Ventilation salle de bain conseils
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
2487
Problème condensation vapeur SDB : Ventilation salle de bain conseils
Bonjour
J'ai installé au plafond de ma salle de bain un aérateur Silent 200 CHZ (commande manuelle) dont le débit annoncé est de 183 M3/h ("débit à ouïe libre " : je ne sais pas ce que cela veut dire ?).
Porte fermée, je constate que la vapeur liée à la douche est assez longue à évacuer (présence prolongée de vapeur sur le miroir).
J'ai bien une grille en aluminium au bas de la porte d'entrée (dimensions 15 X 4 cm) avec 5 mm d'espace bas de cette porte.
Je pense que cette grille est trop petite pour le débit annoncé.
Je suis prête à agrandir le trou de ma porte mais j'aurais voulu savoir quelle est la dimension minimum de grille à mettre (ou surface d'ouverture).
Pour info : si je n'enclenche pas la porte et que je démarre l'aération la porte de 2m est aspirée sur une ouverture de largeur 1cm.
Exemple : On trouve des références de grilles rectangulaires : 100mm x 200 débit sous 2 Pa = 12,.3 m3 /h
Comment peut-on relier cette info avec le débit annoncé sur l'aérateur.
Merci par avance d'éclairer ma lanterne...
J'ai installé au plafond de ma salle de bain un aérateur Silent 200 CHZ (commande manuelle) dont le débit annoncé est de 183 M3/h ("débit à ouïe libre " : je ne sais pas ce que cela veut dire ?).
Porte fermée, je constate que la vapeur liée à la douche est assez longue à évacuer (présence prolongée de vapeur sur le miroir).
J'ai bien une grille en aluminium au bas de la porte d'entrée (dimensions 15 X 4 cm) avec 5 mm d'espace bas de cette porte.
Je pense que cette grille est trop petite pour le débit annoncé.
Je suis prête à agrandir le trou de ma porte mais j'aurais voulu savoir quelle est la dimension minimum de grille à mettre (ou surface d'ouverture).
Pour info : si je n'enclenche pas la porte et que je démarre l'aération la porte de 2m est aspirée sur une ouverture de largeur 1cm.
Exemple : On trouve des références de grilles rectangulaires : 100mm x 200 débit sous 2 Pa = 12,.3 m3 /h
Comment peut-on relier cette info avec le débit annoncé sur l'aérateur.
Merci par avance d'éclairer ma lanterne...
29 octobre 2014 à 19:01
Réponse 1 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour.
Votre produit est de bon niveau.
Je ne pense pas que l'évacuation soit réduite en diamètre, très longue ou autre, ce qui pourrait amener des modifications ?
Dans le cas de VMC, il faut un jeu sous les portes de communication de 1 cm.
Dans votre cas, pour une porte de 80 cm x 0,5 cm=40 cm² et donc 80cm² d'ouverture avec un jeu de 1cm.
Je pense que pour vous, cela pourrait être suffisant .
Il faut aussi que l'aération se fasse (si possible) dans la plus grande diagonale de votre SDB.
Si la porte "tire", cela vient du fait que l'arrivée d'air est freinée par des pièces contiguës ayant peu (ou pas) de grilles de renouvellement d'air frais.
Votre produit est de bon niveau.
Je ne pense pas que l'évacuation soit réduite en diamètre, très longue ou autre, ce qui pourrait amener des modifications ?
Dans le cas de VMC, il faut un jeu sous les portes de communication de 1 cm.
Dans votre cas, pour une porte de 80 cm x 0,5 cm=40 cm² et donc 80cm² d'ouverture avec un jeu de 1cm.
Je pense que pour vous, cela pourrait être suffisant .
Il faut aussi que l'aération se fasse (si possible) dans la plus grande diagonale de votre SDB.
Si la porte "tire", cela vient du fait que l'arrivée d'air est freinée par des pièces contiguës ayant peu (ou pas) de grilles de renouvellement d'air frais.
30 octobre 2014 à 09:31
Réponse 2 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour.
L'aérateur est bien situé au plafond (extraction directe) à l'opposé de la porte.
J'ai retiré les 2 grilles aluminium appliquées de chaque côté de la porte pour augmenter la surface d' aspiration : le trou fait 16;5 x 5 cm soit 82.5 cm².
