Bonsoir.
Moi non plus, j'en ai d'autres mais pas celui-ci ?
Je n'ai pas trouvé le code pour "en cas de coupure redémarrage de l'installation".
10 mars 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Redémarrage inverter Toshiba après coupure de courant

Bonsoir.
Mais non AAC ne soit pas méchant comme ça, c’était juste à titre indicatif pour une procédure, bien sûr qu'il faut respecter tout un protocole je le fais régulièrement sur d'anciennes installations pour des nouvelles, tout en gardant les tubes.
Je pense que Mokumaniak avait parfaitement compris.
Citation :
Par contre ce que vous êtes en train de dire c'est que je ne vais pas pouvoir acheter le split de mon choix sur internet pour le faire poser car je ne suis pas un professionnel... mad
Bien sûr que vous pouvez acheter le matériel adéquat, par contre vous serez obligé de passer par un pro pour le raccordement frigo si besoin est, et surtout pour la mise en service et en plus si il faut rajouter du gaz.
Tout est dit par AAC dans "RAPPEL RÉGLEMENTATION FGAZ APPLICABLE INTÉGRALEMENT DEPUIS LE 01/01/2016".
Cathars : cela reste quand même que de la mécanique, on est jamais à l’abri d'une défaillance quelle qu'elle soit, si une fuite de gaz se produit et bien on ne peut pas faire grand chose, le seul souci et assez conséquent est qu'il y a des gens peu regardant qui en ont rien à faire et qui pensent seulement aux profits, cela ne dure généralement pas longtemps mais font beaucoup de mal à notre planète, par ex certaines sociétés pour aller plus vite vident plusieurs centaines de kg de gaz dans l'atmosphère pour une question de rentabilité de coût et de délai de travaux, car pour enlever le gaz cela demande beaucoup de temps + le recyclage le transport...
10 mars 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Publicité

Bonjour.
Donc vous gardez les 3 UI de marque LG que vous voulez installer sur un multi ? C'est bien cela ?
Citation :
Donc mon compresseur externe est : FM 30 A H (FM est Free joint type MPS inverter multi). Que veut dire Free joint type MPS inverter multi.
J'en sais rien.
L’idéal est quand même d’appeler LG avec les réf des UI ils seront à même de mieux vous renseigner pour le bon groupe extérieur.
Citation :
Une dernière question, la clim que je change est une de marque GLEE posée entre 2006 et 2014. Faut-il forcément changer les tuyaux entre UI et UE?
Pour les tubes, alors deux choses, si c'est un ancien gaz comme le R22 soit il faut les dégraisser/nettoyer avec un produit spécial, ou le plus "simple" les changer, car les molécules plus les résidus d'huile ne seront pas compatibles avec la nouvelle installation. Soit les diamètres des tubes si ils ne correspondent pas, les changer.
09 mars 2016 à 17:37
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Bonjour.
J'espère que vous n'avez pas payé la totalité ? Sinon tant pis pour vous, à moins que vous ayez encore un contact avec votre vendeur !
Vous vous êtes fait avoir, car votre matériel, et en concordance avec AAC, n'est absolument pas compatible du tout.
A cause de l’électronique.
08 mars 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Bonjour.
Le Lot et Garonne c’était il y a 2 ans, belle région, après Monbazillac l'année dernière.
Je descends dans le Lot cette année.
Mais c'est gentil pour l'invitation.
Si je dérape, pas de souci je viens et avec plaisir.
07 mars 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème récepteur télécommande clim réversible Saunier Duval

Bonjour.

