Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
3117
Question dépannage climatisation : Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Bonjour.
Je suis un étudiant en doctorat et je travaille sur les rythmes biologiques chez les grands animaux.
Pour se faire nous avons besoin de fixer artificiellement la température ambiante de la salle d'expérimentation.
On travaillait avec des climatiseurs pour avoir une température ambiante fixe de 23°C et le résultat était une température entre 22.5 et 23.5°C, mais les 4 climatiseurs (unité interne) sont tombés en même temps en panne, même ceux qui étaient au repos.
La société de climatisation a attribué cela à l’ammoniac des urines des animaux (boucs) qui a produit une corrosion des serpentins de la clim. Ils nous ont proposé une climatisation gainable externe.
Maintenant nous avons installé la clim gainable de la marque de Fitco sauf qu'en fixant la température à 23°C on obtient une température avec 5°C de différence.
C'est à dire une température qui varie entre 20 et 25°C. Et quand le thermostat de la gaine affiche par exemple une température de 21°C. En réalité la salle est sous 24°C. Même chose au chaud et au froid la température affichée par le thermostat est différente de 5°C de la vraie température ambiante contrôlée par différents thermomètres.
Cette différence produit des écarts réels sur la température ambiante, il ne s'agit en réalité pas de l'emplacement de thermostat puisque nous avons changé le lieu de thermostat, toujours le même problème.
Nous pensons que le thermostat est très peu sensible ou défectueux.
SVP à votre avis d'où vient le problème ?
Est-ce le thermostat ne fonctionne pas correctement ?
Pourrions-nous changer le thermostat et l'unité de contrôle ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Je suis un étudiant en doctorat et je travaille sur les rythmes biologiques chez les grands animaux.
Pour se faire nous avons besoin de fixer artificiellement la température ambiante de la salle d'expérimentation.
On travaillait avec des climatiseurs pour avoir une température ambiante fixe de 23°C et le résultat était une température entre 22.5 et 23.5°C, mais les 4 climatiseurs (unité interne) sont tombés en même temps en panne, même ceux qui étaient au repos.
La société de climatisation a attribué cela à l’ammoniac des urines des animaux (boucs) qui a produit une corrosion des serpentins de la clim. Ils nous ont proposé une climatisation gainable externe.
Maintenant nous avons installé la clim gainable de la marque de Fitco sauf qu'en fixant la température à 23°C on obtient une température avec 5°C de différence.
C'est à dire une température qui varie entre 20 et 25°C. Et quand le thermostat de la gaine affiche par exemple une température de 21°C. En réalité la salle est sous 24°C. Même chose au chaud et au froid la température affichée par le thermostat est différente de 5°C de la vraie température ambiante contrôlée par différents thermomètres.
Cette différence produit des écarts réels sur la température ambiante, il ne s'agit en réalité pas de l'emplacement de thermostat puisque nous avons changé le lieu de thermostat, toujours le même problème.
Nous pensons que le thermostat est très peu sensible ou défectueux.
SVP à votre avis d'où vient le problème ?
Est-ce le thermostat ne fonctionne pas correctement ?
Pourrions-nous changer le thermostat et l'unité de contrôle ?
Merci beaucoup pour votre aide.
14 décembre 2015 à 15:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
14 décembre 2015 à 15:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Bonjour.
Pour l'histoire de l’ammoniac, et toutes les clims qui tombent en panne je ne suis pas convaincu simplement que par le fait que la société aurait pu anticiper sur ce problème !
C'est quand même un site sensible.
Bref.

J'ai déjà eu ce genre de souci dans une société de cartonnage, je m'explique, la clim étant vieille et à la demande du client celle-ci a été changée, je précise que c’était une armoire de clim, celle qu'on utilise pour les salles info, 50% d'Hu, 20°C. impératif.
Et impossible d'avoir (un peu comme vous) une Hu et une température constante, tout du moins régulière.
Et bien la solution était tout simplement de gainer le soufflage dans toute la longueur de la pièce avec des grilles de soufflage réglées avec une répartition homogène.
Le souci pour vous est que je ne connais absolument pas, mais pas du tout cette marque Fitco ? mais bon, je ne pense pas que le thermostat soit défectueux même si il y a un delta°C de +/- 2° on peut jouer sur l'inertie de l'ensemble.
Je pense qu'il faudrait plus se pencher sur mon histoire dans ce cas, ou encore à savoir si l'installation est bien faite, gaines isolées, reprise dans la pièce, soufflage approprié, sonde dans la commande ou sur la reprise etc.