Porte fermée, je n'ai pas trouvé d'amélioration (voir dégradation) au niveau de la condensation sur le miroir.
Je pense que la condensation est liée également à un autre phénomène : aspiration en provenance du couloir adjacent dont la température est plus froide que celle de la S de B. Si j'augmente temporairement la température de la S de B ( toujours avec aspiration), l'évacuation de la vapeur est plus rapide.
Je vais toutefois agrandir le trou de la porte et trouver une grille qui respecte les 80 cm² de surface d’aspiration.
Merci pour vos conseils.
L'aérateur est bien situé au plafond (extraction directe) à l'opposé de la porte.
J'ai retiré les 2 grilles aluminium appliquées de chaque côté de la porte pour augmenter la surface d' aspiration : le trou fait 16;5 x 5 cm soit 82.5 cm².
Porte fermée, je n'ai pas trouvé d'amélioration (voir dégradation) au niveau de la condensation sur le miroir.
Je pense que la condensation est liée également à un autre phénomène : aspiration en provenance du couloir adjacent dont la température est plus froide que celle de la S de B. Si j'augmente temporairement la température de la S de B ( toujours avec aspiration), l'évacuation de la vapeur est plus rapide.
Je vais toutefois agrandir le trou de la porte et trouver une grille qui respecte les 80 cm² de surface d’aspiration.
Merci pour vos conseils.
30 octobre 2014 à 11:03
Réponse 3 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonsoir.
Est-ce un logement ancien rénové avec des fenêtres double ou triple vitrage ? Car j'ai eu le cas dans un appartement, en fait la VMC individuelle fonctionnait très bien, M3h inscrit, ok, mais le débit d'air ne pouvait s'effectuer correctement car plus d'espace suffisant en "passage d'air", porte d'entrée blindée, fenêtre sans ouïes, résultat, moisissures, et donc sans compter le reste, peintures à refaire, isolation etc. Et tout cela dans une année voire 1 an et demi.
Est-ce un logement ancien rénové avec des fenêtres double ou triple vitrage ? Car j'ai eu le cas dans un appartement, en fait la VMC individuelle fonctionnait très bien, M3h inscrit, ok, mais le débit d'air ne pouvait s'effectuer correctement car plus d'espace suffisant en "passage d'air", porte d'entrée blindée, fenêtre sans ouïes, résultat, moisissures, et donc sans compter le reste, peintures à refaire, isolation etc. Et tout cela dans une année voire 1 an et demi.
30 octobre 2014 à 17:32
Réponse 4 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonsoir
Le problème : je dispose d'un miroir de 1.20 x 100 m et en fin de douche ce miroir est couvert de vapeur.
Cette vapeur est un peu longue à évacuer avant que le miroir soit utilisable mais l'aérateur fait bien son boulot (débit approprié au volume de la pièce).
La grille d'aération au bas de la porte existe mais elle est peut-être un peu juste (je vais l’agrandir pour faciliter le débit).
Je suis en pavillon le problème se pose surtout l'hiver car les fenêtres sont fermées, l’été je peux toujours les ouvrir pour accélérer l’évacuation.
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
Le problème : je dispose d'un miroir de 1.20 x 100 m et en fin de douche ce miroir est couvert de vapeur.
Cette vapeur est un peu longue à évacuer avant que le miroir soit utilisable mais l'aérateur fait bien son boulot (débit approprié au volume de la pièce).
La grille d'aération au bas de la porte existe mais elle est peut-être un peu juste (je vais l’agrandir pour faciliter le débit).
Je suis en pavillon le problème se pose surtout l'hiver car les fenêtres sont fermées, l’été je peux toujours les ouvrir pour accélérer l’évacuation.
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
30 octobre 2014 à 18:43
Réponse 5 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour.
Ce n'est pas parce-que l'extracteur fonctionne que celui-ci extrait correctement le volume de la pièce.
Et vous n’avez pas répondu à ma question ! C'est comme si vous aviez un ventilateur et que vous mettiez un chiffon dans l'aspiration de celui-ci, il aspire mais il n'y a pas de ventilation en soufflage.
Essayez de faire un essai la porte ouverte de votre SdB, mettez-vous du chauffage dans votre SdB ?
Ce n'est pas parce-que l'extracteur fonctionne que celui-ci extrait correctement le volume de la pièce.
