Pour commencer avant n'importe quel tirage au vide bien remettre à 0 HP/BP à l'aide d'une vis située soit derrière soit au dessus des manos.
Par contre il y a un ordre de montage pour mettre le mano de vide, celui-ci varie en fonction des manos des marques, 2 voies, 4 voies etc. le principe est de mettre le mano de vide sur le circuit complet qui doit être tiré au vide.
1) brancher la HP et La BP sur le circuit relié à chaque mano concerné rouge/bleu.
2) mettre le mano sur la prise du milieu (le double est milieu).
3) mettre un tube sur l'autre prise du milieu branché sur la pompe, l’idéal est de mettre un tube avec une vanne de fermeture au niveau de la pompe.
4) ouvrir chaque robinet concerné puis enclencher la pompe laisser un temps X.
5) fermer la vanne sur la pompe, arrêter la pompe, laisser ouverts les autres robinets, si le mano blanc remonte ne serait-ce qu'une graduation = fuite, laisser quand même par sécurité 2 h pour ce contrôle.
ATTENTION lors du remplissage en gaz si tout OK, enlever le mano de vide sinon risque de casse.
Fermer tous les robinets, brancher la bouteille de gaz R134A, sur le tube qui était sur la pompe, ouvrir la vanne puis remplir le poids de gaz préconisé par le constructeur sous forme liquide, par une des deux vannes HP ou BP.
Pour commencer avant n'importe quel tirage au vide bien remettre à 0 HP/BP à l'aide d'une vis située soit derrière soit au dessus des manos.
Citation :Normal le tirage au vide va s'effectuer rapidement car petit circuit, Un tirage au vide de 20 mn suffit pour ce petit circuit, mais si vous voulez le laisser 60 mn rien ne l’empêche.
Pompe en marche, la pression passe en moins de 2mn seulement à -1 bar (-15 PSI -30 inch Hg) (l’aiguille en limite butée du cadran bleu BP du manifold). J’arrête la pompe, la pression reste stable. Côté cadran de la pompe, l'aiguille plafonne à -1030mbars environ (cf photo).
Citation :Votre mano (la dernière photo) est plus précis que le mano HP/BP, la totalité de la lecture correspond à une graduation du mano BP par ex. A l'air libre celui-ci indique la pression atmosphérique au moment de la lecture celle-ci varie en fonction du plus ou moins beau temps, en fait c'est de la météo.
Pompe éteinte, le vacuomètre indique environ 980 à 1013 mbars selon les jours (pression atmosphérique je suppose). La pompe possède un "Ultimate vacuum" de 3*10-1 Pa, j'ai un peu de mal à interpréter cette donnée.
Par contre il y a un ordre de montage pour mettre le mano de vide, celui-ci varie en fonction des manos des marques, 2 voies, 4 voies etc. le principe est de mettre le mano de vide sur le circuit complet qui doit être tiré au vide.
1) brancher la HP et La BP sur le circuit relié à chaque mano concerné rouge/bleu.
2) mettre le mano sur la prise du milieu (le double est milieu).
3) mettre un tube sur l'autre prise du milieu branché sur la pompe, l’idéal est de mettre un tube avec une vanne de fermeture au niveau de la pompe.
4) ouvrir chaque robinet concerné puis enclencher la pompe laisser un temps X.
5) fermer la vanne sur la pompe, arrêter la pompe, laisser ouverts les autres robinets, si le mano blanc remonte ne serait-ce qu'une graduation = fuite, laisser quand même par sécurité 2 h pour ce contrôle.
ATTENTION lors du remplissage en gaz si tout OK, enlever le mano de vide sinon risque de casse.
Fermer tous les robinets, brancher la bouteille de gaz R134A, sur le tube qui était sur la pompe, ouvrir la vanne puis remplir le poids de gaz préconisé par le constructeur sous forme liquide, par une des deux vannes HP ou BP.
30 décembre 2015 à 14:58

Bonsoir et bonne fêtes.


Car d'après vos dires,
Citation :Pas très clair vos explications.
Le bruit vient bien du compresseur lui-même au démarrage du ventilateur donc plutôt un problème compresseur.



Citation :Là il nous faudrait d'autres explications car vous vous contredisez.
Je pense à un manque de gaz ?
Car d'après vos dires,
Citation :Là aussi.
Pour moi à part ce problème il fonctionne très bien,
Citation :
La journée c'est pas gênant mais la nuit c'est pas possible.
Citation :
et de toute façon je les coupe la nuit.
29 décembre 2015 à 17:39

