice (indication du mode d'attente de chauffage) avec en plus à la place de l'affichage de l'heure un code E 01 qui clignote.
Lorsque j'essaie de rallumer à l'interrupteur le ventilateur extérieur se met en marche, ça commence à chauffer et au bout de 3 ou 4 minutes le thermostat m'affiche ce que je vous ai décrit sur les lignes précédentes.
Est-ce que quelqu'un peut me donner la marche à suivre pour me dépanner car je voudrai rallumer mon chauffage car j'ai un bébé à la maison et je n'ai que 18 degrés actuellement, ce n'est pas très chaud.
En attente, merci d'avance pour me dépanner.
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que quelqu'un pourra me dépanner.
J'ai fait installer en 2006 un PAC aérothermie Prothea avec thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Je l'avais éteint pour l'été n'étant pas à la maison et là quelle erreur.

Lorsque je l'ai remis en marche un petit symbole en forme de soleil entouré d'un cercle qui veut dire sur la notice (indication du mode d'attente de chauffage) avec en plus à la place de l'affichage de l'heure un code E 01 qui clignote.
Lorsque j'essaie de rallumer à l'interrupteur le ventilateur extérieur se met en marche, ça commence à chauffer et au bout de 3 ou 4 minutes le thermostat m'affiche ce que je vous ai décrit sur les lignes précédentes.
Est-ce que quelqu'un peut me donner la marche à suivre pour me dépanner car je voudrai rallumer mon chauffage car j'ai un bébé à la maison et je n'ai que 18 degrés actuellement, ce n'est pas très chaud.
En attente, merci d'avance pour me dépanner.

26 octobre 2014 à 12:24
Réponse 1 Remettre en marche PAC
Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé ce serait un manque d'eau, donc de débit, la pompe de circulation se met-elle en service ?
Remettre de l'eau pression 1/1.5 bar et voir si l'installation se remet en fonctionnement.
D'après ce que j'ai trouvé ce serait un manque d'eau, donc de débit, la pompe de circulation se met-elle en service ?
Remettre de l'eau pression 1/1.5 bar et voir si l'installation se remet en fonctionnement.
26 octobre 2014 à 17:53
Réponse 2 Remettre en marche PAC
Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonsoir.
Oui la pompe de circulation se met en service et ma pression est bonne.
Donc je vois pas ce qui bloque.
Oui la pompe de circulation se met en service et ma pression est bonne.
Donc je vois pas ce qui bloque.

26 octobre 2014 à 21:38
Réponse 3 Remettre en marche PAC
Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonsoir.
Alors peut-être le flow switch, organe de sécurité qui dit que le débit est normal sur l’installation à l'enclenchement, ou tout du moins qu'il y a du débit (circulation d'eau).
Une pression ne veut pas forcement dire que la pompe n'a rien du tout. Il faut savoir le delta P c'est toujours difficile à déterminer car beaucoup de manipulation, démontages et contrôles qui peuvent donner un avis contradictoire.
Un embouage est parfaitement possible, et assez fréquent.
Normalement il y a un filtre sur le circuit d’eau de circulation, soit installé par l’entreprise qui a effectué les travaux, soit d'office dans la machine donc prévue par le constructeur.
Le plus classique. Il faut l'ouvrir et nettoyer le petit grillage, si beaucoup de "boue" prévoir un désembouage de l'installation, avant de tout casser.
Alors peut-être le flow switch, organe de sécurité qui dit que le débit est normal sur l’installation à l'enclenchement, ou tout du moins qu'il y a du débit (circulation d'eau).
Une pression ne veut pas forcement dire que la pompe n'a rien du tout. Il faut savoir le delta P c'est toujours difficile à déterminer car beaucoup de manipulation, démontages et contrôles qui peuvent donner un avis contradictoire.
Un embouage est parfaitement possible, et assez fréquent.
Normalement il y a un filtre sur le circuit d’eau de circulation, soit installé par l’entreprise qui a effectué les travaux, soit d'office dans la machine donc prévue par le constructeur.
Le plus classique. Il faut l'ouvrir et nettoyer le petit grillage, si beaucoup de "boue" prévoir un désembouage de l'installation, avant de tout casser.

27 octobre 2014 à 17:10