Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2193
Conseils installation climatisation : Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Bonjour.
J'ai installé dernièrement, après avoir refait entièrement ma salle de bain un aérateur avec timer acheté dans une grande surface de bricolage en remplacement de ma VMC qui prenait trop de place dans le faux plafond.
Depuis son installation, je rencontre un problème puisque lorsque l'aérateur entre en fonctionnement, j'ai un retour d'air froid dans ma salle de bain, alors que j'ai équipé l'aérateur d'un clapet anti retour.
Si je ne me trompe un aérateur est censé expulser l'air et pas le faire entrer...^^
Je précise que l’aérateur est relié à une gaine diamètre 100, sur laquelle est relié le clapet anti retour.
Le tout est relié à une conduite d'aération collective (2 étages dans l'immeuble).
C'est sur cette colonne qu'était reliée la VMC et je n'avais pas de soucis...
J'ai testé plusieurs choses, mais je reste pour le moment sans solution et perplexe sur ce souci.
En plus l'hiver arrive et l'air froid qui rentre risque de coûter cher en chauffage...
J'espère que vous pourrez m'aider.
Bien cordialement.
J'ai installé dernièrement, après avoir refait entièrement ma salle de bain un aérateur avec timer acheté dans une grande surface de bricolage en remplacement de ma VMC qui prenait trop de place dans le faux plafond.
Depuis son installation, je rencontre un problème puisque lorsque l'aérateur entre en fonctionnement, j'ai un retour d'air froid dans ma salle de bain, alors que j'ai équipé l'aérateur d'un clapet anti retour.
Si je ne me trompe un aérateur est censé expulser l'air et pas le faire entrer...^^
Je précise que l’aérateur est relié à une gaine diamètre 100, sur laquelle est relié le clapet anti retour.
Le tout est relié à une conduite d'aération collective (2 étages dans l'immeuble).
C'est sur cette colonne qu'était reliée la VMC et je n'avais pas de soucis...
J'ai testé plusieurs choses, mais je reste pour le moment sans solution et perplexe sur ce souci.
En plus l'hiver arrive et l'air froid qui rentre risque de coûter cher en chauffage...
J'espère que vous pourrez m'aider.
Bien cordialement.
19 novembre 2013 à 16:10
Forum climatisation réponse 1
Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Bonsoir. Installée à l'envers ? 

19 novembre 2013 à 19:39
Forum climatisation réponse 2
Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Bonsoir :)
Merci de votre réponse...
Et non, malheureusement c'est bien la première chose à laquelle j'ai pensé...
Le fait est que de l'air est bien aspiré, mais il en revient aussi.
Comme si l'air butait contre quelque chose et revenait en parti en sens inverse...
Pourtant la gaine est bien dans le sens de la cheminée, et rien ne bloque le passage de l'air...
Bien cordialement.
Merci de votre réponse...
Et non, malheureusement c'est bien la première chose à laquelle j'ai pensé...
Le fait est que de l'air est bien aspiré, mais il en revient aussi.
Comme si l'air butait contre quelque chose et revenait en parti en sens inverse...
Pourtant la gaine est bien dans le sens de la cheminée, et rien ne bloque le passage de l'air...
Bien cordialement.
19 novembre 2013 à 20:00
Forum climatisation réponse 3
Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Bonsoir. Ce phénomène se produit quand il est seulement en fonctionnement ? 

19 novembre 2013 à 21:47
Forum climatisation réponse 4
Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Bonjour :)
Oui tout à fait, aucun retour d'air quand l'appareil est éteint...
Du coup je pense à une sorte de courant d'air, mais plutôt étrange...
Bien cordialement.
Oui tout à fait, aucun retour d'air quand l'appareil est éteint...
Du coup je pense à une sorte de courant d'air, mais plutôt étrange...
Bien cordialement.
20 novembre 2013 à 14:48
Forum climatisation réponse 5
Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Bonsoir.
Le clapet à l'envers non plus ?
Un courant d'air comme vous dites, passant sous la porte étant donné que vous avez un système neuf celui-ci est plus puissant ! Je ne vois que ça.
Faire un essai la porte ouverte, si l'effet ressenti est moins important cela viendrait de l'installation.
Le clapet à l'envers non plus ?
Un courant d'air comme vous dites, passant sous la porte étant donné que vous avez un système neuf celui-ci est plus puissant ! Je ne vois que ça.
Faire un essai la porte ouverte, si l'effet ressenti est moins important cela viendrait de l'installation.

20 novembre 2013 à 19:06
Forum climatisation réponse 6
Problème retour d'air froid aérateur de salle de bain
Bonjour,
Merci.
Le clapet est bien installé à l'endroit, pas de souci sur ce point je pense.
J'ai testé la porte ouverte mais le phénomène se produit également...
J'avoue que je suis assez désemparé face à ce truc, j'avoue ne pas comprendre ce qui provoque ce courant d'air.
Peut-être qu'il faudrait que j'achète un aérateur avec anti retour intégré pour plus de fiabilité ou me renseigner chez un pro...
Bref, merci en tout cas d'avoir essayé de m'aider...
Bien cordialement.
Merci.
Le clapet est bien installé à l'endroit, pas de souci sur ce point je pense.
J'ai testé la porte ouverte mais le phénomène se produit également...
J'avoue que je suis assez désemparé face à ce truc, j'avoue ne pas comprendre ce qui provoque ce courant d'air.
Peut-être qu'il faudrait que j'achète un aérateur avec anti retour intégré pour plus de fiabilité ou me renseigner chez un pro...
Bref, merci en tout cas d'avoir essayé de m'aider...
Bien cordialement.
21 novembre 2013 à 14:23