Bonjour et bonnes fêtes.
J'ai pas tout compris AAC. Mais on ne parlais pas de 5/8 juste de réduire du 1/2 en 3/8 ce qui est dans ce cas faisable.
Par contre je pense que l'ancien système devait être au R 22 ou R407C comme le nouveau gaz est au R410A il serait préférable de rincer l'ancien circuit avec un produit adapter. les résidus d'huile et gaz ne font pas bon ménage avec les nouveaux fluides.
J'ai pas tout compris AAC. Mais on ne parlais pas de 5/8 juste de réduire du 1/2 en 3/8 ce qui est dans ce cas faisable.
Par contre je pense que l'ancien système devait être au R 22 ou R407C comme le nouveau gaz est au R410A il serait préférable de rincer l'ancien circuit avec un produit adapter. les résidus d'huile et gaz ne font pas bon ménage avec les nouveaux fluides.
29 décembre 2015 à 17:19

Bonsoir et bonnes fêtes.
Je ne connais pas cette marque, cela ressemble à un manque de gaz. A vérifier par un pro.
Récupération gaz, pesage, vérification suivant préconisations constructeur, si manque de gaz = recherche de fuites, réparation, puis remise en service avec gaz neuf.
Si installation par pro, rappeler l'installateur, si installation par vous-même, pas de garantie, et entre 200 et 500€ de travaux.
Je ne connais pas cette marque, cela ressemble à un manque de gaz. A vérifier par un pro.
Récupération gaz, pesage, vérification suivant préconisations constructeur, si manque de gaz = recherche de fuites, réparation, puis remise en service avec gaz neuf.
Si installation par pro, rappeler l'installateur, si installation par vous-même, pas de garantie, et entre 200 et 500€ de travaux.
29 décembre 2015 à 17:09

Bonjour et bonnes fêtes.
Ce qui serait bien, nous dire quelle est la réf de l'UI et UE complète et vérifier si dans votre UE si la led A clignote 15 X.
Si c'est bien le cas suivre les conseils de AAC.
Toutefois dans un 1er temps vous pouvez changer que le moteur.
Mais la carte va surement suivre après, voire les deux une nouvelle fois.
Ce qui serait bien, nous dire quelle est la réf de l'UI et UE complète et vérifier si dans votre UE si la led A clignote 15 X.
Si c'est bien le cas suivre les conseils de AAC.
Toutefois dans un 1er temps vous pouvez changer que le moteur.
Mais la carte va surement suivre après, voire les deux une nouvelle fois.
29 décembre 2015 à 17:02

Bonsoir et bonnes fêtes.
Je ne voudrais pas être défaitiste, mais je ne pense pas qu'il trouve une carte neuve,
à moins que !!!!!!!
Je ne voudrais pas être défaitiste, mais je ne pense pas qu'il trouve une carte neuve,

28 décembre 2015 à 20:39

Bonsoir et bonnes fêtes.
Le sujet a été abordé il y a peu de temps, un internaute nous demandant conseil pour installation de l'UE sur le sol ou chaise support.
J'avais conseillé, avant installation d’éviter sur une maison l'installation d'une chaise car souvent les problèmes de transmission de bruit étaient de mises.
Le sujet a été abordé il y a peu de temps, un internaute nous demandant conseil pour installation de l'UE sur le sol ou chaise support.
J'avais conseillé, avant installation d’éviter sur une maison l'installation d'une chaise car souvent les problèmes de transmission de bruit étaient de mises.
28 décembre 2015 à 20:36

Bonsoir et bonnes fêtes.
Je pencherai aussi pour la carte UE.
Par contre bon courage pour les pièces détachées une galère pas possible, et si trouvées une fortune.
Je pencherai aussi pour la carte UE.
Par contre bon courage pour les pièces détachées une galère pas possible, et si trouvées une fortune.
28 décembre 2015 à 20:30

Bonsoir et bonnes fêtes.
Comme AAC avec des diamètres de tubes plus petits cela aurait été plus compliqué quoiqu'en installation en dessous du 3/8-1/4 je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre ??? du capillaire ???
Il faudra juste rajouter un peu de gaz en fonction des lg de tubes juste quelques grammes.

Comme AAC avec des diamètres de tubes plus petits cela aurait été plus compliqué quoiqu'en installation en dessous du 3/8-1/4 je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre ??? du capillaire ???
Il faudra juste rajouter un peu de gaz en fonction des lg de tubes juste quelques grammes.


28 décembre 2015 à 20:27

Bonjour et bonnes fêtes.
Citation :Il vient de le faire ? Donc recupe gaz, pesée et réinjection si OK au niveau poids préconisations constructeur ?
Le technicien a testé la charge et n'a détecté aucune fuite, il a fini de faire l'appoint en gaz
28 décembre 2015 à 13:42

Bonjour.
Normalement il y a un schéma dans le capot UI ou sur le capot de protection électrique UI et sous le capot du dessus de l'UE ou la protection électrique de l'UE.
OK pour le technicien on verra bien.
Normalement il y a un schéma dans le capot UI ou sur le capot de protection électrique UI et sous le capot du dessus de l'UE ou la protection électrique de l'UE.
OK pour le technicien on verra bien.
28 décembre 2015 à 13:34