Vous êtes parti au devant d'ennuis futurs, surtout les futures fuites de gaz.
Ce type d'installation est un vrai nid à fuites. Surtout avec ce type de connecteur rapide, type "aeroquip".
Citation :
Ils avaient reçu une dotation de démonstration de ces appareils qui datent de 2011/2012 et n'en n'avaient pas vendu un seul.
Pas étonnant. lol
Citation :
Le prix payé pour le lot justifie le pari de les installer moi-même.
Pourquoi pas dans ce cas, mais y a t-il toujours du gaz dedans ???
Citation :
Les tuyaux pré-chargés mesurent quatre mètres de long et je me pose la question de positionner les unités extérieures. Je peux les mettre sous les fenêtres pour permettre ensuite un accès aux connecteurs sans avoir besoin de refaire venir une nacelle, mais est-ce bien utile ?
Non, à vous de voir si il y a la possibilité de mettre les UE au plus facile d'accès sans pour cela utiliser une nacelle. shocked shocked
Citation :
Si les tuyaux sont un peu longs, vaut-il mieux éloigner l’unité extérieure pour garder une pente régulière ?
Non ce système est prévu pour aller devant derrière, au-dessus en-dessous, sur le côté, par contre ce n'est pas trop esthétique visuellement, une moulure pour cacher cette horreur à certains endroits sera peut être nécessaire.
Citation :
Est-il possible de les enrouler en ressort pour gérer l’excédent ????
Les enrouler oui, mais à plat pour éviter de créer des pièges à huiles dans l'autre sens, ce qui pourrait engendrer la casse compresseur.
Par contre sans vous décourager, il faut si prendre correctement et prendre son temps pour clipser ces systèmes entre les unités.
Et je vous déconseille fortement de les démonter tous les ans ou régulièrement car il est certain que vous passerez à autre chose.
Bon courage.
07 mars 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Installation clim Zibro SC3025 SC3032 SC3050

Bonsoir.
Citation :
Par contre je pense avoir trouver le hic, finalement la clim ne fait tout simplement pas assez de froid, j'ai baissé la consigne au maximum (17°c) et pas de différence par rapport à une consigne à (25°c)
C'est une clim basique la commande de froid doit venir de l'UI puis certaines sécurités comme le pressostat BP et HP sont dans l'UE.
On en saura un peu plus avec les schémas électriques.
Afin de vérifier ce que vous nous dites, mettre en froid à fond et vitesse de ventilation aussi, le delta T°C entre la reprise d'air et le soufflage doit être de 10°C mini.
Si ce n'est pas le cas un manque de gaz est fort probable.
06 mars 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Bonjour.
Avec une belle photo recto/verso de la carte incriminée.
Peut-être que Dom vous sera d'une grande aide.
06 mars 2016 à 16:07
forum consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA

Bonjour.
Citation :
Pour les symptômes, il n'y a pas grand chose à dire de plus, pas de bruits suspects, le froid se fait bien.
Un manque de gaz ferait qu'on aurait du mal à descendre en t°c ?
Oui en effet c'est déjà un bon indice de fonctionnement. Mais, il se peut qu'il faille simplement de contrôler la valeurs des sondes.
Avec une belle photo des schémas électriques UI (soit dans le capot protégeant les connexions électriques, soit dans le capot de façade) et UE ( en règle générale sous le capot du dessus de l'UE ou encore sous le capot de protection du câblage électrique), nous pourrons vous aider un peu plus.
06 mars 2016 à 15:58
forum consulter ce sujet Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Bonjour.
Ci-joint une photo de la bande armaflex autocollante que vous pouvez trouver chez n'importe quelle GS en outillage et bricolage. Il est nécessaire d'isoler les tubes au niveau du l'UI sinon il y a un risque de condensation ça c'est obligatoire.
Pour l’extérieur ce n'est pas vraiment obligatoire.
Sur les longueurs de tubes s'ils sont déjà isolés il n'est pas nécessaire d'en rajouter une couche.
Réparer oui si l'isolation est arraché ou trouée.

bande armaflex autocollante

06 mars 2016 à 10:36
forum consulter ce sujet Isolation des tubes installation climatisation