Essayer de nous donner quelques infos supplémentaires.
Pour l'histoire de l’ammoniac, et toutes les clims qui tombent en panne je ne suis pas convaincu simplement que par le fait que la société aurait pu anticiper sur ce problème !
C'est quand même un site sensible.
Bref.

J'ai déjà eu ce genre de souci dans une société de cartonnage, je m'explique, la clim étant vieille et à la demande du client celle-ci a été changée, je précise que c’était une armoire de clim, celle qu'on utilise pour les salles info, 50% d'Hu, 20°C. impératif.
Et impossible d'avoir (un peu comme vous) une Hu et une température constante, tout du moins régulière.
Et bien la solution était tout simplement de gainer le soufflage dans toute la longueur de la pièce avec des grilles de soufflage réglées avec une répartition homogène.
Le souci pour vous est que je ne connais absolument pas, mais pas du tout cette marque Fitco ? mais bon, je ne pense pas que le thermostat soit défectueux même si il y a un delta°C de +/- 2° on peut jouer sur l'inertie de l'ensemble.
Je pense qu'il faudrait plus se pencher sur mon histoire dans ce cas, ou encore à savoir si l'installation est bien faite, gaines isolées, reprise dans la pièce, soufflage approprié, sonde dans la commande ou sur la reprise etc.
Essayer de nous donner quelques infos supplémentaires.
14 décembre 2015 à 18:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Bonjour PL.
Je vous remercie pour votre réponse et votre aide précieuse, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je peux vous donner plus d’information concernant la salle et le système de gainage.
La salle est de 6.5m de longueur, 2.9m de largeur et de 2.66 de hauteur. Il y a 3 grilles de soufflage de la gaine (même dimension) sur toute la longueur de la salle et situées à 2.10m de hauteur par rapport au sol, les 3 grilles sont espacées de 2m.
Pour la marque Fitco, c’est une maque italienne.
L’installation semble être bien faite de l‘œil d’un non expert, la gaine semble bien être isolée, pour la sonde dans la commande ou sur la reprise je ne sais pas, mais je vais me renseigner.
Néanmoins je reste convaincu que c’est le thermostat, puisque la température utilisée sous automatique de 23°C ou par exemple une température sous mode chaud de 32°C, le thermostat reste sur cette température en chauffant continuellement, et quand la température augmente ou diminue de 1°C, selon le fonctionnement, soit il arrête soit il déclenche le groupe, le problème c’est que 1°C sur le thermostat correspond en réalité à 5°C de la température ambiante cela veut dire à mon sens, que son fonctionnement est normal mais son problème est que le thermostat est défectueux : la détection de la vraie température qui est toujours différente de 5°C par rapport à la température réel de l’ambiance.
Merci beaucoup.
Je vous remercie pour votre réponse et votre aide précieuse, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je peux vous donner plus d’information concernant la salle et le système de gainage.
La salle est de 6.5m de longueur, 2.9m de largeur et de 2.66 de hauteur. Il y a 3 grilles de soufflage de la gaine (même dimension) sur toute la longueur de la salle et situées à 2.10m de hauteur par rapport au sol, les 3 grilles sont espacées de 2m.
Pour la marque Fitco, c’est une maque italienne.
L’installation semble être bien faite de l‘œil d’un non expert, la gaine semble bien être isolée, pour la sonde dans la commande ou sur la reprise je ne sais pas, mais je vais me renseigner.
Néanmoins je reste convaincu que c’est le thermostat, puisque la température utilisée sous automatique de 23°C ou par exemple une température sous mode chaud de 32°C, le thermostat reste sur cette température en chauffant continuellement, et quand la température augmente ou diminue de 1°C, selon le fonctionnement, soit il arrête soit il déclenche le groupe, le problème c’est que 1°C sur le thermostat correspond en réalité à 5°C de la température ambiante cela veut dire à mon sens, que son fonctionnement est normal mais son problème est que le thermostat est défectueux : la détection de la vraie température qui est toujours différente de 5°C par rapport à la température réel de l’ambiance.
Merci beaucoup.
15 décembre 2015 à 18:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Bonjour.
Là je pense qu'il faut que quelqu'un ou une société indépendante vienne effectuer des mesures afin de vous donner plus d'infos et de conseils sur place, et peut être qu'aussi votre appareil n'est pas assez "fin" pour ce que vous voulez faire exactement.
Les variations de température sont aussi liées aux températures d'animaux de leur Hu%, pour un contrôle de température au degré près est quasiment impossible ou alors il faut peut être avoir plus de moyens financiers.