Bonjour et bonnes fêtes.
C'est du matériel assez silencieux.
Et effectivement il sera certainement plus facile pour l'installateur de déterminer un bruit que nous derrière un ordinateur.
Les deux seules parties mécanique d'une UE sont le moteur ventilateur et le compresseur.
Si c'est plus un "ronflement" j'irai plus vers le compresseur (d'origine sur plots anti vibratiles), mais je peux me tromper, un bruit est souvent très difficile à déterminer.
Parfois un resserrage de tôles, de fixations, suffit, l'installation de plots anti vibratiles sous les pattes du condenseur peut aussi résoudre ces problèmes de transmission de bruits.
Le groupe est-il installé sur une chaise, contre le mur de votre maison ?
C'est du matériel assez silencieux.
Et effectivement il sera certainement plus facile pour l'installateur de déterminer un bruit que nous derrière un ordinateur.
Les deux seules parties mécanique d'une UE sont le moteur ventilateur et le compresseur.
Si c'est plus un "ronflement" j'irai plus vers le compresseur (d'origine sur plots anti vibratiles), mais je peux me tromper, un bruit est souvent très difficile à déterminer.
Parfois un resserrage de tôles, de fixations, suffit, l'installation de plots anti vibratiles sous les pattes du condenseur peut aussi résoudre ces problèmes de transmission de bruits.
Le groupe est-il installé sur une chaise, contre le mur de votre maison ?
28 décembre 2015 à 13:28

Bonjour.
Je n'ai pas de code défaut avec la led 304 clignotant 12 fois la 301 oui mais pas la 304.
Si les 12 clignotements sont sur la led 301, problème sur moteur ventilateur.
Si c'est le cas il existe une procédure de vérification.
Carte ou moteur ?
Je n'ai pas de code défaut avec la led 304 clignotant 12 fois la 301 oui mais pas la 304.
Si les 12 clignotements sont sur la led 301, problème sur moteur ventilateur.
Si c'est le cas il existe une procédure de vérification.
Carte ou moteur ?
28 décembre 2015 à 09:24

Bonsoir.
Ça c'est la réf de la machine ce n'est pas un schéma électrique.
Ça c'est la réf de la machine ce n'est pas un schéma électrique.
27 décembre 2015 à 21:01

Bonjour.
Quand vous dites tester le circuit ça veut dire quoi ?
S'il a juste mis les manos ça ne sert à rien c'est juste une indication, qui va nous donner plus ou moins une réponse.
Donc je reste sur un manque de fluide, effectuer une recherche de fuite.
Bonnes fêtes.
Quand vous dites tester le circuit ça veut dire quoi ?
S'il a juste mis les manos ça ne sert à rien c'est juste une indication, qui va nous donner plus ou moins une réponse.
Donc je reste sur un manque de fluide, effectuer une recherche de fuite.
Bonnes fêtes.
27 décembre 2015 à 10:21

Bonjour.
Le souci doit être électronique, normalement l'ordre vient de l'UI et dans l'UE on reste en basique contacteur ou relais.
Pour les machine au R22 il quasiment impossible de trouver les pièces détachées.
Si vous pouvez avoir un schéma.
Le souci doit être électronique, normalement l'ordre vient de l'UI et dans l'UE on reste en basique contacteur ou relais.
Pour les machine au R22 il quasiment impossible de trouver les pièces détachées.
Si vous pouvez avoir un schéma.
27 décembre 2015 à 10:15

Bonsoir.
Au niveau renseignements nous allons essayer de comprendre, un plan peut-être ?
"donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler."
L'UE aussi alors ?? d’où ma réflexion d'installation.

Bonnes fêtes.
Au niveau renseignements nous allons essayer de comprendre, un plan peut-être ?
Citation :Cette sonde doit être placée judicieusement, cela veut tout dire et rien dire en même temps, il suffit que votre gainable n'ait pas de gaine isolée en reprise et dans le volume de vos pièces il est certain que la sonde quelle qu'elle soit vous n'aurez jamais les mêmes valeurs et surtout au °C près, c'est impossible.
En utilisant la sonde déportée dans une des chambres, reliée au gainable en CN90, la température indiquée par la télécommande (ambiance) est minorée, donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler.
Citation :Comme dit c'est impossible seulement si cette sonde est décalée, il faut donc la mesurer.
Je voulais donc savoir s'il était normal que le gainable minore la température reçue par sa sonde
Citation :Non il n'existe pas de paramètre (à ma connaissance afin de dévier cette sonde)
et s'il était possible de corriger cela.
"donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler."
L'UE aussi alors ?? d’où ma réflexion d'installation.


Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 18:37

Bonsoir.
Merci cathars bonnes fêtes à vous aussi, ainsi qu'à tous les intervenants, nos aimables modérateurs et tous ceux qui ont besoin de nous.
En attendant pas de nouvelles de notre ami pivert.

Merci cathars bonnes fêtes à vous aussi, ainsi qu'à tous les intervenants, nos aimables modérateurs et tous ceux qui ont besoin de nous.
En attendant pas de nouvelles de notre ami pivert.