Et vous n’avez pas répondu à ma question ! C'est comme si vous aviez un ventilateur et que vous mettiez un chiffon dans l'aspiration de celui-ci, il aspire mais il n'y a pas de ventilation en soufflage.
Essayez de faire un essai la porte ouverte de votre SdB, mettez-vous du chauffage dans votre SdB ?
31 octobre 2014 à 16:05
Réponse 6 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour.
Les 2 causes de la condensation sont les suivantes :
1/ La prise d'air de la grille d'aération est trop faible, je dois respecter une surface d'ouverture de 80 cm² dans la porte.
2/ Je dois chauffer davantage la S de B (démarrage d'un mode turbo avec le convecteur électrique).
Cordialement.
Les 2 causes de la condensation sont les suivantes :
1/ La prise d'air de la grille d'aération est trop faible, je dois respecter une surface d'ouverture de 80 cm² dans la porte.
2/ Je dois chauffer davantage la S de B (démarrage d'un mode turbo avec le convecteur électrique).
Cordialement.
31 octobre 2014 à 18:19
Réponse 7 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour.
OK !
-1) Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez conserver la grille actuelle et augmenter le jeu en rabotant le bas de la porte.
-2) Chauffer un peu avant l'utilisation de votre S.de B.
Bonne utilisation.
OK !
-1) Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez conserver la grille actuelle et augmenter le jeu en rabotant le bas de la porte.
-2) Chauffer un peu avant l'utilisation de votre S.de B.
Bonne utilisation.
01 novembre 2014 à 05:46
Réponse 8 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour,
Je suis d'accord avec les réponses 6 et 7 mais mieux vaut avoir un d'étalonnage de plus d'un cm, moi j'ai 2 cm pour une porte de 73 cm, mais un bon cm c'est déjà très bien !!
Par contre je fermerais la petite grille car surement située plus haut, elle va réduire un peu le flux d'air venant de dessous la porte et le balayage le plus bas possible permet une ventilation du sol au plafond réduisant l'humidifié sur le carrelage !!
Il faut aussi un peu de chaleur puis une ventilation en diagonal et surtout que le volume extrait soit égal au volume entrant (exemple) volume S.B 20 m3 = de d'extraction au moins 7 x le volume = 140 m3/h
Si le volume et de 12 m3 = 84 m3/h (mais prendre cela en compte en grande vitesse !!).
La ventilation d'une salle de bain quand elle n'est pas utilisée peut-être de 15 m3/h en petite vitesse pour une salle de bain de 5 m² au sol de 15 m3/h petite vitesse, et de 30 m3/h pour une salle de bain de 7 à 10 m².
Moi personnellement j'ai 14.50 m3 /h petite vitesse et 33 m3 grande vitesse pour une salle de bain de 5 m² et pas de souci d'humidité !!!
La NORME en ventilation VMC courante = WC et SB 30 m3/h petite vitesse !!
Une chose importante, c'est que l'air qui passe sous la porte de la salle de bain, doit arriver des entrées d'air des autres pièces, donc les ouvertures doivent être égales à l'extraction du volume souhaité !!
Cordialement. cathars
Norme en grande vitesse et de 7 x le volume / heure.
Je suis d'accord avec les réponses 6 et 7 mais mieux vaut avoir un d'étalonnage de plus d'un cm, moi j'ai 2 cm pour une porte de 73 cm, mais un bon cm c'est déjà très bien !!
Par contre je fermerais la petite grille car surement située plus haut, elle va réduire un peu le flux d'air venant de dessous la porte et le balayage le plus bas possible permet une ventilation du sol au plafond réduisant l'humidifié sur le carrelage !!
Il faut aussi un peu de chaleur puis une ventilation en diagonal et surtout que le volume extrait soit égal au volume entrant (exemple) volume S.B 20 m3 = de d'extraction au moins 7 x le volume = 140 m3/h
Si le volume et de 12 m3 = 84 m3/h (mais prendre cela en compte en grande vitesse !!).
La ventilation d'une salle de bain quand elle n'est pas utilisée peut-être de 15 m3/h en petite vitesse pour une salle de bain de 5 m² au sol de 15 m3/h petite vitesse, et de 30 m3/h pour une salle de bain de 7 à 10 m².