Bonjour.
Citation :
J'ai fait venir une société de dépannage, qui a vérifié la bonne circulation de gaz.
Cela ne veut rien dire, si il manque du gaz il faut peser le gaz, qui plus est au R407C.
Je n'ai pas les codes défauts et pas de notice, les symptômes sont un peu vague. Il faudrait nous en dire plus.
06 mars 2016 à 08:47
forum consulter ce sujet Problème groupe clim split Totaline SS09HM

Bonjour.
Je n'ai pas de prix, celui-ci varie suivant les sociétés, en gros pour une visite 150€ pour un split puis 40 € par appareils supplémentaires. Donc pour vous en gros 300€ HT pour une visite.
D'autres réponses plus justes seront sûrement postées.
05 mars 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Coût contrat d'entretien

Bonsoir.
Citation :
Que veut dire ce code ?
= E1-01 erreur com entre UI et UE (souvent due à une carte HS).
Citation :
Vérification pression gaz : OK
Les pressions ne veulent rien dire sauf pour un œil averti aussi bien en fonctionnement qu'à l’arrêt. Pour cela il faut peser la quantité de gaz suivant les préconisations constructeur.
Citation :
Le fusible 30 amp. : OK mais les trois diodes sur la carte mère du groupe sont éteintes.
Là est peut-être le problème. Un transfo alimenté (240 v) mais n'a pas de sortie transfo ? Un fusible sur la carte HS ? A vérifier.
Dom pourra vous aider un peu plus à ce niveau.
04 mars 2016 à 19:46
forum consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA

Bonjour.
Voilà ce que j'ai. Je m'en sers souvent et peu de problème.
Toutefois bien vérifier si la commande est adaptable avec la marque.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
télécommande clim réversible kt-508télécommande clim réversible mimic

04 mars 2016 à 15:02
forum consulter ce sujet Problème récepteur télécommande clim réversible Saunier Duval

Bonjour. N’êtes-vous pas en mode auto sur la vitesse de ventilation ?
04 mars 2016 à 04:01
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton TCA-21I2HA/DVO ronflement des Unités Intérieures

Bonjour. Alors ?
03 mars 2016 à 17:48
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonjour.
Effectivement l'air marin est vraiment très agressif et effectivement aussi si le matériel n'est pas prévu pour cet air ambiant.
La garantie ne fonctionne pas.
03 mars 2016 à 17:47
forum consulter ce sujet Déclenchement dispositif de protection unité extérieure Toshiba

Bonjour.
Je ne pense pas que Daikin et Saunier Duval soient compatibles.
Avez-vous testé votre commande à distance ?
Il suffit de mettre votre smartphone en mode photo mettre votre commande devant l’écran, appuyer sur n'importe quelle touche si sur l’écran la led s’affiche violette c'est que la commande envoie un ordre, si non elle est HS.
03 mars 2016 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème récepteur télécommande clim réversible Saunier Duval

Bonjour.
Si vous vous en sentez la capacité intervertir les deux cartes UI, si les deux UI sont les mêmes, si le problème revient mais sur l'autre UI vous auriez raison sur le problème de la carte UI.
02 mars 2016 à 21:08
forum consulter ce sujet Clignotement groupe intérieur Toshiba RAS M07 M16 SK

Bonsoir.
C'est une PAC air/eau, avec double ventilo ? C'est bien cela ?
Donc hors tension, il faut enlever les vis tenant le panneau de façade de droite (derrière ce panneau il y a normalement le schéma électrique de la machine), enlever le panneau du dessus, puis toute la partie gauche de votre UE c'est à dire la partie cachant les ventilateurs, en fait décarrosser complètement votre UE, là vous avez accès aux ventilo, démonter l’hélice du moteur incriminé, la vis est parfois suivant les constructeurs un pas à gauche, suivre le câble allant jusque la platine électronique, couper les rilsans de fixation si besoin est, le déconnecter (si vous voulez le branchement du connecteur nous transmettre une belle photo du schéma électrique), démonter les 4 vis de maintien du moteur.
A voir donc, si il est possible de ne changer que les roulements ce qui est très probable sur ce type de machine.
Pour le remontage effectuer le chemin inverse. Attention ne pas perdre les vis car parfois elles sont spécifiques pour une fixation.
Attention : ne pas faire cette opération sous la pluie ou neige, le risque est d'avoir des infiltrations d'eau sur les cartes électroniques.
02 mars 2016 à 21:03
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN

Bonsoir.
Oui je crois que l'on appelait cela du "BLY GOLD".
Pour le graissage ou vernir une carte là je ne sais pas ? et si c'est vraiment suffisant ? car il est peut-être trop tard étant donné que ces traitements sont anticipés c'est à dire suivant les régions bord de mer ou pas, de la part des constructeurs.
Je sais qu'il existe des peintures adaptées pour ce "BLY GOLD" que je mettais sur les batteries, un genre d'antirouille...
02 mars 2016 à 17:57
forum consulter ce sujet Déclenchement dispositif de protection unité extérieure Toshiba

Bonsoir.
J'ai du mal avec cette référence à trouver les codes pannes.
On va essayer autrement. Stopper l'UI qui fonctionne puis mettre seulement celle qui donne une panne.
Nous dire ce qui se passe.
Merci.
02 mars 2016 à 17:51
forum consulter ce sujet Clignotement groupe intérieur Toshiba RAS M07 M16 SK

Bonsoir.
La connectique au niveau du moteur est étanche, il faut aller plus loin, Hors tension ouvrir l'UE suivre les fils dudit moteur, le déconnecter de la platine électronique.
Voilà le tour est joué.
A vous de voir si vous voulez le changer par vous même (pas trop compliqué) ou appeler une société.
01 mars 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur bruyant pompe à chaleur Hitachi RHUE4AVHN

Bonsoir.
C'est la même, sauf qu'elle n'est pas de la même couleur. La référence ARC 433 A 41 est la même.
Vous êtes dans quelle région ?
Si il le faut, par le biais du forum donnez-moi votre adresse et je vous envoie cette commande.
Comme vous voulez ?
Sinon vous venez et on mange ensemble.
J'habite Paris à côté du Zénith, tout le monde connait...
01 mars 2016 à 19:26
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonjour. C'est un multi ?
Si oui vérifier si les deux UI sont bien dans le mème mode, chaud par exemple.
01 mars 2016 à 17:51
forum consulter ce sujet Clignotement groupe intérieur Toshiba RAS M07 M16 SK

Bonsoir.
A notre invité, E2 37 = condenser temperature sensor error
Je ne suis pas devin, des sondes dans un condenseur il peut y en avoir jusque dix différentes suivant la taille des machines.
Pas de schéma électrique de la machine, l’idéal est d'appeler le constructeur, peut-être le n° de tel sur internet ?
Bonne soirée.
01 mars 2016 à 17:30
forum consulter ce sujet Référence sonde condenseur clim Samsung MH07FXEA4A

Bonjour.
Oui vous pouvez le changer vous-même, ce n'est pas bien sorcier.
Vous aurez dans ce cas que le prix de la pièce, que vous pouvez trouver sur internet ou encore chez le fabricant.
Et sur certains moteurs il est parfois possible de changer que les roulements.
01 mars 2016 à 17:19
forum consulter ce sujet Groupe HITACHI RAM 65QH5 ventilateur bruyant

Bonsoir.
Étant donné que vous avez trouvé la panne et je dirai donc = cherchez sur internet sweat sweat cry biggrin
Si vous trouvez cela serait cool de nous donner une suite.
Merci à vous.
29 février 2016 à 21:17
forum consulter ce sujet Référence sonde condenseur clim Samsung MH07FXEA4A