26 décembre 2015 à 18:27

Bonsoir.
Quand vous dites vieille clim, référence c'est quoi comme gaz ? C'est une déconnectable ?
Quand vous dites vieille clim, référence c'est quoi comme gaz ? C'est une déconnectable ?
26 décembre 2015 à 18:23

Bonjour.
Car d'après vos dires:
D'une manière ou d'une autre un défaut va apparaître c'est normal qu'il n'y en ait pas pour l'instant car ce type de machine recherche le meilleur moyen de fournir ce qu'on lui demande, si cela ne fonctionne pas, un défaut apparaîtra à un moment donné ou un autre.
Bonnes fêtes.
Citation :Comment ce technicien à t-il déterminé que le poids de gaz était bon ???
un technicien est déjà intervenu (diagnostic 0 défaut et gaz OK)
Car d'après vos dires:
Citation :Cela ressemble beaucoup à un manque de gaz, car tiède et certainement à la limite de fonctionnement, d’où le 0 défaut.
Mon problème est que je demande de l'air chaud et n'ai que de l'air tiède, voire froid
D'une manière ou d'une autre un défaut va apparaître c'est normal qu'il n'y en ait pas pour l'instant car ce type de machine recherche le meilleur moyen de fournir ce qu'on lui demande, si cela ne fonctionne pas, un défaut apparaîtra à un moment donné ou un autre.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 17:52

Bonjour.
Le fait de laisser libre l'évacuation condensat dépend où cette eau va s'évacuer ?
Si c'est sur un mur ou un joli sol carrelé cela risque de tout abîmer l'eau évacuation est agressive.
Par contre ce genre de tube peut se prolonger suffit de rajouter un morceau de faire un rond et votre siphon est fait.
Demandez à votre installateur.
Bonnes fêtes.
Le fait de laisser libre l'évacuation condensat dépend où cette eau va s'évacuer ?
Si c'est sur un mur ou un joli sol carrelé cela risque de tout abîmer l'eau évacuation est agressive.
Par contre ce genre de tube peut se prolonger suffit de rajouter un morceau de faire un rond et votre siphon est fait.
Demandez à votre installateur.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 16:50

Bonjour.
Clim bas de gamme.
Mais très bien installée pourquoi pas. Je sais que c'est assez bruyant et sans référence je ne sais pas si inverter ou non ?
Bonnes fêtes.
Clim bas de gamme.
Mais très bien installée pourquoi pas. Je sais que c'est assez bruyant et sans référence je ne sais pas si inverter ou non ?
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 09:20

Bonjour.
D'après votre photo il est impératif de faire un siphon ou un clapet anti odeur.
Bonnes fêtes.
D'après votre photo il est impératif de faire un siphon ou un clapet anti odeur.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 09:16

Bonsoir. Merci j'avais trouvé, d’où ma réponse 3.
23 décembre 2015 à 20:46

Bonsoir.
Je ne crois pas que l'on puisse calibrer une sonde, la seule chose qu'il faudrait faire serait d'effectuer différentes mesures ohmiques à différentes températures.
Je ne sais pas ce qu'est-ce que veut dire :
Cela rejoint ma réponse précédente la sonde est mise où ?
Je ne crois pas que l'on puisse calibrer une sonde, la seule chose qu'il faudrait faire serait d'effectuer différentes mesures ohmiques à différentes températures.
Je ne sais pas ce qu'est-ce que veut dire :
Citation :Pour moi c'est logique car la température de la commande est retransmise à l'interface MAC. Non ?
J'ai activé la sonde de la télécommande, via l'interface MAC, et là, la valeur affichée est réaliste.
Citation :Ce qu'on ne sait pas est, est-ce que la sonde est en reprise du gainable ou dans la commande ?
Le problème est que la valeur entre la température d'ambiance affichée par la télécommande
Citation :
J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m fourni, que j'ai raccourci à 5m.
Cela rejoint ma réponse précédente la sonde est mise où ?
23 décembre 2015 à 20:44

Bonsoir.
Pour la led 304 clignote 1 fois =
"Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée"
led 301 clignote 1 fois = "arrêt du système par coupure du courant".
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaîtra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
Pour la led 304 clignote 1 fois =
"Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée"
led 301 clignote 1 fois = "arrêt du système par coupure du courant".
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaîtra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
23 décembre 2015 à 17:05

Bonsoir.
Nous donner la réf complète AGYG... LAC, AGYG... LAV, ensuite nous dire comment sont les leds Opération, (verte) Timer (orange) Et Heat (verte), clignotante (combien de fois) fixe ou éteinte.
Nous donner la réf complète AGYG... LAC, AGYG... LAV, ensuite nous dire comment sont les leds Opération, (verte) Timer (orange) Et Heat (verte), clignotante (combien de fois) fixe ou éteinte.
22 décembre 2015 à 18:33