Moi personnellement j'ai 14.50 m3 /h petite vitesse et 33 m3 grande vitesse pour une salle de bain de 5 m² et pas de souci d'humidité !!!
La NORME en ventilation VMC courante = WC et SB 30 m3/h petite vitesse !!
Une chose importante, c'est que l'air qui passe sous la porte de la salle de bain, doit arriver des entrées d'air des autres pièces, donc les ouvertures doivent être égales à l'extraction du volume souhaité !!
Cordialement. cathars

Norme en grande vitesse et de 7 x le volume / heure.
01 novembre 2014 à 09:13
Réponse 9 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour.
Allez sur fiabi/shop toute la norme VMC est très bien expliquée.
Par expérience quand j’effectuais les installations VMC, on mettait des bouches thermo-réglables, 20 m3 pour les WC, 60 m3 pour SdB et 90 m3 pour la cuisine, les ouïes sur les fenêtres.
Allez sur fiabi/shop toute la norme VMC est très bien expliquée.
Par expérience quand j’effectuais les installations VMC, on mettait des bouches thermo-réglables, 20 m3 pour les WC, 60 m3 pour SdB et 90 m3 pour la cuisine, les ouïes sur les fenêtres.
01 novembre 2014 à 10:14
Réponse 10 installation aérateur
Ventilation salle de bain conseils
Bonjour,
Voilà les normes !! Les débits réglementaires.
En France, la réglementation repose sur deux principes :
L’aération doit être générale et permanente ; Elle doit balayer la totalité du logement grâce à des entrées d’air installées dans les pièces principales et des sorties placées dans les pièces de services.
L’arrêté du 24 mars 1982
Dans son article 3, cet arrêté fixe les débits minimaux pour chaque pièce, quel que soit le type de ventilation, en fonction du nombre de pièces de l’habitation.
Débits extraits exprimés en m3/h
Nb pièces principales Cuisine Salle de bain Autre salle d'eau WC unique WC multiple
1 75 15 15 15 15
2 90 15 15 15 15
3 105 30 15 15 15
4 120 30 15 30 15
5 et plus 135 30 15 30 15
Des débits réduits.
L’article 4, modifié le 28 octobre 1983 indique :
“Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.”
S’il s’agit d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) simple flux, les débits minimaux à respecter sont les suivants :
Nb pièces principales: 1 2 3 4 5 6 7
Débit total minimal en m3/h 35 60 75 90 105 120 135
Débit minimal en cuisine en m3/h 20 30 45 45 45 45 45
Et s’il s’agit d’une ventilation hygroréglable, les débits de ventilation minimum sont encore abaissés :
Nb pièces principales 1 2 3 4 5 6 7
Débit total minimal en m3/h 10 10 15 20 25 30 35
Aldes, groupe international, a pour métier de concevoir, fabriquer.
Voilà les normes !! Les débits réglementaires.
En France, la réglementation repose sur deux principes :
L’aération doit être générale et permanente ; Elle doit balayer la totalité du logement grâce à des entrées d’air installées dans les pièces principales et des sorties placées dans les pièces de services.
L’arrêté du 24 mars 1982
Dans son article 3, cet arrêté fixe les débits minimaux pour chaque pièce, quel que soit le type de ventilation, en fonction du nombre de pièces de l’habitation.
Débits extraits exprimés en m3/h
Nb pièces principales Cuisine Salle de bain Autre salle d'eau WC unique WC multiple
1 75 15 15 15 15
2 90 15 15 15 15
3 105 30 15 15 15
4 120 30 15 30 15
5 et plus 135 30 15 30 15
Des débits réduits.
L’article 4, modifié le 28 octobre 1983 indique :
“Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.”
S’il s’agit d’une VMC (ventilation mécanique contrôlée) simple flux, les débits minimaux à respecter sont les suivants :
Nb pièces principales: 1 2 3 4 5 6 7
Débit total minimal en m3/h 35 60 75 90 105 120 135
Débit minimal en cuisine en m3/h 20 30 45 45 45 45 45
Et s’il s’agit d’une ventilation hygroréglable, les débits de ventilation minimum sont encore abaissés :
Nb pièces principales 1 2 3 4 5 6 7
Débit total minimal en m3/h 10 10 15 20 25 30 35
Aldes, groupe international, a pour métier de concevoir, fabriquer.
01 novembre 2014 à 13:03