Bonsoir.
Citation :
Pourriez-vous m'envoyer une photo sur le forum et me communiquer un tarif qui arrange tout le monde si ça vous convient.
Photo oui, mais pour le prix cela doit être entre 50 et 150€ HT (plus c'est rare plus c'est cher) mais comme je l'ai dit c'est gratuit pour vous. Car c'est une récupération.
Et il est hors de question que je fasse un bénéfice sur quelque chose que je peux avoir gratuitement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin commande sans fils arc 433 a 41

29 février 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonsoir.
Merci du retour et tant mieux si cela fonctionne de nouveau.
Ces cassettes sont jolies mais un peu capricieuses. smile
29 février 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonjour.
Citation :
déclenchement du dispositif de protection unité extérieure.
C'est vague...
Il va falloir travailler un peu à notre place.
Aller dans l'UE ouvrir le capot du dessus et nous dire ce qui clignote / fixe ou éteint sur les leds : 800 (rouge) / 801 (jaune) / 802 (jaune) / 803 (jaune) lors de la panne.
29 février 2016 à 18:08
forum consulter ce sujet Déclenchement dispositif de protection unité extérieure Toshiba

Bonjour.
L8 = Surintensité du compresseur, coupure du câble du moteur de compression.
Compresseur HS et peut être la carte inverter avec (c'est lié) ?
La garantie joue pour le compresseur si la machine 5 ans et 3 ans pour la carte, hors MO.
Ce qui peut être en votre faveur pour le devis.
Lire la plaque signalétique apposée sur le groupe extérieur, année, poids et type de gaz, etc.
29 février 2016 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8

Bonjour.
Bon et bien comme convenu j'en ai une d'occase mais gratuite, si cela vous intéresse toujours.
29 février 2016 à 17:42
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonjour.
Je crois que j'ai cela qui traîne dans le fond d'un tiroir ou dans mon véhicule de fonction.
Je regarde cela demain et si j'ai, un nouveau post apparaîtra.
28 février 2016 à 17:23
forum consulter ce sujet Recherche télécommande arc433a41

Bonsoir.
Ce contact S2W branché en S51 sur la carte UI, est un contact sec de fin de course du panneau du dessous une fois la fin de course terminée du panneau du dessous une fois ce contact enclenché, donne l'ordre de fonctionnement de la ventilation, logique car si cet appareillage de sécurité ne s'enclenche pas cela veut dire que soit ce contact est hs, ou que le panneau "obstrue" la ventilation, d'où ce défaut C7.
Plusieurs choses peuvent en être la cause : le picot n’appuie pas suffisamment par usure. Le panneau est mal enclenché.
Le contact est HS, le débrancher et le tester en mode ohmmètre.
Faire un essai en ventilation seule, attention sur ce type d'appareil, l'info n'est pas forcement prise en compte immédiatement, alors un peu de patience. Donc :
1 mettre en ventilation seule sur la commande
2 mettre en route observer si tout se déroule comme d'habitude
3 constater que la ventilation se met bien en route.
Nous dire ce qu'il en est. Merci.
27 février 2016 à 19:14
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonsoir.
Ce sujet a été abordé il y a longtemps. Mais il est gentil de nous donner cette info qui a son importance. smile smile
27 février 2016 à 18:37
forum consulter ce sujet Autorisation du syndic pour installation d'une climatisation en copropriété

Bonjour.
Il est vrai que sans la réf exacte et de plus provenant d'un autre pays....
Toutefois pour un mural le code E2 correspondrait à un défaut : "erreur signal unité intérieure" ce qui voudrait dire que la carte de votre UI n'a plus de courant, un transfo HS, un fusible sur la carte, ou encore l'alimentation tout simplement.
27 février 2016 à 17:13
forum consulter ce sujet Code d'erreur E2 split Midea

Bonjour.

Normalement un tube diamètre 150/200 mm extensible jusque 1.50 m doit être fourni avec la machine, un embout adapté rond pour le raccordement arrière de votre appareil puis à l'autre extrémité la mème chose avec en plus un embout plat servant à être coincé dans l’entrebâillement d'une fenêtre.
Si vous n'avez pas cela effectuer vous même ce raccordement avec une gaine mais attention maxi 2 m.