Bonsoir.
Module d'alimentation du système :
Compresseur
Platine
Appeler un dépanneur afin de déterminer quelle est la cause réelle.
Il vous fournira un devis suivant la panne.
Module d'alimentation du système :
Compresseur
Platine
Appeler un dépanneur afin de déterminer quelle est la cause réelle.
Il vous fournira un devis suivant la panne.
22 décembre 2015 à 18:18

Bonsoir.
La réf de l'UE svp.
La réf de l'UE svp.
22 décembre 2015 à 18:11

Bonsoir.
Franchement je ne suis pas certain que cela puisse venir d'un problème de vibrations, ces produits sont assez silencieux, de plus c'est le genre de "truc" que l'on sent rapidement.
Mais par contre vous n'avez répondu à aucune de mes questions
, si ça ne vous intéresse pas !
Franchement je ne suis pas certain que cela puisse venir d'un problème de vibrations, ces produits sont assez silencieux, de plus c'est le genre de "truc" que l'on sent rapidement.
Mais par contre vous n'avez répondu à aucune de mes questions

22 décembre 2015 à 18:08

Bonsoir. OK, autant pour moi, alors celle du milieu c'est quoi ?
20 décembre 2015 à 19:22

Bonjour.
Si nous ne sommes pas devant cela ne va être facile à déterminer.
En principe cette marque est assez silencieuse.
Par contre il se peut si ça ne ressemble pas à un bruit de soufflerie ou de frottement avec la volute de soufflage, mais un bruit genre glouglou ! ou pschitt, cela ressemblerait bien au passage du fluide dans les tuyauteries.
Dans ce cas il se peut qu'il y ait un manque de fluide soit à cause d'une fuite ou comme ce problème existe depuis le début un complément de charge manquant dans l'installation, en effet un complément de charge est souvent nécessaire voire obligatoire suivant les métrés de tubes et les préconisations constructeurs.
S'il y a des pompes de relevage ce bruit est assez fréquent mais seulement en mode froid, ou alors plus grave des tubes pincés.
Ce ne sont que des hypothèses, peut-être qu'un enregistrement ou d'autres renseignements, pourront nous en dire plus.
Si nous ne sommes pas devant cela ne va être facile à déterminer.
En principe cette marque est assez silencieuse.
Par contre il se peut si ça ne ressemble pas à un bruit de soufflerie ou de frottement avec la volute de soufflage, mais un bruit genre glouglou ! ou pschitt, cela ressemblerait bien au passage du fluide dans les tuyauteries.
Dans ce cas il se peut qu'il y ait un manque de fluide soit à cause d'une fuite ou comme ce problème existe depuis le début un complément de charge manquant dans l'installation, en effet un complément de charge est souvent nécessaire voire obligatoire suivant les métrés de tubes et les préconisations constructeurs.
S'il y a des pompes de relevage ce bruit est assez fréquent mais seulement en mode froid, ou alors plus grave des tubes pincés.
Ce ne sont que des hypothèses, peut-être qu'un enregistrement ou d'autres renseignements, pourront nous en dire plus.
20 décembre 2015 à 19:16

Bonsoir. Normalement c'est celle du milieu avec les 3 ronds noirs.
20 décembre 2015 à 17:22

Bonjour.
Pour l'enregistrement on peut essayer.
Pour Parsons, je ne trouve plus rien sur internet.
Je vais demander à ma société s'ils ont quelques renseignements.
Je comprends votre situation, qui n'est pas comme en France et je vois que vous êtes sur un fil de rasoir.
Il n’empêche que l'on ne peut vivre longtemps comme cela.
Je ne connais pas trop ce genre d'installation, je travaille en clim, pas en chambre froide, seulement par expérience un compresseur qui émet un bruit strident est soit un fonctionnement normal, soit un signe précurseur d'un dysfonctionnement, ex: manque de gaz, dans ce cas suivant les préconisations constructeur il y a un poids de gaz qui est spécifique pour chaque installation ou d'installation, ex : mauvais diamètres de tubes. Là il faut contrôler.
Ce n'est pas parce-qu'il faut -10°C dehors que les groupes vont fonctionner moins, cela n’a rien à voir on demande -30°C dans une chambre froide si la température n'est pas atteinte le groupe fonctionnera, après il se peut qu'il y ait un problème de régulation de cette chambre froide ???
Ou encore une sous dimension du groupe ???
Pour l'enregistrement on peut essayer.
Pour Parsons, je ne trouve plus rien sur internet.
Je vais demander à ma société s'ils ont quelques renseignements.
Je comprends votre situation, qui n'est pas comme en France et je vois que vous êtes sur un fil de rasoir.
Il n’empêche que l'on ne peut vivre longtemps comme cela.
Je ne connais pas trop ce genre d'installation, je travaille en clim, pas en chambre froide, seulement par expérience un compresseur qui émet un bruit strident est soit un fonctionnement normal, soit un signe précurseur d'un dysfonctionnement, ex: manque de gaz, dans ce cas suivant les préconisations constructeur il y a un poids de gaz qui est spécifique pour chaque installation ou d'installation, ex : mauvais diamètres de tubes. Là il faut contrôler.
Ce n'est pas parce-qu'il faut -10°C dehors que les groupes vont fonctionner moins, cela n’a rien à voir on demande -30°C dans une chambre froide si la température n'est pas atteinte le groupe fonctionnera, après il se peut qu'il y ait un problème de régulation de cette chambre froide ???
Ou encore une sous dimension du groupe ???
20 décembre 2015 à 09:29