Même les chambres de surgélation ont des variations de températures énormes, mais en règle générale sont constantes.
Là je crois je ne pourrais pas aller au delà de mes compétences, et vous dire n'importe quoi.
L'ingénierie clim peut-être ?
L'entreprise qui s'est engagée dans votre projet se doit aussi d'un résultat, cahier des charges, demandes spécifiques...
Et d'après vos constatations le delta T°C de température est trop important par rapport à vos constatations.
Un réglage plus fin ou une petite modification d'emplacement de sonde ou commande est peut-être nécessaire ?
Et personnellement le système auto en température n'est pas adapté pour ce que vous voulez faire, l'inertie du chaud ou du froid est assez contraignante.
Ne serait-ce que dans un bureau je ne le conseille jamais.
Ce système fonctionne que très rarement et seulement qu'à des températures extérieures stables et le plus souvent en inter saison et pas très longtemps, un coup du chaud un coup du froid etc.
Comme je vous l'ai dit il faut une clim de salle info, et c'est vraiment autre chose.
Températures et Hu% stable.
Là je pense qu'il faut que quelqu'un ou une société indépendante vienne effectuer des mesures afin de vous donner plus d'infos et de conseils sur place, et peut être qu'aussi votre appareil n'est pas assez "fin" pour ce que vous voulez faire exactement.
Les variations de température sont aussi liées aux températures d'animaux de leur Hu%, pour un contrôle de température au degré près est quasiment impossible ou alors il faut peut être avoir plus de moyens financiers.
Même les chambres de surgélation ont des variations de températures énormes, mais en règle générale sont constantes.
Là je crois je ne pourrais pas aller au delà de mes compétences, et vous dire n'importe quoi.
L'ingénierie clim peut-être ?
L'entreprise qui s'est engagée dans votre projet se doit aussi d'un résultat, cahier des charges, demandes spécifiques...
Et d'après vos constatations le delta T°C de température est trop important par rapport à vos constatations.
Un réglage plus fin ou une petite modification d'emplacement de sonde ou commande est peut-être nécessaire ?
Et personnellement le système auto en température n'est pas adapté pour ce que vous voulez faire, l'inertie du chaud ou du froid est assez contraignante.
Ne serait-ce que dans un bureau je ne le conseille jamais.
Ce système fonctionne que très rarement et seulement qu'à des températures extérieures stables et le plus souvent en inter saison et pas très longtemps, un coup du chaud un coup du froid etc.
Comme je vous l'ai dit il faut une clim de salle info, et c'est vraiment autre chose.
Températures et Hu% stable.
16 décembre 2015 à 17:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Bonsoir,
Je suis PL dans ses commentaires.
Je voudrais simplement corriger, Fitco n'est pas une marque italienne mais marocaine qui a été créée en 2000 et qui importe et commercialise un peu de tout et de rien en électroménager, produits électroniques, climatisations etc.
Bref je ne pense pas qu'on soit là dans de la grande qualité.
www.maclimatisation.com
Je suis PL dans ses commentaires.
Je voudrais simplement corriger, Fitco n'est pas une marque italienne mais marocaine qui a été créée en 2000 et qui importe et commercialise un peu de tout et de rien en électroménager, produits électroniques, climatisations etc.
Bref je ne pense pas qu'on soit là dans de la grande qualité.
www.maclimatisation.com
16 décembre 2015 à 17:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème clim gainable ne donne pas la température voulue
Bonsoir.
Effectivement, je crois que AAC a mis le doigt sur une situation importante.
Et d’ailleurs on en sait plus pour le matériel.
Donc j'en reviens à dire et excusez-moi pour mon franc parlé, que votre installation n'est absolument pas adaptée pour ce que vous voulez faire.
A vous de juger et d’analyser nos réflexions techniques.
Par contre si vous vous avez des renseignements dans la suite de cette installation, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre vos résultats.
Cela m'intéresse
et d'autres personnes aussi.
Merci.
Effectivement, je crois que AAC a mis le doigt sur une situation importante.
Et d’ailleurs on en sait plus pour le matériel.
Donc j'en reviens à dire et excusez-moi pour mon franc parlé, que votre installation n'est absolument pas adaptée pour ce que vous voulez faire.
A vous de juger et d’analyser nos réflexions techniques.
Par contre si vous vous avez des renseignements dans la suite de cette installation, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre vos résultats.
Cela m'intéresse
et d'autres personnes aussi. Merci.
17 décembre 2015 à 18:50