Raccordement extérieur climatiseur mobile

25 février 2016 à 17:50
forum consulter ce sujet Raccordement extérieur climatiseur mobile Delonghi pinguin F12

Bonsoir.
Normalement adel, ce contact est un contact sec ???
25 février 2016 à 17:33
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonsoir.
pbm a tout à fait raison, il faut retourner les tubes vers l’extérieur, puis à l'aide des cintres fournis sur les tubes (il faut ouvrir l'armaflex ou isolation).
Vous pouvez cintrer ces tubes.
Dans votre cas une pompe de relevage sera sûrement nécessaire.
25 février 2016 à 17:30
forum consulter ce sujet Par où faire passer l'évacuation unité intérieure bi-tube par le plafond

Bonjour.
Le picot appuyant sur le contact s'use anormalement et n'appuie pas correctement sur le fin de course.
A vous de voir pour effectuer en collant avec une colle forte une pièce de compensation.
22 février 2016 à 17:32
forum consulter ce sujet Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS

Bonsoir.
Je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être qu'avec une ou plusieurs photos avec réf possible dessus, des personnes pourront vous aider.
Ou sur d'autres sites sur internet ? sweat tongue biggrin
18 février 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Dépannage platine climatiseur Continental Edison CECLF120FI

Bonsoir.
Ça ce n'est pas forcément obligatoire, sur certaines marques il n'y a qu'une seule carte. shocked
17 février 2016 à 20:16
forum consulter ce sujet Dépannage platine climatiseur Continental Edison CECLF120FI

Bonsoir.
Il va falloir nous donner la référence exacte de l'UI et l'UE, c'est un multi ? une console ? un mural ?
Car le code panne varie en fonction du type de matériel.
17 février 2016 à 20:13
forum consulter ce sujet Code d'erreur E2 split Midea

Bonsoir.
Sympa pour le retour.
Mais c'est quoi le bouton «1-4» ?
16 février 2016 à 21:43
forum consulter ce sujet Programmation télécommande Mitsubishi

Bonjour. Dom vous a donné sur le post 3200 une solution pour l'agrandissement.
16 février 2016 à 17:19
forum consulter ce sujet Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO

Bonjour.
Sur internet peut-être ou Dom, mais dans ce cas il va falloir de belles photos recto/verso de la pièce incriminée.
16 février 2016 à 17:14
forum consulter ce sujet Dépannage platine climatiseur Continental Edison CECLF120FI

Bonjour.
Comme expliqué par Adelclimatisation "laisser courir pour l'instant".
Si votre installation fonctionne de nouveau correctement ne faites rien, surveillez régulièrement si le fonctionnement est normal, et que la production de chauffage aussi.
Il se peut que votre installation fonctionne correctement des années sans que le problème revienne.
Citation :
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ?
Non, ce détendeur subit des variations de température constamment, il est donc étudier pour cela, j'ai déjà vu des détendeurs entourés de 10 cm de glace et fonctionner toujours.
16 février 2016 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème détendeur erreur gaz chaud

Bonsoir.
Non cela n'est pas lié au gel extérieur, enfin un peu quand même.
C'est de la mécanique, à un moment donné ou un autre ce pointeau peut s'user, se déformer, se bloquer et si le gel est plus ou moins en sortie détendeur cela donne une indication visuelle importante pour le technicien.
Pour le reste, l'idéal est de changer le détendeur complet, le déshy est obligatoire aussi, à partir du moment où on ouvre un circuit frigo, c'est une garantie pour le bon fonctionnement ultérieur de votre installation.
15 février 2016 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème détendeur erreur gaz chaud

Bonsoir.
Je vous ai répondu dans le même sens qu'Adel sur un autre site. Donc même réponse.
14 février 2016 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème détendeur erreur gaz chaud