Bonjour.
Nous dire combien de fois clignotent chaque led, LD 301 LD 302 LD 303 dans l'UE.
Nous dire combien de fois clignotent chaque led, LD 301 LD 302 LD 303 dans l'UE.
20 décembre 2015 à 09:13

Bonjour.
Ce sont de grosses puissances, le sifflement peut être tout à fait normal pour le fonctionnement cela peut être différent suivant les marques.
Toutefois cela peut provenir d'un dysfonctionnement par manque de fluide, de sondes etc., mais comme le technicien a dit que tout était normal.
Il existe des systèmes comme PAR-SONS (c'est une marque) spécialisée dans ce domaine.
Si vous saisissez votre mairie ou encore un organisme habilité, le magasin se devra d'effectuer les travaux nécessaires pour éviter tous ces problèmes de nuisances sonores.
Et je pense que cela coûtera beaucoup plus que 5000€.
Ce sont de grosses puissances, le sifflement peut être tout à fait normal pour le fonctionnement cela peut être différent suivant les marques.
Toutefois cela peut provenir d'un dysfonctionnement par manque de fluide, de sondes etc., mais comme le technicien a dit que tout était normal.
Il existe des systèmes comme PAR-SONS (c'est une marque) spécialisée dans ce domaine.
Si vous saisissez votre mairie ou encore un organisme habilité, le magasin se devra d'effectuer les travaux nécessaires pour éviter tous ces problèmes de nuisances sonores.
Et je pense que cela coûtera beaucoup plus que 5000€.
19 décembre 2015 à 16:45

Pour la changer il faut être délicat et suivre une bonne procédure de démontage et remontage.
19 décembre 2015 à 15:31

Bonjour.
Je ne sais pas si yack fourni aux particuliers mais si ce n'est pas le cas, ils vous dirigeront vers un distributeur.
Je ne sais pas si yack fourni aux particuliers mais si ce n'est pas le cas, ils vous dirigeront vers un distributeur.
19 décembre 2015 à 15:27

Bonjour.
Il faut avouer que ERDF ou ENGIE ne se gratte pas pour augmenter leur tarif et pas qu'un peu et de plus comme ils ont plus ou moins le monopole cela ne va s’arrêter là.
Sous prétexte qu'il y a un coût c'est surtout pour s'engraisser sans perte d'argent c'est normal les petits vont payer, taxe pollution, etc. alors que c'est eux qui produisent cette pollution. Allez ce n'est pas la peine de continuer.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il existe des données constructeur, apparemment tout ce que vous nous dites met absolument tout par terre des conclusions et données des ingénieurs, tous ces constructeurs.
En effet un appareil électrique absorbe une quantité d’énergie en Watts, par exemple votre mixeur 50 W mais restitue 50 W, par contre une clim absorbe 1000 W mais en restitue 4000 W.
Donc soit vos calculs et vérifications sont faux mais apparemment non, soit votre installation est mal dimensionnée ou encore votre maison est très mal isolée.
Par contre une taille 68 + 52 = 11 KW donc pas forcément étonné par vos résultats qui sont corrects pour l'essai des 24 h, à moins que vous en serviez pour la clim en mode froid, en fait ce que vous économisez l'hiver vous le perdez l'été.
Ce qui est une possibilité sur un an.
Il faut avouer que ERDF ou ENGIE ne se gratte pas pour augmenter leur tarif et pas qu'un peu et de plus comme ils ont plus ou moins le monopole cela ne va s’arrêter là.
Sous prétexte qu'il y a un coût c'est surtout pour s'engraisser sans perte d'argent c'est normal les petits vont payer, taxe pollution, etc. alors que c'est eux qui produisent cette pollution. Allez ce n'est pas la peine de continuer.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il existe des données constructeur, apparemment tout ce que vous nous dites met absolument tout par terre des conclusions et données des ingénieurs, tous ces constructeurs.
En effet un appareil électrique absorbe une quantité d’énergie en Watts, par exemple votre mixeur 50 W mais restitue 50 W, par contre une clim absorbe 1000 W mais en restitue 4000 W.
Donc soit vos calculs et vérifications sont faux mais apparemment non, soit votre installation est mal dimensionnée ou encore votre maison est très mal isolée.
Par contre une taille 68 + 52 = 11 KW donc pas forcément étonné par vos résultats qui sont corrects pour l'essai des 24 h, à moins que vous en serviez pour la clim en mode froid, en fait ce que vous économisez l'hiver vous le perdez l'été.
Ce qui est une possibilité sur un an.
19 décembre 2015 à 15:21

Bonjour.
D'après ce que j'ai, ce serait la platine inverter HS.
"défaut du transistor de puissance, platine inverter"
"tension d'alimentation compresseur défectueuse".
D'après ce que j'ai, ce serait la platine inverter HS.
"défaut du transistor de puissance, platine inverter"
"tension d'alimentation compresseur défectueuse".
19 décembre 2015 à 08:00

Bonjour.
Du coup j'ai appris aujourd'hui que Toshiba, ayant effectué des malversations financières revende tout ce qui est clim télé, et autres produits sauf leur partie recherche : nucléaire production électricité etc.
Alors conseil ne pas prendre cette marque car certainement dans quelques mois énormément de soucis avec les garanties et pièces détachées.
C'est vrai que c'est plus pratique pour tondre autour en dessous et éventuellement nettoyage au jet.
Mais par expérience l'idéal et pas forcément plus cher voire moins 4 dalles de jardins à 5 € posées sur un lit de sable et cailloux feront tout à fait l'affaire. Par contre protéger les alentours de cette UE afin d’éviter les accidents dus à la proximité et le risque pour les enfants : on ne sait jamais. Et je pense que le conseil de le poser au sol et comme je viens de vous l’expliquer est le plus judicieux.
Maintenant la balle est dans votre camp mais si vous voulez plus de renseignements pas de soucis.
D'autres internautes et moi-même vous aideront.
Bonnes fêtes.
Citation :C'est un peu normal, je dirai que chacun défend son "bout de gras", personnellement je ne suis pas patron ou commercial, simplement technicien donc je parle seulement de ce que je connais.
Mais vos avis sur le forum sont mitigés, par conséquent j'essaye d'en savoir un peu plus auprès de vous.
Du coup j'ai appris aujourd'hui que Toshiba, ayant effectué des malversations financières revende tout ce qui est clim télé, et autres produits sauf leur partie recherche : nucléaire production électricité etc.
Alors conseil ne pas prendre cette marque car certainement dans quelques mois énormément de soucis avec les garanties et pièces détachées.
Citation :Dans la meilleure des possibilités éviter de fixer une UE sur un mur de votre maison, nous sommes confrontés souvent et comme vous le dites, à des problèmes de bruits et vibrations.
Pour l'unité extérieure, on me propose de l'accrocher sur le dessus du mur.
C'est vrai que c'est plus pratique pour tondre autour en dessous et éventuellement nettoyage au jet.
Mais par expérience l'idéal et pas forcément plus cher voire moins 4 dalles de jardins à 5 € posées sur un lit de sable et cailloux feront tout à fait l'affaire. Par contre protéger les alentours de cette UE afin d’éviter les accidents dus à la proximité et le risque pour les enfants : on ne sait jamais. Et je pense que le conseil de le poser au sol et comme je viens de vous l’expliquer est le plus judicieux.
Maintenant la balle est dans votre camp mais si vous voulez plus de renseignements pas de soucis.
D'autres internautes et moi-même vous aideront.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2015 à 15:58

Bonjour.
En effet les explications de cathars sont à prendre en considération.
Une question, ce problème se passe sur les deux UI ?
En effet les explications de cathars sont à prendre en considération.
Une question, ce problème se passe sur les deux UI ?
18 décembre 2015 à 07:40

Bonjour.
Je suis dans l'absolu, et je me suis mal expliqué, il est évident que ce ne sont pas des bureaux, c’était juste pour expliquer la limitation des pannes, si une en panne, les autres fonctionnent, si multi en panne plus rien, ce sujet a déjà été discuté maintes fois et les avis sont différents.
Et donc on se rejoint, qu'une installation bien effectuée est une bonne garantie de longévité et de bon fonctionnement.
Bonnes fêtes.
Je suis dans l'absolu, et je me suis mal expliqué, il est évident que ce ne sont pas des bureaux, c’était juste pour expliquer la limitation des pannes, si une en panne, les autres fonctionnent, si multi en panne plus rien, ce sujet a déjà été discuté maintes fois et les avis sont différents.
Et donc on se rejoint, qu'une installation bien effectuée est une bonne garantie de longévité et de bon fonctionnement.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2015 à 07:36

Merci du retour.
Ce pourquoi, il faut faire attention avec le remontage, c'est sensible.
Et il y a le risque de cramer autre chose.
Bonnes fêtes.
Ce pourquoi, il faut faire attention avec le remontage, c'est sensible.
Et il y a le risque de cramer autre chose.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2015 à 07:29

Bonjour.
J'ai la doc. Il faudrait nous dire combien de fois clignotent les leds RUN et TIMER.
Éventuellement le nombre de fois que clignote la led 5/E sur la platine de l'UE.
J'ai la doc. Il faudrait nous dire combien de fois clignotent les leds RUN et TIMER.
Éventuellement le nombre de fois que clignote la led 5/E sur la platine de l'UE.
18 décembre 2015 à 07:26

Bonsoir.
Effectivement, je crois que AAC a mis le doigt sur une situation importante.
Et d’ailleurs on en sait plus pour le matériel.
Donc j'en reviens à dire et excusez-moi pour mon franc parlé, que votre installation n'est absolument pas adaptée pour ce que vous voulez faire.
A vous de juger et d’analyser nos réflexions techniques.
Par contre si vous vous avez des renseignements dans la suite de cette installation, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre vos résultats.
Cela m'intéresse
et d'autres personnes aussi.
Merci.
Effectivement, je crois que AAC a mis le doigt sur une situation importante.
Et d’ailleurs on en sait plus pour le matériel.
Donc j'en reviens à dire et excusez-moi pour mon franc parlé, que votre installation n'est absolument pas adaptée pour ce que vous voulez faire.
A vous de juger et d’analyser nos réflexions techniques.
Par contre si vous vous avez des renseignements dans la suite de cette installation, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre vos résultats.
Cela m'intéresse

Merci.
17 décembre 2015 à 18:50

Bonsoir.
Et pour l'instant pas de retour de notre interlocuteur Goups.
Et pour l'instant pas de retour de notre interlocuteur Goups.
17 décembre 2015 à 18:40

Bonsoir.
Merci Mr l'invité, je sais, mais bon c’était pour l'instant juste une interrogation, car je trouvais simplement...
.. que la pression était un peu basse même à 28 bars.

Merci Mr l'invité, je sais, mais bon c’était pour l'instant juste une interrogation, car je trouvais simplement...





17 décembre 2015 à 18:38

Bonsoir.
OUI AAC, ce matériel n'est-il pas en 380 V ? Si 230 V bonjour la facture ENGIE.
Donc ce matériel est prévu pour des bureaux ou d'autres conditions ?
Les décibels, quand à l'heure actuelle on considère un avion ou un marteau piqueur à env 80 dB, ce qui est au dessus des normes actuelles, que je n'ai pas dans mon ordi, voir sur internet.
Comme elles changent tout le temps.

OUI AAC, ce matériel n'est-il pas en 380 V ? Si 230 V bonjour la facture ENGIE.
Donc ce matériel est prévu pour des bureaux ou d'autres conditions ?
Les décibels, quand à l'heure actuelle on considère un avion ou un marteau piqueur à env 80 dB, ce qui est au dessus des normes actuelles, que je n'ai pas dans mon ordi, voir sur internet.
Comme elles changent tout le temps.


17 décembre 2015 à 18:31

Bonsoir.
Dans un premier temps, il faut prendre son temps.
Comme nous sommes à l'entrée de l'hiver je pense que vous n’êtes pas pressés pour l'instant.
Donc l’idéal est de faire faire plusieurs devis par des sociétés ayant pignon sur rue, saines, quelques renseignements par ci par là, la connaissez-vous ? etc. SURTOUT PAS DE PLOMBIERS OU ÉLECTRICIENS, que des gens du métier, et qui ne font que ça.
Pour Daikin je connais bien, bon produit mais, a régressé tout du moins en France en qualité et en fiabilité.
Il y a d'autres marques comme Mitsubishi électrique ou Toshiba, Hitachi qui sont au même niveau,
Tout est question de prix par contre cela dépend de votre portefeuille ! Le choix vous incombe.
Personnellement je ne mettrais pas un multi split, car si vous lisez sur le site, il est courant quand cela tombe en panne = plus rien.

Donc si vous avez la possibilité d'installer un split par pièce ???
Pas forcément plus cher étant donné le volume de vente de travail juste un peu plus volumineux extérieurement.
A vous de voir.
Dans un premier temps, il faut prendre son temps.
Comme nous sommes à l'entrée de l'hiver je pense que vous n’êtes pas pressés pour l'instant.
Donc l’idéal est de faire faire plusieurs devis par des sociétés ayant pignon sur rue, saines, quelques renseignements par ci par là, la connaissez-vous ? etc. SURTOUT PAS DE PLOMBIERS OU ÉLECTRICIENS, que des gens du métier, et qui ne font que ça.
Pour Daikin je connais bien, bon produit mais, a régressé tout du moins en France en qualité et en fiabilité.
Il y a d'autres marques comme Mitsubishi électrique ou Toshiba, Hitachi qui sont au même niveau,
Tout est question de prix par contre cela dépend de votre portefeuille ! Le choix vous incombe.
Personnellement je ne mettrais pas un multi split, car si vous lisez sur le site, il est courant quand cela tombe en panne = plus rien.



Donc si vous avez la possibilité d'installer un split par pièce ???
Pas forcément plus cher étant donné le volume de vente de travail juste un peu plus volumineux extérieurement.
A vous de voir.


17 décembre 2015 à 18:20